Непрочитано 04.04.2013, 09:57 #1
Соответствие по материалу конструкций фундаментов.
Engineer SV
 
инженер-конструктор
 
С-Пб
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 673

Добрый день! Возник вопрос по поводу назначения одинаковых классов бетона для свай и плитного ростверка. В данном случае приняты забивные сваи В30 (по причине прохождения сложных грунтов-ударостойкие). Ударостойкие сваи-минимум В30. Соответственно плиту ростверка принимаю В30.
В некоторых местах на продавливание необходим такой класс. Но если нет например необходимости по расчету в классе В30 для плиты ростверка? И вообще-в нормах мелькала рекомендация по соответствию класса бетона принятых сай и ростверков. Будь то плитный .дибо кустовой и т.д.
Есть мнение и по поводу равнопрочности материалов для свай,плитных ростверков и даже нижних колонн. Просьба подсказать где в нормах присутствует информация на эту тему. Либо нет необходимости привязываться к единому классу бетона свай, ростверков и вообще цоколных несущих конструкций?
Просмотров: 3522
 
Непрочитано 04.04.2013, 10:07
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Либо нет необходимости привязываться к единому классу бетона свай, ростверков и вообще цоколных несущих конструкций?
Каждая конструкция работает в своих условиях и на собственные нагрузки. Есть рекомендация на играться классом бетона в молонитном домостроении, но и то возможны варианты. А класс бетона свай и ростверка и колонн 1-го этажа мало связаны. Класс бетона при монолите унифицируют для простоты исполнения работ и исключения ошибок
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 10:24
#3
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Посмотрел СНиП 2.02.03-85 п.2.7 - указан минимальный класс бетона. (тоже и в других актуализациях)
Посмотрел пособие по проектированию ж.б. ростверков к СНиП 2.03.01-84 - п.4.3. - указан минимальный класс бетона.
Посмотрел пособие по проектированию свайных фундаментов п.2.9 - указана минимальная марка бетона.

Мы при проектировании для монолитных колонн привязываемся классом бетона ростверка к классу бетона колонны, чтобы не ниже.

Документов разных куча конечно, может в каких-то малоизвестных рекомендациях и есть такие требования, можно и поискать попробовать, но в этих основных повидимому нет...
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 10:27
#4
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А класс бетона свай и ростверка и колонн 1-го этажа мало связаны. Класс бетона при монолите унифицируют для простоты исполнения работ и исключения ошибок
Мне приходилось встречать проекты с классом бетона В25 стен и перекрытий выше 0,000, а сваи и ростверк бетон В20. Дом 16 эт. Этот пример я привел к фразе "играться с классом бетона монолита".
Другим примером является предпочтение строителей работать с В25. Его везде и закладывают. Независимо порой от расчета.
Сейчас В25 и в коттеджах и в 25-ти этажках.
Третий пример-Сваи В30,плита ростверка,стены цоколя и цокольное перекрытие В30. Вся верхушка выше 0,000 24 этажа-бетон В25. Внятный ответ не всегда получается услышать по причинам применения такого решения.
Поэтому и возник вопрос о соответствии классов бетона фундаментных конструкций. Не сидит ли это где-то в нормах?

Последний раз редактировалось Engineer SV, 04.04.2013 в 10:55.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 10:35
#5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


В нормах только минимальный - все остальное по расчету. Бывают случаи когда сваи В30, колонны В30, а ростверк вдруг В15.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 11:04
#6
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Мы при проектировании для монолитных колонн привязываемся классом бетона ростверка к классу бетона колонны, чтобы не ниже
Приветствую,Олег! Я тоже перелопатил нормативку. Не нашел требований по соответствию класса бетона свай и ростверков.
Где-то мелькнула видно информация в справочной лит-ре. Ситуация в том,что у меня по одному объекту сваи забивные В30(ударостойкие).А ростверк можно и В25 принять .Колонны тоже проходят. В другом здании поиграем расстановкой свай для уменьшения усилия продавливания, чтобы выйти на В25 плиты ростверка-600мм.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:38
1 | #7
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Извините, сразу не поздоровался. Здравствуйте

В общем на память никогда не полагаюсь, даже в прописных истинах

Только что сам пересмотрел (правда бегло) порядка 15 разных второстепенных документов по ОиФ в электронном виде. Нигде не увидел требований по соразмерности материала свай и ростверка.
А то, что мы привязываемся материалом ростверка к монолитным колоннам - для избежания всякого рода путаниц, т.к. фундаменты на подряде без верхушки и ошибок на стройке при подаче бетона. Ну и логичнее соответственно это всё дело смотрится со стороны.
_Oleg_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Соответствие по материалу конструкций фундаментов.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение