Цитата:
Наверняка, это было допущено на этапе изменения решения, когда заменили цельную конструкцию на составную. Возможно, узел рисовали "на коленке" |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Резюмируя, получается, что ферма была рассчитана на 700кгс/м2 (и то под вопросом из-за толщины фланца и расположения болтов).
А там собственного веса плит и металлоконструкций было только на 500кгс/м2. А сколько грунта, воды в этом грунте и всего остального? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Конструкция стояла два года почти с проектной нагрузкой, я считаю что фланцевый узел нп был не правильно сконструирован (толщина фланца, расположение болтов) со временем произошла деформация фланца и как следствие некоторые болты выключились из работы. Когда начали работы по завершению кровли (легкая динамика + нагрузка) болты не выдержали.
|
|||
![]() |
|
||||
...
Цитата:
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
![]() |
|
||||
Относительно нагрузок - у кого какие вычисления ? (хотя бы приблизительные, в т/м2), (или ориентировочно, по фото)
1. Тротуарная плитка (бетонная брусчатка) = 2,4 т/м3 * 0,07 м = 0,168 т/м2 * 1,1 = 0,1848 т/м2 2. Песчанная смесь (подоснова для брусчатки) = 1,6 т/м3 * 0,2м = 0,32 т/м2 * 1,3 = 0,416 т/м2 (или, 2 т/м2 * 0,2 м = 0,4 т/м2 * 1,3 = уже 0,52 т/м2 т/м2 ?) 3. ПСБ (Пенополистирольные Плиты) = 0,035 т/м3 * 0,2 т/м2 = 0,007 * 1,2 = 0,0084 т/м2 4. Геотесктиль = 5. Дреннажная решетка = 6. Плиты ЖБ круглопустотные "Тensiland" = 0,315 т/м2 7. Технологическая нагрузка (ОВ + ЭЛ) = 0,05 т/м2 Итого = 0,629 т/м2 (это без веса Плит ЖБ, с Плитами ЖБ = 0,974 т/м2, приблизительно 1 т/м2) Что еще не учтено ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
При обрушении снега не было
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
В принципе... да,
немного подкорректировал схему - ввел последние исходные данные Нижний растянутый пояс фермы дает N = 250 тонн (стык двух частей фермы) ось "G" - вероятно с нее и пошло обрушение (Локальные местные нагрузки не вводил). Ильнур был прав изначально Ну и kga82, также верно предполагает ситуацию - Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
В/п болт изготавливается из конструкционных сталей типа 40Х с условным пределом текучести допустим 10 т/кв.см и временной прочностью 11 т/кв.см после термообработки. Т.е. болт ни разу не пластичный, разрушается хрупко. При этом в нормах заложено использование по прочности на 70...75% (см. например Руководство по проектированию фланцевых..). Ясно так же, что Гаусс тут тоже не в пользу в/п болтов - они проходят жесткий селективный контроль. Запаса жизни нет, в этом и риск применения высокопрочных предметов. Любая погрешность в узле приближает смерть узла с таким болтом. Я говорил про это, предположив, что болты в/п.
Болт 8.8 тоже не блещет запасами упрочнения, однако в нормах на него скидки (см. расчетные сопротивления). Для достижения предельной нормативной прочности нужно около 200 тн (применительно к нашему случаю), +от гаусса сколько-то. Вот и продержалось согласно физике, пока не перегрузили. И вообще, вердикт официально еще не вынесен, может там болты по факту не совсем такие...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, вот ты мне скажи, на фига ставить высокопрочные болты на растяжение? ВБ эффективны во фрикционных соединениях. И СП не предусматривает работу ВБ в растянутых узлах. К тому же без пластики невозможно выравнять усилия в растянутых болтах, при любой, хоть "гениальной" расстановки.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Ну, применение в/п болта во фланцевых соединениях наверняка оправдывается компактностью фланцевого узла. Видимо это так называемая экономия. Но еще есть неподатливость, т.е. предварительно высоконапряженная вещь не растягивается так, как низконапряженная - это конкретно закон Гука.
В-общем, чем выше технологии, чем выше риски.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
>bahil http://dwg.ru/dnl/9555
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Где нормы расчёта? |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
не скажу про латвию, а в польше высокопрочные болты практически не найти, поэтому и ставят класс 8.8 (4,0 т/см2) или 10.9 (5,0 т/см2)
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. | ktyf01 | Лира / Лира-САПР | 17 | 17.06.2012 20:24 |
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... | Чигинский Дмитрий | Расчетные программы | 62 | 15.08.2010 12:46 |