Можно ли в рамный узел №75 по серии 2.440-2 в1, болты заменить на сварочные швы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в рамный узел №75 по серии 2.440-2 в1, болты заменить на сварочные швы?

Можно ли в рамный узел №75 по серии 2.440-2 в1, болты заменить на сварочные швы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2013, 13:53 #1
Можно ли в рамный узел №75 по серии 2.440-2 в1, болты заменить на сварочные швы?
Aleksei2013
 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170

Доброе время суток. Столкнулся с такой проблемой. При проведение проверки строительным контролем были выявлены нарушения в сборке рамного узла №75 по серии 2.440-2 в1, а именно прорезаны отверстия газосваркой(см. прилагаемый файл). Демонтировать данный элемент не представляется возможным, по ряду причин. Мое мнение использовать электросварку и произвести обварку верхней части узла, а болты выкинуть. Подскажите на сколько это реально и если какая нормативная документация на которую можно сослаться для подтверждения моей теории.

Вложения
Тип файла: docx Рамный узел с высокопрочными болтами.docx (4.32 Мб, 345 просмотров)

Просмотров: 8500
 
Непрочитано 15.03.2013, 14:33
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


вы кто?? Прораб? Авторский надзор? Тех. Надзор?
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 14:55
#3
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
вы кто?? Прораб? Авторский надзор? Тех. Надзор?
Строительный надзор.
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 15:02
#4
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 305


железо выкинуть, монтажников - в три шеи .....
Deader вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 15:10
#5
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
железо выкинуть, монтажников - в три шеи .....
Когда выкидывать будете мне скажите место я заберу
tructor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 15:24
#6
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
Когда выкидывать будете мне скажите место я заберу
Да мы и сами можем, забрать
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 15:53
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
...произвести обварку верхней части узла, а болты выкинуть...на сколько это реально и если какая нормативная документация на которую можно сослаться для подтверждения моей теории.
Теория есть - болтовой узел можно заменить на эквивалентный по несущей способности сварной.
Но реализовать сложно.
У Вас по проекту фрикционное, фрикционно-срезное, срезное без контролирумого натяга?
Что конкретно ухудшилось в результате прожигания дырок?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 16:09
#8
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что конкретно ухудшилось в результате прожигания дырок?
Так ведь раньше (вроде бы как) запрещалось прорезать дырки газовым резаком во фланцах. Или терь все можна? Сам же ругался как-то. Года так 2-4 назад ... (Или я перепутал чё-то?). На срез болты имеено высокопрочные. Ну и наверное, с натягом. А иначе смысл в этих треугольниках. Тогда там можно засунуть 10.9 (или вообще 8.8)

Последний раз редактировалось alex_bay, 15.03.2013 в 16:14.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 16:16
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Так ведь раньше (вроде бы как) запрещалось прорезать дырки газовым резаком во фланцах. Или терь все можна? Сам же ругался как-то. Года так 2-4 назад ... (Или я перепутал чё-то?). На срез болты имеено высокопрочные. Ну и наверное, с натягом. А иначе смысл в этих треугольниках. Тогда там можно засунуть 10.9 (или вообще 8.8)
Возможно ругался - нормы не велят прожигать.
Но теперь до нас доходят евронормы, в которых допускают. Вот и хочется знать, какой тип соединения у автора.
Соединение возможно чисто фрикционное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 16:38
#10
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот и хочется знать, какой тип соединения у автора
Это оголовок колонны, отверстия для крепления балок. Балки для установки оборудования (на них).
А прожженные резаком отверстия и распилы междку отверстиями сведут на нет способность узла воспринимать момент, который возникнет при установке и заполнении оборудования. Болтовое соединение с контролируемым натягом.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но теперь до нас доходят евронормы, в которых допускают
- ??????????????????????? резаком??????????????????
Deader вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 16:58
#11
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно ругался - нормы не велят прожигать.
Но теперь до нас доходят евронормы, в которых допускают. Вот и хочется знать, какой тип соединения у автора.
Соединение возможно чисто фрикционное.
Может до вас и дошли евро нормы и где разрешено прожигать дырки, а вот до нас еще нет и думаю еще не скоро такие евро нормы дойдут. И никому об этом не говорите.
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 17:33
#12
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
Болтовое соединение с контролируемым натягом.
Болтовое соединения с натягом используется для фрикционных соединений. Если они прожгли отверстия, зачистили поверхности трения (как надо) и потом стянули болты, то неровные прорезанные края никаким образом не повлияют на несущую способность, потому что болт во фрикционном соединении не работает на срез!
Это мое мнение, сильно не бить))
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 17:55
#13
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 305


с болтом наверное ничего и не случится, а вот с порезанной пластиной? металл после резки прослаб, дыр напилили... нагрузят балку... и полетит все...
Deader вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 17:58
#14
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
металл после резки прослаб, дыр напилили... нагрузят балку... и полетит все...
тут конечно надо чтобы конструктора которые делали эти конструкции проверили с учетом уменьшенной площади трения. Металл я думаю крепче чем сила трения.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 18:55
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
...??????????????????????? резаком??????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хоть чем. Лищь бы выполнялись НЕОБХОДИМЫЕ условия для соединения.
Мы тут сами пытаемся установить эти условия, а там они описаны конкретно:
EN 1090, часть 2, пункт 6.6.3.
Евронормы демократичны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 19:35
#16
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Теперь площади трения другие из-за "строительной овальности". Так ввести поправку в расчет на это дело (0.5 например). Если не пройдет, тогда кумекать дальше будем. В симметричных узлах проще будет (поверх балок наварить новые уши единой деталью, так на вскидку), а в крайних пока трудненько.

Блин! Уж лучше бы раздували накладки, а не балки !!!
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 19:41
#17
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Теперь площади трения другие из-за "строительной овальности". Так ввести поправку в расчет на это дело (0.5 например). Если не пройдет, тогда кумекать дальше будем. В симметричных узлах проще будет (поверх балок наварить новые уши единой деталью, так на вскидку), а в крайних пока трудненько.

Блин! Уж лучше бы раздували накладки, а не балки !!!
Полностью согласен, наверное хотели так скрыть свои косяки.
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 20:20
1 | #18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Теоретически - возможно все.
Практически - тут надо считать. Много считать.

Скорее всего, придется переизготавливать "уши", срезать испохабленное и приваривать новые. ЯТД.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 21:15
#19
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
тут конечно надо чтобы конструктора которые делали эти конструкции проверили с учетом уменьшенной площади трения
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Теперь площади трения другие из-за "строительной овальности". Так ввести поправку в расчет на это дело (0.5 например)
Площадь трения не влияет на усилие воспринимаемое фрикционным болтом.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 21:29
#20
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Да ну?! А что влияет?
__________________
Холост
kentonella вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в рамный узел №75 по серии 2.440-2 в1, болты заменить на сварочные швы?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Вопрос заниженных значений по серии 2.440 – консольная заделка в кирпичную стену (узел 26). anxifer Каменные и армокаменные конструкции 7 28.08.2013 15:07
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35