что такое промежуточноя исполнитеьная документация

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2011, 15:08 #1
что такое промежуточноя исполнитеьная документация
Jоhnny
 
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,694

Здравствуйте. Заказчик требует промежуточную исполнительную документацию, а именно: кабельные трассы и кабельный журнал. Для чего это нужно вразумительного ответа нет. Есть ли какие-то нормы на данный тип документации. И ещё маленькая просьба, есть ли у кого-нибудь примеры выполнения кабельного журнала на пожарку, охранку, СКС и прочую слаботочку?
Просмотров: 7478
 
Непрочитано 08.11.2011, 22:31
#2
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Заказчик требует промежуточную исполнительную документацию
Посылай его... подальше.
 
 
Непрочитано 09.11.2011, 09:35
#3
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
промежуточную исполнительную документацию
Скорее всего он имел в виду исполнительную производственную документацию. Исполнительная производственная документация необходима на время производства работ для обеспечения и подтверждения ведения строительного контроля.

Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
кабельные трассы и кабельный журнал.
Не совсем ясно, что требуется. Кабельный журнал должен быть в составе проекта. В зависимости от принятого вида и метода прокладки кабелей выполняют кабельный журнал для прокладки кабелей методом трасс, кабельнотрубный журнал или кабельный журнал. Кабельный журнал выполняют по форме 6 ГОСТ 21.608-84. Система проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.
Для слаботочки кабельный журнал тоже нужен.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 11:05
#4
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Для слаботочки кабельный журнал тоже нужен.
Ну вот отсюда и вопрос, отличается ли чем-нибудь кабельный журнал на слаботочку от кабельного журнала на силовые сети (0,4/220)
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 11:24
#5
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Нет.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 11:47
#6
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Ну вот отсюда и вопрос, отличается ли чем-нибудь кабельный журнал на слаботочку от кабельного журнала на силовые сети (0,4/220)
Отличается. Тем, что на "силовые сети" есть форма кабельно-трубного журнала, а на "слаботочку" вообще ничего нет.

Могу поделиться нашими шаблонами собственного сочинения.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 12:16
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Тем, что на "силовые сети" есть форма кабельно-трубного журнала, а на "слаботочку" вообще ничего нет.
Поэтому можно легко использовать форму кабельного журнала для силовых сетей.
Вообще кабельным журналом очень хорошо пугать подрядчиков. Как правило, они никогда о таких ужасах не слышали.

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 09.11.2011 в 15:14.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 13:16
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Могу поделиться нашими шаблонами собственного сочинения
Поделись если есть такая возможность. Выложи здесь пожайлуста.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 13:20
#9
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Пожалуйста
Вложения
Тип файла: doc 99 Кабельный журнал (A4).doc (113.5 Кб, 1739 просмотров)
Тип файла: doc 99 Кабельный журнал (Внутр).doc (142.0 Кб, 350 просмотров)
Тип файла: doc 99 Кабельный журнал (Наружн).doc (109.0 Кб, 372 просмотров)
Тип файла: doc 99 Кабельный журнал + способы прокладки.doc (101.0 Кб, 317 просмотров)
Nike вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 14:53
#10
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Ну это грустные какие-то кабельные журналы.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 15:12
#11
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Ну это грустные какие-то кабельные журналы.
давай свои, ужасные показывай..
Nike вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 15:16
#12
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Да у меня обычные, ГОСТовские. Ваши тоже подойдут, только графы По проекту и Проложен добавить нужно. Чтобы можно было фактическое положение отобразить.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 15:18
#13
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


"По проекту" в исполнительной документации значения не имеет.
А "Проложен" - в проектной.

Это - глупость.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 15:25
#14
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
"По проекту" в исполнительной документации значения не имеет.
А "Проложен" - в проектной.
Суть исполнительной документации - отобразить так, как действительно исполнено. Поэтому сначала есть состояние По проекту, потом - Проложен. В принципе обе графы должны совпадать.

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 09.11.2011 в 16:33.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 15:34
#15
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


нате вам с "По проекту" и "Проложен"
ГОСТ 21.613-88 форма 6
Вложения
Тип файла: doc 00 Кабельнотрубный журнал.doc (398.5 Кб, 247 просмотров)
Nike вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 16:33
#16
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Ну вот, другое дело.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 08:12
#17
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


К вопросу графы по проекту, часто приходится сталкиваться что в проекте не указана длина каждой линии.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 09:12
#18
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Потому что проектировщики лодыри.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 09:23
#19
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Часто приходится сталкиваться с тем, что кабельного журнала вообще нету. Не потому, что проектировщики лодыри, а потому что он в "слаботочке" никакой нормативной документацией не требуется.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 09:48
#20
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Требуется.
***
4.1. Работы по установке и монтажу технических средств охраны на объектах должны проводиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актами обследования.
4.3. Проектно-сметная документация должна содержать следующий комплект документации:
кабельный журнал (по требованию заказчика или монтажной организации);
Примечания:
3. Кабельный журнал не составляется, если вся информация о кабелях и проводах (начало, конец, марка, сечение и длина) приведена в других документах проекта.

("РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств" (утв. МВД РФ 06.11.2002))
Шишков В.С. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > что такое промежуточноя исполнитеьная документация

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое рабочая документация? Колян Разное 86 12.08.2008 13:09
есть ли такое в ГОСТах ЕСКД. boxeroff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.11.2007 21:19
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01
На базе акада 6 такое возможно? Neznayka Программирование 2 13.12.2005 20:04