Скад подбирает фасонки? о_0
а если серьезно - фасонка - это та пластинка, которая крепит ваш раскос к поясу фермы. Вот они должны быть одинаковыми, чтоб раскосы были параллельны плоскости фермы. Толщина элементов фермы может быть разной (к примеру, трубам 60х4 и 100х5 ничего не мешает быть элементами одной фермы). |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Обычно в ферме со стержнями из составных сечений есть две толщины фасонок. Фасонки на опорные раскосы частенько берут толщиной больше на 2 мм. Причиной является максимальное усилие на опорном раскосе. Для подбора фасонок по усилиям есть распространенные таблицы с рекомендациями и в сериях это можно найти и в учебной литературе. Плюс не забывайте, что фасонки относятся к 1 группе конструкций по табл. 50* СНиП II-23-81*(да я знаю, что он отменен, но у меня его нет под рукой и кому надо найдет эквавалент в новом) и допустимую марку стали надо смотреть там с учетом климата.
Последний раз редактировалось gad, 06.01.2013 в 17:54. Причина: Выкидывал лишние буквы |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
В Лукоморье-то он может быть и отменен, а вот в РФ нет
![]() ![]() существует список нормативов которые обеспечивают выполнение тех.регламента о безопасности зданий согласно его СНиП является обязательным документом, а вот СП только рекомендательным кстати была статья Ведякова (директора ЦНИИСК) по этому поводу
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что-то мне подсказывает, что топикстартер считает для курсового проекта ферму из спаренных уголков. Там фасонки не только крепят раскосы к поясам, но и, можно сказать, половинки поясов между собой (выполняют роль сухарика). Поэтому их толщина должна быть одна. Если не прав - поправляйте ^_^
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Толщина фасонок ферм
Усилие в опорном раскосе, т / толщина фасонки, мм До 25т / 8мм 26т-45т / 10мм 46т-80т / 12мм 81т-120т / 14мм 121т-170т / 16мм А. Г. Тахтамышев Примеры расчёта стальных конструкций Издательство литературы по строительству Москва 1969 Книга предназначена в качестве пособия для учащихся строительных техникумов и студентов вузов и может быть рекомендована как пособие для проектировщиков страница 30 таблица 12 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 52
|
Немного неправильно выразился, при назначении составного сечения, зазор между уголками ставлю например 8 мм, а при расчете скад выдает элементы с разными зазорами. Фасонки в ферме должны быть одной толщины, за исключением опорного раскоса. Что в этом случаи сделать?
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
А этот вопрос уже не из области конструирования и подбора сечений, а из области владения расчетной программой. Простите, но это не ко мне - в скаде не считаю.
Offtop: >Arikaikai Поэтому их толщина должна быть одна. Если не прав - поправляйте ^_^. Повторюсь, на опорном раскосе(самое большое усилие в раскосе на ферме) опорную фасонку можно назначить на 2 мм толще. Это стандартное решение. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Еще раз собрал случайную схему, произвел расчет, подбор.
И все-таки не производит он подбор по зазору, только по элементам. Да, действительно зазор увеличивается, но только в тех случаях, когда зазор оказывается меньше, чем толщина элемента. Забавный момент, спасибо) Поспрашивал у знакомых проектировщиков - говорят, что действительно, gad прав - фасонки могут быть различными и зачастую у опорного раскоса как раз фасонка берется помощней, а в центральных - поменьше, для экономии металла. Видимо при этом непараллельность уголков считается пренебрежительно малой ^_^ Что же касается изначального вопроса темы - SCAD не подбирает Вам всю конструкцию. Он только автоматизирует подбор каждого элемента отдельно и дает минимально необходимое для этого элемента сечение. Дальше следует включать собственный мозг и где-то унифицировать сечения, где-то изменять геометрию, где-то подгонять что-то под конструктивные особенности, а затем загонять все в исходную расчетную схему (новые подобранные сечения и т.д.) и заново производить расчет. Ибо 1) Изменяется собственный вес конструкции 2) В статически-неопределимых системах происходит перераспределение усилий между стержнями 3) и т.д. Если у вас в один узел приходит три стержня, один из которых имеет толщину стенок 8 мм, второй - 10 мм, а третий 14 мм, то SCAD не будет самостоятельно увеличивать в первых двух сечениях зазор, потому что между ними нужно вставить одну общую фасонку. Очевидно, что это - задача проектировщика-конструктора и его мозгов, его творческого мышления и его понимания конструкции. Мало того, сама по себе фасонка подбирается отдельно, либо по вышеприведенным цифрам, либо отдельным расчетом. Существует такой вариант, что задав фасонку в 6 мм, Вы получите элементы толщиной 10 мм и скад выдаст зазоры тоже по 10 мм, а необходимая толщина фасонки окажется равной, предположим, 14 мм. SCAD - не панацея, хоть и отличный помощник ^_~ |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Цитата:
Да, посчитать составное сечение из двух уголков - творческого мышления должно быть очень много. Нет, не много, а даже ещё больше. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
1) Поставить везде 12-мм сухари и фасонки 2) Поставить в двух узлах 12мм, а всю остальную ферму оставить с зазором в 8 мм. Вы выберете первый вариант? Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Размер листа 1,5м*6м.
14мм лист весит 990 кг. 12мм лист весит 850 кг 10мм лист весит 707 кг 8мм лист весит 565 кг Итого 3100 кг. При этом зачастую на одной металлобазе может не быть всего разнообразия листов. Придётся большую шаланду гонять по разным металлобазам. А потом стягивать пояса и раскосы струбцинами под сухари и фасонки разной толщины. Ну, если из спаренных профилей. Не знаю, что дешевше, её-богу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Конкретно вышеизложенный вариант потребует только несколько небольших фасонок "потолще" и остальное - потоньше. С учетом того, что ферма редко ставится в одиночестве, то заказать N листов на все фасонки и сухари + 1 лист на "опорные" фасонки будет явно логичней и дешевле, чем N+1 листов потолще ^_^ Короче говоря, по-моему, мы несколько отвлеклись от темы ^__^ |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Arikaikai, да я ж не спорю, ёлки. Вы правильно всё говорите. Просто и там, и там бывают дурацкие крайности. Вот бывает такая крайность:
В отдел снабжения от ПТО поступает заявка на материалы по листам на косынки, фасонки, фланцы и прочие сухари для ферм. Отдел снабжения даёт заявку в бухгалтерию (денег перечислить на металлобазу) и в Отдел Главмеха (выделить машину) Бухгалтерия перечисляет денег ОГМ даёт машину Отдел снабжения, получив окей от бухгалтерии и машину от Главмеха, снаряжает "сопровождающего" Шаланда подъезжает к металлобазе Сопровождающий вылезает из машины и ищет охранника Находит охранника и идёт с ним в бюро пропусков Там выписывает пропуск и залезает обратно в машину Ворота металлобазы открываются, и машина въезжает на территорию Машина долго ездит по всем закоулкам и наконец-то находит нужный "стеллаж" Сопровождающий бегает по лабиринтам и долго орёт на всю ивановскую, пытаясь найти кладовщика Кладовщик находится, теперь надо найти крановщицу Погрузили лист Подъезжаем к воротам Выписываем товарно-транспортную накладную и прочую бумагу Ворота открываются Едем в цех Подъезжаем к воротам родного цеха, будь он проклят Вылезаем из машины с накладной Ищем охранника Ворота открываются Заезжаем на завод Там орут: "Чё так долго?" Молча идёшь к кладовщику, он ксерит накладную Накладную несёшь в бухгалтерию завода Лист доставлен на завод! |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
непонятки при выборе стали для фасонок фермы | Artiznov | Металлические конструкции | 26 | 22.11.2021 04:42 |
Толщина опорной плиты фермы, эксцентриситет | Sphinx114 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 13.08.2012 10:56 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Разная толщина текста в модели и в листе | Игорь7707 | AutoCAD | 11 | 09.12.2010 21:23 |
Толщина опорного ребра фермы. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 04.09.2007 08:30 |