Непрочитано 06.09.2012, 05:50 #1
Мероприятия по предотвращению пучения и просадки грунтов основания
pusha2002
 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51

Что написать в примечаниях? Требует экспертиза, стадия П: "Мероприятия по предотвращению пучения и просадки грунтов основания под пандусом, расположенном на естественном основании на грунтах второго типа просадки". Пандус для въезда автомобилей, ж/бетонная плита

Последний раз редактировалось pusha2002, 06.09.2012 в 06:20.
Просмотров: 12765
 
Непрочитано 06.09.2012, 07:29
#2
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


На какой документ ссылается эксперт?
Сергей Е. вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 08:09
#3
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


+ геологию покажите?
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 08:23
#4
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


1. На СНиП 2.02.01-83.
2. Суглинок твердый и полутвердый. Просадочность второго типа от поверхности на 8,0м. Грунты слабопучинистые, при замачивании черезмерно пучинистые. Пандус идет от поверхности земли до отм. -4,000
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 08:25
#5
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от pusha2002 Посмотреть сообщение
1. На СНиП 2.02.01-83.
2. Суглинок твердый и полутвердый. Просадочность второго типа от поверхности на 8,0м. Грунты слабопучинистые, при замачивании черезмерно пучинистые. Пандус идет от поверхности земли до отм. -4,000
А пункт?
Сергей Е. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 08:35
#6
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Сергей Е. Посмотреть сообщение
А пункт?
п. 3.12
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 08:36
#7
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


pusha2002, замену грунта не рассматривали?...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 08:53
#8
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
pusha2002, замену грунта не рассматривали?...
__________________
Нет, заказчик не согласится, даже в теории (то есть на бумаге). Представляете объем: убрать грунт 30 х 7,5 х 4,0м.
Тут есть противоречие: просадочность на всю глубину можно убрать замачиванием грунта, но тогда грунт вряд ли просохнет и появится та самая черезмерная пучинистость. И что делать? Просто уплотнить верхний слой на 2,5 м (на глубину промерзания!), но пучинистость-то останется.

Последний раз редактировалось pusha2002, 06.09.2012 в 08:59.
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 08:54
#9
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от pusha2002 Посмотреть сообщение
Просадочность второго типа от поверхности на 8,0м
грунтовые/песчаные сваи; уширение подошвы
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 09:12
#10
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
грунтовые/песчаные сваи; уширение подошвы
уширение подошвы ничего не даст - все неблагоприятные условия останутся, и так ширина плиты 7,5 метров. Зачем сваи под пандус? Нужно что-то придумать с грунтом. Плиз, помогите. У кого была похожая ситуация?
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 09:15
#11
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от pusha2002 Посмотреть сообщение
Зачем сваи под пандус?
это уплотнение грунта.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 09:20
#12
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
это уплотнение грунта.
Просадочность уберем, с пучинистостью как?
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 09:35
#13
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от pusha2002 Посмотреть сообщение
с пучинистостью как?
меня пеноплекс под подошвой по СТО 36554501-... вполне устраивает. Есть и противники такого метода.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 09:58
#14
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
меня пеноплекс под подошвой по СТО 36554501-
Плиз, напишите поконкретнее, какое СТО 36554501-....? А то их несколько, и все о разном
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 10:00
#15
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


СТО 36554501-012-2008
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 10:07
#16
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Напишите эксперту, что СНиП утратил силу. А вообще кладите свой пеноплекс и детально опишите как вы боретесь с подтоплением и отводом атмосферной воды и будет вам счастье. Правда не понятно куда вы эту водичку с самого пандуса будете убирать, если он не крытый...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 10:19
#17
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


1. Выполните требование эксперта (хотя бы на бумаге). СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". 3.12*.
При возможности замачивания грунтов основания (п.3.2) следует предусматривать одно из мероприятий:
б) прорезку просадочной толщи глубокими фундаментами, в том числе свайными и массивами из закрепленного грунта (пп.2.67 и 3.14).
2. Проблема пучинистости грунта будет в пределах глубины промерзания. Заменить грунт на глубине промерзания на непучинистый целиком или частично, и/или утеплить грунт уменьшив глубину промерзания (то же Пеноплекс).

По поводу статуса документа СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений":
1. На сайте Минрегиона России http://www.minregion.ru/tehreg/482/484/486/, а также в письме Минрегиона России от 15.08.2011 N 18529-08/ИП-05 "О разъяснении статуса сводов правил" даны следующие разъяснения о порядке применения документа:

Статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Федеральный закон) предусмотрено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в:
- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N1047-р);
- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденный приказом Ростехрегулирования от 01 июня 2010 г. N 2079).
Министерство регионального развития Российской Федерации во исполнение статьи 42 Федерального закона осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с данным Федеральным законом сводами правил и включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
В настоящее время соответствующие изменения в указанные перечни находятся на стадии подготовки.
Дополнительно сообщается, что во время переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил.
Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни.

2. Разделы 1, 2 (пункты 2.2-2.9, 2.12-2.18, 2.22-2.24, 2.29-2.34, 2.39-2.53, 2.57-2.65, 2.67), 3 (пункты 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12-3.14), 4 (пункты 4.5, 4.6), 5 (пункты 5.2-5.5), 6 (пункты 6.4, 6.5), 7 (пункты 7.3-7.6), 8 (пункты 8.4, 8.5), 9, 10 (пункты 10.2-10.7), 11 (пункты 11.2-11.9), 12 (пункты 12.3-12.8), 13 (пункты 13.3-13.8), 14 (пункты 14.4-14.8), 15 (пункты 15.4-15.7), 16 (пункты 16.3-16.10), 17 (пункты 17.3-17.14), 18 (пункты 18.2-18.18); приложение 2 СНиП 2.02.01-83* включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.
Сергей Е. вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 10:20
#18
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от pusha2002 Посмотреть сообщение
Просто уплотнить верхний слой на 2,5 м (на глубину промерзания!),
ух-ты - это где такое счастье?

Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
детально опишите как вы боретесь с подтоплением и отводом атмосферной воды и будет вам счастье
- это наверное самое лучшее
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 10:23
#19
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Пеноплекс не прокатит скорее всего.
Не надо всю толщу грунта менять, нужно просчитать грунтовую подушку, она может оказаться толщиной 0.5м, и как выше советовали, обратить особое внимание на отвод воды.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 10:35
#20
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


ПГС на глубину промерзания плюс уплотнения котлована, и отомстку предусмотреть
leeexa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мероприятия по предотвращению пучения и просадки грунтов основания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории MAXIMUS Основания и фундаменты 14 10.05.2011 13:53
Мероприятия при замачивании грунтов основания фундаментов FOCUS Основания и фундаменты 11 13.04.2011 12:44
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05