| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Мои поздравления, engineer+! Кажется, идеал достигнут. Присваивая чужие лавры, попробую сформулировать высоконаучную причину концентрации момента в стержне по краю:
1. горизонтальные деформации диафрагмы связаны с к-том Пуассона; 2. в месте опирания на плиту горизонтальные деформации стеснены, что вызывает искривление края диафрагмы; 3. стержень по краю в нижнем сечении работает прежде всего на сдвиг, причем чем меньше размер КЭ у опорного сечения, тем больше должна быть доля сдвиговой деформации; 4. стержень Эйлера (без учета сдвига в интеграле Мора) является бесконечно жестким на сдвиг, чем меньше размер КЭ у опоры, тем больше фиктивная сдвиговая жесткость элемента; в результате стержень "забирает" усилия из статически неопределимой системы. 5. стержень Тимошенко этой особенности не имеет и поэтому точнее моделирует усилия. Заморочка со стержнем Тимошенко и стержнем Эйлера - один из моих любимых примеров, демонстрирующих, что даже при расчете стержневых систем нельзя забывать теоретические основы. Чтобы почувствовать суть этой проблемы, нарисуйте два защемленных по низу консольных стержня одинаковой жесткости ("колонны") и соедините их шарнирно опертым стержнем "перекрытием". Получилась схема в виде П-образной рамы. Загрузите схему горизонтальной силой в уровне "перекрытия". В одной из колонн поставьте галочку "учет сдвига". При большой высоте нашей буквы П поперечная сила в стержнях, как и ожидалось распределится поровну. Теперь начните уменьшать высоту буквы П. В процессе приближения высоты к нулю увидим, что горизонтальная нагрузка уходит на стержень Эйлера. Теперь можем сделать стержень Эйлера менее жестким. По логике усилие в нем должно быть меньше. Однако при маленькой высоте этажа эта логика не работает и стержень Эйлера все равно заберет на себя усилие. Вот такой казус. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
2. Понимаю, что повторяюсь и вопросы бегают по кругу... Из внимания выпал аспект о спорности учета совместной работы О-Ф-З для наземных конструкций при малости неравномерных деформаций основания (по Клепикову). Поясню: при 0.002 рекомендуется такой учет не выполнять, т.е. рассматриваемые скачки моментов в колонне по обрезу можно устранить жестким защемлением (т.е. без связки О-Ф). Предлагаю обсудить...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1. Моделировать колонны, сопряженные с диафрагмой, стержнями Тимошенко. 2. В опорной зоне увеличивать размер КЭ диафрагм. |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
_Допустим рассматриваем усилия в фундаментной плите с разницей деформаций менее 0,002 можем ли мы эту разность проигнорировать и заармировать только на "чистые" усилия без примесей вносимых "креном"? Видимо можем, и что же получим? - бОльшие раскрытия трещин, и всё...., да по книге - не влияющие на несущую способность конструкции. _А как их (усилия от незначительных кренов) в реальности отфильтровать (убрать) от чистых усилий?: К примеру так: в книге М.И.Горбунова-Посадова есть разрешение при разнице сжимаемости менее 1,5 принимать грунт условно однородным под всей плитой. (понимаю что все предположения не бесспорны. в частности, грань между "наздемной конструкцией "и "конструкцией фундамента" в монолитном здании четко не определена) про диафрагму: ваш вопрос видимо в том: какой резерв несущей способности имеется у этой диафрагмы если её все-же заармировать без учета момента в "колонне"? ведь действительно средняя часть диафрагмы имеет большой запас по напряжениям по сравнению с крайними её частями - в этом никаких сомнений. Последний раз редактировалось p_sh, 10.11.2008 в 13:26. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
еще один вопросик СП 50-101-2004 п5.5.31 ф-ла 5.14. как отразить указанные положения в модели основания? (модель с переменным коэффициентом жесткости конечно всегда применима - в том смысле что ей можно смоделировать любое линейное основание) Понимаю, что вопрос больше носит теоретический характер (для высотных зданий), т.к. имеется еще значительно множество других факторов, вносящих бОльший вклад, но все же имеются случаи когда и этот фактор - сжимаемость основания играет существенную роль.
Последний раз редактировалось p_sh, 10.11.2008 в 14:34. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79
|
Цитата:
В корне неправильное утверждение. т.к. если положить "арматуры побольше", то элемент окажется переармированным, и вместо пластичного разрушения получится хрупкое (секунды). Если вы заармировали перекрытие руководствуясь таким принципом, то последствия могут быть самыми печальными. отсюда вывод, что армировать нужно ровно столько, сколько нужно! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
EUDGEN, ну 2-й пункт более или менее ясен.
1-й Модель Пастернака в том числе предлагает расчитывать здание ОФЗ на 2-х этапах работы основания: деформируемое и упругое. Вы это, конечно, знаете, но тем не менее считаете в упругой постановке - как объясните? 3-й.. не считайте за наглость - просто хочу понять. Обоснуйте применимость такой модели - с постоянным коэффициентом пастели по всем КЭ основания. ![]()
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Может быть посчитать допустимую кривизну колонны от допустимых трещин и отсюда ввести допустимый поворот, например в старке можно новыми шарнирами. Этот допустимый поворот и снимет момент с колонн отдавая его ДЖ, . Также Городецкий советует поворачивать колонны минимальным сопротивлением к ДЖ.
А то в высотках при хорошо связных грунтах момент в крайних теоретически до 400тхм доходит, однако они стоят. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Из личного опыта и из моих высказываний на этой теме, начиная с первого сообщения, я убежден, что реалистичное армирование в колоннах по обрезу в модели О-Ф-З может быть получено только при учете всех (многих) факторов: физики, геометрии и истории, применительно к особенностям деформирования, сочленений конструктивных элементов и возведения сооружения. Я этого всего учесть не могу или не умею и не потому, что не хочу... Redby А далее для Вас: Учет сейсмического воздействия для моделей О-Ф-З пока недостаточно изучен и освещен в нормативах. Как компромисс - основание предполагается упругим с Е близким к модулю упругости. Почему сплошное? Да потому же - не изучено или не озвучено в нормах... p_sh А обсудить то, что из трех вариантов расчета с какой-то достоверностью можно получить результаты для определенных зон модели. К примеру, кусок содержания из тома расчета монолитного высотного здания с учетом сейсмического воздействия: Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
со своей стороны посоветую освоить программу где имеется отдельное решение для динамических воздействий... более менее приемлемо это реализовано в microfe
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
2. Все же должен Вас поблагодарить за многие ц.у., на основании которых я кое-какие корректировки ввел в свое расчетное ремесло. 3. Одно жаль: в теме "Искусство моделирования..." мои попытки притянуть к реализму работу основания на основании сопоставлений с различными подходами и методиками (программами и нормами) не получил желаемого резонанса и реалистичной оценки. Для Вас, видимо, все ясно и обеспокоенности не вызывают экстримы и нелогизмы. Типа: подумаешь осадка 30 см по одной модели, 15 - по другой ![]() Нужна конкретика? Так ведь выкладывал в сообщениях... 4. И что б полюбоваться МИКРОФЕ, выложите что-нибудь из своей практики. Желательно с выводами и сопоставлениями с эталоном или достоверным решением.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |