Сообщений: 3,436
|
Что задали - то и получили. У вас ферма имеет для нижнего пояса тип стержней 2 (стержень плоской рамы), а для остальных стержней тип 10 (Универсальный стержень). Колонны имеют тип 2. Ну и почему все стержни схемы не могут иметь тип 2? У вас же изначально задан тип схемы 2 Плоская рама. Вот зачем сразу хвататься за типы элементов для пространственных схем предназначенные?
Дальше - больше. А почему у вас шарниров нет вовсе? Так и надо? И ферма на колонны жестко опирается? Вы задали рамную конструкцию, а теперь удивляетесь полученным "чудесам". Посмотрите вот это http://scad4you.ru/index.php/compone...26-25/106--qq- . Там правда ферма "Молодечно", но на все случаи жизни учебники не напишешь! |
|||
![]() |
![]() |
|