Армирование полов промздания.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование полов промздания.

Армирование полов промздания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2012, 10:38 #1
Армирование полов промздания.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый! Вопрос не нов. Нужно ли армировать полы которые представляют из себя покрытие являющееся и подстилающим слоем из бетона - высота 160 мм. По полу ездят кары - грузоподъемностью 3 т. По СП и старому СНиПу на полы расчет делал по моменту подобрал что требуется толщина 160, значит ли это что арматуры вообще не требуется тогда, есть конечно условия что при дин. нагрузках нужно конструктивно. Еще пишут что установка верхней арматуры должна быть подтверждена расчетом. Я вот в скаде замоделил плиту на упругом основании 6х6 нагрузил от колеса кары сосредоточенной нагрузкой и получил что требуется и верхняя и нижняя, значит если кары могут везде ездить получается что и везде нужна верхняя и нижняя арматура. Кто как решает такие задачи?
Просмотров: 4959
 
Непрочитано 23.04.2012, 18:53
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Для справки.

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:08.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 21:29
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Для справки.
Спасибо. Именно по старому снипу и посчитал толщину подстилающего слоя, но не понятно нужна ли арматура, либо хватает найденной толщины без армирования, т.к. результаты расчета в скаде при тех же условиях требуют армирование, причем и верхнее и нижнее ф6
Saha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 22:34
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
результаты расчета в скаде при тех же условиях требуют армирование, причем и верхнее и нижнее ф6
Скад, вроде, конструктивно армирует?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2012, 09:12
#5
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Скад, вроде, конструктивно армирует?
Да если ф6, то конструктивно, но и верхняя тоже имеется, а по снипу можно вообще без арматуры если толщина подобрана.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 09:57
#6
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


Если действующие расчетные усилия, воспринимает бетонное сечение с учетом пластических деформаций W=b*h*h/3.5 - беспокоиться не о чем.
Нужно помнить, что большая площадь пола, разрезается, как правило, деформационными швами на отдельные карты.
Соответственно, всплеск краевых изгибающих моментов, по линиям деформационных швов, необходимо обязательно учесть в расчете.
Недостаточно загрузить плиту пола только в центре, нужно выяснить величину и характер напряжений при загружении и по краям.
Необходимо так же учесть местные напряжения, действующие по краям и приводящие к сколу кромки при отсутствии армирования.
Сомнительна величина принятых нагрузок - если есть кар, значит есть и стеллажи, а это уже другая история.
Сейчас в моде, промышленные плиты пола выполнять из фибробетона, армированного стальной фиброй.
Поизучай этот вопрос - в интернете много информации о фибробетоне.
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование полов промздания.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование бетонных полов с эпоксидным покрытием. Sofa83 Железобетонные конструкции 15 21.06.2011 13:56
Устройство полов пристройки промздания Aleksshustr Архитектура 2 10.03.2011 15:01
армирование полов торгового центра vyacheslav Железобетонные конструкции 21 30.07.2010 09:27
армирование полов в складе Саша1983 Железобетонные конструкции 4 20.08.2008 13:38