Как правильно задавать температурные нагрузки в Скаде на балку?
rus8585
 
СПб
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 63

какие температуры я должен приложить на балки? кто-нибудь может объяснить что значит "изменение температуры по отношению к температуре замыкания"? И вообще конкретно указать что откуда берется (температуры)...
Просмотров: 5989
 
Непрочитано 11.02.2013, 08:18
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Снип нагрузки и воздействия
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 09:16
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от rus8585 Посмотреть сообщение
...кто-нибудь может объяснить что значит "изменение температуры по отношению к температуре замыкания"?...
Под "температура замыкания" подразумевается температура, при которой был произведен окончательный монтаж, т.е. при которой произошло "рождение" системы (с номинальными деформациями и напряжениями).
После чего, если температура конструкций понизится (например зимой) или повысится (например летом, или после запуска домны), деформации и напряжения изменятся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 09:33
#4
rus8585


 
Регистрация: 10.02.2013
СПб
Сообщений: 63


спасибо за ответы, но у меня есть свои предположения как задавать нагрузку от температур...можно ли отбросить когда здание возводиться и когда оно уже эксплуатируется...я имею ввиду упростить на столько на сколько это возможно...взять данные на тот период как будто оно уже построено и приложить нагрузки отдельно летом и отдельно зимой из программы ВЕСТ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 846
Размер:	82.6 Кб
ID:	96422  
rus8585 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 13:21
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от rus8585 Посмотреть сообщение
...у меня есть свои предположения как задавать нагрузку от температур....
Ну, свои, значит свои.
А надо бы по СНиП...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 23:58
#6
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от rus8585 Посмотреть сообщение
спасибо за ответы, но у меня есть свои предположения как задавать нагрузку от температур...можно ли отбросить когда здание возводиться и когда оно уже эксплуатируется...я имею ввиду упростить на столько на сколько это возможно...взять данные на тот период как будто оно уже построено и приложить нагрузки отдельно летом и отдельно зимой из программы ВЕСТ?
Вы читали ту тему которую я Вам указал на другом форуме ? тем более в СНиП все рассказано (Вам тут уже на это намекнули) и тем более откуда температурные нагрузки могут возникнуть у эксплуатируемой конструкции? у Вас литейных цех ?
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 10:19
#7
rus8585


 
Регистрация: 10.02.2013
СПб
Сообщений: 63


в программе вест я выбираю тип здания при эксплуатации...хочу понять, как мне применить данные из программы вест в скаде
rus8585 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 08:22
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Программы-сателлиты SCAD'а не заменяют СНиПы. Они лишь помогают автоматизировать нахождение цифр в СНиПе. Листают страницы за Вас и выписывают значения. Если Вы не читали СНиП, то вы даже снеговую нагрузку на плоскую кровлю Вестом не соберете.
На всякий случай, по аналогии:
Процессор SCAD не заменяет понимания строительной механики.
Постпроцессоры SCAD'а не заменяют знания СНиПов на конструкции и понимания сопромата.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задавать температурные нагрузки в Скаде на балку?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания p_sh Конструкции зданий и сооружений 84 04.03.2025 00:49
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Температурные нагрузки в SCAD ЧерныШ SCAD 24 31.03.2014 16:29
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе Frisian Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 23:12