| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как учитываются грунтовые воды в расчете подушки ф-та?
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
||
Просмотров: 2576
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
|
|||
![]() |
|
||||
как?
косвенно присутствует в формуле определения расчетного сопротивления грунта (п. 5.6.7 СП 22), т.к. гамма 2 и гамма 2' вы должны определять с учетом взвешивающего действия воды |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? | Zloy | Железобетонные конструкции | 7 | 20.04.2007 03:29 |
Вопрос про грунт и грунтовые воды | Koker | Основания и фундаменты | 4 | 02.10.2006 15:33 |