Оба ответы. В телефонных разговорах соглашается , что натяжение осталось с фермы в 32 м. Я конечно не могу знать, что у него в голове, но как понимаю, он трактует, что раз болт 8.8 , то натяг - это такой метод от самоотвинчивания. Тогда вроде оба ответа логичны становятся.
----- добавлено через ~1 мин. ----- видимо на нашем, тоже же проектировщик. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
То ли дело предыдущий объект. Фундаменты с арматурой по сторонам а 25Д ,куда не влезли ряды анкерных болтов и монтажникам пришлось отступить от проектных размеров. Расстояние не выдержано от центра болта до края, ну и отметка смущает , чего глубоко то так для района с промерзанием что-то около 70-80 см , точно не помню уже. По грунтам информация в принципе отсутствует. Автор тот же. Последний раз редактировалось Ктара, 02.03.2021 в 21:38. |
|||
![]() |
|
||||
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47
|
писать в КМ момент закручивания высокопрочных болтов.... ну считайте и пишите. уже лет 12 не пишу. только усилие натяжения.
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Уважаемые, вы зря смеетесь... это я не утрированно писал....
__________________
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47
|
не только от ентого зависит
![]() ![]()
__________________
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Мне повстречался один главспец примерно с такими же убеждениями. "Зачем у КМДшников хлеб отбирать".
Вы знаете, сейчас цены растут абсолютно на всё. Не ровен час, что заказчик придёт туда где закладываются исходники и предъявит именно там свои претензии. Цитата:
А я покажу на "автора". Когда меня спросят. |
|||
![]() |
|
||||
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47
|
по традиции "ссылку в студию!"© где в написано, что в КМ надо указывать момент закручивания высокопрочных болтов?
еще не один такой "показыватель" не смог не показать, не оспорить ![]() если Вы такой грамотный - вот вам для выссказывания Ваших аргументов что нужен момент: 1. момент закручивания зависит от коэффициента закручивания, который указывается в сертификате на каждую партию болтов (на момент проектирования у Вас, crossing, уже болты купленные лежат?) 2. очень редко, но на моей практике было, когда строители натягивали высокопрочку "по углу поворота" - зачем им ваш момент? 3. вишенка на торте: закрутили с моментом, указанным в проекте, болты не расконсервировали, на сертификат с коэф. закручивания тоже пофиг было. через некоторое время болты начали стрелять. кто виноват? правильно, проектировщик, "мы закрутили с указанным моментом, все по проекту"©
__________________
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © Последний раз редактировалось Bird64, 01.03.2021 в 16:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Ну Вы же всё приотлично понимаете. СП 70.13330. Там и про коэффициент всё сказано.
Не надо здесь подкладывать Цитата:
Вишенкой на торте будут претензии с линии. Всё остальное демагогия. ----- добавлено через ~18 мин. ----- А почему именно 12? Этому свойственна какая то дата отсчёта? Почему например ни 10 или 15 лет? |
|||
![]() |
|
||||
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47
|
п.3 - личный опыт. с тех пор и перестал. с тех пор "усилие натяжения" и "все работы производить согласно ППР"
пункт, где четко указано, что в КМ должен быть указан момент закруивания? а вот про натяжение указанно достаточно четко: "4.6.7 Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать" дальше Ваши аргументы. пока 1-0 в мою пользу ![]() добавлю из Вами приведенного документа 4.6.14 Независимо от способа натяжения болтов ответственное лицо в течение не более двух смен должно произвести наружный осмотр всех поставленных болтов и убедиться, что все болты соединения имеют установленную маркировку и одинаковую длину; под головки болтов и гайки поставлены шайбы; выступающие за пределы гаек части болтов имеют не менее одного витка резьбы с полным профилем над гайкой или двух витков резьбы под гайкой (внутри пакета); осевые усилия натяжения болтов соответствуют указанному в чертеже марки КМ;
__________________
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © Последний раз редактировалось Bird64, 01.03.2021 в 17:15. |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
В письме официальном нет, попросили разъяснить этот пункт, и вообще определиться нужно ему натяжение или нет, если да, то в каких узлах именно, с какими именно болтами и усилиями натяжения. А в телефонном разговоре - да. Но нас уверили, что крепкое мужское слово добавит ему прочности " а что ему будет-то? ничего не треснет и не лопнет".
|
|||
![]() |
|
||||
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47
|
претензии на такую тему с "линии" возникают, если монтажники из одной организации с проектировщиком, и все что можно и не можно сваливается и с цехов и "с линии" на проектировщиков
![]()
__________________
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Разница в прочности материала болта 20%, а расчетного сопротивления до 40%. Т.к. момент затяжки примерно 70% от предела, скорее лопнет.
Если бы лопнул при затяжке, это бы было лучше, чем бы не лопнул - приняли бы какие-то меры. Потому что скоро обязательно лопнет. Но будет поздно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47
|
Цитата:
а вообще сарайчик у Ктара "интересный". зачем высокопрочка на опорном узле фермы.... по качеству напоминает мой первый "проект" КЖ ![]() ![]()
__________________
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Цитата:
Может знаете почему нельзя крепить горизонтальные связи к прогонам ? В км стоит к верхнему поясу фермы с нижней стороны, там раскосы идут, я так фасонку не поставлю. Говорят категорически нельзя и на это где-то есть запрет. Что-то я не помню таких запретов, мы так делали на производстве и никто меня за это током не бил. В той же серии "Молодечено" откуда содрали все узлы горизонтальные связи крепят к прогонам. 2021_03_01_17_58_45.png |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Цитата:
Это у нас связи по верхним и нижнем поясам ферм Последний раз редактировалось Ктара, 02.03.2021 в 21:37. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.02.2017 08:48 |
Сколько по количеству ПОС-ов можно разработать для общеплощадочного стройгенплана? | M_SAM_S | Технология и организация строительства | 3 | 05.06.2013 07:41 |
отличие чертежей КМ на стадии П и на стадии Р | Металл | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.11.2011 15:56 |
Расчеты на стадии "Проектная документация" | Nick Kononenko | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.11.2011 16:49 |