Приварка колонны к опорной плите
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Приварка колонны к опорной плите

Приварка колонны к опорной плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2012, 11:15 #1
Приварка колонны к опорной плите
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705

Поясните, пожалуйста, как в жизни правильно выполняют приварку толстостенных элементов колонны и опорной плиты. За счет чего осуществляют провар?
Есть гост на сварку, в котором допускается снятие фаски для выполнения провара, но касается ли это полок и стенок колонны?
Просмотров: 6733
 
Непрочитано 02.06.2012, 11:42
#2
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


а нужен ли Вам провар?
Пишите "торец строгать, плиту фрезеровать" и варите обычными угловыми швами с соответствующим катетом. Швы на отрыв только работать будут, а сжатие передастся через строганый торец
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 11:43
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
но касается ли это полок и стенок колонны?
Всегда выполнял и требовал к исполнению именно так. Возможно и есть норматив на данный случай, но не заморачивался. Единственное - соответствие марок стали ну и электроды при ручнике.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 11:46
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


КМДшники позвонили и задали такой вопрос. Они хотят снимать фаску, чтобы проварить все.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 11:49
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Они хотят снимать фаску, чтобы проварить все.
Об этом я и указал в предыдущем посте.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 12:34
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я не про это. По сути это вопросы КМД - это их парафия как куда прицепить и какими швами.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 13:56
#7
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
КМДшники позвонили и задали такой вопрос. Они хотят снимать фаску, чтобы проварить все.
могут быть случаи, но когда просто стык двутаврв с листом без отрыва, это необоснованное увеличение трудоемкости изготовления конструкций
viqa вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 14:19
#8
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
могут быть случаи, но когда просто стык двутаврв с листом без отрыва, это необоснованное увеличение трудоемкости изготовления конструкций


Да. И мне кажется, что в большинстве случаев отрыва быть не должно. Хотя даже если есть отрыв, я предпочитаю угловыми швами обходиться
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 14:21
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Чего то я не понимаю?
Как не может быть отрыва в двухветвевой колонне?
У меня болты подобраны на растягывющие усилия.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 17:50
#10
ликург


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
У меня болты подобраны на растягивающие усилия.
А как Вы их позвольте спросить определяли? Из комбинации усилий на колонну или из предельного восприятия болтом растягивающего усилия?
ликург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 17:51
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ликург Посмотреть сообщение
Из комбинации усилий на колонну
Растяжение делим на количество болтов, подбираем сечение болтов и марку стали.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Приварка колонны к опорной плите

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет сварных швов в базе колонны. Семенов Сергей Металлические конструкции 64 27.08.2024 17:12
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18