Регулирующий клапан с приводом
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1818
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Характеристики клапанов не только линейные бывают, но и равнопроцентные и всякие другие.
Однако клапан не сам по себе "имя существительное", но и "прилагательное", так как он работает в какой-то сети. А у сети, как правило, квадратичная зависимость сопротивления от расхода. На давление после клапана влияет не только характеристика самого клапана, но и характеристика сети. Приходить постоянное давление на клапан не может. Приходит вода. При работе клапана изменяется сопротивление участка сети и, соответственно, расход. А если изменился расход, изменятся и потери давления. Поэтому "постоянного" давления перед клапаном не будет. Постоянным оно может быть только если клапан закрыт, т.е. вообще нет потока воды. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
На каком давлении откроется обратный клапан? | LFedor | Технологические решения (ТХ) | 25 | 08.06.2013 23:06 |
Как увеличить пропускную способность регулирующего клапана | Zemosha | Машиностроение | 32 | 05.05.2012 19:59 |
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. | Route | Инженерные сети | 3 | 27.03.2011 15:54 |
Ищу клапан 3-ход. VF3 ДУ 80 с электро приводом в 3D dwg | Animorfff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.03.2011 17:46 |
Вакуумный клапан и способы соединения труб | Lexa21ps | Инженерные сети | 4 | 26.04.2010 22:05 |