Как выбрать высоту рабочей зоны водопроводного колодца при глубине заложения труб 1,2?
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 5524
|
|
||||
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39
|
Если по таблице колодцев, то у вас получается полная глубина 1,4м (0,2м до дна колодца от трубы), возьмите и увеличьте расст. от дна трубы до дна колодца, здесь ничего страшного нету! И делайте себе высоту рабочей зоны какую хотите, но не меньше 1,5м!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185
|
Ну, это по-разному случается. Лучше проконсультироваться в соответствующем отделе местного водоканала. Слышал краем уха, что, например, киевский водоканал не допускает наращивания горловины колодца. Опорное кольцо на перекрытие- и всё. В Москве свой устав, в Минске- свой... Основное изложено в посте №3. От себя замечу, что при большом диаметре трубопровода на врезке лучше предусмотреть большее расстояние (хотя бы 300мм) от низа трубы до днища колодца: так работать гораздо удобнее.
|
|||
![]() |
![]() |
|