Сборные подколонники под двадцати этажное здание
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 14678
|
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Цитата:
Цитата:
Например в серии 1.020/87 допускалось возведение зданий со сборными подколонниками до 12этажей, и каркас в описании к серии был связевым т.е. все горизотальные усилия воспринимаются д.ж. (связями). |
|||
![]() |
|
||||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Offtop: Ах да.. чуть не забыл, работники нашего ЖБИ и лично директор господин ... просили передать подарок Леонид Аркадьевич - подколонник в студию..! Последний раз редактировалось olf_, 31.01.2013 в 23:45. |
|||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
что-то мне кажется 40х40 20 этажей.... я в арбате грубо прикинул нифига не проходит на такие усилия. Lef=0.7x2.8. коэф надежн по бетону 0,85 бетон В20 по бетону колонна 240 т несет (В25) остальное арматурой добираете? по существу вопроса - соединение подколонника с колонной мне кажется достаточно жесткое, а вот подколонника с плитой - вопрос.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Gans1, 05.02.2013 в 09:24. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Цитата:
![]() 40х40 это очень мало, делайте больше сечение или делайте нижние колонны монолитными и большего сечения, а верхние сборными. Самое больше, что я видел, это 12-этажка с колоннами 40х40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Цитата:
- во вторых 10% от сечения 40х40 = 160см2, ну а 12% сами понимаете... -ну и наконец 4хф40+8хф36 = 131,672см2, что составляет 8.22% от сечения, ну хомуты еще не учтены, в данном случае не суть... Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Согласен, сгоряча не так посчитал... 8,22%, 10% - это в местах нахлеста арматуры, а 5% по сечению. Хомуты тут не считаются. Но это не меняет сути... очень маленькое сечение колонны, хотя бы нужно 50х50. Это мое мнение, я бы не делал так.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Я же как раз о том, что у вас больше 5% армирование по сечению - 8,22%, обратите внимание вашего шефа. Про то что в сборных колоннах нет нахлеста, я догадался.
Что касается подколонников - если стаканов нет - то шарнир. Вертикальная сила прижмет-то, но есть еще и момент, который закадная нести не будет, и пусть и не значительный, но поворот сечения у опоры будет. Если и будет какое то упругое защемление на опоре, я бы не учитывал его в запас нес. способности. Я думаю на кол-во диафрагм это не повлияет. Жесткость колонны 40х40 и жесткость диафрагмы - это вещи не сопоставимые. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Цитата:
Цитата:
Площадь сечения рабочей арматуры стоек определяется расчетом и по таблице 9; в то же время ее не рекомендуется, без соответствующего обоснования, назначать более 5 % площади поперечного сечения стойки. Максимально допускаемый процент армирования стоек в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - 10 %. по моему вы запутались в определении оптимального и максимального процентов армирования, обращать внимания шефа, с вашего позволения, не буду... Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
А как бы вы вели расчет, если вместо ЖБ плиты была бы, ну скажем, скала?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как в AutoCad сделать 2х этажное здание | princ300 | AutoCAD | 3 | 28.03.2012 14:17 |
2-х этажное офисное здание. количество путей эвакуации | Brakonier | Архитектура | 14 | 04.06.2010 12:41 |
Монолитное здание и сборные лестницы | Regby | Расчетные программы | 15 | 19.11.2008 17:58 |