Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах?

Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2012, 20:43 #1
Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах?
aleksei_vp
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91

Необходимо расписать причины появления трещин в кирпичных стенах, все что пишу ГИПу мало.
Объект-больница. Ну а там как обычно, окна большие и простенки маленькие и все в трещинах до 5 мм.
Посоветуйте из личного опыта или какую нить литературу где это расписано.
Просмотров: 17181
 
Непрочитано 27.02.2012, 22:31
#2
SkyMan


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180


В Download куча литературы по обследованиям зданий. 5 мм - это длина трещин, или ширина раскрытия?)) Если только на простенках, много вертикальных волосяных трещинок длиной до 5 мм - то возможно от перенапряжения кладки. Маловато информации, чтобы судить. Хотя бы фото приложи.
SkyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 22:38
#3
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91



Тут как бы и не простенки показаны но суть в этом)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1290071.JPG
Просмотров: 5828
Размер:	131.4 Кб
ID:	75580  
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 07:38
#4
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
окна большие и простенки маленькие и все в трещинах до 5 мм
окна и простенки тут нипричем, я бы в первую очередь предположил неравномерные деформации основания, для того чтобы уточнить требуется обследование основания и фундаментов, с геологическими изысканиями естественно
дополнительно надо проверить наличие деформационных швов в зависимости от конфигурации здания и качество кладки
по литературе - можно начать с Гроздова, у него много хороших книг по теме, например http://dwg.ru/dnl/3331
Алексей54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 10:09
#5
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


основание это причина №1 канеж. потому как там грунтовые воды близко как оказалось (сразу под фундаментом). А вот на геологию денег у них жалко.
А вот за наводку на Гроздова спс, сталкивался с ним когда усиление проемов делал.
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 10:39
#6
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
...на геологию денег у них жалко.
это надо в цитатник записать - очень чёткое определение.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 11:00
#7
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
Необходимо расписать причины появления трещин в кирпичных стенах
Цитата:
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
А вот на геологию денег у них жалко
ну тогда можете написать предположительно, как наиболее вероятную по косвенным признакам, рекомендовать выполнение обследования основания и обязательный мониторинг за развитием деформаций, однак надо понимать, что это прокатит только в случае обычной эксплуатации здания, в случае его реконструкции и др. более значимых вещей (цель обследования вы не озвучили) ссылайтесь на ГОСТ и ответственность заказчика за результаты обследования в случае сокращения объема работ по его желанию
еще можно поискать геологию по соседним площадкам или старую на это здание, если там обнаружится наличие просадочных грунтов к примеру, то проблемы основания станут более явными
Алексей54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 21:41
#8
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


ГИП сказал как вариант написать в отчете про усиление стен путем устройства монолитного пояса. Ни разу про него не слышал, но начальство надо слушаться.
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 22:40
#9
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
написать в отчете про усиление стен путем устройства монолитного пояса
Производить усиление надземных конструкций, без устранения причин их деформаций (в случае с основанием) и тем более без выяснения этих причин - это деньги выброшенные на ветер. Монолитный пояс (сам не сталкивался с таким вариантом) еще может быть может какое-то время поработать, а усиление металлическими элементами (стяжки и пр.) обычно болтается и создает дополнительные проблемы для кирпичных стен уже через 3-4 года. Надземные конструкции можно усиливать много раз, но если не устранены проблемы с основанием, то деформации у вас будут приводить к новым трещинам снова и снова.
Я думаю что нужна работа с заказчиком по объяснению ситуации и доведению его до нужного решения. Хотя это редко получается, но пробовать нужно.
Во вложении фото - трещина во внутренней продольной стене, которую не усилили в начале появления деформаций (просадочные грунты), а простенки наружной стены в этом месте усилили металлической обоймой. неравномерные деформации основания продолжились. В результате внутренняя стена получила вот такую как на фото трещину, достаточно аккуратную, проходящую в месте сопряжения с поперечной стеной, ее даже можно было бы считать естественно образовавшимся деформационным швом, если бы не наружные стены, которые усилили металлическими обоймами. там трещины рассредоточились по близьрасположенным простенкам. И в результате вместо одного деформационного шва получилась куча простенков поврежденных трещинами. так что про усиление надземных конструкций стоит еще как следует подумать.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1IMAG0086.jpg
Просмотров: 932
Размер:	188.9 Кб
ID:	75651
Алексей54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 22:43
#10
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


спс за такой развернутый ответ
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 22:03
#11
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Сделайте расчет

По идее в местах возникновения трещин получите концентрацию напряжений - в простенке много, в подокон. части мало. При длительной эксплуатации и неармированной кладке - получаем такие трещины

А нет фотки нижней части здания - просто такая ситуация характерна, как раз, для нижних этажей, а у Вас до верха

Фотку залей
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 22:22
#12
Evgen_minsk


 
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 7


Уважаемый, у вас трещины имеют одну ориентацию, т.е. 90% просадка основания. С монолитным поясом - это утопия, Вам правильно уже подсказали. что бороться надо с причиной, а не со следствием.
З.Ы. в случае перегрузки кладки у вас простенки были бы расчленены вертикальными трещинами, причем бы наиболее нагруженные. т.е. нижние.
Evgen_minsk вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 23:02
#13
Cosinus

Белая и черная магия в строительстве
 
Регистрация: 02.02.2007
Воронеж
Сообщений: 168
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™


Если есть время, я бы понаблюдал за развитием трещин. В практике сплошь и рядом были случаи, когда из-за неправильно запроектированных фундаментов или недоучета геологии происходили подобные повреждения (как на фотке вертикальные и косые трещины между простенками). Обычно это заканчивается годика так через три после постройки. Кирпичное здание само разбивается на отдельные блоки, как бы приспосабливаясь к месту. И потом, работая по новой расчетной схеме, может стоять сколь угодно долго. Остается трещины заделать и жить. Надо только просмотреть места опирания плит и перемычек. А вот если здание лет 20 простояло без трещин, а потом вдруг треснуло - ищи протечки водопровода или канализации, или грунтовые воды поднялись потому что где-то рядом что-то перекопали, или отмостка не функционирует. Или как у нас в Воронеже - построили рядом со сталинкой 25 этажку (и слышал -на уровне сплетен- что эксперты, обследовавшие треснувшую вдруг сталинку сошлись на мнении, что 25 этажка ни-при-чём )
Если не полениться и вычертить кроки дефектов, сразу станет видно какая часть здания проседает.
Если вертикальные трещины в самих простенках - скорее всего перегруз - пора всем жильцам разбегаться, а строителям брать простенки в обоймы.
Стягивание дома тяжами не эффективно, во первых потому, что произошли вертикальные осадки. В во вторых внутри помещения тянуть тяжи бывает проблематично из-за различных проблем (архитектура, планировки, жильцы), а тяжи, установленные на улице, из-за перепадов температуры на морозе попытаются сдавить здание, т.е. или продавят стены, или сами вытянутся, а с наступлением тепла вообще выключатся из работы. Такое тоже наблюдал.
Армопояс теоретически сделать можно, но грамотно его включить в работу будет невозможно без спецоборудования и технологии.
В этом плане молодцы в Новочеркасске трудятся. Они выравнивают целые дома, просевшие на просадочных грунтах.
__________________
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 11:52
#14
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от Cosinus Посмотреть сообщение
В этом плане молодцы в Новочеркасске трудятся. Они выравнивают целые дома, просевшие на просадочных грунтах.
А контактами молодцов из Новочека не поделитесь?



Никто не спросил, а стена кирпичная - несущая или самонесущая
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 12:06
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Видно ведь, что фундамент поехал, нечего и гадать.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 12:30
#16
Cosinus

Белая и черная магия в строительстве
 
Регистрация: 02.02.2007
Воронеж
Сообщений: 168
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
А контактами молодцов из Новочека не поделитесь?
Это ребята из Южно Российского политеха ЮРГТУ.
Декан факультета, доктор технических наук Скибин Геннадий Михайлович, профессор кафедры «Промышленное, гражданское строительство, геотехника и фундаментостроение» Телефон/Факс: (8635) 255-247. Прошу не считать рекламой, но на конференции докладывали очень интересные вещи.
__________________
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2012, 21:03
#17
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Да фундамент неравномерно садится, нада делать геологию, копать шурфы у фундамента, выполнять расчёты. Хотя весьма вероятно что осадка затихнет и всё будет ок
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 21:27
#18
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


У меня в практике был похожий случай. Школа в лен. области, которую наши спецы наблюдали около 15 лет (и ещё столько же, дай бог, будут наблюдать). Каждые 4 года выезжали на место, создавали реперную сеть, и в течение 3-4 циклов проводили мониторинг осадок нижней части остова, ставили маяки. Заключительный отчёт содержал сведения обо всех циклах измерений, наблюдения за маяками и, собственно, заключение о возможности нормальной эксплуатации. Трещины в нашем случае не развивались, поэтому эксплуатировать здание с такими изъянами мы разрешали. Поэтому полностью согласен с Алексей54 по поводу мониторинга.
А если думать/фантазировать дальше, нужны данные... Во-первых, рискну предположить, что фундамент ленточный и трещины появляются именно в примыкающих к поперечным стенам простенках, т.е. местах локального увеличения жёсткости стены. В вашем случае по данным шурфования надо обратить внимание именно на высокий УГВ и возможные причины его изменения (посмотрите состояние колодцев дворовой сети - залиты или нет, выясните проводились ли рядом работы, связанные с кардинальным изменением сезонного уровня воды (откачка воды из котлованов при соседнем строительстве, работы метростроевцев вблизи здания, всевозможные протечки сетей). Если ленточный фундамент неизменно стоит на воде, то проблем с осадками быть не должно - вода практически несжимаема. Так что о возможных просадочных грунтах на геологии я воздержусь, - надо чётко проанализировать положение водоупора и факторы, влияющие на изменение УГВ.
Alex T вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 12:47
#19
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Alex T Посмотреть сообщение
У меня в практике был похожий случай. Школа в лен. области, которую наши спецы наблюдали около 15 лет (и ещё столько же, дай бог, будут наблюдать). Каждые 4 года выезжали на место, создавали реперную сеть, и в течение 3-4 циклов проводили мониторинг осадок нижней части остова, ставили маяки.
Кингисепп?
__________________
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эксцентриситеты в кирпичных стенах Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 35 12.01.2012 08:15
Лопнула пружина. Какие могут быть причины? Женя Машиностроение 10 04.10.2010 11:58
Адрес интернет странички кирилицей какие могут быть проблемы? dextron3 Разное 23 02.07.2010 11:01
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть CADAVER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.04.2010 08:04
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30