Глубина заложения трубопровода
bornfly
 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 13

Здравствуйте уважаемые спецмалисты! вопрос такой. На проектируемом объекте делаем планировку площадки под строительство. Насыпной грунт по требованию заказчика-местный скальный. Высота насыпи - 4 м.Глубина промерзания для естественного грунта - суглинка 2,7 м, насыпного скального - 3,0 м. Вопрос в том, на какой глубине прокладывать трубопроводы водоснабжения и канализации? на глубине промерзания для насыпного грунта, и проходить в основании насыпи? или проложить все трубы в утеплителе?
Просмотров: 3218
 
Непрочитано 16.01.2013, 13:25
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от bornfly Посмотреть сообщение
на глубине промерзания для насыпного грунта
По СНиП
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 14:10
#3
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от bornfly Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые спецмалисты! вопрос такой. На проектируемом объекте делаем планировку площадки под строительство. Насыпной грунт по требованию заказчика-местный скальный. Высота насыпи - 4 м.Глубина промерзания для естественного грунта - суглинка 2,7 м, насыпного скального - 3,0 м. Вопрос в том, на какой глубине прокладывать трубопроводы водоснабжения и канализации? на глубине промерзания для насыпного грунта, и проходить в основании насыпи? или проложить все трубы в утеплителе?
по СНиП на 0,5м глубже глубины промерзания.
Из какого материала трубы?
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 14:59
#4
bornfly


 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 13


Водопроводные трубы из ПЭ 100 SDR 11
Канализационные из чугуна
Про глубину прокладки по СНиПу все понятно. Вопрос в том, что лучше. В утеплителе на меньшей глубине, или же без него на допустимой?
bornfly вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 15:35
#5
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от bornfly Посмотреть сообщение
Водопроводные трубы из ПЭ 100 SDR 11
Канализационные из чугуна
Про глубину прокладки по СНиПу все понятно. Вопрос в том, что лучше. В утеплителе на меньшей глубине, или же без него на допустимой?
Цитата:
Насыпной грунт по требованию заказчика-местный скальный.
1. Трубам конец настанет, для ПЭ труб предусматривайте засыпку на 0,3м (а лучше на полметра) песком или песчаным грунтом без крупных включений.
2. Лучше без утеплителя на допустимой
freese вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Глубина заложения трубопровода

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения водопровода какая правильная? ILIYA Водоснабжение и водоотведение 7 29.01.2015 09:21
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Глубина заложения фундаментов, лужи baaba Основания и фундаменты 30 24.04.2010 19:41