Как рассчитать наружный контур заземления?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2012, 12:37 #1
Как рассчитать наружный контур заземления?
zhamir
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63

Столкнулся с такой проблемой есть двух трансформаторная ТП-10/0,4кВ 2х1600кВА в кирпичном исполнении, для него необходимо рассчитать контур заземления. Как ведется расчет, и с чего начать?
И еще один вопрос необходимо ли на крышу для защиты устанавливать молниезащиту, и нужна ли молниезащитная сетка??? Буду благодарен за любую информацию.
Просмотров: 16298
 
Непрочитано 24.10.2012, 15:13
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
Как ведется расчет, и с чего начать?
Прикладываю экселевскую табличку расчета
Вложения
Тип файла: rar Расчёт заземлителей в 2-х слойном грунте.rar (47.2 Кб, 1800 просмотров)
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 15:22
#3
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


...
Nike на форуме  
 
Непрочитано 24.10.2012, 15:29
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


для расчета заземления лучше использовать программу Beroez
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 21:26
#5
aliot


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 4


Советую разобраться с методикой расчета ЗУ по книге Дьяков В.И. "Типовые расчеты по электрооборудованию" - есть в инете в свободном доступе. Логарифм д.б. десятичный, если в формуле нет 1/(2*Пи) и есть коэффициент 0,366...
aliot вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 10:54
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


вообще считать не виже смысла....рисуем штук 12 и пишем замерить если мало добить....
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 21:45
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
рисуем штук 12 и пишем замерить если мало добить
А если много будет, что делать.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 21:47
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А если много будет, что делать.
радоватся, дурацкий вопрос то
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 22:15
#9
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
вообще считать не виже смысла....рисуем штук 12 и пишем замерить если мало добить....
+1
Всегда так делается. Толковый подрядчик забьет штук 5, замерит сопротивление и сделает выводы - забивать уголки дальше или просто забить. Можно дописать - залить солевым раствором скважины перед засыпкой. За 5 лет в ТН по электрике понял, что все расчеты контуров дают ОЧЕНЬ далекие от реальных значений результаты.
Можно глубинные заземлители заложить, типа засверлил 10 метров - замерил, большое сопротивление - еще засверлил.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:11
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
радоватся, дурацкий вопрос
Неправильный ответ. Надо доставать электроды.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:13
#11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Неправильный ответ. Надо доставать электроды.
с такими предложенями это в маразм или юмор )))
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:24
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Ни то ни другое. Это ответ на предложение

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
вообще считать не виже смысла....рисуем штук ...
А дальше что. В суглинке и 5 электродов достаточно, а в песке и 15 мало будет. А если посчитать, то можно хотя бы приблизительно сказать сколько надо - 10 электродов или 20, или другое количество. А дальше пожалуйста можно замерять и добовлять электроды
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:28
#13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А если посчитать, то можно хотя бы приблизительно сказать сколько надо - 10 электродов или 20, или другое количество.
будет много хорошо, мало добьют.... в чем проблема то? уголка в стране мало что ли?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:31
#14
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
будет много хорошо, мало добьют.... в чем проблема то? уголка в стране мало что ли?
Если вы из своего кармана добивать будете, то пожалуйста
 
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:37
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Не в уголке проблема может быть, а в месте его размещения, какую площадь займен то или иное заземление.
И потом, почему уголок, сейчас стараются забивать трубы или прутки
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:39
#16
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Если вы из своего кармана добивать будете, то пожалуйста
кто угономит на геологии тот покупает уголок

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И потом, почему уголок, сейчас стараются забивать трубы или прутки
у нас везде уголок 50х50х5 бьют или глубинники

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
За 5 лет в ТН по электрике понял, что все расчеты контуров дают ОЧЕНЬ далекие от реальных значений результаты.
тоже самое мне сказал мой брательник )))
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:27
#17
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
у нас везде уголок 50х50х5 бьют или глубинники
Ничего другого и не видел. Уголок - рулит. Скорее всего его проще бить чем трубу, у него больше площадь соприкосновения, чем у трубы такой же массы и на складах его завались, а приварить по феншую (ПУЭ) поперечную полосу к трубе - мелкая, но проблема.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Неправильный ответ. Надо доставать электроды.
Валериан, вышлите мне видео, как Вы будете доставать забитые уголки. С меня пиво и реклама на Ютюбе.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
будет много хорошо, мало добьют.... в чем проблема то? уголка в стране мало что ли?
Еще раз +1

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А дальше что. В суглинке и 5 электродов достаточно, а в песке и 15 мало будет. А если посчитать, то можно хотя бы приблизительно сказать сколько надо - 10 электродов или 20, или другое количество. А дальше пожалуйста можно замерять и добовлять электроды
Повторяю, по факту замеренное сопротивление может отличаться не только в разы, но и в десятки раз, видел контур на 100 Ом, посчитанный по методике))) Вот представьте, у вас в смете 10 уголков (пусть трубы или двутавры на ваше усмотрение), забили 10 штук а сопротивление еще велико. А договор с подрядчиком заключен, тендер проведен. Хрен подрядчик за свои будет добивать бесплатно. Если есть возможность подрядчика нагнуть, может соли подлить в грунт, а может и не подлить. Забитие одного уголка пусть будет стоить тыщу рублей. И вот на три тыщи надо либо подписывать допник, либо по полному кругу проводить тендер, а уже дожди пошли, а уже ПНР на КТП закончены, а уже цех запускать надо, а над головой КРУ кружит и "жира" в других сметах не оказалось. А все потому, что Валериан почитал умные книжки и ошибся в меньшую сторону на три электрода. Может там суглинок не той системы оказался? Заказчик может закрыть из сметы не все забитые электроды, а по факту, вот если сметы не хватает, начинаются проблемы. А лишний "жир" в смете никогда еще технадзору не мешал.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:41
#18
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Повторяю
Ну эт покрайней мере лучше, как Валериан предлагает, довериться расчету... нежели, как предлагает kifa, цифру брать "с потолка"... По крайней мере в этом случае есть обоснование, чтоб затем попытаться с Заказчика допник выбить.
 
 
Непрочитано 12.12.2012, 06:46
#19
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Ну эт покрайней мере лучше, как Валериан предлагает, довериться расчету... нежели, как предлагает kifa, цифру брать "с потолка"... По крайней мере в этом случае есть обоснование, чтоб затем попытаться с Заказчика допник выбить.
А я и есть Заказчик! Вигвам проектировщику, а не допник. Проектанту допник тут точно не светит. Разве что ментальные люли и лучи поноса. Деньги мизерные, а гемору с тендерами и пр. - стандартный набор. Разве что по другим сметам подрядчику перепадет взамен чего-нибудь.
Обычно вокруг подстанции делают контур на площади, которую не жалко, и там распределяют колышки. А забивают до тех пор, пока всем счастье не наступит.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 07:12
#20
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Заказчик!
Ну и прекрасно )
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вигвам проектировщику, а не допник.
Проектировщик допник за это и не спрашивает, ему главное чтоб как по проекту обеспечили, к примеру, 4 Ома... А за чей счет, за ваш или подрядчика... его это не колышет )
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как рассчитать наружный контур заземления?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забыли сделать контур заземления AlexRudz Инженерные сети 20 10.01.2017 10:20
Выполнить измерительный контур заземления Инзиля Электроснабжение 22 05.03.2012 06:19
SW 2009 SP0. Какими средствами SW вычертить контур заземления. Arkanoid SolidWorks 5 19.10.2011 16:10