Какой Сварной шов
Проектировщик
Киев-Харьков
Регистрация: 23.04.2010
Сообщений: 149
|
||
Просмотров: 3119
|
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Если не ошибаюсь, по предыдущему ГОСТу на сварные соединения такой шов был. В действующем ГОСТ 5264 такого соединения нет. Если хотите, чтобы было по ГОСТу - сделайте один из листов шире на пару сантиметров и нахлёсточный шов.
Вопрос тем, кто тесно связан с производством: сварные швы по ГОСТ 14098 С-7 и С-10 сейчас выполняют качественно в условиях стройплощадки и монолитного бетонирования? Стоит ли закладывать их в проект? Проект выполняется для площадки сейсмичностью 9 баллов -> запрет на стыковку стержней больших диаметров внахлёст (п. 6.11.10 СП 14.13330.2011).
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Сварные швы что ли?
Металл шва - такой же материал, как и основной, с точки зрения МКЭ. Дажк Е=Е. Остаточные напряжения надеюсь Вы готовы игнорировать. Ну и получается, что объемными КЭ сварной шов моделируется. Правда, что Вы будете делать с полученными напряжениями? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Как-то люди понимают, а я смотрю: где на картинке шов, какой он - ничего не соображу! Вроде бы не один десяток лет разрабатываю и выпускаю чертежи с различной сваркой, однако...
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Да складывал!.. С ближней к нам стороне и по торцам похоже на С1 по ГОСТ 5264, но толщина великовата - 20 мм и указано, что там какая-то разделка. С дальней стороны похож на половинку У2, только вроде второй лист тоже отогнут, ну, и опять повторяю "по периметру с разделкой кромок". Швы вообще-то показывают в нормальном сечении, тогда и его величина видна, и геометрия разделки и т.д.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
Сообщений: 149
|
Цитата:
Катет 8-ка т.к больше не варят на площадке, шов прырывистый с разделкой кромок. Вертикальное усилие 170 т. Перевел усилие на плоскость, затем разделил на 800(столько держит кг катет 8) и получил 2м шва. Многовато. Последний раз редактировалось Russik, 14.09.2011 в 10:33. Причина: ДОполнение |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Почему многовато? 85 катетов - это для флангового шва, к которому усилие подводится с одного конца. Вы же вроде сдвигаете все одновременно. Т.е. усилие подводится ко всей длине равномерно. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров? | Sid Barret | Металлические конструкции | 40 | 20.04.2021 17:16 |
Как в Inventor обозначить сварной шов по СПДС? | olegrussia | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 07.02.2011 00:59 |
Комбинированный сварной шов | _GASH_ | Машиностроение | 3 | 27.01.2011 16:36 |