категория А и пожарные краны
SDream
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102

Уважаемые специалисты! в помещение категории А по проекту установлено 2 пожарных крана.
по снип 2.04.01-85
10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А, Б и В по пожарной опасности, следует защищать от возгорания.

то есть стальные трубы можно прокладывать спокойно? а как же быть с пожарными кранами? все-таки необходимо вынести за пределы помещения?
Просмотров: 1334
 
Непрочитано 09.02.2012, 10:36
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


А смысл? Пожарный водопровод стальной, кран тоже не полимерный, шланг не под напором, зачем выносить?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 11:19
#3
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


смутила повышенная взрывоопасность)
спасибо!
SDream вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > категория А и пожарные краны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти допуски на междуэтажные пожарные отсечки Varkov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.08.2011 15:18
Пожарные краны на временной водопроводной сети Инжир Водоснабжение и водоотведение 4 28.04.2011 22:11
Подвесные краны soulkeeper Технология и организация строительства 3 17.12.2009 13:52
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. Ivanich Расчетные программы 15 05.05.2009 13:15