| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
НС пожаротушения или передвижная пожарная техника?
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 3640
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Сама помпа - это хорошо, но прежде всего нужно знать про источники противопожарного водоснабжения.
Откуда будете брать воду? Потом, где расположено это предприятие? если по близости пожарные депо? Вот как ответите, мы возьмем СП 8.13130 и посмотрим чего вам положено |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39
|
Цитата:
Интересно действует ли СП этот и в Украине, так как проектируется в Украине. Норм на такие дела ненашел! |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Нормы эти на территории Украины не действуют. Если нет ни чего, то смотрите СНиП 2.04.02.
Теперь мысли. Думаю не правильно отделять площадку от всего комбината и рассматривать нужно вместе. С емкостей тушить, можно, т.е. брать воду с емкостей можно, а вот что с ней дальше делать - нужно все же глубоко анализировать, Думаю, нужно организовать противопожарный водопровод, причем если нет ПЧ, то высокого давления. И еще, по количеству скважин. Вы указали расход в 60л/с, т.е. при расчётном времени тушения в 3 часа нужен запас воды 650м3/ч который нужно хранить в двух резервуарах и восстановить за 24 часа, т.е. дебет скважины должен быть 27м3/ч что, следует признать много и нужно проверить возможно ли это. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39
|
Цитата:
Интересно услышать людей которые уже дали подобные проекты (без нс пожаротушения, только мотопомпы)! |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Ну тогда потрудитесь описать эти "свои" нормы, если тем более нас не туда несет или вы хотите услышать дифирамбы какой гениальный выход -
сделать вид, что кругом ни чего нет. Если уж есть промплощадка, то она рассматривается целиком, а не кусками. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем | Valentin777 | Инженерные сети | 14 | 20.06.2013 15:13 |
проектир-е авт.систем пожарот. осущ-ся на основе НПБ 88-01 или есть еще что-то? | Lidia_26 | Инженерные сети | 4 | 08.02.2012 12:48 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Изоляция твердых отходов на полигоне | Studentka24 | Технологические решения (ТХ) | 12 | 14.10.2011 06:10 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |