День добрый. В процессе экспертизы получено следующее замечание:

В проекте необходимо определить материал труб. Материал труб выбирают не только по давлению но и по вибрационным нагрузкам при гидростатических напорах при засорах и переполнении.

Речь про водосточные стояки. Может кто-нибудь прокомментировать ?? П.п. 20.12, 20.13 СНиП 2.04.01 читали.
Просмотров: 3057
 
Непрочитано 17.10.2011, 15:38
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Можно же исключить засоры и переполнения... Вообще то по идее...

А если такие и возникли я пока не понимаю, почему образуются вибрационные нагрузки ?
Если поток "стоит" ?

Может имелись в виду гидравлические удары при резком закрытии задвижек например ?
И крепление колен трубопроводов при таких ударах бетонными/цементными упорами в стенки траншей/стены зданий ?

Или вибрация насосов ? Т. е. демпферы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2011, 16:00
#3
Fatik


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 31


Расскажите как вы 100% исключите засоры? Очень интересно, чесно-чесно.

Небось безнапорные трубы заложили?
Fatik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 18:21
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может имелись в виду гидравлические удары при резком закрытии задвижек например ?
Или вибрация насосов ? Т. е. демпферы ?
ранее

Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Речь про водосточные стояки
lee вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 14:09
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Ну не на 100%, но на 90% думаю это возможно. Просто как идея... Укрыть сверху чем-нибудь или решётки поставить или сделать преграды в кровле для крупных кусков будущих заторов...

Не представляю как можно учесть вибрационные нагрузки при расчёте водосточных стояков.
Да и будет ли вибрация ?
При засорении возникнет слой воды на которую падает вода струей примерно постоянной по масса/время.
Получается будет возникать более менее постоянная сила зависящая только от массы струи воды.
Поскольку дождь будет идти (вода будет стекать) более 5 минут, то и график масса по времени будет выглядеть скорее как парабола/полуокружность, чем как частотные импульсы-пики...
Тут нельзя говорить о вибрации.

Можно ещё рассмотреть падение чего-нибудь твёрдого - удар - льда о низ трубы или верх засора.
В принципе...
Но в таком случае весь стояк будет работать совместно и скорее всего после расчёта толщина труб мало изменится...

Но я в трубах 0... Могу наврать...

Просто когда-то делал бетонопровод глубиной 600 м и там не учёл падение бетона.
Вроде бы всё построили, но страшно было...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 15:41
#6
Ivan_B


 
Регистрация: 30.06.2010
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну не на 100%, но на 90% думаю это возможно. Просто как идея... Укрыть сверху чем-нибудь или решётки поставить или сделать преграды в кровле для крупных кусков будущих заторов...
Для этого на кровле есть водоприемные решетки.

Вообще, дело скорее всего в том что заложены безнапорные трубы, как уже и было указано в ответе #3
Ivan_B вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Bибрационные нагрузки на трубы при гидростатических напорах при засорах и переполнении

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы Минька Конструкции зданий и сооружений 23 07.04.2021 09:57
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки kizen Расчетные программы 9 07.09.2010 16:21