Как связать две балки вдоль с зазором в 100мм
voil
 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 12

Каждая балка собрана из 2-х 30 швеллеров. Как правильно сварить между собой короткую (3м) и длинную (5) балки. Нагрузка на перехлесте 6т. Если просто соединить полосой на краях возникают недопустимые напряжения. В сериях 2.400 и 1.400 таких узлов нет. Где можно посмотреть решение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изометрия.JPG
Просмотров: 158
Размер:	156.2 Кб
ID:	88747  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид сверху.JPG
Просмотров: 85
Размер:	88.1 Кб
ID:	88748  

Просмотров: 2371
 
Непрочитано 18.10.2012, 23:37
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


привари сплошные две пластины с нахлестом 20 мм за края двух швеллеров, размером примерно 400х800 и толщиной 16 мм
Колян вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 09:23
#3
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


приведи расчетную схему с нагрузками пожалуйста
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 17:57
#4
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


пойдет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: %20_1_~1.JPG
Просмотров: 152
Размер:	34.2 Кб
ID:	88826  
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 23:13
#5
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
пойдет?
Я всё думаю, а зачем их так стыковать, не проще в стык?

Но думал я о таком варианте

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-10-19_231200.jpg
Просмотров: 115
Размер:	43.4 Кб
ID:	88842
Колян вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2012, 00:07
#6
i-k-p


 
Регистрация: 11.10.2012
Сообщений: 21


...

Последний раз редактировалось i-k-p, 20.10.2012 в 12:02.
i-k-p вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2012, 12:38
#7
voil


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 12


Колян, Спасибо за предложение - сейчас моделируем. Почему выпуски, а не вровень с краем балки?

Сеченов, банальная шарнирно-закрепленная балка, нагрузка прикладывается на длинную балку в месте перехлеста с малой. Я пытаюсь считать упрощенно, в действительности вся конструкция симметрична относительно "Плоскости1".

kentonella, вариант Коляна значительно жестче.
voil вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2012, 19:09
#8
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


voil, я понимаю что у Вас балка. В вашем случае шарнирная.

Я не могу до конца точно понять Вашу конструкцию, к сожалению немного туплю.

Вы представили эскиз и по нему кажется что нахлест идет в вертикальной плоскости, а Колян, нахлест представил в горизонтальной плоскости.

еще бы хотелось знать точно, расстояния до закреплений

Стык можно сделать в заводских условиях или это монтажный стык?

по критикуйте такой вариант, правда не зная что это за вид стыка тяжело советовать (завод/монтаж)

Недорисовал (специально, чтобы было видно) горизонтальные щечки.

Хорошо было взглянуть на всю конструкцию, по ней надо ориентироваться на узлы, а так вырывать решения тяжело

А какой зазор между профилями?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 97
Размер:	31.6 Кб
ID:	88870  
__________________
С уважением, Сеченов

Последний раз редактировалось Сеченов, 20.10.2012 в 20:05.
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2012, 20:12
#9
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Просто интересно КАК? или ЗАЧЕМ?
gomer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как связать две балки вдоль с зазором в 100мм

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Связать две таблицы СПДС 6 и ещё rider42 ПО от CSoft 4 22.04.2010 10:00
Как связать две функции Holon Программирование 11 30.07.2007 13:32