Подстилающая демпферная подушка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подстилающая демпферная подушка

Подстилающая демпферная подушка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2013, 00:11 #1
Подстилающая демпферная подушка
Novitskiy
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65

Здраствуйте господа!

Под монолитную плиту 10-ти этажных домов, основание под которым укреплено с помощью jet-цементации, необходимо устроить демпферную распределяюющую подушку. Учитывая имеющийся опыт всегда устраивали всегда 300 мм щебня.

Но есть желание как-то все таки привести и доказать это расчетом и возможно расчитывать под другие материалы (гранотсев, песок, известняк-доломит и тп) для удешевления.

Прошу поделиться имеющимся опытом и литературой которая хоть как-то связана с проектирование и расчетом демпферных подушек!

Заранее спасибо!
Просмотров: 5593
 
Непрочитано 17.05.2013, 08:13
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А для чего нужна подушка 300 мм из щебня под монолитной плитой? Какая ее задача?
Она в расчете по деформациям участвует или просто так?

Последний раз редактировалось Yuzer, 17.05.2013 в 08:24.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 09:47
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Вопрос: зачем демпфер под плитой и что он гасит? Сейсмику? и 30 см?
А что такое демпфер из закрепленного грунта? Он что должен гасить? Какие колебания?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 09:47
#4
Novitskiy


 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65


Jet-цементацией выполняют вертикальные элементы, обычно с шагом 2-3d. Этим и укрепляется слабое основание. Но что бы нагрузка от здания распределялась равномерно на все основание надо эту демпфирующую подушку, на ней здание как на прочном естественном основании. Если ее не устраивать то получается что эти элементы работают как сваи, но учитывая что прочность по материалу не настолько большая как надо они могут просто разрушаться. И к тому же для армирования плиты уходит больше арматуры при плитно-свайном фундаменте.
Novitskiy вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 09:54
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Даже пор свайному полю под резервуары отсыпка делается по 50-150 см. А тут всего 30 см и из щебня??? И почему это называется подушкой и почему демпфирующей?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 00:51
#6
Novitskiy


 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65


Процесс цементации по этой технологии больше напоминает изменение механических свойств грунта, в объеме который подвергается цементации. Поэтому получается не совсем равномерная прочность основания. Для равномерного распределения передачи нагрузок на основание и необходима эта подушка.
Novitskiy вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 08:13
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Что такое jet и другие смесительные уже давно известно......
я пытался указать, что
1) под резервуары и подобные сооружения которые ставят на свайные поля (из забивных, буровых, щебеночных или смесительных) распределяющие подушки гораздо толще .....
2) почему вы именуете подушку "демпфером"? Это не совсем грамотно...

Цитата:
Но есть желание как-то все таки привести и доказать это расчетом и возможно расчитывать под другие материалы (гранотсев, песок, известняк-доломит и тп) для удешевления.
Прошу поделиться имеющимся опытом и литературой которая хоть как-то связана с проектирование и расчетом демпферных подушек!
Какая разница - песок или гравий? Все зависит от жесткости... И в каком направлении искать я указал.
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подстилающая демпферная подушка

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Щебеночная подушка в зимний период Агафон Конструкции зданий и сооружений 7 09.02.2012 11:56
Песчаная подушка при слабопучинистых грунтах видовоеокно2 Основания и фундаменты 174 25.06.2010 14:26
Обводнённая щебёночная подушка Renjik Прочее. Архитектура и строительство 4 11.09.2007 14:18