Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами?

Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2012, 15:34 #1
Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами?
gazovik007
 
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 6

Добрый день,
Ранее были получены технические условия от РЖД на пересечение ж.д. полотна 1-й ниткой межпоселкового газопровода высокого давления Ф820 (футляр 1220 мм), после изменения схемы газоснабжения г. Краснодар, добавилась 2-я нитка Ф820мм (футляр 1220 мм). Вопрос в следующем: Какое минимальное расстояние необходимо предусматривать при совместной прокладке при пересечении ж.д. полотна в стесненных условиях?
Просмотров: 4510
 
Непрочитано 27.11.2012, 17:37
#2
Vesna-Krasna


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 93


Я в таких вещах мало понимаю, но не будет ли правильным перезапросить тех. условия?
Vesna-Krasna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 08:06
#3
gazovik007


 
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Vesna-Krasna Посмотреть сообщение
Я в таких вещах мало понимаю, но не будет ли правильным перезапросить тех. условия?
Все верно, для получения новых технических условий была проведена выездная комиссия по определению новых точек пересечения с представителями линейных служб РЖД, ввиду стесненных условий и насыщенности коммуникаций мною выбрана трасса газопровода с меж осевым расстоянием 2 метра, на данный момент необходимо получить предварительные тех. условия, но мне их не предоставляют т.к. требуют обоснование на параллельную прокладку 2-х газопроводов. Готовлю тех обоснование. Может кто-нибудь получал тех. условия на подобные пересечения?
gazovik007 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 08:07
1 | #4
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Способ прокладки кожуха?

З.Ы.: СНиП 2.05.06-85
Цитата:
6.35. Расстояние между параллельными трубопроводами на участках их переходов под железными и автомобильными дорогами следует назначать исходя из грунтовых условий и условий производства работ, но во всех случаях это расстояние должно быть не менее расстояний, принятых при подземной прокладке линейной части магистральных трубопроводов.
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus

Последний раз редактировалось Ranli, 28.11.2012 в 08:47.
Ranli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 13:08
#5
gazovik007


 
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 6


устройство стального футляра Ф1220 методом продавливания под ж/д путями.
gazovik007 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 13:10
1 | #6
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Можно попытаться обосновать минимальное расстояние исходя из свода обрушения над каждым из футляров - чтобы они не пересекались.
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 13:56
#7
gazovik007


 
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 6


лед тронулся, линейные службы подписали акты выбора 3 точек пересечения, остался самый сложный участок 89 м футляр в районе сортировочной станции 11 путей.
Спасибо всем откликнувшимся.
gazovik007 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2012, 12:33
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,951


Напоминаю, что продавливать более 40 м нельзя по ПБ, во-вторых, у меня сомнения в физической возможности выполнить продавливание на 80 м.
engngr на форуме  
 
Непрочитано 01.12.2012, 13:51
#9
Silent401


 
Регистрация: 15.04.2012
Сообщений: 37


Продавливание на участке длиной свыше 40 метров как правильно отметили выше запрещено по ПБ из-за невозможности организации вентиляции. Возможные отклонения оси продавливаемого футляра от проектного положения при 40 метровой прокладке могут достигать 30-40 см, при больше длине отклонения еще больше увеличиваются. Так что тут надо не два метра в осях, а два метра между наружными поверхностями существующего и проектируемого футляров. Это с точки зрения про-ва работ, какой зазор с точки зрения норм на газ, для защиты от аварии соседнего трубопровода при закрытой прокладке, я думаю вам лучше знать
Установка ПУ-3(отечественная) позволяет продавливать до 90 метров, но тут уже надо смотреть что за грунты. Кроме того для у вас должны быть данные об инженерно-геологических условиях строительства, чтобы ваш футляр не попал в водононасыщенные грунты, под железной дорогой это вызовет просадку путей и может привести к катастрофе.
Silent401 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52