| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Где в нормах прописано про конструктивный армир. стен подвала ?
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589
|
||
Просмотров: 2936
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Каков вопрос, таков ответ.
Например, в СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры" это прописано в разделе 8 "Конструктивные требования" Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141
|
тоже интересует этот вопрос.
есть стена подвала на 2 подземных этажа. стена опирается на фундаментную плиту, жесткое защемление с плитой. Подбор вертикальной арматуры не вызывает вопросов. Из каких соображений принимается горизонтальная арматура? |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Да не ставь ее вообще. Раз компьютер не подсчитал, значит и ставить не надо! Заказчиек спасибо скажет и премию даст за экономию! А то, что экспертиза завернет - побоку! Понапридумывали всяких инструкций...
![]() В предположении работы стены подвала как линейной подпорной стены, действитльно, есть соблазн вырезать сечение да подсчитать. Но. А поперечные и торцевые стены к Вашей стене не примыкают? Так что там будет не только конструктивная, но и расчетная арматура... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141
|
Цитата:
ясно, что горизонтальная арматура нужна для восприятия нагрузки от усадки бетона, итд. Ставлю ее конструктивно. Есть конкретный вопрос, как в этом случае рассчитать горизонтальное армирование? |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Горизонтальное армирование устанавливается по минимальному проценту армирования как для железобетонных конструкций.
СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры" Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
А дальше либо по правилам строительной механики, либо для ленивых -МКЭ |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Снова про стены подвала | whisper_23 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 20.04.2018 12:47 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Утепление стен подвала | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 24.12.2008 07:07 |
Об учете стен подвала в работе каркаса | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 02.05.2006 20:33 |