Дальность действия Реле уровня жидкости!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Дальность действия Реле уровня жидкости!

Дальность действия Реле уровня жидкости!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2012, 14:36 #1
Дальность действия Реле уровня жидкости!
matfey
 
ЮФО
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 40

Доброго времени суток товарищи!!! Нужна помощь-консультация. Существуют ли в природе такие датчики реле уровня, которые будут отключать насос находящийся в одном резервуаре в зависимости от уровня жидкости в другом резервуаре, расстояние м/у резервуарами 1200 м.
Просмотров: 2012
 
Непрочитано 26.11.2012, 14:45
#2
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


Тут вопрос скорее в том, как передать сигнал на такое расстояние.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 14:55
#3
matfey


 
Регистрация: 26.01.2012
ЮФО
Сообщений: 40


ИМЕЕТСЯ ВВИДУ GSM СВЯЗЬ???

на такое расстояние кабелями реально???
matfey вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 15:15
#4
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от matfey Посмотреть сообщение
на такое расстояние кабелями реально???
Реально, если у датчика есть "сухой" контакт.
ГеКИР вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 15:31
#5
matfey


 
Регистрация: 26.01.2012
ЮФО
Сообщений: 40


Можно поподробней?) может вы подскажете модель? Задача такая, дать электрикам тип и марку реле, которое они подключать в эл. части проекта. Но мой интерес чтобы это реле СРАБАТЫВАЛО при моих условиях.
matfey вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 15:57
#6
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


Вы сначала расскажите нам что за жидкость, что за ёмкость, какие условия срабатывания? МОЖЕТ БЫТЬ потом подскажут Вам.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 16:02
#7
matfey


 
Регистрация: 26.01.2012
ЮФО
Сообщений: 40


Вода питьевая. Емкости- 2 резервуара из монолитного бетона, 4х4х4. Один резервуар находиться на 50 м выше другого по высоте, расстояние м/у ними 1200м. В нижнем резервуаре стоит погружной насос подающий воду наверх, насос должен откл/вкл от уровня жидкости в верхнем резервуаре. Макс. уровень, насос откл, мин. уровень насос вкл.....
matfey вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 16:12
#8
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Можно, конечно! Можно и больше, можно и... через Интернет в конце концов, хоть с МКС насосы отключать =)
Но, если вы говорите про промышленный интерфейс RS-485, а именно этот интерфейс и есть де-факто интерфейс для промышленной автоматики, то он "бьет" как раз на 1200м http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485 А через повторители, опять же, длина не ограничена. Другое дело - скорость обработки (время сработки) автоматики, но это отдельная тема
Однако большинство производителей делают свои собственные "закрытые" интерфейсы, конкурентная борьба знаете ли, но в любом случае, у всех производителей есть совмещение с RS-485.
Так что ваш вопрос можно переименовать и задать так: "На оборудовании какой именно фирмы собрать данную автоматику?" ))

Последний раз редактировалось Palomnic, 26.11.2012 в 22:41.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 16:49
#9
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от matfey Посмотреть сообщение
Вода питьевая. Емкости- 2 резервуара из монолитного бетона, 4х4х4
Во первых, не "датчик реле уровня" а "реле уровня".
Во вторых, датчик насос отключить не может. У него рук нету. Поэтому реле управляет контактором насоса. Который в свою очередь ставится в операторной/трансформаторной и иже с ними. Так что расстояние меряется не между резервуарами, а между резервуаром и местом установки контактора насоса. И не по прямой. Т.к. кабель ты так не протащишь, а по кабельной трассе, по которой между двумя резервуарами можно не 1200 а 12000 получить.

Теперь по реле: В принципе, любое реле с выходным сигналом типа "сухой контакт" вполне справляется с такой работой. Надо только посчитать падения напряжения. Хватит ли того что осталось для срабатывания контактора или промежуточного реле. А конкретную модель и принцип работы надо выбирать уже исходя из конфигурации резервуара. По тому куда реле можно поставить.
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 16:51
#10
matfey


 
Регистрация: 26.01.2012
ЮФО
Сообщений: 40


передал дословно электрикам, встретил ступор) Спасибо вам за подсказки
matfey вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 17:26
#11
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от matfey Посмотреть сообщение
передал дословно электрикам, встретил ступор
Они таки не знали что такое контактор или что кабельные трассы по прямой не проходят?
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 17:28
#12
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Можно не тянуть 1,5 км кабеля к верхнему резервуару. Делается это так: на подающем трубопроводе сразу за нижнем резервуаром устанавливаете два ЭКМ максимального диаметра шкалы (250 мм) и настраиваете на срабатывание контакта при нижнем уровне на одном и верхнем на другом манометре (на одном манометре с двумя контактами сложнее, но можно), а дальше простейшая схема управления насосом от двух уровней. Удачи.
ГеКИР вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Дальность действия Реле уровня жидкости!

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Наружное освещение на астрономическом реле времени PCZ-527 10kW Электроснабжение 3 26.10.2012 12:51
Насос и реле давления (совместимость по току и мощности) Masim Электроснабжение 1 15.08.2012 10:21
Создание мини-САПРа Shraybicus Программирование 63 17.12.2010 13:01
Автоматическое вычисление объема жидкости в цистерне Triton855 Прочее. Программное обеспечение 9 28.10.2008 06:54