|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вопрос по расчету баритовой защиты для рентген-кабинета
инженер-технолог
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 5360
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
размещение оборудования и направление (ия) излучения учитывали?
наличие слоя строительных несущих/ограждающих конструкций учли? (из требуемого свинц. эквив. вычитаем соответствующую "свицовую" толщину строительной конструкции и получаем требуемый свинцовый эквивалент баритобетона/штукатурки) СанПиН 2.6.1.1192-03 а формула? Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 18.08.2012 в 17:59. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 76
![]() |
да, всё учла.получился барит меньше чем у предыдущего проекта...странно как-то 4 см на пол барита, 25 мм на перегородку со стороны пультовой
формула-то там одна для расчета, беру на 150 кВ, плотность рад.потока 18 и пошло-поехало... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по расчету на температурные воздействия | Vavan Metallist | Расчетные программы | 8 | 18.09.2015 14:22 |
Вопрос по расчету билборда | vinilman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.01.2009 11:50 |
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! | Michail | Расчетные программы | 3 | 16.06.2008 13:02 |
Вопрос по Расчету каркасов | Инженерюга | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 13.03.2006 16:11 |
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD | Pilot729 | SCAD | 6 | 28.11.2005 12:08 |