Сомнения в результатах расчтеа фермы
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 91
|
||
Просмотров: 2209
|
|
||||
Инженер Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51
|
В протоколе
18:04:19 Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах: 3 r 11 2 15 r 23 2 38 18:04:19 Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 1 в узлах: 26 у вас совпадают узлы 1 и 26, 14 и 38 у вас продольная жесткость задана как 1 т думаю в узле 13 стоит убрать вязь по Х, а в узле 27 стоит убрать вязь по Z Последний раз редактировалось high_zero, 02.12.2011 в 20:26. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
geshicht, картинки с локалхоста не видны. Только загруженные в сеть.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
Закрепление пространстенной фермы | NDee | Расчетные программы | 4 | 08.04.2010 08:39 |
Лира 9.4R5 сомнения в результатах | favorite | Лира / Лира-САПР | 3 | 12.02.2008 15:10 |