| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Дальность действия Реле уровня жидкости!
ЮФО
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 2012
|
|
||||
Регистрация: 26.01.2012
ЮФО
Сообщений: 40
|
Вода питьевая. Емкости- 2 резервуара из монолитного бетона, 4х4х4. Один резервуар находиться на 50 м выше другого по высоте, расстояние м/у ними 1200м. В нижнем резервуаре стоит погружной насос подающий воду наверх, насос должен откл/вкл от уровня жидкости в верхнем резервуаре. Макс. уровень, насос откл, мин. уровень насос вкл.....
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Можно, конечно! Можно и больше, можно и... через Интернет в конце концов, хоть с МКС насосы отключать
![]() Но, если вы говорите про промышленный интерфейс RS-485, а именно этот интерфейс и есть де-факто интерфейс для промышленной автоматики, то он "бьет" как раз на 1200м http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485 А через повторители, опять же, длина не ограничена. Другое дело - скорость обработки (время сработки) автоматики, но это отдельная тема ![]() Однако большинство производителей делают свои собственные "закрытые" интерфейсы, конкурентная борьба знаете ли ![]() Так что ваш вопрос можно переименовать и задать так: "На оборудовании какой именно фирмы собрать данную автоматику?" ![]() Последний раз редактировалось Palomnic, 26.11.2012 в 22:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Во первых, не "датчик реле уровня" а "реле уровня".
Во вторых, датчик насос отключить не может. У него рук нету. Поэтому реле управляет контактором насоса. Который в свою очередь ставится в операторной/трансформаторной и иже с ними. Так что расстояние меряется не между резервуарами, а между резервуаром и местом установки контактора насоса. И не по прямой. Т.к. кабель ты так не протащишь, а по кабельной трассе, по которой между двумя резервуарами можно не 1200 а 12000 получить. Теперь по реле: В принципе, любое реле с выходным сигналом типа "сухой контакт" вполне справляется с такой работой. Надо только посчитать падения напряжения. Хватит ли того что осталось для срабатывания контактора или промежуточного реле. А конкретную модель и принцип работы надо выбирать уже исходя из конфигурации резервуара. По тому куда реле можно поставить.
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828
|
Можно не тянуть 1,5 км кабеля к верхнему резервуару. Делается это так: на подающем трубопроводе сразу за нижнем резервуаром устанавливаете два ЭКМ максимального диаметра шкалы (250 мм) и настраиваете на срабатывание контакта при нижнем уровне на одном и верхнем на другом манометре (на одном манометре с двумя контактами сложнее, но можно), а дальше простейшая схема управления насосом от двух уровней. Удачи.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Наружное освещение на астрономическом реле времени PCZ-527 | 10kW | Электроснабжение | 3 | 26.10.2012 12:51 |
Насос и реле давления (совместимость по току и мощности) | Masim | Электроснабжение | 1 | 15.08.2012 10:21 |
Создание мини-САПРа | Shraybicus | Программирование | 63 | 17.12.2010 13:01 |
Автоматическое вычисление объема жидкости в цистерне | Triton855 | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 28.10.2008 06:54 |