Можно ли найти порыв трубы под землёй и как?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Можно ли найти порыв трубы под землёй и как?

Можно ли найти порыв трубы под землёй и как?

Ответ
Поиск в этой теме
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 12:38 Можно ли найти порыв трубы под землёй и как?
#1
Agalofix


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 22


Подвал дома затапливает водой уже четвёртый месяц. Коммунальщики ничего не делают. Написал письмо в какую-то судебную инженерно-техническую экспертизу. Ответили, что под землёй не найдут. Ситуация ослажняется ещё и тем, что проекты сетей то ли потеряли, то ли скрывают. Кто сможет обнаружить эту дырку? Куда обратиться?
Agalofix вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 12:49
#2
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


В водоканал, у них для этого есть оборудование
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 13:13
#3
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


у нас обычно фонтан бьет
asys вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 13:17
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


То есть проблемы то две:
1) гидроизоляция подвала имеет дефекты и требует ремонта;
2) прорыв труб снаружи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 15:35
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Найти можно любую утечку. Есть специальные приборы - течеискатели, стоимостью от 20 до 200 тыс.руб. Однако в 99% случаев проблема не в том, что течь не могут найти, а в том, что не хотят устранять по всяким "уважительным" причинам. Судебная экспертиза не должна искать саму течь. Она должна разобраться с бумажками - кто владелец аварийного участка.

И вполне может оказаться что именно этот участок юридически бесхозный. Например потому, что лет 20 назад Водоканал (или еще кто) именно этот участок не принял при сдаче дома. Особо пикантные ситуации возникают при свище в толще стены дома... Вообще-то у хорошего хозяина дома сейчас всегда есть договор, в приложении к которому имеется акт разграничения ведения сетей.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:22
#6
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
И вполне может оказаться что именно этот участок юридически бесхозный.
Судя по отчетам в нашей местной газете, город чуть не каждый месяц принимает на свой баланс километры сетей водопровода, теплоснабжения и канализации разного "калибра". и так более 5 лет подряд (а раньше я не выписывал эту газету ). Это ж сколько сетей, построенных предприятиями, после советской власти остались безхозными? Процентов ... многа-многа ...
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 18:21
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Это ж сколько сетей, построенных предприятиями, после советской власти остались безхозными? Процентов ...
90.
Вначале, когда предприятия начинали передавать муниципалам жилье и соцкультбыт, с них ещё требовали технические паспорта. Мы как раз занимались съемкой передаваемых сетей и паспортизацией. А потом, вид что никто ни за что не наказывается, стали просто всё бросать. Вообще ничего не передавая и не оформляя. И сейчас это продолжается.

А "город", при наличии всяческих собственных дуростей, никак не может тратить деньги на обслуживание "не евонного" имущества - за это и под суд можно пойти. Крайними, естественно, остаются граждане.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 00:03
#8
Agalofix


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 22


Выходит, что найти дырку в своей сети может только сам хозяин сети? А если он (хозяин) получил команду "сверху" её не находить? (есть такая теория, что кому-то наш дом очень мешает) Что тогда делать? Может ли какая-то частная лавочка помочь? Найти течь без доступа к управлению сетью и без её планов.
Agalofix вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 10:41
#9
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Я начал бы с того, что по периметру здания заложил бы шурфы до отметки (уровень пола подвала-300мм) и убедился, что в подвал попадают не грунтовые воды. После этого занимался бы коммуникациями. Течь найти можно и без течеискателей. Нет ничего невозможного. Самый реальный способ- гидравлические испытания участков подходящих коммуникаций. В любом случае для выполнения работ на коммуникации Вам необходимо разрешение эксплуатирующей эту коммуникацию организации. Попытайтесь обратиться в организации, занимающиеся монтажом наружных сетей.
Еже вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 11:32
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Течь найти можно и без течеискателей. Нет ничего невозможного. Самый реальный способ- гидравлические испытания участков подходящих коммуникаций.
Ну зачем такие сложности с гидравлическими испытаниями? Чтобы порвать, где ещё держится? Кто это позволит?

Гораздо проще пригласить на часок "мужика с прибором". Или уж положить на все это дело "с прибором"...
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 12:22
#11
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Не довелось видеть течеискатели "вживую". Подозреваю, что на основании обследования таким прибором дадут заключение: "Протечек не обнаружено". Но это не то же самое, что "Протечки отсутствуют". Гидравлическое испытание позволяет сделать как раз последий вывод. Технология испытания на самом деле не сложная. Ну и давить, скажем, 6 атмосфер нет никакой надобности- и на двух избыточных атмосферах манометр покажет падение давления при разгерметизации системы. Давление на вводе едва ли будет меньше двух атмосфер. Опасность здесь одна- криворукие исполнители. Опять-таки зима не предрасполагает к проведению экспериментов на действующих сетях.
А чем пахнет бассейн в подвале? Ни разу не исключен порыв на канализационном стояке в помещении подвала.
Еже вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 13:30
1 | #12
Agalofix


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 22


Это не канализация и не грунтовые воды. Вода горячая.
Agalofix вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 13:34
#13
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182


Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Не довелось видеть течеискатели "вживую". Подозреваю, что на основании обследования таким прибором дадут заключение: "Протечек не обнаружено".
Наш водоканал хвастался специальной видеокамерой, которую можно запустить в действующий трубопровод и "вживую" увидеть незаконные врезки, а также все прочие дыры, трещины и изъяны. Наверняка такой прибор не один на свете.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 14:33
#14
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Это понятно. Телеинспектором называется. Только в трубопровод его запускают при отглушении участка трассы и после сброса воды. При сбросе стока даже по гравитационной канализации его не пускают- нет смысла (ничего не увидите- сплошной мутный поток ) , да и не пройдет скорее всего. В действующий напорный трубопровод под давлением- Это ж такой мини-самоход на колесах и видеокамерой в головной части. Вот он, на низком старте
Цитата:
Это не канализация и не грунтовые воды. Вода горячая.
Стало быть, при порыве трубы снаружи здания непременно на поверхности земли образуется проталина. Неужели нет? Или Вы на югах живете?
Авария на теплотрассе- серьезное дело, особенно при отрицательных температурах воздуха. Звоните в аварийную службу теплосетей. Если не реагируют- в МЧС.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 38.jpg
Просмотров: 390
Размер:	18.5 Кб
ID:	92379  

Последний раз редактировалось Еже, 13.12.2012 в 14:57.
Еже вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 16:13
#15
Алексеич

Безответственный за все
 
Регистрация: 15.05.2011
РОССИЯ
Сообщений: 300


Правильно Еже сказал:
Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Звоните в аварийную службу теплосетей. Если не реагируют- в МЧС.
Вам как простому гражданину наврятли удастся найти ответственного за эту сеть. Течь найти можно, но это время и деньги. Звоните в местное телоэнерго. У нас в подвале теплая вода - возможна утечка. Не шевелятся - в МЧС - у нас в подвале теплая вода, а на улице зима и как бы чего не вышло. В доме боевые пенсионерки есть? Если есть в жек, в водоканал, в теплоэнерго, к депутату с коллективным письмом как Вам страшно. Завалите их бумажками и непременно в двух экземплярах, один им, второй себе с отметкой о получении.
__________________
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 09:34
#16
Agalofix


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 22


Боевые пенсионерки уже устали. Вот наш земляк до верха дошёл http://gorod48.ru/news/114314/. Пойду в субботу митинговать вместе с коммунистами.
Agalofix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Можно ли найти порыв трубы под землёй и как?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
где можно найти образец паспорта армокаркаса буронабивной сваи dofamin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.03.2015 08:42
При какой температуре можно укладывать полиэтиленовые трубы? vkolt Водоснабжение и водоотведение 13 01.03.2012 16:59
Чертежи горлышек ПЭТФ-бутылок стандартов BPF и CAIBA - где их можно найти? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.05.2011 00:01
Уважаемые, помогите найти МРР-3.2.06.05-03 Где можно скачать MasterZim Прочее. Архитектура и строительство 9 06.02.2006 00:57
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 2 15.04.2005 08:47