Как можно организовать систему хоз-питья на не большом объекте!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как можно организовать систему хоз-питья на не большом объекте!

Как можно организовать систему хоз-питья на не большом объекте!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2013, 13:11 #1
Как можно организовать систему хоз-питья на не большом объекте!
EDGik
 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39

Ведется проект электроподстанции, размер площадки 200*150м, в разделе ВК и пожаротушения предусматриваю следующее:
1. На тер. ПС проект. арт. скважина и два резервуара противопожарного запаса
2. Проектирую НС, в которой планирую размещ. пож насосы для наружного пожаротушения зданий и трансформаторов (расход 100л/с) забор воды из резервуаров, тр-д низкого давления
3. На тер. ПС есть здания которые нужно подключить к хоз-питью. Проектирую сеть хоз-питьевого водопровода.
И вот тут вопросик:
Использовать сеть противопожарного тр-да и резервуары не могу, также как и насосы, так как расходы и обмен воды в резервуарах в течении 48 часов не будет, расход на хоз-питье прибл. 1 л/с. Планирую делать следующее: установить в НС накоп. емкость, которая будет пополн из арт. скважины, после накопит. емкости устанавл. насосы (1 раб. 1 рез.) и подавать воду в отд. сеть хоз-питья (кольцевая), т.к. использовать тр-д пожаротушения невозможно. Правильны ли мои мысли? Или есть какие-то другие схемы?
Просмотров: 3750
 
Непрочитано 26.02.2013, 14:27
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от EDGik Посмотреть сообщение
вать воду в отд. сеть хоз-питья (кольцевая),
Вода у вас в скважине что? прямо такая, что тебованиям питьевой удовлетворяет?
Цитата:
Сообщение от EDGik Посмотреть сообщение
расход на хоз-питье прибл. 1 л/с
Это сколько? Литр в сутки? Потому как, литр в секунду ни о чем, не говорит. Какой расход в сутки/сколько человек? Нужен ли вам вообще питьвой водопровод? Может привозной воды хватит?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 14:41
#3
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Хоз-питьевой тр-д нужен. 9 человек в смену.
EDGik вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 17:47
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от EDGik Посмотреть сообщение
Планирую делать следующее: установить в НС накоп. емкость, которая будет пополн из арт. скважины, после накопит. емкости устанавл. насосы (1 раб. 1 рез.) и подавать воду в отд. сеть хоз-питья (кольцевая), т.к. использовать тр-д пожаротушения невозможно.
А как ты будешь пополнять ёмкость? Включая скважинный насос на пару минут? Это тоже не дело, хорошо промытая скважина конечно осадка дать не должна, но это издевательство над насосом.
Может проще пробурить на питье отдельную скважину и полностью разделить пожарную и питьевую воду?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 08:19
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Привозной проще отделаться как-нибудь, имхо.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 09:04
#6
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от EDGik Посмотреть сообщение
так как расходы и обмен воды в резервуарах в течении 48 часов не будет
Интересно эта норма жёсткая? просто на моём предприятии схема пож. и хоз. пит. совмещена. Накопители-два резервуара сто кубовых РХП 100, в полувыемке-полунасыпи. Хоз-питьевой объём около 25% от общего, а остальной объём должны выкачивать пожарные насосы до нуля. Расход хоз. пит. не помню, но точно в несколько раз меньше, чем 100 куб в сутки. Проект прошёл главгосэкспертизу и замечаний по этой части не было.
lerapo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 10:31
#7
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
Интересно эта норма жёсткая? просто на моём предприятии схема пож. и хоз. пит. совмещена. Накопители-два резервуара сто кубовых РХП 100, в полувыемке-полунасыпи. Хоз-питьевой объём около 25% от общего, а остальной объём должны выкачивать пожарные насосы до нуля. Расход хоз. пит. не помню, но точно в несколько раз меньше, чем 100 куб в сутки. Проект прошёл главгосэкспертизу и замечаний по этой части не было.
У меня пожар 100м3, а хоз-питье 1,2м3/сут. Проект ПС, где пожара дай бог и не будет, но пожаротушение предусматриваю!
EDGik вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 12:15
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Норма жёсткая, но на неё часто закрывают глаза, а меж тем, в реале в пожарных резервуарах размножаются комары и эту же воду отправляют в краны.
А что такого? Рядом с каждым краном прилепил табличку "Техническая вода, без кипячекния не пить!" и усё.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 15:29
#9
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Норма жёсткая, но на неё часто закрывают глаза, а меж тем, в реале в пожарных резервуарах размножаются комары и эту же воду отправляют в краны.
А что такого? Рядом с каждым краном прилепил табличку "Техническая вода, без кипячекния не пить!" и усё.
Если бы не для наших людей, то можно было бы!
EDGik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как можно организовать систему хоз-питья на не большом объекте!

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно ли не ставить систему противодымной вентиляции подвала при сплинкерной системе пожаротушения? -Илья- Прочее. Отраслевые разделы 1 16.03.2012 17:10
Как правильно организовать систему стяжке для остановки трещино-образования? GC2006 Конструкции зданий и сооружений 4 09.07.2011 00:59
где можно найти обязательное наличие исполнительной документации на объекте Akimat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.06.2011 16:57
Можно ли к ПГ подключить автоматическую систему пожаротушения? dextron3 Инженерные сети 3 17.04.2010 18:30