Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Просмотров: 296915
 
Непрочитано 25.11.2013, 00:01
#261
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Интересно как это проектировщики лопухнулись. Или всё таки были предусмотрены высокопрочные болты где то 12000? А поставили что было?
Sinuss, написал, что это было по проекту.

Наверняка, это было допущено на этапе изменения решения, когда заменили цельную конструкцию на составную. Возможно, узел рисовали "на коленке"
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 00:08
#262
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Резюмируя, получается, что ферма была рассчитана на 700кгс/м2 (и то под вопросом из-за толщины фланца и расположения болтов).
А там собственного веса плит и металлоконструкций было только на 500кгс/м2.
А сколько грунта, воды в этом грунте и всего остального?
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 00:25
#263
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Конструкция стояла два года почти с проектной нагрузкой, я считаю что фланцевый узел нп был не правильно сконструирован (толщина фланца, расположение болтов) со временем произошла деформация фланца и как следствие некоторые болты выключились из работы. Когда начали работы по завершению кровли (легкая динамика + нагрузка) болты не выдержали.
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 00:25
#264
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


...

Цитата:
Изготовление и монтаж металлических конструкций торгового центра на улице Приедайнес в Золитуде производились в строгом соответствии с утвержденным проектом, заявил порталу Delfi председатель правления компании Vikom Industries Владислав Подгурский.
"Мы получили проект металлоконструкций в 2010 году, и они изначально были сборными. Заявления о том, что по нашей инициативе было предложено сделать эту цельную конструкцию составной, не соответствует действительности", - отметил Подгурский.

Подгурский отметил, что перед началом работ все чертежи были согласованы с проектировщиком. "Информации о нагрузках на фермы (в том числе, о том, что на крыше планируется создать парк) мы не имели, и не считали необходимым ее запрашивать, поскольку считали, что за разработками стояло серьезное проектное бюро", - заявил он, добавив, что заказ был выполнен в четком соответствии с проектом и заданными техническими характеристиками.

Глава Vikom Industries сообщил Delfi, что уже после обрушения крыши торгового центра инженеры компании вместе с приглашенными сертифицированными проектировщиками проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что конструкция была неправильно рассчитана. "В расчетах была ошибка, и самым слабым местом является узел стыковки. Оказалось, что прочности там не хватало в три раза", - отметил Подгурский.

Ранее похожее мнение высказал эстонский эксперт, главный инженер финской компании Rak Tek Solutions Тоомас Кальяс. По его мнению, крепления в местах соединений металлоконструкций не были технически обоснованными - воздействие на болты не было сбалансированным. Некоторые места соединений были просто бесполезными, поскольку не удерживали никакой нагрузки. Причиной обрушения крыши, которое привело к гибели 54 человек, были именно просчеты проектировщиков или строителей.



http://rus.delfi.lv/news/daily/latvi...#ixzz2lb3WjDeP
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 00:54
#265
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Относительно нагрузок - у кого какие вычисления ? (хотя бы приблизительные, в т/м2), (или ориентировочно, по фото)

1. Тротуарная плитка (бетонная брусчатка) = 2,4 т/м3 * 0,07 м = 0,168 т/м2 * 1,1 = 0,1848 т/м2
2. Песчанная смесь (подоснова для брусчатки) = 1,6 т/м3 * 0,2м = 0,32 т/м2 * 1,3 = 0,416 т/м2 (или, 2 т/м2 * 0,2 м = 0,4 т/м2 * 1,3 = уже 0,52 т/м2 т/м2 ?)
3. ПСБ (Пенополистирольные Плиты) = 0,035 т/м3 * 0,2 т/м2 = 0,007 * 1,2 = 0,0084 т/м2
4. Геотесктиль =
5. Дреннажная решетка =
6. Плиты ЖБ круглопустотные "Тensiland" = 0,315 т/м2
7. Технологическая нагрузка (ОВ + ЭЛ) = 0,05 т/м2

Итого = 0,629 т/м2 (это без веса Плит ЖБ, с Плитами ЖБ = 0,974 т/м2, приблизительно 1 т/м2)

Что еще не учтено ?
Изображения
Тип файла: jpg 98.jpg (223.9 Кб, 1338 просмотров)
Тип файла: jpg 187.jpg (213.5 Кб, 1346 просмотров)
Тип файла: jpg maxima-riia-67143558.jpg (96.5 Кб, 1344 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 01:02
#266
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Что еще не учтено ?
снег, 2 зимы простояло
viqa вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 01:02
#267
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


При обрушении снега не было
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 01:15
#268
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Ребят конструкция стояла два года и ничего процентов 80 на ней уже было нп несет 300тн фланцевый узел должен был быть равнопрочным см. посты 2285, 2288
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 01:19
#269
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Узел фланца
Изображения
Тип файла: jpg ФУ.jpg (53.5 Кб, 1354 просмотров)
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 01:59
#270
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


В принципе... да,
немного подкорректировал схему - ввел последние исходные данные
Нижний растянутый пояс фермы дает N = 250 тонн (стык двух частей фермы) ось "G" - вероятно с нее и пошло обрушение
(Локальные местные нагрузки не вводил).

Ильнур был прав изначально

Ну и kga82, также верно предполагает ситуацию -

Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Конструкция стояла два года почти с проектной нагрузкой, я считаю что фланцевый узел нп был не правильно сконструирован (толщина фланца, расположение болтов) со временем произошла деформация фланца и как следствие некоторые болты выключились из работы. Когда начали работы по завершению кровли (легкая динамика + нагрузка) болты не выдержали.
Изображения
Тип файла: jpg Максима-1.jpg (226.4 Кб, 1340 просмотров)
Тип файла: jpg Максима-2.jpg (439.2 Кб, 1343 просмотров)
Тип файла: jpg Максима-3.jpg (368.0 Кб, 1415 просмотров)
Тип файла: jpg Максима-4.jpg (349.9 Кб, 1346 просмотров)
Тип файла: jpg Максима-5.jpg (321.5 Кб, 1339 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 02:11
#271
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Ильнуру вообще отдельный респект как спецу по мк и не только
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 08:54
#272
bahil


 
Сообщений: n/a


Всё-таки
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Банальный перегруз? Ну тогда, если считали по нормам, перегруз должен быть не менее 100%.
или
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Необязательно 100, это теория. Для отдельного болта достаточно и 10%, с учетом исполнения узла.
Offtop: Два года простоял с более чем 10%
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 10:44
#273
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Всё-таки...Два года простоял с более чем 10%..
В/п болт изготавливается из конструкционных сталей типа 40Х с условным пределом текучести допустим 10 т/кв.см и временной прочностью 11 т/кв.см после термообработки. Т.е. болт ни разу не пластичный, разрушается хрупко. При этом в нормах заложено использование по прочности на 70...75% (см. например Руководство по проектированию фланцевых..). Ясно так же, что Гаусс тут тоже не в пользу в/п болтов - они проходят жесткий селективный контроль. Запаса жизни нет, в этом и риск применения высокопрочных предметов. Любая погрешность в узле приближает смерть узла с таким болтом. Я говорил про это, предположив, что болты в/п.
Болт 8.8 тоже не блещет запасами упрочнения, однако в нормах на него скидки (см. расчетные сопротивления). Для достижения предельной нормативной прочности нужно около 200 тн (применительно к нашему случаю), +от гаусса сколько-то. Вот и продержалось согласно физике, пока не перегрузили.
И вообще, вердикт официально еще не вынесен, может там болты по факту не совсем такие...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 25.11.2013, 10:58
#274
bahil


 
Сообщений: n/a


Ильнур, вот ты мне скажи, на фига ставить высокопрочные болты на растяжение? ВБ эффективны во фрикционных соединениях. И СП не предусматривает работу ВБ в растянутых узлах. К тому же без пластики невозможно выравнять усилия в растянутых болтах, при любой, хоть "гениальной" расстановки.
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 11:05
#275
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Больше прочность - меньше болтов - меньше фланец. Как вариант
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 11:06
#276
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
... скажи, на фига ставить высокопрочные болты на растяжение?...
Ну, применение в/п болта во фланцевых соединениях наверняка оправдывается компактностью фланцевого узла. Видимо это так называемая экономия. Но еще есть неподатливость, т.е. предварительно высоконапряженная вещь не растягивается так, как низконапряженная - это конкретно закон Гука.
В-общем, чем выше технологии, чем выше риски.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 25.11.2013, 11:10
#277
bahil


 
Сообщений: n/a


Где в нормативах расчёт такого узла на высокопрочных болтах?
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 11:16
#278
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ильнур, вот ты мне скажи, на фига ставить высокопрочные болты на растяжение? ВБ эффективны во фрикционных соединениях. И СП не предусматривает работу ВБ в растянутых узлах. К тому же без пластики невозможно выравнять усилия в растянутых болтах, при любой, хоть "гениальной" расстановки.
Во первых узел более компактный, во вторых они растягиваются гораздо меньше и им дают предварительное натяжение (меньшее чем во фрикционных соединениях), чтобы не образовывался зазор между фланцами.

>bahil http://dwg.ru/dnl/9555
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 11:20
#279
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Во первых узел более компактный, во вторых они растягиваются гораздо меньше и им дают предварительное натяжение (меньшее чем во фрикционных соединениях), чтобы не образовывался зазор между фланцами.
Так можно дать такое "предварительное напряжение", что узел дополнительно ничего нести не будет.
Где нормы расчёта?
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 11:25
#280
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В/п болт изготавливается из конструкционных сталей типа 40Х с условным пределом текучести допустим 10 т/кв.см и временной прочностью 11 т/кв.см после термообработки. Т.е. болт ни разу не пластичный, разрушается хрупко.
не скажу про латвию, а в польше высокопрочные болты практически не найти, поэтому и ставят класс 8.8 (4,0 т/см2) или 10.9 (5,0 т/см2)
viqa вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46