Динамический коэффициент жесткости основания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Динамический коэффициент жесткости основания

Динамический коэффициент жесткости основания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2013, 02:12 1 | #1
Динамический коэффициент жесткости основания
Magister
 
Днепропетровск
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 18

Уважаемые форумчане. Возник следующий вопрос, где - то слышал или читал, что динамический коэффициент жесткости основания должен отличаться от статического примерно в 10 раз. Возможно у кого-то есть информация по данному вопросу? Либо кто-то посоветует литературу? Только пожалуйста не советуйте целую книгу, потому как книги по динамике у меня есть, но в них я не нашел то, что мне необходимо,возможно проглядел... Очень нужно разобраться в данном вопросе, заранее спасибо
Просмотров: 7162
 
Непрочитано 13.05.2013, 09:13
1 | #2
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Magister Посмотреть сообщение
где - то слышал или читал, что динамический коэффициент жесткости основания должен отличаться от статического примерно в 10 раз.
не слышал. не читал. сам с удовольствием почитал бы AMSа, toposа2 о данному вопросу.
первые попытки подойти к понимаю заданного вопроса - наталкиваются на значение динамического воздействия на объект и характеристики конкретных грунтов (песок, глина и т.д)
fint вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 09:43
1 | #3
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


в книге (см даунлоад)
Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость. 1998
и (кажется) в др. книгах этого автора
есть оценка этого соотношения для различных грунтов и размеров плит.
в конкретных ситуациях у меня получалось от 6 до 15. ссылаться на эту книгу,думаю, можно.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 09:52
1 | #4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Magister Посмотреть сообщение
что динамический коэффициент жесткости основания должен отличаться от статического примерно в 10 раз.
Наверно про соотношение статического и динамического модулей деформаций?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 10:26
1 | #5
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


2 cruz
вполне достаточно оперировать коэффициентами постели. что и подразумевалось как в вопросе, так и в моем ответе.
о динамическом модуле упругости вполне можно говорить.
термин "динамический модуль деформации" применять вообще,думаю, неправомерно.
поскольку о модуле деформации (вместо модуля упругости) говорят в случае долговременного приложения нагрузки
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 10:49
1 | #6
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
поскольку о модуле деформации (вместо модуля упругости) говорят в случае долговременного приложения нагрузки
т.е. опять нелинейности и расчет на ансисе, так как лиры - скады как убедительно показал в одной из тем Шашкин с данной задачей не справятся.
задача выходит далеко за рамки обычной инженерной практики.

спасибо за разъяснения.
fint вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 10:59
#7
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


не обязательно. коэфф постели мб увеличен в любой программе.
для расчета частот это оптимально. учет грунта усложнит и запутает анализ и понимание.

динамический модуль упругости подразумевает моделирование грунта.
и вещь неоднозначная и анизотропная вообще-то.

вполне достаточно расчет выполнять линейно для сейсмических задач.
сейчас применяем подход=
для начального состояния задаем модуль деформации
(или нелинейный расчет проводим, если это нужно)
а перед вводом акселерограммы модуль меняем на модуль упругости.

различие модуля упругости и модуля деформации даже в статике неоднозначно.
обычно задаем соотношение =3 . как у модуля повторного нагружения.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 11:14
1 | #8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
термин "динамический модуль деформации" применять вообще,думаю, неправомерно.
поскольку о модуле деформации (вместо модуля упругости) говорят в случае долговременного приложения нагрузки
Однако дорожники им широко пользуются...
И вопрос все же был задан четко
Цитата:
Сообщение от Magister Посмотреть сообщение
динамический коэффициент жесткости основания должен отличаться от статического примерно в 10 раз
Если соотношение между динамическим и статическим модулем деформаций для малых деформаций действительно в 7-10 раз, то про соотношение коэффициентов жесткости основания я бы не говорил так уверенно.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 13:13
#9
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


жесткостью основания всегда называли коэфф постели, а не модуль.
в книге и у меня речь шла о нем. думаю, что и автор вопроса (кстати, где он?) о нем спрашивал.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 13:29
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
жесткостью основания всегда называли коэфф постели, а не модуль.
в книге и у меня речь шла о нем. думаю, что и автор вопроса (кстати, где он?) о нем спрашивал.
А я про что? Разве не про это.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 20:31
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Magister Посмотреть сообщение
динамический коэффициент жесткости основания должен отличаться от статического примерно в 10 раз
Это не совсем так.
Зависит от размеров ф-та и соотношения длины ф-та к его ширине.
Но для ф-тов с площадью подошвы до 10 м2(обычно жесткие ф-ты), такое допущение для практики можно допустить.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 20:51
1 | #12
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


недавно проектировали здание в районе г. сочи. нииосп в сту прописал для расчетов на сейсмику использовать п. 1.25 СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками». по данному пункту получилось, что для динамики коэффициент постели с1 увеличился от 4,5 до 10 раз.

коэффициент с2 предписано было принять равным нулю, а с1 - постоянным под всей подошвой фундаментной плиты.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 21:04
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Лично я вообще не понимаю значение С2 (натяжение мембраны), коэф-та зацепа одних зерен грунта относительно других при вертикальной нагрузке при динамике.
С - коэф-т жескости при сжатии, сдвиге и повороте, вот хар-ски динамики.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 18:30
#14
Magister


 
Регистрация: 22.02.2013
Днепропетровск
Сообщений: 18


Простите, не мог участвовать в обсуждении, были проблемы с интернетом.
Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
жесткостью основания всегда называли коэфф постели, а не модуль.
в книге и у меня речь шла о нем. думаю, что и автор вопроса (кстати, где он?) о нем спрашивал.
Да, именно. Вопрос касается коэф. постели (жесткости), а не модуля деформации. Вроде в Перельмутере, Сливкере читал, что модуль деформации динамический отличается от статического 5-7 раз. Но если кто разъяснит этот вопрос о модуле деформации подробнее и сошлется на книги или статьи, буду очень благодарен


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость. 1998
и (кажется) в др. книгах этого автора
есть оценка этого соотношения для различных грунтов и размеров плит.
в конкретных ситуациях у меня получалось от 6 до 15. ссылаться на эту книгу,думаю, можно.
Читал до этого Бирбраера, посмотрел после вашего ответа, но так и не нашел, то, что нужно (однако когда решил этим занаться, времени было мало на просмотр, сегодня буду пересматривать, возможно упустил)


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
недавно проектировали здание в районе г. сочи. нииосп в сту прописал для расчетов на сейсмику использовать п. 1.25 СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками». по данному пункту получилось, что для динамики коэффициент постели с1 увеличился от 4,5 до 10 раз.

коэффициент с2 предписано было принять равным нулю, а с1 - постоянным под всей подошвой фундаментной плиты.
С1 имеется ввиду в п.1.25 Cz (кооф. упругого равномерного сжатия)? и еще один вопрос: чем отличается коэф C(z,x,φ,ψ) от К(z,x,φ,ψ)? Объясните пожалуйста физический смысл первого и второго.
Рассчитывали ли вы относительно демпфирование? Если да, то как вы его учитывали в дальнейшем? Где применяли?

Существует ли литература, кроме Бирбраера, где написано в теории или на основе экспериментальных данных, что коэф. жесткости(постели) динмический отличается от статического в n-ое количество раз. Куда можно будет сослаться.

Последний раз редактировалось Magister, 14.05.2013 в 18:35.
Magister вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 21:24
#15
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Magister Посмотреть сообщение
и еще один вопрос: чем отличается коэф C(z,x,φ,ψ) от К(z,x,φ,ψ)? Объясните пожалуйста физический смысл первого и второго.
Коэффициенты жесткости (К) - показывают какие усилия нужно приложить к фундаменту, что бы получить единичную деформацию.
Коэффициенты С - это связь между напряжениями в основании и упругими перемещениями. Вообще все эти С упругого равномерного и неравномерного сжатия - это просто упругие характеристики грунта.
Цитата:
Сообщение от Magister Посмотреть сообщение
Существует ли литература,..............
Может тут есть http://dwg.ru/dnl/9416
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 15:11
#16
Magister


 
Регистрация: 22.02.2013
Днепропетровск
Сообщений: 18


Спасибо большое за консультацию, разобрался в некоторых вопросах
Magister вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Динамический коэффициент жесткости основания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Моделирование модели" - вычисление С1 и С2 p_sh Расчетные программы 432 23.06.2017 12:01
Алгоритм расчета монолитного каркасного здания в Лире dosik Лира / Лира-САПР 21 21.09.2012 11:18
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 1 22.08.2012 09:33
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
Где взять коэффициент надёжности для конструкций армировки шахтных стволов? simak Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 10.10.2011 16:12