Здравствуйте уважаемые инженеры, особенно спецы ЖБК!!!

Сколько видел чертежей КЖ, почти во всех монолитная плита опертая по контуру армируется 2-мя слоями пролетной сетки и приопорными сетками в верхней зоне - классическая схема.
Есть ли необходимость следовать классической схеме если верхняя арматура в пролете не нужна, и можно обойтесь нижней пролетной и верхней только приопорной?
Просмотров: 63959
 
Непрочитано 25.01.2020, 00:00
#201
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Экспертиза пройдена?
конечно, хорошо, что в экспертизе не часто встречаются такие буквоеды, которые видят в СП слово "плиты", а что это слово означает не догадываются. тут нужна верхняя сетка?
готов посмотреть на ваш уровень. жду чертеж какой-нибудь плиты
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 00:47
#202
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
конечно, хорошо, что в экспертизе не часто встречаются такие буквоеды, которые видят в СП слово "плиты", а что это слово означает не догадываются. тут нужна верхняя сетка?
Лучше быть буквоедом, чем д'Артаньяном. А то вдруг ваша шпага окажется тупа. С формальной точки зрения обе плиты, которые вы показали - противоречат действующим нормам. Это однозначно и тут не может быть двух мнений. Нарушен пункт 10.4.8 СП 63. Другой вопрос к чему может привести это нарушение. А ни к чему серьезному. Во многом из-за того, что в монолитном участке у вас маленький пролет и опирание по двум сторонам, а плита лифтовой шахты несет только саму себя. Вероятно эксперт подумал "эх, онижидети, не буду им писать отрицаловку". Ну а в общем случае верхняя сетка здесь кончено же нужна. В монолитном участке для восприятия усилий от частичной заделки, а в плите лифтовой шахты - для восприятия усилий в углах, так как это плита, опертая по контуру. То, что вам пропускает такие плиты - делает вас смелее. В следующий раз вы и в плите пролетом 6 метров поставите одну сетку (ну а что, экспертиза же пропустила, значит можно игнорить нормы и проектировать "по понятиям").

Нормы предписывают ставить две сетки как защиту "от дурака". Чтобы ни у кого не возникало желания начать размышлять типа "а надо мне здесь учитывать частичное защемление или нет?", "а будут в этой плите опертой по контуру моменты в верхней зоне или нет?". Просто ставим две сетки - и не выделываемся.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
готов посмотреть на ваш уровень. жду чертеж какой-нибудь плиты
Посмотрите.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (46.3 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (39.0 Кб, 77 просмотров)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 08:50
| 1 #203
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Offtop: Белорусь что ли? Был тут раньше такой пользователь оттуда, Нитонисе - вот один в один кадр
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
С формальной точки зрения обе плиты, которые вы показали - противоречат действующим нормам
еще раз повторю, если следовать формальности, то все сборные плиты с армированием только нижней сеткой противоречат действующим нормам (художественную литературу в расчет ведь не берем?)
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вероятно эксперт подумал "эх, онижидети, не буду им писать отрицаловку".
вероятно, эксперт не только буквы читает, но проектировал кое-что, поэтому понимает дух закона, а не только его букву.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В следующий раз вы и в плите пролетом 6 метров поставите одну сетку
а чем 2-опорная шарнирная плита пролетом 6 метров отличается от такой же 3-метровой? вот только конкретно, по существу, без истерик?
в этом же объекте меняли существующую поврежденную ребристую 5,7-метровую плиту на монолитный участок, который опирался на полки ригелей - никаких защемлений, обычная балка.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Посмотрите.
да что тут смотреть? полнейшая безграмотность
хватило сил прочитать только п. 10.4.8 в конструктивных требованиях? почему пункт 10.4.9 нарушаем?
где П-шки по свободному краю плиты?
Примечания кривые: ГОСТ 3282-75 точно существует? вроде -74 всегда был. проволока 1-2 мм... мда; зачем-то расписали, что нельзя использовать в качестве фиксаторов, и ни слова о том, что можно - ага, виден уровень; поддерживающий каркас из проволоки d4?? как по ним ходить-то?
на плане перекрытия выноска "Поз.1, низ на отм. +2,290" и тут же спецификация, в которой поз.1 - это арматура d10. Ну прикольно че, очень грамотно все выполнено
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 09:48
#204
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
просто ставим две сетки - и не выделываемся.


Посмотрите.
Ага просто, про п-ки уже сказали, ну раз их игнорим так два крайних стержня хотя бы приварить чтобы обеспечить анкеровку стержней не судьба?. Поддерживающие каркасы на плиту 160мм сильно, про лягушки так называемые слышал? про две сетки прочитал, а дальше все забыл

так вопщем бегом самообразовываться
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 10:39
#205
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Сет, vedinzhener, вам не кажется, что вы тут уже по десятому кругу пошли. Уже, наверное, больше половины сообщений в этой теме от вас двоих. При том с одной и той же мыслью.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 10:48
#206
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Сет, vedinzhener, вам не кажется, что вы тут уже по десятому кругу пошли. Уже, наверное, больше половины сообщений в этой теме от вас двоих. При том с одной и той же мыслью.
Усе шеф молчу
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 11:53
#207
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
еще раз повторю, если следовать формальности, то все сборные плиты с армированием только нижней сеткой противоречат действующим нормам (художественную литературу в расчет ведь не берем?)
Не противоречат, потому что данный пункт относится к монолитным плитам. Однако даже в сборных плитах ставят в верхней зоне сетку в опорной зоне.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а чем 2-опорная шарнирная плита пролетом 6 метров отличается от такой же 3-метровой? вот только конкретно, по существу, без истерик?
Мало чем. А вот плита пролетом 2 метра отличается от плиты пролетом 6 метров существенно. Усилиями.

Два вопроса mainevent100 и vedinzhener:

1. Соответствует ли действующим нормам плита, которую показал Барт?
2. Вы бы ее армировали одной или двумя сетками?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 11:58
#208
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение

1. Соответствует ли действующим нормам плита, которую показал Барт?
2. Вы бы ее армировали одной или двумя сетками?
надеюсь шеф разрешил отвечать

1. спорный момент
2. двумя
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 11:59
#209
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хватило сил прочитать только п. 10.4.8 в конструктивных требованиях? почему пункт 10.4.9 нарушаем?
где П-шки по свободному краю плиты?
Это РБ. Для РФ я выполняю конструктивные требования по нормам РФ.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ГОСТ 3282-75 точно существует? вроде -74 всегда был
Опечатка.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
зачем-то расписали, что нельзя использовать в качестве фиксаторов, и ни слова о том, что можно - ага, виден уровень
Я здесь что-то нарушил или что?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
поддерживающий каркас из проволоки d4?? как по ним ходить-то?
Такие каркасы вполне себе применяются. Вам о них ничего не известно - это другой вопрос. У вас в принципе знания не глубокие.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
на плане перекрытия выноска "Поз.1, низ на отм. +2,290" и тут же спецификация, в которой поз.1 - это арматура d10. Ну прикольно че, очень грамотно все выполнено
Я перекомпоновал лист, чтобы не выкладывать лишние изображения, поз.1 внесена в спецификацию другого листа.

Уровень замечаний конечно суперский. Вы еще орфографию проверить забыли.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 12:06
#210
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Дополню критических ошибок влияющих на механическую безопасность я в предоставленном проекте не увидел, то мое видение, у кого то может мнение отличаться
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 12:58
#211
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
наверное, больше половины сообщений в этой теме от вас двоих. При том с одной и той же мыслью.
Offtop: а вторая половина сообщений про фундаменты... мы-то хотя бы по теме
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это РБ. Для РФ я выполняю конструктивные требования по нормам РФ.
ну интересно получается, т.е. собственное видение работы конструкции отсутствует напрочь? проектирую в РФ - ставлю п-шки, а у себя дома можно без них. ясно.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я здесь что-то нарушил или что?
я ведь сказал не о нарушении, а о безграмотности примечаний
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Такие каркасы вполне себе применяются. Вам о них ничего не известно - это другой вопрос
да, не известно о каркасах, производимых в г. Витебске. это что-то говорит о моих знаниях? ну как ребенок. А есть фото со стройки?
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я перекомпоновал лист, чтобы не выкладывать лишние изображения, поз.1 внесена в спецификацию другого листа.
отмаз засчитан
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Уровень замечаний конечно суперский. Вы еще орфографию проверить забыли.
не, проверил, тут все четко!
Ваши замечания намного серьезней:
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Хорошая иллюстрация собственного уровня компетентности
вот конкретные такие замечания, по делу. В общем, смысл понятен, ничего кроме балобольства от Вас не добиться
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
1. Соответствует ли действующим нормам плита, которую показал Барт?
2. Вы бы ее армировали одной или двумя сетками?
1. По формальному признаку можно было бы завернуть.
2. Уже писал раньше, что я бы сделал ее неразрезной многопролетной и армировал двумя сетками. Но и для данного варианта ничего критичного не вижу. Плита отлично будет себя чувствовать, если будет правильно залита.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 13:20
#212
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну интересно получается, т.е. собственное видение работы конструкции отсутствует напрочь? проектирую в РФ - ставлю п-шки, а у себя дома можно без них. ясно.
По моему мнению в моей плите не нужны П-шки. А так как проект для РБ - я не нарушу никаких норм, если их не поставлю. Если бы проектировал для РФ - я точно также думал бы, что П-шки там не нужны, но поставил бы их - так требуют нормы РФ.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я ведь сказал не о нарушении, а о безграмотности примечаний
То есть то, что я перечислил элементы, которые нельзя использовать в качестве фиксаторов, это безграмотно? Мда.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да, не известно о каркасах, производимых в г. Витебске. это что-то говорит о моих знаниях?
Говорит. Потому что такие каркасы используются не только в Витебске, но и в РФ. Гуглите, образовывайтесь.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ваши замечания намного серьезней
Конечно серьезней. В моем чертеже вы придрались к оформлению и опечаткам, а у вас - конструкционные недостатки. Отсутствует арматура для восприятия частичной заделки в кирпичной стене и отсутствует арматура для восприятия растяжения в верхней зоне плиты опертой по контуру.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
1. По формальному признаку можно было бы завернуть.
2. Уже писал раньше, что я бы сделал ее неразрезной многопролетной и армировал двумя сетками. Но и для данного варианта ничего критичного не вижу. Плита отлично будет себя чувствовать, если будет правильно залита.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
1. спорный момент
2. двумя
Ну вот. Оба д'Артаньяна бы армировали двумя сетками, как и надо (правда один при этом признается, что норм не понимает, но не важно, армирует хоть правильно). А умничают тут уже несколько страниц.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 13:43
#213
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
То есть то, что я перечислил элементы, которые нельзя использовать в качестве фиксаторов, это безграмотно?
а в чем грамотность перечисления того, что нельзя использовать? не проще ли указать то, что можно использовать, мне кажется второй перечень намного короче
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Потому что такие каркасы используются не только в Витебске, но и в РФ
фото со стройки будут? хотя сомневаюсь, что вы там бываете
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В моем чертеже вы придрались к оформлению и опечаткам
указал на конкретный косяк - отсутствие п-шек. еще и с нагрузкой от перегородки по краю
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Отсутствует арматура для восприятия частичной заделки в кирпичной стене и отсутствует арматура для восприятия растяжения в верхней зоне плиты опертой по контуру.
ну очередной бред уже даже не хочется комментировать. Чем компенсируется "частичная заделка" (придумает ведь) для плиты ПБ при ее опирании на кладку на 120 мм? Конкретный вопрос требует конкретного ответа.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
армировали двумя сетками, как и надо
вот ты душный, выбирать одно слово и не замечать другие - это специально или болезнь?
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я бы сделал ее неразрезной многопролетной и армировал двумя сетками. Но и для данного варианта ничего критичного не вижу. Плита отлично будет себя чувствовать, если будет правильно залита.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 14:09
#214
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а в чем грамотность перечисления того, что нельзя использовать? не проще ли указать то, что можно использовать, мне кажется второй перечень намного короче
В том, чтобы не использовали то, что нельзя. Это же очевидно. А использовать нужно специально предназначенные для этого дела фиксаторы. Я не ограничиваю в их выборе - можно использовать любые, потому не указываю. Что здесь неграмотного? Придирка ниочем.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
указал на конкретный косяк - отсутствие п-шек. еще и с нагрузкой от перегородки по краю
В чем же косяк? Вы можете расчетом обосновать необходимость установки П-шек? Конструктивные требования я не нарушал - это не РФ.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Чем компенсируется "частичная заделка" (придумает ведь) для плиты ПБ при ее опирании на кладку на 120 мм? Конкретный вопрос требует конкретного ответа.
Применением арматуры в верхней зоне (вложение).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 77
Размер:	146.5 Кб
ID:	222401  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 14:18
#215
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Применением арматуры в верхней зоне (вложение).
еще раз внимательно читаем
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Сообщение от mainevent100
Чем компенсируется "частичная заделка" (придумает ведь) для плиты ПБ при ее опирании на кладку на 120 мм? Конкретный вопрос требует конкретного ответа.
потом гуглим, что такое плиты ПБ
потом отвечаем на вопрос

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вы можете расчетом обосновать необходимость установки П-шек?
предлагаете мне сделать расчет этой плиты? ок, можно обсудить стоимость - сделаю.
есть куча художественной литературы, в которой описаны эффекты от кручения свободного края, есть испытания, десяток тем на этом форуме.
ну ладно, раз в РБ другие действуют другие физические законы, думаю, они там ни к чему.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я не ограничиваю в их выборе - можно использовать любые, потому не указываю.
ок, банановую кожуру можно использовать? в примечании нет запрета на ее использование
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 14:42
#216
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По моему мнению в моей плите не нужны П-шки. А так как проект для РБ - я не нарушу никаких норм, если их не поставлю.
ну таки я вот не нашел конструктивных указаний что в РБ согласно вот этого СНБ 5.03.01-02(может плохо искал покажите тогда где указано) в вашей конструкции нужны две сетки , зачем ставим для свободноопретой плиты, а? сказал а, говори б или так тут я думаю надо, а тут я думаю не надо? это что за подход такой к проектированию. Или просто когда косяк нашли сразу как уж на сковородке начал крутиться, определись по каким нормам проектируешь для начала. Докажи теперь расчетом, что нужна верхняя сетка, но при этом не нужно п-к. Представь что тебя теперь заказчик из РБ спрашивает ты на кой мне дорогой товарищ установил верхнюю сетку, денег моих не считаешь,а?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 14:42
#217
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
гуглим, что такое плиты ПБ
потом отвечаем на вопрос
Да какая разница какие плиты. ПБ работают что ли не так, как ПТМ? Гонору много, знаний мало. Изучай фрагменты из серии на плиты ПБ и рекомендаций к ним (вложение).

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну таки я вот не нашел конструктивных указаний что в РБ согласно вот этого СНБ 5.03.01-02(может плохо искал покажите тогда где указано) в вашей конструкции нужны две сетки , зачем ставим для свободноопретой плиты, а? сказал а, говори б или так тут я думаю надо, а тут я думаю не надо? это что за подход такой к проектированию. Или просто когда косяк нашли сразу как уж на сковородке начал крутиться, определись по каким нормам проектируешь для начала. Докажи теперь расчетом, что нужна верхняя сетка, но при этом не нужно п-к.
Так я считаю конструктивное требование норм РФ о двух сетках уместным вообще. Применяю его и при проектировании в РБ. Тем более, что у меня плита оперта не по двум сторонам, есть взаимно перпендикулярные опоры. А требование о П-шках считаю уместным не всегда. Например в случае моей плиты оно не уместно, потому их не применяю. У меня здесь техническое помещение с редким пребыванием людей. В ином случае мог бы и применить П-шки. Если бы делал для РФ - наверняка бы П-шки поставил, зачем мне с экспертизой заморачиваться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 35
Размер:	119.4 Кб
ID:	222402  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 41
Размер:	137.8 Кб
ID:	222403  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.png
Просмотров: 35
Размер:	11.0 Кб
ID:	222404  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 43
Размер:	49.4 Кб
ID:	222405  

Последний раз редактировалось Сет, 25.01.2020 в 14:48.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 14:51
#218
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение

Так я считаю конструктивное требование норм РФ о двух сетках уместным вообще. Применяю его и при проектировании в РБ. А требование о П-шках считаю уместным не всегда. Например в случае моей плиты оно не уместно, потому их не применяю. У меня здесь техническое помещение с редким пребыванием людей. В ином случае мог бы и применить П-шки. Если бы делал для РФ - наверняка бы П-шки поставил, зачем мне с экспертизой заморачиваться.
вот это бред уже конкретный, тут я для РФ, там я для РБ, я так думаю, я так считаю и ни одного обоснования. тебя заказчик из РБ спросит за перерасход, что ответишь то?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 14:55
#219
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
вот это бред уже конкретный, тут я для РФ, там я для РБ, я так думаю, я так считаю и ни одного обоснования. тебя заказчик из РБ спросит за перерасход, что ответишь то?
Пока тут только мушкетеры бредят. Я обосную верхнюю арматуру расчетом, который покажет растяжение в верхней зоне.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 15:08
#220
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Изучай фрагменты из серии на плиты ПБ и рекомендаций к ним (вложение).
ну как всегда, один фрагмент указаний вырезал, другой пропустил

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я обосную верхнюю арматуру расчетом, который покажет растяжение в верхней зоне.
что там можно обосновать? расчет в студию, там только в одном углу должен возникать более-менее приличный опорный момент, требующий арматуру
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продолжение.jpg
Просмотров: 43
Размер:	48.7 Кб
ID:	222407  
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам zombieman Железобетонные конструкции 9 09.09.2009 16:13
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22