расположение распределительных щитов в помещениях пром зданий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2013, 12:40 #1
расположение распределительных щитов в помещениях пром зданий
teoretik24
 
Электроснабжение
 
Moscow, Russia
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 487

интересуют ссылки на нормативную литературу при выборе высоты расположения распред. щитов в помещениях пром. зданий.

Обычно принимают 1,2 м от ур.ч.п.

Как быть с щитом высотой 0,85м?
1,2+0,85 = 2,05м.
Не высоко ли это будет для установки автоматов ввода?
Просмотров: 3525
 
Непрочитано 12.02.2013, 13:05
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


такие щиты уже частенько напольные на цоколе...
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 13:25
#3
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


где взять ссылку на установку щита/шкафа на пол (точнее на небольшую раму, тк на пол такие щиты нельзя) в котельной?
teoretik24 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 13:28
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


дык ставьте запрета нет на напольную установку
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 13:46
#5
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


для стадии П желательно ссылку давать
teoretik24 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 15:39
#6
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


думаю в проекте можно дать ссылки на серии 5.407-82 или 43 или 142 и вообще конкретно не обозначать высоту установки, отделаться фразой типа: установку шкафов выполнить в соответствии с серией ..., а на рабочке может вообще ящик другим будет, мало ли, там можно и конкретно высоту уточнить!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 22:18
#7
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
такие щиты уже частенько напольные на цоколе...
Правда? Может кинете ссылочку мне для общего развития?

Цитата:
Сообщение от teoretik24 Посмотреть сообщение
Обычно принимают 1,2 м от ур.ч.п.
Весомый аргумент, из разряда "мы всегда так делаем"
А теперь по сути: повесь щит пониже из соображений удобства эксплуатации и никто тебе ничего не скажет если ты такой щит повесишь на высоту например 0,9 м. К тому же если ты его захочишь поставить на пол тебе придётся разрабатывать и саму раму, т.к. в природе ты таких цоколей я думаю не найдёшь.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 22:28
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


http://www.hagersystems.ru/public/pdf/Quadro.pdf эти например от 500 мм высотой можно на цоколь ставить. Quadro4 был у них на базе действительно можно...
я может погорячился с обычно но то что много где видел это точно
kifa вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 21:26
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Убедил, тем не менее не вижу необходимости ставить напольные. И даже не знаю где могли бы понадобиться напольные шкафы 500 мм, если только когда на стены нельзя вешать по каким-либо причинам или есть какие-то возвышенные уступы. ИМХО неудобно на коленках обслуживать такие щиты.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 21:31
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


когда работал электриком у нас так стояли чтоб пресс формой на кран балке не снесли
kifa вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 22:59
#11
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


как вариант
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > расположение распределительных щитов в помещениях пром зданий

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51