как подключить нагрузку к АЧР?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > как подключить нагрузку к АЧР?

как подключить нагрузку к АЧР?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2011, 14:47 #1
как подключить нагрузку к АЧР?
МарияГор
 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73

в тех условиях просят подключаемую нагрузку подвести под действие АЧР. Что именно нужно сделать в проекте? как? спасибо!!!
Просмотров: 3321
 
Непрочитано 05.10.2011, 15:05
1 | #2
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Сигнал от АЧР выключает эту нагрузку. Кабель от панели защит с АЧР соединяется с шкафом управления нагрузки
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 15:10
#3
МарияГор


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Сигнал от АЧР выключает эту нагрузку. Кабель от панели защит с АЧР соединяется с шкафом управления нагрузки
а можно ли просто как-то словами это описать или на чертежах надо указывать? расчетов делать не надо? узнавать какую величину нагрузки отключают ступени АЧР?
Спасибо =)
МарияГор вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 15:16
1 | #4
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от МарияГор Посмотреть сообщение
а можно ли просто как-то словами это описать или на чертежах надо указывать? расчетов делать не надо? узнавать какую величину нагрузки отключают ступени АЧР?
это смотря что вы делаете. Если проект, то может и не надо чертить. А если рабочка, то естественно надо. Расчитывать наверное не надо. Вам должны указать откуда приходит сигнал и его тип. А вы должны завести его в свою схему управления
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 15:24
#5
МарияГор


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
это смотря что вы делаете. Если проект, то может и не надо чертить. А если рабочка, то естественно надо. Расчитывать наверное не надо. Вам должны указать откуда приходит сигнал и его тип. А вы должны завести его в свою схему управления
Нужно запросить схему РЗ в случае рабочки?
МарияГор вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 21:35
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от МарияГор Посмотреть сообщение
Что именно нужно сделать в проекте? как
Нарисовать принципиальную схему, затем по ней выполнить монтажную, написать спецификацию, осметить и передать это все монтажникам.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 19:24
#7
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Ну, если само устройство АЧР уже есть (реле или терминал), то от вас требуется совсем чуть-чуть Нужно всего лишь в вашей схеме предусмотреть цепи отключения от АЧР (см. вложение). Шинки EMF формируются от устройства АЧР.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АЧР.png
Просмотров: 224
Размер:	5.1 Кб
ID:	67574  
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 21:26
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Кстати, если в техусловиях просят подключаемую нагрузку подвести под действие АЧР, то почему ничего не говорится про ЧАПВ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > как подключить нагрузку к АЧР?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
Расчет стального каркаса на периодическую динамическую нагрузку. SCAD 11.3 Андрей85 SCAD 8 24.11.2010 08:12
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53