Как правильно организовать систему стяжке для остановки трещино-образования?
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 5013
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. GC2006!
Тяжы устанавливают обычно в уровне перекрытия или покрытия на поддерживающих анкерах с шагом 2 м. тяжы из круглой стали диаметром 28 мм зачем такие сложности - обычная стяжная муфта. натягивать до получения чистого металлического звука, что соответствует примерно 5 тс. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. vanAvera!
Я привел классическое решение по устройству стяжек усиления. Определение натяжения по звуку описано в рекомендациях по усилению. Можно привести пример ЦНИИСК им.Кучеренко- по звуку опреляют рабочее состояние стержней (из труб)структурных конструкций Поддерживающие анкера типа "ерш" чтобы не было провисания тяжей Последний раз редактировалось гиппопо, 09.07.2011 в 01:07. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно запроектировать систему струйной вентиляции в подземной парковке? | Maria_Landers | Инженерные сети | 2 | 04.04.2011 13:35 |
Как правильно организовать работу над проектом | Kotsar | AutoCAD | 13 | 12.07.2007 18:22 |