Непрочитано 01.08.2012, 11:19 #1
Бешеный заказчик хочет так
nook
 
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 77

Здравствуйте! Вот скажите как быть с такими ситуациями. Нужна операторная, операторная была отдельно стоящим зданием, заказчику не понравилось, Сказал сделать в холодном складе, склад естественно с ЛВЖ, сказал, что все ровно там одна стеклотара и синие бочки (на них какой то огонек нарисован, сам видел), возможно там же и РУ будет. Говорит из сэндвич панелей надо! Браться или отказаться. Матом не ругать, я начинающий
Просмотров: 3470
 
Непрочитано 01.08.2012, 11:28
1 | #2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
Браться
если хотите денег и нервотрепки
Цитата:
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
или отказаться
- если есть другие предложения (объекты).

Заказчика все равно переубедит Гос. экспертиза и Вам придется переделывать 90% проекта. Так что если финансовая сторона вопроса допускает двойное проектирование - почему бы не взяться?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 11:41
1 | #3
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,484


Если обеспечите ограждение из противопожарных стен, то пробуйте. Если сэндвич - то МК необходимо покрыть огнезащитой. Навыков хватит огнезащиту посчитать/подобрать? Если этот склад - склад ЛВЖ, то все плохо и лучше даже не пытаться.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 11:50
#4
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
ЛВЖ
,
Цитата:
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
РУ
,
Цитата:
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
операторная
- не поленитесь расшифровать.



Цитата:
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
Браться или отказаться
- прикинуть стоимость "новопасита" и решать стоит ли игра свеч
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 11:51
#5
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


nook, просьба изменить название темы "Бешеный заказчик хочет так" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 12:06
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ну почему же сразу переубедит...
Обеспечить противопожарные преграды надобно и пути эвакуации.
Сэндвич.. Некоторые фирмы гарантируют противопожарные свойства своих ограждений, даже видел своими глазами заключение о проведении испытаний, подписанное пожарниками. Правда, придется поискать такую.
м/к - защищать от огня, естественно. Если считать особо не умеете - берете ВУП-3 толщиной 2,42 мм, красите и не боитесь, что рухнет (в котельных хватает для любой реально применяемой толщины металла. Сомневаюсь, что в вашем складе требуется бОльшая огнестойкость). Правда, боитесь гнева "разоренного" заказчика

А вообще - последуйте совету из поста #2.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 12:41
#7
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


лвж значит придется делать будку внутри во взрывобезопасном исполнении, в формате бетонного бункера. и подземные пути эвакуации )))
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 12:58
1 | #8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ну, не все так страшно.. =))
Будку можно поставить вплотную к одной из стен и сделать выход прямо на улицу, без выхода в склад. Толпы народу там не будет, в будке вашей..Значит, одного выхода достаточно будет.
Закрыть ее со стороны склада противопожарными преградами сбоку-сверху... Правда, я вот не знаю, а есть ли хоть у кого-нибудь сертификат или заключения об испытаниях кровельного сэндвича. Сомневаюсь очень. Придется что-то другое городить.. Монолит, например. мм так 100 плиточку положить на будку эту...

а лучше - просто положить на нее и делать другой объект
Бармаглотище вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Бешеный заказчик хочет так

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заказчик хочет проект с синими печатями (оригинал), как его развернуть? pskovpro Архитектура 2 21.06.2012 13:43
Ответственность. Проектировщик vs заказчик Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 35 22.09.2011 06:12
Автоматическая система пожаротушения - заказчик не хочет делать ed-dy Инженерные сети 2 07.08.2009 13:03
Ищу пример!! Заказчик хочет видеть на фасаде облицовочный кирпич....пояски, русты и тд... Darina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.08.2008 07:17
Заказчик хочет усилить существующий фундамент onego Основания и фундаменты 44 18.01.2008 07:09