| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет падения напряжения при пуске АД
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 15798
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Возмите любой справочник по эл.снабжению например и посмотрите расчеты падения напряжения.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Вообще то vramir спрашивал следующее
А вы какую "мини програмку" приложили ??? Расчет предельной длины линии по запуску двигателя.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 01.11.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 48
|
Цитата:
По графикам тока и напряжения получаете график мгновенной мощности по формуле - ![]() Среднюю мощность за время переходного процесса получаете интегрированием по формуле - ![]() Потом смотрите, готова ли токонесущая шина отдать такое тепло за время переходного процесса. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
А это еще зачем, каким образом тепловыделения в проводах при пусковых токах влияют на падение напряжения на шинах 0,4кВ цеховой ТП?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 01.11.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 48
|
Цитата:
Но, сомневаюсь, что произойдет что-то разрушающее. По ПУЭ номинальная плотность тока для медных проводов не должна превышать 2...3 А/мм2, даже если пиковый ток возрастет в разы на небольшое время, то медь и изоляция выдержат. Падение напряжение не столь критично. По простому можно его прикинуть по закону Ома, зная максимальный пусковой ток из описания двигателя. |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
В данном случае, как я думаю, надо руководствоваться правилом, что бы запуск мощного АД не влиял на качество электроэнергии, получаемой другими потребителями, присоединенными к шинам цеховой ТП
Посмотрите ГОСТ Р 54149 — 2010 "НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ". Так же посмотрите НПП ЭП-94, только вместо ГОСТ 13109 руководствуйтесь ГОСТ Р 54149: 9.8. Согласно ГОСТ 13109 нормируются установившиеся значения нормального предельного отклонения напряжения 5% и максимального предельного отклонения напряжения 10%. В переходных режимах отклонения напряжения не нормируются и, например, при пуске крупного электродвигателя могут превышать указанные значения. Значение превышения зависит от конкретной схемы электроснабжения, особенностей подключенных электроприемников, характеристик коммутационных аппаратов, но во всех случаях пуск крупного двигателя не должен приводить к нарушению работы других электроприемников. Последний раз редактировалось mak#, 02.01.2013 в 17:31. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Я то же сомневаюсь, что тепловыделения в проводах влияют на падение напряжения на шинах 0,4 кВ цеховой ТП.
Падение напряжение достаточно критично как для самого пускаемого двигателя, так и для электропотребителей, подключенных к шинам данной ТП. Как известно, момент АД пропорционален квадрату напряжения на зажимах двигателя, т.е. падение напряжения на 10% вызовет падение момента двигателя на 19%. Расчитать (а не прикинуть) падение напряжения можно по закону Ома зная пусковой ток двигателя из его технических данных.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет эквивалентного напряжения | Red_baron | Расчетные программы | 1 | 14.06.2012 08:44 |
Расчет потери (падения) напряжения | ksergeyv | Инженерные сети | 27 | 28.01.2011 20:28 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |