проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Сбрасывать перемещения от всплытия нельзя. Вернее нельзя ими пренебрегать. Ваша проблема не показательна, т.к. задача тестовая. По своему опыту могу сказать: любая реальная задача с реальными параметрами намного более показательна, чем 10 тестовых (придуманных). Нужно иметь солидный опыт, чтобы грамотно придумать задачу для плаксиса, чтоб результат получился интересным. Конкретно о тоннелях: я считал проходку тоннелей. Имело место и всплытие. Но при подъёме основной части тоннельной обделки вместе с массивом вмещающего грунта было и "провисание" свода тоннеля. Причём в модели МС величина всплытия тоннеля была больше "провала свода" примерно вдвое, а в модели HS абсолютная деформация свода тоннеля была практически такой же как в кулоне-море, но при этом всплытие уменьшилось в 6 раз. И на самом деле всплытие действительно есть. Может сейчас я для кого-то америку открою, но в СНиПах на проектирование трубопроводов есть проверка на всплытие, в проектировании гидротехнических и подземных сооружений (в т.ч. резервуаров) тоже есть такие расчёты. А раз есть выталкивающая сила - значит появятся и напряжения во вмещающем грунте. А где есть напряжения - там и деформации появятся, к гадалке не ходи. Значит будет и подъём грунта. Просто его величина в большинстве случаев не значительна, или никого не волнует, поэтому за ней и не следят. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Может быть вы и правы, но я читая мануал к Plaxis не нашел в нем рекомендаций по переводу исходных данных модели от М-к к HS, если укажите страницу, буду благодарен. А вот всплытие тоннеля при щитовой проходке, на сколько я знаю и представляю себе относительно проектного контура происходить не будет. Как бы пояснить.... Т.е. сперва происходит проседания самого ТПК под собственным весом (штука то не легкая, не зря угол тангажа же делают), а затем в уже просевшем контуре возводится обделка с тампонажом и всем прочим. Или я не прав?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
А про Проходку тоннелей: Давай посчитаем. К примеру тоннель а-ля Лефортовский: 14,2м в диаметре. Вес вынутой породы с 30м тоннеля (примерная длина первой самой тяжёлой секции проходческого комплекса): (pi*d^2)/4 * 30 * гамма = (3,14*14,2*14,2)/4 * 30 * 2т/м = 9500 тонн. Думаете проходческий комплекс тяжелее? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Россия, Пермь
Сообщений: 21
|
Доброго времени суток. Работает ли Plaxis v8.X professional version под Windows 7 x64? При установке не захотел ставиться "Hardlock driver". Соответсвенно при нажатии на "Calculate" в программе выскакивает ошибка.
Вижу, что на 32-bit вроде работает, но вопрос по x64 в силе. Последний раз редактировалось jttc, 01.03.2012 в 21:21. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Россия, Пермь
Сообщений: 21
|
Спасибо. Да, нормально работает несмотря на предупреждение перед установкой. У кого возникнет такая же проблема, пишите мне в Л.С., помогу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Цитата:
Тогда, все по тойже формуле, вес грунта занимаемого объемом щита составляет около 3700 тонн. Разница существенная 2000 и 3700, но согласитесь, что величины вполне сопоставимы. А если предположить, что нагрузка от грунта в контуре будущего щита была распределена равномерно, а при внедрении щита в массив он (ТПМК) ложится на грунтовое основание в выработку чуть больше диаметра (диаметр самого ротора чуть больше чем внешний диаметр щита) то нагрузка от него (вроде по формуле Галеркина, но точно не помню) распределяется по определенному сектору (30-60 градусов от вертикальной оси ТПМК) и проседание могут быть. Да и часть разгрузившегося массива в лотковой части попадает в ротор. По крайней мере факт проседания щита при микротоннелировании (примерно 2 м диаметром) я знаю, причем проседания бывали до 20 см (при внедрении, естественно). Извините, если что не так и спасибо за конструктивную беседу. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Щит, которым проходили Лефортовский тоннель не так уж и "уникален". Им же пройдены две нитки тоннеля под Серебряным Бором, после чего он отправился рыть тоннели в Питер.
Oppa, если вес грунта 3700т, а вес ТПМК 2000т - ну никак не просядет грунт под весом проходческого комплекса. Имейте в виду, грунт на глубине проходки находился под весом всей толщи грунта выше него. Напряжения там действовали гораздо большие, чем от вашего проходческого комплекса ДАЖЕ при распределении давления по сектору 30-60 градусов. У вас бы не возникло даже вопросов на эту тему, если бы вы хоть раз ручками просчитали осадку фундамента на естественном/свайном основании. Осадка происходит тогда (и только тогда) когда дополнительные напряжения превышают бытовые. Для тоннеля бытовые напряжения примерно равны гамма*аш, при глубине от поверхности до лотка тоннеля 50м давление будет 100т/м2. Давление от ТПМК даже при "секторе" опирания в 60 градусов будет при ваших параметрах Цитата:
Про микротоннелирование - разговор совсем другой. Тут и удельный вес щита может быть больше, и глубина проходки значительно меньше (например под дорожной насыпью). О параметрах модели HS почитайте в мануале. Раздел "Модели грунтов", глава 8 "Применение усовершенствованных моделей грунтов". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Спасибо за ссылку, ознакомлюсь на досуге. Я понимаю, что напряжения в нетронутом грунтовом массиве на глубине предполагаемого лотка значительно превышают напряжения от веса ТПМК. Но к тому моменту как вес щита ложится на эту область грунта с ним уже произошло много изменений. Он как минимум разгрузился под действием рабочего органа и перебора грунта ротором. Вы же не будете отрицать, что деформации массива начинается на определенном расстоянии от самого щита (причем чем больше ТПМК, тем и зона влияния у него я предполагаю будет больше). Т.е. сравнивать напряжения действующие в нетронутом массиве и при проходке, не совсем корректно в данном случае. Наше с вами сравнение с весом грунта в пределах проектного контура тоже весьма сомнительно. По поводу фундаментов. Допустим: плитный фундамент толщиной 1 м на глубине 2 м. Ведь при отрывке котлована происходит поднятия его дна, в результате разгрузке грунта (верно?), да его сложно зафиксировать, а на такой небольшой глубине тем более и там еще можно найти столько факторов влияющих количественно на конечную величину поднятия дна (но не об этом не щас). И потом мы на грунт укладываем плитный фундамент (заливает и т.д., технология не столь важна). В результате имеем дополнительный вес на грунтовое основание и как следствие оседание. Согласны? На мой взгляд в случае проходки щита возникает нечто похожее, но разгрузка массива в области лотка происходит не полной мере (но существенно), в отличии от случая с фундаментом. Отсюда и вытекает предположение об оседании щита.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Oppa, твои доводы на уровне студента, который либо ещё учится, либо отучился, но много прогуливал. Учи мат.часть. Разгрузка грунтового массива происходит не сиюминутно. Чем больше действующие напряжения, тем длительнее процесс. Для глубоких котлованов (как и для тоннелей) это месяцы. ТПМК в сутки проходит порядка 10м. Никакая разгрузка за это время не произойдёт.
На этом нашу с тобой дискуссию предлагаю считать оконченной. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
P.S. Немного не точно выразился. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2011
Москва
Сообщений: 23
|
Спасибо за беседу, как вам будет угодно. Просто хотел добавить, что иностранные ученые и инженера этим фактором не пренебрегают. А достаточно серьёзно его изучают, можете в этом убедится почитав их статьи. Ваша искренняя убежденность в собственной правоте настораживает, не стоит бить себя пяткой в грудь и кричать, что все безграмотные и недоучки. Но все равно было интересно с вами пообщаться.
|
|||
![]() |
|
||||
посмотрите тут
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
ребята плис. поделитесь электронной версией пособия для пользовотеля плаксиса на русском языке в котором подробно описываются модели грунта применяемые в программе (пособие на русском). может я неправильно выразился..не пособие а руководство, в нем 9 глав+ список литературы (10-я глава).
не путать с "Plaxis. Версия 8. Справочное руководство" в котором 6-7 глав и просто идет описание кнопок интерфейса и немного теории. вышлите если не сложно на sashka.od@mail.ru спасибо
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2012
Сообщений: 2
|
Здравствуйте!
В программе Plaxis 3D Tunnel пытаюсь моделировать проведение горной выработки через тектоническое нарушение. Но не могу понять как задавать слои пород под углом к оси выработки. Прочитал все учебное пособие по 3D Tunnel и прошол урок проведения туннеля методом NATM, устойчивость забоя туннеля - понял, что объемная модель создается по одной и тойже плоскости. Получается, что можно моделлировать только те туннели, которые проводятся параллельно напластованию пород. Поэтому и не могу понять как смоделировать выработку, которая пересекает тектоническое нарушение под некоторым углом. Помогите разобраться. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Россия, Пермь
Сообщений: 21
|
Offtop: Brandashmыg
Благодарю за руководство на русском! Не могу добиться того, чтобы Plaxis 2D коллапсировал по георешётке, а не по грунтовому основанию. Пробовал разные расчётные схемы, в т.ч. с провалом: http://savepic.net/2582537.jpg http://savepic.net/2583561.jpg Пробовал перемещать георешётку в слое, изменять величину провала, пробовал задать скошенные края провала, делал нижний слой "Non-porous"-несжимаемым массивом по характеристикам, пробовал и "interface" оборачивать. Если и коллапсирует, то по грунту. Посоветуйте схему или хотя бы дайте пинок, подсказку. Проведены испытания геосинтетики на разрыв. Получены значения EA. Необходимо исследовать влияние EA и обосновать необходимость применения того или иного геосинтетика. Схема может быть ЛЮБОЙ. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() Но кроме того, что ты занимаешься ерундой, ты ещё и мат.часть плохо учил. В Plaxis георешётка имеет всего одну деформационную характеристику (в модели Elastic) - EA (продольная жёсткость. или жёсткость при растяжении, если быть точным). Если же использовать модель георешётки Elasto-Plastic, можно задать ещё и Np - предельное растягивающее напряжение в гесинтетике, по достижению которого начинается её пластическое деформирование. Но заметьте, НЕТ здесь такой характеристики как ПРОЧНОСТЬ. А раз так - то и разрушение произойти по геосинтетике в Плаксисе не может в принципе. Она просто будет удлинняться до того момента, пока не наступит разрушение по прилегающему слою грунта. А извращением твои труды я назвал потому что сам не понимаешь ЧТО делаешь и ЗАЧЕМ геосинтетика в грунт вообще кладётся. Цитата:
А от ЕА геосинтетики зависят деформации массива, в котором она заложена. "Тянучая" геосетка - плохой армирующий материал, т.к. при деформировании берёт на себя мало напряжений, и эффект от неё теряется. Попробуйте смоделировать дорожную одежду с геосеткой ЕА=20, и ЕА=2000. Увидите разницу в деформациях. Так же в результатах расчёта можно посмотреть действующие растягивающие усилия в геосетке. По этим усилиям подбирается конкретная марка геосинтетики - пластическое удлиннение геосинтетического материала должно начинаться при бОльшем растягивающем усилии, чем получилось по расчёту (х коэф.запаса по СНиП). P.S. Что-то всё меньше и меньше интересных вопросов появляется... И всё больше вопросов от чайников... Пора прекращать отвечать на них. Читайте книжки ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Россия, Пермь
Сообщений: 21
|
Не стоит столь категорично. Затем же, зачем арматура в бетон - улучшить характеристики на растяжение. Про откосы думал, спасибо.
Последний раз редактировалось jttc, 19.03.2012 в 10:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
Доброе время суток. Вопрос такой. Определение рассчетного массива при расчете сваи. Вопрос касается нелинейной части графика осадки. При одной и той же задаче, но при разных габаритах расчетного массива получаются разные графики, линейные участки сопадают, а нелинейные нет. Ожидал что с определенного размера массива графики будут совпадать и свая не будет чувствовать границы расчетного массива. Основные данные: свая 30*30 см, длина 6.0 м, высота расчетного массива 30 м, грунт суглинок (Кулон-Мор), Rinter=0.66, нагрузка 1000 кН. Графики прилагаю.
Последний раз редактировалось 9yard, 21.03.2012 в 09:30. |
|||
![]() |
|
||||
9yard, на эту тему есть очень интересная ветка. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28378
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
Спасибо посмотрел. Принял за информацию. ТОже Лиру "мучал" на эти вопросы. Все таки еще помучаю Plaxis 3D. Посчитаю в 2D и сравню. Собственно я хотел решить вот какую задач "Влияние свай в кусте" на каком расстоянии др от др сваи не будут чувствать др др., но непонятное поведение графиков осадки пока стопорит работу. Собственно "желаемый" результат путем "подгонки массива" получен. График выложу позже. Прошу далее высказываться и делится опытом.
Выкладываю графики осадки одиночной сваи сваи в кусте (4 сваи с растоянием между ними 1, 4 и 8 м). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Россия, Пермь
Сообщений: 21
|
Позволяет ли плаксис определить величину удлинения геоматериала? У меня есть значения экспериментальные, хотелось бы сравнить с расчётными. Величину общих/верт./гор. перемещений можно посмотреть, но в силу неправильной геометрической формы посчитать отсюда удлинение для меня составляет трудность.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Россия, Пермь
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
А то, что у вас в расчёте получилось - так это скорее всего из-за того, что модель далека от эксперимента Цитата:
Offtop: P.S> И всё-таки вы фигнёй страдаете... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
Добрый день. Задаю в расчетную схему колодец (well), ввожу точку с координатой по Y 1,4м. Выполняю расчет, в результатах нижняя точка почему то имеет координату по Y 1м. Пожалуйста подскажите с чем это связано. В пособии сказано, что колодец - это точка внутри геометрической модели, в которой выбирается вода. А фактически - это линия. Причем непонятно как выбирается длина этой лини.
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Цитата:
У самого возникают порой проблемы, не хочет бить сетку из-за того что колодец криво стоит. Мне кажется, что это глюк программы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
После повторного расчета глюк с координатами исчез.
Казалось бы линия - это всего лишь условное обозначение, но результаты расчета выглядя так: На картинке 31й узел - это тот самый колодец, а 32й программа создала сама. Вопрос: по какому признаку она выбирает место для второго узла, какую он играет роль??? Последний раз редактировалось ELLLL, 12.04.2012 в 06:54. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Суть вопроса понял - ответа нет, но... По результатам расчетов, выходит что "точка" колодца находится между двумя узлами КЭ. Есть предположение, что она не может находится в узле КЭ по численным причинам. рис. 1 - распеределение напора рис. 2 - распределение скоростей Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
В МКЭ "точка" не может являться расчётным элементом. Точка по определению не имеет геометрических размеров. Если в эту "точку" будет уходить фильтрационный поток, то возникнет неопределённость выражающаяся к примеру величиной расхода делёной на размер точки = бесконечность. Поэтому програмно создаётся не точка, а точка с линией. В этом случае сама точка (которую вы задаёте координатами) является дном дренажной трубы (или что вы там используете в натуре), а "линия" над точкой ничем не мешает и не портит расчётной схемы: можете её считать "пустотой" в дренажной трубе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 19
|
Вопрос по моделированию георешетки
Я так понимаю, что есть два пути моделирования объемной георешетки, заполненной щебнем, зажатой сверху и снизу слоем геотекстиля: 1. Создать кластер с определенными характеристиками. Здесь вопрос - единственное что я могла найти про георешетки, это то, что они повышают модуль упругости щебня на 20%. Верно ли это утверждение? Верно ли задавать линейно-эластичную модель грунта в этом случае? 2. Создать линию geogrid. Здесь вопрос - как отыскать модуль упругости для георешетки, работающей совместно с щебнем? ну и еще 3й вопрос. Откуда брать параметр жесткости геотекстиля? Его определяют экспериментально НИИ или этот параметр должен давать изготовитель? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Но если хотите - пожалуйста. Наиболее правильно на мой взгляд моделировать так: Щебень - кластером, материал - модель мора-кулона. Георешётку - geogrid. Взаимную работу одного с другим смоделирует плаксис. Про увеличение Е щебня на 20% - это по-моему какой-то манагер писавший рекламу вас об......манул ![]() Жёсткость ЕА георешётки спросите у производителя. Это одна из основных характеристик материала и она по любому есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 19
|
Вы, наверное, подумали про плоскую георешетку, а здесь на слабых грунтах, как гибкий фундамент, лежит объемная георешетка, высотой сантиметров 20, заполненная щебнем. Выбиться из георешетки щебню мешают два слоя геотекстиля сверху и снизу.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Это особо не меняет сути. Слабый грунт засыпанный в объёмную георешётку будет лучше держать нагрузку, чем просто слабый грунт. А щебень сам по себе достаточно хорош, а вы его снизу и сверху геотекстилём прокладываете, да ещё и в объёмную георешётку упаковываете... Вы стоимость этого бутерброда посчитали? - При толщине 20см уж лучше за те же деньги просто увеличить толщину щебня, и без всякой геосинтетики обойтись... Или вместо щебня тощего бетона налить.
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Цитата:
зачем тут текстиль? |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Скорости распространения волн определяются жесткостными характеристиками материала: модулем упругости и Пуассоном (это из физики). Программа их вычисляет сама, если их задать иными, тогда необходимо скоректировать и Е и Ню.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
Добрый день, такой вопрос:
Есть ли закономерность между скоростью фильтрации грунтовых вод и крупностью сетки? После нескольких расчетов оказалось, что чем мельче сетка, тем выше скорость фильтрации. Должно ли так быть и с чем это может быть связано? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
У меня задача такая, есть скорости распространения волн Vs=700м/с и Vp=1100м/с, я вычисляю модуль деформации и коэф-т пуассона сам. Модуль деформации получается 21124кПа, коэф-т Пуассона 0,16. Если я задаю эти значения молудя и коэф-та Пуассона в плаксис, то получаю Vs=62м/с и Vp=98м, разница. как видите на порядок. При решении задачии в обратном порядке, то есть задании скоростей в плаксис получаю коэф-т Пуассона 0,16, а вот модуль деформации 2667000кПа, то есть больше на 2 порядка. |
|||
![]() |
|
||||
Добрый день. Копаюсь в Plaxis 2D 2011, демо-версии. В параметрах грунта есть параметр Tension cut-off. Также в параметрах расчёта есть параметр "pore ressure tension cut-off", который очень сильно влияет на результаты (добится вертикального графика нагрузка-осадка, т.е. потери несущей способности, удалось только включив её.). Назначение их понятно (т.е. перевод), но какое отношение они имеют к модели Кулона-Мора?
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
Brandashmыg
Из справочного пособия по плаксис 2д 2010: "В некоторых практических задачах может возникать область с растягивающими напряжениями. Это допустимо при достаточно небольших напряжениях сдвига. Однако, поверхность глинистого грунта вблизи от вырытой в нем траншеи зачастую имеет трещины отрыва. Это говорит о том, что грунт может не выдержать не только сдвига, но и растяжения. Такое поведение может быть учтено в расчете путем выбора опции ограничения области растяжения (tension cut-off). При выборе этой опции можно задать допустимую прочность на растяжение. Для модели Кулона-Мора ограничение области растяжения по умолчанию равно нулю". yarus.khv Скорость волны сдвига: Vs=корень квадратный из G/ро Скорость волны сжатия Vp= корень квадратный из Eoed/ро Eoed - одометрический модуль скорости волн зависят от входных значений Е и коэф. Пуассона. Ввод конкретного значения для одной из скоростей волн приведет к изменению модуля юнга Последний раз редактировалось ELLLL, 02.05.2012 в 07:40. |
|||
![]() |
|
||||
ELLLL
Да, это я уже прочитал, спасибо. Не понятно - что потом происходит с элементами, в которых растяжение появляется. Выключаются из расчёта? Как тогда сплошность сохраняется? И самое непонятное - в критерии прочности Кулона-Мора нет никаких ограничений по растягивающим напряжениям.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Я вычислил модуль УПРУГОСТИ через скорости по вот этим рекомендациям "Рекомендации Методические рекомендации по определению состава, состояния и свойств грунтов сейсмоакустическими методами" и он совпал со значением модуля ДЕФОРМАЦИИ в плаксисе. Вот мне и не понятно почему плаксис вычисляет модуль упругости, а не модуль деформации. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Для скалы разницой в этих величинаях можно пренебречь. Далее, для скалы, модуль деформации (он же равносилен Юнгу для скалы) 2667000кПа нормальная вещь (2500 МПа), 21124кПа (20 МПа) - для глины! Так что выходит, плаксис посчитал нормально. П.С. Какие конкретно брать модули вещь неоднозначная. Для разных целей разные нужны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Модуль деформации для скального грунта равен модулю упругости, так как скала работает в упругой стадии, а далее разрушается, хорошо, но это в моем случае правлиьно плаксис считает. А теперь представьте, что массив сложен глинами, у меня есть данные по скоростям, я вбиваю их в плаксис и он мне автоматом выдает не модуль деформации, а модуль упругости (разница модулей для нескальных грунтов, насколько я знаю, может быть и в "порядок"). В таком случае плаксис посчитает неправильно, так? |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Динамический модуль для скалы вообще будет измеряется в ГПа. Цитата:
Цитата:
Сначала: 1) статический модуль Юнга и деформации близки и составляют для скалы 1000 / 3000 МПа. 2) динамические модули выше статических на порядок |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Смотрите вложение: динамические модули вычисляют по известным функциональным зависимостям линейной теории упругости. То есть по формуле (33) из этой методы я нашел динамический модуль упругости, и он такой же как и посчитанный автоматически в плаксисе при данных скоростях. Из чего я делаю вывод: плаксис считает по этой же самой формуле (33), а значит выдает мне динамический модуль упругости(??) Прочитав тему полностью, я понял, что в плаксис однозначно должен вводиться модуль деформации. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Попробуйте по наименованию породы, посмотреть модуль и скорости в других книгах. Кстати, правая часть формулы (33) явно ошибочна. По размерности, надо квадрат скорости помножить на Пуассона, и никак из этого не получить Па. Я вот не уверен, но для этого разговор надо переносить в другую тему... Последний раз редактировалось Шмидт, 02.05.2012 в 19:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Давайте сначала=)
Вы сказали, что плаксис модуль деформации посчитал правильно. Формулы с методы дают тот же результат. Вопрос: почему результат то одинаковый? Цитата:
Я через скорости почему и решил находить модуль деформации, скорости то реальны по данному тоннелю, а не с потолка. Цитата:
А ошибки быть не может, потому что не только в этой методе формула такая, посмотрите вот здесь пункт 3.5 http://www.gosthelp.ru/text/Rekomend...endaciip5.html кстати тут же в пункте 3.6 есть эмпирические формулы для определения статического модуля упругости и деформации, вот в них уж точно не понятно какие вообще размерности.... |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Да, я что то сам запутался во всем этом. Да и народ запутал. Почитал, пару книг, вроде как разобрался. Подобное было, когда разбирались с плотностями и удельными весами (в разных нормах по разному называют одну и ту же величину).
Итаг, есть некая характеристика, характеризующая деформации материала под нагрузкой. В ТУ ее называют модулем Юнга. При переходе к грунту может быть несколько вариантов: либо грунт слабый, с сильновыраженными необратимыми последствиями при малейшем нагружении, либо грунт скала. В первом случае, рекоменудется применять модуль деформации, он как бы включает и необратимую составляющую осадок, во втором - Юнга. При этом, величины могут отличаться на порядок. Отсюда следует, что для скалы модуль деформации и модуль Юнга есть одна и та же величина, для песка и глины - на порядок. Далее, динамического модуля Юнга не существует, он равен статическому, может быть только динамический модуль деформации (вот он то и выше на порядок статического). Так как материал при динамике работает упруго, в том числе и грунт. Далее, формулы, связывающие скорости волн и модуль, предполагаются только для линейно-упругих материалов, так как они выведены из ТУ. Значит, по ним можно определить только модуль Юнга, который динамический модуль деформации. Другими словами - все верно, за исключением того, что зная волны можно оперировать только Юнгом, что немного не в запас, так как он выше деформационного модуля, но для скалы разницой можно пренебречь. Возвращаясь к тому, что надо задавать в Плаксис. Как видится, использования модуля деформации - попытка учесть сложную структуру грунта, с возможными необратимыми деформациями. Модель Мора-Кулона не может оперировать разгрузкой/нагрузкой, зависимостью модуля от напряжений и т.п. Поэтому, использовать в ней модуль деформации и получать при откопке котлована взмывающий вверх массив, как то неаккуратно. Так же получаются большие величины деформаций, кажушиеся неестественными. Но зато, величины осадок и смещений - в запас. Есть модель упрочняющегося грунта, там все эти вещи учитываются. Так что, какой модуль и какая модель грунта, определяется параметрами задачи. Прикрепляя несколько страничек, в подтверждении сказанного. Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
Шмидт, спасибо за ответы.
С интерфейсами всё понятно, меня интересует галка "pore ressure tension cut-off" в параметрах расчёта и Tension cut-off в параметрах модели Кулона-Мора. Насколько я понял, к Rint интерфеса это отношения не имеет. И в законе критерии прочности Кулона-Мора (из механики грунтов) тоже про него ни слова. Это раз. И второй вопрос возник. Что делает Плаксис с элементами, в перешедшими в пластическую стадию? Он их показывает красными точками. Они текут (должны, как я понимаю) или выключаются из расчёта? Очень хочется понять - что и как Плаксис считает. Особенно - при околопредельных нагрузках. В теме этот момент как-то стороной обошли. Добавлено: И для ясности - при отключённой опции "updated mesh" Плаксис решает геометрически линейную физически нелинейную задачу, а при влючённой - и геометрически и физически нелинейную. Я правильно понимаю?
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Но все таки немного опять запутали меня=) Цитата:
Никак не пойму почему вы говорите: Цитата:
Для глин применяем модуль деформации, для скалы - модуль упругости, так как скала работает только в упругой стадии. Что касается динамического модуля упругости. Вот смотрите, материал при динамике работает упруго, значит по формулам со скоростями я получаю динамический модуль упругости. То есть правильно будет написать "динамического модуля деформации не существует", так как по скоростям я могу получить только модуль упругости. Посмотрите стр. 115 вашего вложения, последний абзац: "модуль упругости(Юнга)". По итогу: Динамический модуль упругости для любого материала равен статическому (разница лишь в методах определения) Другой вопрос, это применимость модуля упругости в данной задаче. В том случае, если скала (как у меня), можно применить модуль упругости, а для глины необходим модуль деформации, конечно. Цитата:
Последний раз редактировалось yarus.khv, 03.05.2012 в 06:34. |
||||
![]() |
|
|||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Tension cut-off ограничение растяжений, писал выше. Иногда правомерно поставить какое нибудь число, в большинстве не пременим. Если включаем его то, грунт работает на растяжение. pore ressure tension cut-off у меня такой вкладки вообще нет. Вроде как ограничение порового давления. Думаю, что связано с консолидацией. К интерфейсам никакого отношения не имеет, хотя там можно задать материал и уже в нем поставить галку на растяжение. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так смотря какая цель расчета. Для некоторых задач, нередко использую вообще линейную модель. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() А вообще не знаю, что можно СЧИТАТЬ с функцией updated mesh... В обычных задачах эта фича ничего существенного не даст, кроме многократного увеличения времени рассчёта. Проектировать стенки подпорные, тоннели, или откосы, у которых деформация в метр и более была бы допустимым перемещением - я бы побоялся ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
1)Динамический модуль упругости = статическому модулю упругости. 2)Динамического модуля деформации не существует, так как на динамику грунт работает упруго. Подтвердите=) Вопрос тогда такой: что делать, если у меня известны скорости продольных и поперечных волн и грунт - глина. Модуль упругости я найду, есть ли возможность найти модуль деформации? И кстати если забить значения скоростей в плаксис, то он мне выдаст модуль упругости. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, модуль для скалы 2500 МПа - для сохранных пород. Обычно встречал 800 / 1000 для выветрелых, 1500 / 2000 для зоны разгрузки и свыше для сохранных. Цитата:
Вся проблема, что сошлось в одно многие аспекты. Механика грунтов, с модулем деформации, ТУ с модулем упругости и Плаксис с моделью Мора-Кулона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Сейчас у меня проблема в усилиях в тоннельной обделке, слишком они получились маленькие. Подскажите, в чем проблема может быть? (схемка во вложении) Все исходники могу привести. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Так же попробовал бы в Мора-Кулона прикинуть. Исходя из этого, и выбрал бы самый нагруженный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Поэкспериментировал с модулем и коэф-том Пуассона: Разница усилий при применении разных моделей расчета незначительная. При уменьшении модуля до 1000 МПа усилия увеличились примерно в 2 раза. При увеличении коэф-та Пуассона нормальные силы возрастают в 3 раза. (кстати для бетона коэф-т Пуассона 0,2, а у меня бутовая кладка...) Вообще для более менее удовлетворительного расчета мне необходимо увеличение усилий в обделке примерно на порядок. И еще подумал вот что: мой скальный грунт имеет модуль упругости 2660МПа, а для каменной обделки я применяю модуль упругости 2500МПа, странная картина..может тут проблема? |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
И еще подумал вот что: мой скальный грунт имеет модуль упругости 2660МПа, а для каменной обделки я применяю модуль упругости 2500МПа, странная картина..может тут проблема? - эту фразу проигнорировали?)) |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Про запасы - всякое бывает. Можно еще попробовать смоделировать обделку - слоем, а не балочными элементами. И оценку прочности выполнять по напряжениям, а не по усилиям. Больше ничего сказать не могу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Цитата:
А что если взять напряжения в точках сопряжения с обделкой и оценить несущую способность по этим напряжениям, не одно и тоже с первым случаем будет? |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Так я это и имел ввиду |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Цитата:
Подскажите пожалуйста, а как быть с интерфейсами при задании тоннельной обделки геометрической областью. Ранее в этой теме я прочитал, что интерфейс необходимо принимать примерно 0,5-0,7, насколько это верно? А вообще жесткость интерфейса - это и есть коэф-т трения, правильно? Последний раз редактировалось yarus.khv, 09.05.2012 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
во вложении то, что получается с помощью функции тоннель (думаю можно сделать более точную разбивку, надо посидеть посмотреть), понятно что радиусы и все размеры можно изменить
ориентировочные значения понижающего коэффициента контактной прочности для интерфейсов 0,5 глина-металл 0,6-0,7 песок-металл 0,7-1 глина-бетон 0,8-1 песок-бетон 0,5-0,9 грунт-геотекстиль 1 грунт-георешетка (интерфейс можно не использовать) Последний раз редактировалось ELLLL, 10.05.2012 в 14:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Коэф-ты трения из СНиП "Каменный и армокаменные конструкции": глина-бетон 0,5 песок-бетон 0,6 Значит контактная прочность интерфеса в плаксисе и коэф-т трения это не одно и тоже.. Что касается вложения. Так я также и нарисовал тоннель через функцию "Тоннели" чисто прямыми линиями и углами. Но мы то говорили о том, что необходимо вычертить тоннель в объеме, с толщиной, при помощи геометрических линий. Я вот что-то понял, что ведь можно же просто по контуру тоннеля интерфейс задать, тогда вопрос решен. И еще появилась идея по поводу задания тоннеля с толщиной: Можно начертить внешнее очертание, а потом внутри внутреннее очертание и получится то, что нужно. Последний раз редактировалось yarus.khv, 10.05.2012 в 14:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
В пособии указано: "значения Rinter для взаимодействия различными видами грунта можно найти в литературе". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
yarus.khv
по поводу импорта из автокад: он доступен, если есть модуль vip. Импортировать можно только точки и прямые, криволинейные объекты не переносятся по поводу тоннеля: в предыдущем посте на картинке слева - Ваш тоннель (прямые линии), справа - мой (дуги), во вложении тоннель, заданный геометрическими линиями с реальной толщиной с помощью функции тоннель, опять же дуги. по поводу коэффициента: ищите в литературе=) значения, которые есть у меня, взяты из конспекта лекций, ссылки на источник к сожалению нет, и потому они ориентировочные) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Ну так они совсем не похожи=) Я очень долго пытался начертить очертание своего тоннеля дугами при помощи функции "Тоннель", но у меня не получилось из за несостыковки радиусов, и в итоге сделал в этой же опции "тоннель", но только линиями и углами. Попрубуйте повторить дугами очертание моего тоннеля, хотя бы просто внутренне очертание (во вложении чертеж), может получится. Ну это, конечно, если сильно интересно=)
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Аналогичные указания есть в МГСН 2.07-01, п.10.7 и табл.10.1: в зависимости от грунтовых условий, материала и способа возведения конструкции указаны коэффициенты гамма к, умножив на который получаете угол трения грунта по материалу стены. Гамма к опять-таки варьируется от 0 до 1, но характерные значения 0.33, 0,67 и для стены в грунте 0.5. Есть различные указания и в справочниках по расчётам. Все их перечислять не буду. Стоит однако заметить, что гамма_к заложенные в МГСН сильно разнятся с другими источниками, и разница эта серьёзно увеличивает запасы в конструкциях. И это вполне объяснимо, учитывая то, кто и для чего эти МГСН разрабатывал. Так что будьте бдительны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
В самом пособии указано, брать 0,67 при отсутствии данных. Я так понимаю, задавать Rinter выше 0,67 не корректно, а ниже задавать в том случае, если есть данные? А вообще не могли бы вы коротко объяснить, что именно учитывает интерфейс, и есть ли связь с коэф-том трения? |
|||
![]() |
|
||||
Вот здесь на странице 177 видно, что Rinter влияет на прочностные характеристики (фи и с) в зоне интерфейса. Т.е. формульной связи с коэф. трения нет - только "по опыту проектирования".
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
yarus.khv, почитай внимательно. Там расписано в каких случаях и при каких условиях 1, 0.67, или 0.33 принимается.
Интерфейс в плаксисе - это линия, по которой возможен "разрыв" или "сдвиг" в расчётной модели. Если его не задать там, где он по расчёту должен быть - скорее всего расчёт прервётся с сообщением Soil body collapsed. Прочность интерфейса Rinter задаваемая в долях от единицы (единица в данном случае - прочность грунта) - это то, на сколько слабее контакт грунт-материал относительно самой прочности грунта. Brandashmыg ссылку правильную дал - там и формулы соответствующие есть. Если Rint=1, значит фи и це интерфейса равны тем же параметрам самого грунта Если Rint=0, значит фи и це на контакте равны нулю. МГСН настаивает, что в нередких случаях такое возможно. Мне же кажется такое практически нереальным (чтобы сцепление грунта со стенкой было равно нулю - возможно, но чтобы угол трения грунта по стенке равнялся нулю - это стенку надо сделать гладкой как стекло и маслом намазать). Поэтому более ходовые значения Rint=0.33-0.67. Из практики: при 0.33 получатся в большинстве случаев большие запасы (больше, чем необходимо в реальности, но спать спокойно будете, если заказчик и эксперт не поймают), при 0.67 - самое то, если нет каких-то "отягчающих". Брать Rint больше 0.67 - я бы не стал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.05.2012
Сообщений: 23
|
ясно, еще такой вопрос: при негоризонтальных слоях грунта нельзя использовать К0-процедуру генерации начальных напряжений, а сгенерировать их в отдельной (первой) фазе с помощью метода 'Gravity loading', но почему то эта фаза у меня заканчивается неудачей с записью в лог инфо :
"Prescribed ultimate state reached Accuracy condition not reached in last step Maximum number of iterations reached" в чем может быть проблема? |
|||
![]() |
|
||||
Проверьте, отключены ли в этой фазе все силы, интерфейсы, плиты и заданные перемещения и все ли кластеры грунта включены.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Хм. Не находил нигде информации о том, что надо ставить эту опцию. Ссылку на источник не дадите?
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.05.2012
Сообщений: 23
|
так написано в примере 5. Речная дамба в недренированных условиях (урок 3)
вот еще кто-то ранее писал: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 87
|
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста какая из моделей ограждение котлована выполенного по технологии Jet-gruoting (диаметр грунтоцементных колонн 600 мм, армирование труба 219х4) адекватней: 1. Elastic толщиной 600 мм. с осреднёнными свойствами (по правилу смеси). 2. Балочный элемент с приведенными характеристиками. 3. Elastic толщиной 600 мм. со свойствами грунтоцемента и внутри него балочнй элемент со свойстваи армирующего элемента. Заранее спасибо за ответ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 2
|
Господа, товарищи, подскажите пожалуйста, песок и песчано-гравийную смесь в плаксисе с какими свойствами можно задать? ни "с" ни "фи" по изысканиям у нас нет. В региональных изысканиях тоже не нашел характеристик. может кто уже сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
"фи" для песчано-гравийной смеси можно брать разное. Если расчёт прочности и устойчивости - я бы взял по минимуму, как для песка. 28-30 градусов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
arsebreed, судя по всему Вам надо в поле Loading input на вкладке параметры окна расчетов убрать галочку с Total multipliers и поставить на staged construction, тогда появится кнопка define, с помощью которой можно перейти в режим работы с кластерами нагрузками итд
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
arsebreed, видимо процедуру гравитационной нагрузки в плаксис можно задать разными способами, есть такой пример в руководстве по плаксис: "устойчивость плотины при быстрой сработке", там гравитационное нагружение задается через опцию staged construction. Я сейчас делаю один из примеров с GL, так у меня только кнопка staged construction активна, Total multipliers выбрать вообще нельзя
![]() Последний раз редактировалось ELLLL, 24.05.2012 в 09:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
чаще всего в этой фазе расчетная схема должна соответствовать ситуации до начала строительства, можно задать просто грунт, а в следующей фазе деактивировать ненужный грунт и активировать конструкции. Все зависит от задачи.
Последний раз редактировалось ELLLL, 28.05.2012 в 12:47. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Начал осваивать Plaxis 1.6 по примеру из мануала (фундаментная плита на глине). При задании материалов на отображаются окошки для линейного и нелинейного материала. Так и должно быть или это какая-то проблема?
Спасибо ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Москва
Сообщений: 293
![]() |
Цитата:
selega, пришлите скрин-шот. 1.6 - так понимаю, что речь о 3D? |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
rust-resisting, спасибо
акселерограмма Паркфилд с макс. ускорением 2.85 м/с2 Возник вопрос по пластическим точкам. Точка Кулона-Мора показывает, что напряжения имеют место на поверхности огибающей разрушения Кулона. Правильно ли я понимаю, что в этих точках грунт достиг предела прочности? Последний раз редактировалось ELLLL, 19.06.2012 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
В массиве грунта ты просверлил две дырки, тем самым разгрузив часть массива. Соответственно оставшийся грунт стремится расшириться в сторону образовавшихся полостей. Соответственно и направление перемещений будет от грунта к "дырке". Т.к. дырок две - то и перемещаться левая часть расчётного массива будет к левой дырке, а правая - к правой (я сегодня за КЭПа). А теперь эти перемещения соотнеси с направлением оси Х, и увидишь, почему получились перемещения одинаковые по величине но разные по знаку. Offtop: metod, и нечего тут в сетке смотреть ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 14.07.2012
Красноярск
Сообщений: 3
|
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему, возникшую в ходе расчета дамбы шламохранилища в Plaxis 2D v.8.5. Расчет не заканчивается коллапсом, однако при просмотре результатов расчета фазы, на которой была добавлена вода, создается такое впечатление, как будто вода выталкивает грунт основания. Может дело в маленьких коэффициентах фильтрации грунтов основания?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 14.07.2012
Красноярск
Сообщений: 3
|
Я думаю, что Вы ошиблись, у несортированного камня стоит сцепление 1*10^(-5) кН/м2, вообще, конечно оно равно нулю, но программа на ноль ругается, поэтому я предпочитаю ставить 1*10^(-5) кН/м2.
Такой коэффициент фильтрации указан в геологическом отчете, и потом в справочниках видел, что значение кф для суглинка колеблется в пределах 0,005-0,4 м/сут. P.S.: Посчитал этот же расчет, заменив грунты основания на скалу: верхний слой - разборная скала (кф=70 м/сут), нижний слой - трещиноватая скала (кф=20 м/сут), результат тот же - основание выпирает при добавлении воды. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2012
Сообщений: 3
|
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ответ кто знает :
Задача: расчитать осадку от здания на свайных фундаментах (здание стоит на небольшом уклоне) в Plaxis 3D. После расстановки свай не хочет строить сетку конечных элементов, пишет: "There was an error during mesh generation.Probable causes and solutions are: 1. Two or more points are positioned at a very close distance (enlarge spacing); 2. There are more than 4 subclusters or lines defined.( Connect "floating" subcluster or line to the project boundary by a geometric line) 3. Two lines intersect with a very small angle (adjust angle) 4. The mesh is too fine (regenerate using lower local or global coarseness) Все делаю так как говорит: 1 Увеличиваю: есть точки которие рассположены близко, но расстояние между ними 0,2м. 2 Плавающих кластеров нет 3. линии пересекаються только под прямым углом. 4 сетка-Very coarse В конечном итоге нужно строить сетку конечных елементов после каждых 1-6 свай в противном случае выдает:"There was an error during....." а после доходит до определенного количества свай и опять:"There was an error during....." Не пойму в чем моя ошибка: возможно не правильно задаю сваи? Может есть какие-то секреты? Второй вариант домик мой стоит не на ровной поверхности, а на уклоне, возможно это как-то связано с ошибкой при построении сетки? Подскажите, пожалуйста, кто что думает. Заранее спасибо!!! Последний раз редактировалось aspirantka, 18.07.2012 в 10:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
ну, во-первых, вероятнее всего это не Plaxis 3d, а Plaxis 3d Foundation, причём вероятно ломанный версии 1.6.
По количеству свай в этой версии, вы можете смоделировать не более 120 четырехугольных свай и не более 90 шестиугольных. Если нужно больше, то нужно использовать либо метод свайногрунтового массива разработанный на кафедре МГрОиФ МГСУ, либо элементы "внедрённая свая", которые появились со версии 2.0. Про уклоны, в старом плаксисе вообще всё сложно, просто так их топорно не смоделируешь, но есть хитрости. Хотя в подавляющем большинстве случаев проще не заморачиваться и взять горизонтальную поверхность уровень которой будет средним по скважинам. Про разбиение сетки вообще отдельная песня, в старом плаксисе это целое искусство, так в двух словах не рассказать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2012
Сообщений: 3
|
Спасибо большое за ответ!!! Да, были проблемы при моделировании уклона, пришлось помучится со скважинами, чтобы изобразить то что нужно , причем бывало что картинки при одинаковом наборе скважин и слоев грунта - разные. Но... ,все таки, хочу сделать поставленную мне задачу до конца, поэтому, не могли бы вы подсказать где можно прочитать про метод свайногрунтового массива разработанный на кафедре МГрОиФ МГСУ,что бы понять как его применять правильно в PLAXIS 3D Foundation? Если я правильно поняла, то в PLAXIS, там где расположены сваи, нужно увеличить характеристики прочности грунта?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Нужно в принципе увеличивать механические свойства свайногрунтового материала. Методика в полном виде описана в диссертации Беспалова А.Е. Дальнейшее усовершенствование методики было описано в статьях под общим автоством Тер-Мартиросяна З.Г.
Но проще всего Вам будет решить задачу на полноценном Plaxis 3d. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124
|
В учебном пособии по Plaxis 3D found. есть совет: Кроме слоев грунта, которые, простираются через всю область рисования, программа PLAXIS 3D
Foundation может также обрабатывать прерывающиеся слои. В таких случаях используются так называемые вырожденные элементы. Для получения более подробной информации см. Справочник, раздел 3.3.11. Может кто-то знает , что за Cправочник?(процитируйте или выложите его в Download) Если нет, то как задать прерывающиеся слои? Если вопрос обсуждался, дабы не загромождать форум, так и скажите: "Читай предыдущие посты" ![]()
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
задается всё очень просто. скажем делаем две скважины, в одной три слоя разной мощности и при этом мы знаем, что средний слой должен выклиниться, тогда во второй скважине мы задаем тоже три слоя, точнее у нас они будут заданы, просто у среднего слоя мы задаём нулевую толщину, то есть отметка кровли слоя и его подошвы совпадают. надеюсь в геологических терминах не ошибся. ))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Кто-нибудь всерьез занимался сейсмическим расчетом в Плаксис 2D? Интересует конвертирование акселерограмм из более привычного вида (два столбца - время и ускорение) в smc формат. Возможно, это развязывает средствами Экселя, но я не могу сообразить, как.
|
|||
![]() |
|
||||
геотехник Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Сообщений: 33
|
Мы считаем и жд и автомобильные насыпи на слабых и оттаивающих основаниях: устойчивость, консолидация, осадка...
У меня в свою очередь тоже есть вопрос. Обнаружилась, на мой взгляд, странная вещь, если задать глинистый грунт Undrein, как учат на курсах, при этом не задавать УГВ, не генерировать поровое давление и делать расчет в упругопластической постановке, то коэффициент устойчивости будет очень сильно занижен. А вот если глине поставить Drein (чего судя по толстой книге делать нельзя), то все очень похоже на правду (в сравнении с инженерными методами). Кто-нибудь может что то сказать по этому поводу? Последний раз редактировалось geotehnik, 10.08.2012 в 16:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Цитата:
наверное все же начальное поровое давление если нагрузку прикладывать "быстро", то глина действительно не может быть драин. Инженерные методы не умеют учитывать дренирование, считается, что нагрузка возрастает медленно поэтому глина и ведет себя как дрэин, т.е. водичке есть время убежать. Вот как-то так. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2012
Сообщений: 5
|
В Плаксисе начали считать пол года назад...толком еще не освоили...много вопросов
Наверно основной вопрос, как и у многих, данные геологов (они не понимают что мы от них хотим, мы не можем объяснить что нам надо))))) Одним из важнейших вопросов является процедура К0, напластование всегда не горизонтальное, как производить расчет не по К0 процедуре (как её отключить?) Еще вопрос по нагрузке...Какую величину нагрузки вы принимаете? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2012
Сообщений: 5
|
Нагрузку имел ввиду от подвижного состава и верхнего строения пути
с геологами проблема состоит в том что они не понимают что такое удельный вес при естественной влажности и в водонасыщенном состоянии (у них нет таких определений поэтому предлагают нам другие коэффициенты, а мы в свою очередь не знаем правильно ли то что они нам дали) Как я понял начальные напряжения задаются 2 способами: -процедура К0 -гравитационное нагружение К0 используется в задачах с горизонтальным напластованием, во всех остальных случаях гравитационное нагружение прочитал понял что нужно добавить шаг без нагрузок |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Если они это не понимают - то "они" наверное джамшуты из далёкой Азии к инженерной геологии не имеющие отношения. Объясните им, что удельный вес при естественной влажности = удельному весу образца грунта добытого в поле. Удельный вес грунта в водонасыщенном состоянии определяется аналитически, и его посчитать можете и сами, зная вес скелета грунта и коэффициент пористости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.05.2012
Сообщений: 23
|
еще вопрос, может ли плаксис считать два откоса разделенных бермой одновременно? как учесть их влияние друг на друга при расчете устойчивости?
[IMG]http://s017.***********/i430/1210/18/db3f4de6cd31t.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось arsebreed, 08.10.2012 в 18:42. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Если же у вас два откоса, и определив коэф.устойчивости одного, вы хотите то же самое проделать с другим, то тут логика следующая: 1. Если коэф.устойчивости первого откоса вас удовлетворяет (более допускаемого по СНиП), то это автоматически подразумевает, что коэф.устойчивости второго больше, или равен первому, и считать его нет необходимости. 2. Если всё-таки хотите вычислить коэф.устойчивости второго откоса - "убейте" первый в расчётной схеме (обрежьте схему, пригрузите язык оползня чтоб он стал устойчив или ещё как), и тогда плаксис будет снижать фи-це до потери устойчивости второго откоса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.05.2012
Сообщений: 23
|
нижий откос получился с Ку=0,62, верхний с Ку=1,15. То есть при обрушении нижнего верхний останется устойчивым и на его устойчивость это не повлияет?
[IMG]http://s54.***********/i146/1210/a8/3dad49201afat.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2012
Сообщений: 5
|
Здравствуйте Всем!
Подскажите пожалуйста.... К существующей железнодорожной насыпи присыпаю еще один путь, коэффициент устойчивости минимальный со стороны существующего пути. Правильно ли для определения коэффициента устойчивости со стороны проектируемого пути просто на фазе нагрузке отключить нагрузку по существующему пути??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7
|
Всем привет, начал изучение работу plaxis пока 2d, появилось пара вопросов. 1. Где взять физико-механические характеристики грунтов? Так то есть геология, но например там нет некоторых характеристик типа проницаемости по горизонтали и вертикали. 2. Как можно задать промежуточный шапочный брус в двуханкерной шпунтовой стенке или просто взять две плиты без него? 3. Как узнать характеристики самого шпунта и анкерных тяг для расчета при том что все сделано в бородатом году и никакой проектной документации нет, только габаритные размеры присутствуют?
p.s не судите строго начал только изучать, да еще при том я студент, опыта никакого fogis@mail.ru Последний раз редактировалось fogis, 30.10.2012 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Если же вдруг у вас грунты анизотропные (трещиноватая скала, сланцы или какие-то глины сланцеподобные) - то кроме как по данным ИГИ вариантов нет правильно назначить коэффициенты фильтрации. Однако хочу уточнить: Коэф.фильтрации имеют какой-то значение только в фильтрационном расчёте, который может выполняться при наличии модуля Flow. Ни в одной из пиратских версий Плаксиса этого модуля нет, а значит и для большинства "пользователей" этот вопрос вообще не актуален. В голом пиратском плаксисе Кх и Ку можно вообще не задавать (оставлять 0 по умолчанию) - ни на что это не повлияет. Цитата:
Цитата:
Но даже если не точно зададите эти параметры - не так уж сильно они повлияют на конечный результат. В 10 раз сильнее на результаты расчёта влияет правильность создания расчётной модели и отражение реальной поэтапности возведения сооружения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7
|
Просто огромное спасибо за разъяснения, а то не все понятно в руководстве. Еще по поводу промежуточного бруса, а если его задать в виде шарнира, то как это повлияет на результат?
fogis@mail.ru Последний раз редактировалось fogis, 30.10.2012 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7
|
Непомнил почему спросил про шарнир, так вот при выделение плиты он ее выделяет полностью а не по отдельности как надстройку и шпунт. Вместе считать не могу так как разные они очень
fogis@mail.ru Последний раз редактировалось fogis, 30.10.2012 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7
|
что то я не понял как понять I - модуль упругости на тот же 1 погонный метр стенки. так этоже вроде модуль юнга Е или что то я не так понял
про ЕА понял модуль упругости бетона В30 32,5 умножил на млрщадь поперечеого сечения 0,363 м, а ЕI недоходит fogis@mail.ru Последний раз редактировалось fogis, 30.10.2012 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7
|
вот и я думаю ток как мне его для т образного сечения шпунта взять чтот найти не могу формулу
fogis@mail.ru Последний раз редактировалось fogis, 30.10.2012 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Либо данные производителя, либо вспомнить сопромат.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7
|
Последний раз редактировалось fogis, 30.10.2012 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7
|
Признаюсь мало что помню так как весь сопрамат и т.п. кончались 2 года назад и не разу не пригодились, а на работе надо разобраться с работой plaxis. С заданием параметров вот появилось много проблем особенно с заданием шпунта и анкерных плит
fogis@mail.ru Последний раз редактировалось fogis, 30.10.2012 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 23
|
Всем привет! Хотел спросить скажем у меня ж/б стенка я задал её как плиту с модулем юнга для бетона без учета арматуры, как мне компенсировать - это, или по верх плиты провести георешотку как я понял она моделирует армирующие сетки или я просто сморозил глупость? И еще в каких случаях может быть использовано фиксированное вращение плит?
Последний раз редактировалось rewet, 22.11.2012 в 08:14. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Не парься, наличие арматуры в бетонной стенке на столько незначительно для результатов расчёта, что не стоит об этом переживать. Не веришь? - Посчитай жёсткость чисто бетонного сечения стены и жёсткость с учётом арматуры (как при расчёте на трещинообразование). Если для тебя эта "разница" кажется значительной - задай в характеристиках стены EI с учётом арматуры. Будет тебе счастье. И разница в результатах величиной 0.5% ![]() А потом, когда наиграешься с этими "научными изысками" - измени крупность сетки в своей задачи и пересчитай ещё разок... После этого, я думаю, у тебя пропадёт желание ловить блох в подобных задачах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 23
|
Всем привет, вот создал схему но почему то все шаги расчет не проходит
Prescribed ultimate state not reached! Soil body collapses Inspect output and load-displacement curve можете посмотреть и указать на мои ошибки, а то существующая конструкция, грунт не выдерживает может с задание характеристик грунта что то не то? Последний раз редактировалось rewet, 25.11.2012 в 20:33. |
|||
![]() |
|
||||
тоннели и метрополитены Регистрация: 28.11.2012
Москва
Сообщений: 2
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Остальные замечания - согласен. Проблема в расчётах скорее всего из-за неверно заданного веса верхней плиты (367900кН/м/м = 36 790тонн/м/м) - она тупо продавит грунт под собой и уйдёт к центру земли. Еще один момент - нагрузка на территории. У вас rewet, в расчёте она 280кн/м2 (28т/м2). Это слишком много. Таких нагрузок просто на грунта передавать нельзя, он естественно не выдержит. Если это реальная расчётная нагрузка, а не ошибка в задании параметров, то необходимо делать усиленную площадку под это дело: ж.б. плиты, под них - щебёночное основание, + пирог из амогрунта (либо разгружающие конструкции или свайное основание). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
Добрый день. Для расчета насыпной плотины дали два набора характеристик. Е, с, фи грунта естественной влажности (выше депрессии) и Е, с, фи грунта насыщенного водой (ниже кривой депрессии). Считаю, что будет ошибкой делить тело плотины на два слоя с границей по предполагаемой кривой депрессии. Думаю, что правильно будет задать однородное тело плотины с характеристиками грунта естественной влажности, хотелось бы найти этому подтверждение в литературе. Ведь характеристики насыщенного водой грунта ниже, и это смущает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
грунт естественной влажности: Е=7720кн/м2; с=34кН/м2; фи=27град
Насыщенный грунт: Е=6940; с=16,8; фи=23 Особенно беспокоит сцепление. Если применять характеристики насыщенного грунта - плотина рушится=( Последний раз редактировалось ELLLL, 30.11.2012 в 09:44. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
ELLLL, различия слишком большие. Скорее всего лаборатория напортачила. Грунт глинистый. В естественном состоянии (выше УГВ) он всё равно имеет воду в порах (просто коэф.водонасыщения меньше). Так что сильно влиять этот момент на характеристики не должен. Особенно на величину Е.
Могу предположить, что лаборанты насытили грунт водицей и давай его испытывать. И из-за избыточного порового давления получили в результате заниженные значения. Но этот момент надо бы уточнить. А то мало ли... Может они наоборот с испытаниями грунта естественной влажности лажанулись. Блин Цитата:
Новые изыскания заказывайте! Нельзя на таком старье проектировать! Нормы с тех времён поменялись уже три раза. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
Спасибо большое. Изыскания конечно будут новые. Просто руководство торопит события, хотят ситуацию изучить, так сказать.
И все равно остаются вопросы. Например в новых испытаниях тоже придут пусть не такие разные, характеристики насыщенного грунта и естественной влажности. Что задать в плаксис? Как обосновать свой выбор? В руководстве написано, что в расчеты задаются эффективные параметры состояния, т.е. полученные по консолидировано-дренированным испытаниям. Т.е. при сдвиговых испытаниях лишняя воды должно уйти? Значит это ненасыщенный грунт? Или я ошибаюсь? Последний раз редактировалось ELLLL, 30.11.2012 в 12:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
Гост 12248-96 методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости
5.1.1.4 Испытания проводят по следующим схемам: - консолидированно-дренированное испытание - для песков и глинистых грунтов независимо от их степени влажности в стабилизированном состоянии; - неконсолидированно-недренированное испытание - для водонасыщенных глинистых и органо-минеральных грунтов в нестабилизированном состоянии и просадочных грунтов, приведенных в водонасыщенное состояние замачиванием без приложения нагрузки. Можно ил из этого сделать выводы, что раз в плаксисе применяются характеристики полученные по первому пункту, то они и есть естественной влажности? |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Раньше, во времена ручных расчетов, фильтрационны силы учитывали косвенно: задавали взвешенный вес грунта и нагрузку в виде треугольничка. В действительности же, поровое давление, возникающее при замачивание грунта (переход из естественной влажности в 100%), действует на него неблагоприятно, что выражается в снижении фи и с, соответственно и модуль деформации меняется (как мне видиться, различия в большинстве не так уж и существенны, за исключением специфических грунтов (лёс, слабая глина)). Вот и стали требовать от геологов дополнительные значения при водонасыщенном состоянии, чтобы этот эффект как то учесть. Plaxis же учитывает поровое давление (не зря же требует задания веса грунтов при водонасыщение, откуда и можно вытащить пористость) как силовой фактор, это видно по картинкам НДС: напряжения и перемещения в водонасыщеной зоне и сухой принципиально различны. Всвязи с чем, "снижение" фи, с и модуля должно происходить само собой, но, в какой мере это согласуется с натурой, однозначно не положусь. Кстати, помниться, что умные люди рассказывали, что замачивание бетона, тоже изменяет его свойсва. Даже было написано пару серьезных работ в далекие годы. Цитата:
Собираетесь плотину отсыпать именно из такого грунта? Если верить цифрам, то он при водонасыщении просто расползается в пополам. В целом, для слабых глинистых грунтов картина реалистичная. Наглядный пример, дождик прошел и дорога превратилась в болото. Даже и не знаю, что сказать... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Цитата:
У нас тут аналогичная беда: Плотина стоит себе уже 80 лет, и даже не думает рушиться. При этом по расчётам она имеет коэф.устойчивости 0.87)) Виной всему запасы в СНиПах + запасы, которые изыскатели и лаборанты накидывают на характеристики грунтов чтоб самим в лужу не сесть. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 23
|
Всем привет! Заинтересовал такой вопрос, я задаю шпунтовую стенку жесткость и т.д. так вот эквивалентная толщина должна примерно совпадать с шириной которая 800 или это значение может гулять как в большую так и в меньшую сторону?
Последний раз редактировалось rewet, 17.12.2012 в 16:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 4
|
Уважаемые форумчане. Подскажите поалуйста по поводу расчета ограждения котлована при строительстве дюкерного перехода для газопровода под дном реки. Вот в чем задача. На основании инженерно-геологичеких изысканий, проведенных в 1987 году было рассчитано ограждение котлована из шпунта Ларсен VII, с двумя уровнями распорок. Согласно расчета шпунт забивается на глубину 20м от поверхности земли, глубина котлована при этом составляет 12.25 м. Ужа непосредственно при выполнении работ по устройству шпунтового ограждения, элементы шпунтовой стенки забиваются максимум на глубину 17 м. Требуется определить возможно ли оставить глубину забивки шпунта 17м. Размер котлована в плане 14*5.6м. Как думаете какую сходимость дадут результаты модлелирования данной задачи в режиме плоской постановки в программе PLAXIS с реальной ситуацией?
P.S. Буду рад выслушать любые мнения и комментарии. Последний раз редактировалось sashok4120, 18.12.2012 в 11:57. |
|||
![]() |
|
||||
Тут скорее вопрос - насколько соответствуют реальности изыскания. Посчитайте вручную - при низкой точности исходных данных ловить блох и лезть в нелинейную работу грунта ИМХО не стоит. В методиках метротранса был расчёт с многоярусным креплением. Впрочем - опыта в подобном у меня мало.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Если так, то ответ: "в умелых руках даже счеты похлеще Ансиса". Касаемо задачи, видиться, что можно ограничиться и 17 вместо 20 м, вероятнее всего речь пойдет о необходимости дополнительной распорки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 4
|
Уважаемй Шмидт, вы понимаете правильно. Скажите пожалуйста заказчик хочет вокруг проектируемой обоймы забить еще одну на расстоянии 2м, по предложению строителей,я лично сомневаюсь в том, что это даст большой эффект. Как думаете стоит ли выполнять дополнительный расчет на такую ситуацию или нет? Строители плюс ко всему этому выполняли забивку шпунта без лидерных скважин.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
решили денег сэкономить (как обычно). В итоге хотят и без лидерного бурения, и шпунт на 3м короче, и без доп.распорок наверное... Проверьте расчётом, допустимо ли. Чтоб не было потом мучительно больно... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги. Занимаюсь вопросом определения "достаточного" расчетного массива в программе Plaxis. Есть 4 расчетных файла в программе plaxis 3d 2011, но нет самой программы))). Схемы были выполнены во время учебы в НИП Информатика. Если у кого есть возможность посчитать, прошу помочь. На выходе расчетов нужно получить графики осадки верха сваи в зависимости от размера массива.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 4
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 5
|
Доброе время суток. Прошу консультации по следующему вопросу: Существует вертикальная стенка. За ней отсыпан грунт. На поверхности засыпки приложена нагрузка.... Нужно найти значение нагрузки (в кг или кН)которая действует на стенку в определенных точках... Можно ли решить данную задачу в Plaxis 2d если нет то подскажите в какой программе можно. Спасибо за ответ...
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Расчёт на 10 минут. Plaxis будете устанавливать дольше. А уж разбираться что к чему - тем более... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
Или например когда целью расчет является грунтовый массив, а не сооружение. Ну и в любых исследовательских целях. Последний раз редактировалось MrWhite, 28.12.2012 в 09:23. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 5
|
У меня в засыпке геоматериал, который расчету по Снип не проходит. Параметры для расчетов геомат есть в плаксисе. Но эффект надо посчитать именно по давлению на стенку.....Именно давление на стенку,Которое производит грунт. Потом сравнить результаты с и без геоматериала.....
Последний раз редактировалось Nastena2006, 28.12.2012 в 12:37. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Nastena2006, ну что вы в самом деле как из каменного века?! - гугл вам в помощь! Переводчик онлайновый вам в руки и вперёд.
Только не надейтесь найти "давление". ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
Дамы и Господа! Взаваю к Вам с просьбой о помощи, ибо мой скудный интеллект не в состоянии справится с данной непомерной задачей.
Суть вопроса. У меня есть котлован 7х4х9 (9м глубина). стартовый для микротоннеля. Котлован себе как котлован, шпунтовое ограждение, два пояса для крепления. но есть небольшая особенность, в котловане делается на ширину стенки( то бишь 4 м) и высотой в 3 м опорный экран из железобетона. экран этот заглубляется в дно котлована на 0,5 м. Суть проблемы. как задать этот экран в плаксисе. пробовала как стенку, мы друг друга не поняли и он вместо шпунта воткнул железобетонную стенку, а мне нужно именно экран опертый на шпунты. мне нужно шпунт выбрать, усилия прикинуть не могу никак в силу своей юности и неопытности. Помогите пожалуйста советом! |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
юный инженер, делай шпунт элементом plate с соответствующими характеристиками, а к нему прилепляй опорный экран из железобетона в виде кластера с реальными геометрическими размерами (толщина х высота) и свойством материала - упругим с модулем упругости и коэф.пуассона как у бетона.
В итоге получишь усилия в шпунте (моменты, поперечные силы и прочее), и напряжения в бетоне. Конечно не так хорошо как хотелось бы (желанны конечно же моменты и в бетоне тоже), но здесь они не должны быть большими, так что не критично. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
Забыла указать у меня на опорный экран большая нагрузка, домкрат тоннелепроходческого оборудования опираем, примерно 800 т где-то в центр экрана. Поэтому все интересует, весь максимум усилий.
у меня нет элемента plate, есть стенка, свайка, балка, вертикальная балка, перекрытие. хотя в силу своего скудоумия может быть и не знаю о существовании такого элемента, у меня версия 1.5. и я ну очень неопытный пользователь, бестолковый очень я бы сказала, вы имеете ввиду задать экран в виде грунта с характеристиками бетона? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 23
|
Всех приветствую! Хотелось бы узнать отрицательные момента Plaxis 3D 2012, т.е. какие задачи он некоректно считает. Еще один вопрос прочел сообщение только сейчас обратил внимание на размерность (ну и бестолочь я) http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=759107&postcount=841 делят на шаг по осям, а как это можно применить к шпунтовой стенки или к той же анкерной плите, т.е. какой этот шаг брать, относительно чего?
Последний раз редактировалось rewet, 09.01.2013 в 16:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Уважаемые, есть ли у кого нибудь методика корректировки данных полученных при использовании модели Мора-Кулона? А именно нереально большие вертикальные перемещения при разработке котлована. А то из за того что котлован "пучит" у меня близлежащие здания дают осадку свыше допустимого.
Цитата:
Последний раз редактировалось Antoni, 09.01.2013 в 18:44. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Это то да. Я бы вообще сейчас использовал бы модель HSsmall, но к сожалению заказчик выдал входных данных только под Мора-Кулона. Даже коэффициента фильтрации нет. Может есть какой переводной коэффициент для получения модуля деформации при разгрузки имея табличное значение Е (модуль общей деформации)?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
конечно есть. рекомендации разработчиков в мануале и пособии. они в процессе создания всех этих оптимизированных и усовершенствованных моделей сами от души наковырялись в этом деле, и пришли к более-менее реалистичным соотношениям модулей деформации, разгрузки и повторного нагружения. Если не найдёте - завтра на работе открою, напишу. Сейчас под рукой нет ничего.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Ал-й, я думаю по вашей ссылке даны формулы перевода для Cam Clay модели. Здесь же речь идёт о модификациях модели Кулона-Мора.
П.С. Plaxis хоть и имеет в своей базе модель Cam Clay, но пользоваться ей не рекомендует. П.П.С. Может по этой ссылке чего путного найдётся http://www.zace.com/Course_ACTUAL/HS...esentation.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
"Абсурдность такого явления очевидна, это перечеркивает возможность применения модели в данном классе геотехнических задач. "
Как говориться спасибо Кэп) Цитата:
Последний раз редактировалось Antoni, 10.01.2013 в 09:47. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
либо курили невнимательно E(50) = х E(oed)= от х до 3х E(ur) = 3x В реальности, правда, жёсткость при разгрузке и повторном нагружении может быть и в 5 и в 7 раз больше, чем начальный модуль упругости... Но за неимением более проверенных данных лучше не перегибать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Раз речь пошла уже про модель HS то у меня еще вопрос, параметр m какой принимать? в плаксисе рекомендуют для пластинчатой глины 1, для норвежских песков и илов порядка 0.5.
Цитата:
У меня в мануале по модели Мора-Кулона сказано следующее: "Для материалов с большим интервалом линейно-упругого деформирования можно применять Eo, однако при нагружении большинства грунтов как правило, используется E(50)". Попробую задать значение Tensile strenght (прочность на растяжение) как E(ur)=3*E. Последний раз редактировалось Antoni, 10.01.2013 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
metod, я дал ссылку на конкретную страницу, где еще раз описано, что модель Кулона-Мора не стоит применять для оценки вертикальных перемещений, о которых пишет Antoni
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
спрашивал на случай вдруг кто то обладает тайным знаньецем. Вот например в Plaxis 3D 2011 в модели М-К появилась возможность задания Tensile strenght, вдруг кто то использовал, ну и опять же хотел узнать кто как принимает Eur. ПС: Прошу прощение если фраза про Кэпа Вас задела. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Antoni, наверное и впрямь задела ) пардон
Ну а что касается HS, то наши геотехники, работающие в Plaxis получают все параметры для нее путем моделирования трехосных испытаний и получения в программе компрессионных кривых, аналогичных экспериментальным, а остальные способы (к примеру, назначение параметров "по опыту") считают подгонкой... Я пока только в процессе освоения методик моделирования трехосных испытаний, за основу, в частности, беру верификационный отчет Midas GTS (http://www.raasn.ru/aasn2.htm - кажется 3-й или 4-й том - сейчас не под рукой). Только у самого меня как у конструктора КЖ модель попроще - Шлейхера-Мизеса-Боткина. Хотя до сложных тоже дойду - заказал себе такую книжку - http://www.logobook.ru/prod_show.php...t_uid=11327729 |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
понятно опять шапочная подгонка от фанаря)
Цитата:
2. Не совсем понял где тут (http://www.raasn.ru/aasn2.htm) лежит отчет. 3. Интересная книжка, надо глянуть может в электронном виде есть в продаже. Последний раз редактировалось Antoni, 10.01.2013 в 11:24. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
2. Сайт РААСН такой сложный - так и не понял, как с него ссылки давать - http://www.rssmgfe.ru/midasgts.zip - это уже на скачивание... |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
я бы вот еще хотела поинтересоватся, вот у меня шпунтовая стенка. сечение у него, момент сопротивления, как это превратить в два модуля деформации и три модуля сдвига для плаксиса? есть какой-то перевод? а то я считала всегда что для стали один модуль упругости всегда и один модуль сдвига, а тут выходит что их три? просто в характеристиках стенки плаксис просит только толщину, плотность и вышеназванные величины. в учебном пособии я цифры нашла, но что они отражают, я так и не поняла.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 1
|
Всех приветствую!
помогите пожалуйста разобраться со следующим моментом: проектирую в плаксисе заложенную в грунт стену, которая с глубиной на определенных отметках меняет свою толщину. В настройках материала выставил необходимые толщины, но 2D и 3D модели не отображают изменения в толщине. т.е. на моделях изображена идеально ровная стена, которая с глубиной не меняет толщины. Да и вообще я закладываю стены толщинами 2, 3, 5 м, но на моделях получившаяся (как я уже писал идеально ровная) стена визуально гораздо тоньше. Подскажите пожалуйста что я делаю не так.Заранее огромное спасибо! P.S. Вот такую стенку я хотел получить: ---------/ -------- / --------/ --------/ --/ --/ --/ ------/ ------/ ------/ Последний раз редактировалось Dmitriyharchenko, 16.01.2013 в 11:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 7
|
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как в Plaxis 3DF решить задачу по определению величины заглубления опор самоподъемной плавучей буровой установки в грунт?
Вкратце опишу постановку задачи: - установка приходит на точку бурения и опускает опоры в воду до тех пор пока все опоры не коснуться дна (в моем случае это 4-е опоры); -далее задавливаться начинают только две опоры (носова и кормов ая расположенная по диагонали) и задавливаются до тех пор пока нагрузка на две опоры не достигнет величины равной 40% от массы установки вцелом (в моем случае масса установки ~21 0000 т) ; -после чего задавливаются следующие две опоры и задавливаются до тех пор пока нагрузка на первые две опоры не станет равна 0; -далее опять задавливаются первые две опоры, до тех пор пока нагрузка на две опоры не достигнет величины равной 80% от массы установки вцелом, эа тем снова вторые две опоры. После завершения этих операций задавливание считается оконченным. Вот собственно и вопрос, а как Вы считаете возможно ли смоделировать такую операцию? Или как её упростить в разумных пределах? А самое главное какую модель использовать для моделирования поведения грунта, ведь предполагаемый район постановки установки это Обско-Тазовская губа либо шельф Карского моря, а там верхняя часть грунтового основания сложенна в основном слабыми глинистыми грунтами. А следовательно опора может продавить верхние слои, ведь на практике известны случаи когда опоры заглублялись в грунт на глубину порядка 15 м продавливая при этом не один слой грунта! Буду очень признателен за любую помощь! Если я что-то упустил скажите, с удовольствием дополнюсь! Последний раз редактировалось andrik, 17.01.2013 в 12:01. Причина: уточнение используемого программного обеспечения |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
andrik если совсем упростить, то задача сводиться к определению осадки фундамента под нагрузкой. Если опоры круглые, то можно ограничиться решением осесиметричной задачи в плоском плаксисе. Можно и в трехмерке поэкспериментировать, все по честному, сначала на 2 опоры, потом на другие и так далее.
Модель грунта - Мора-Кулона с упрочнением должно хватить. Решение задачи в явном виде: с продавливание и т.п. можно выполнить в Ансис с огромными заморочками. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
По сути получается задача близкая к моделированию погружения сваи вдавливанием. Какой смысл в плаксисе решать это? Он не предназначен для моделирования погружения свай (или чего-то подобного). Конечно можно посчитать. Но гораздо проще взять СНиП и по нему ручками сделать расчёт.
Решать задачу на 4 опоры смысла нет. Расстояние между ними наверняка таково, что друг на друга они не влияют. Значит берёте одну опору и вперёд. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Для справки - с такими задачами хорошо справляются решатели типа MARC из "тяжелых" пакетов конечно-элементного анализа, заточенные под большие перемещения с учетом нелинейности. Но придется повозиться к КЭ-моделью.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 7
|
В моем случае проблемма заключается в том, что руководство профинансировало решение данной задачи именно с использованием Plaxis 3DF, как следствие и результаты хотят получить именно из Plaxis, вот и пытаюсь как-нибудь выкрутиться! Уже мучаюсь две недели и никак не могу получить приемлемые результаты. Уважаемый Шмидт, а как бы вы посоветовали задать фазы расчета?
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Так а что с фазами, рисуйте 4-че сваи реальных размеров на реальном расстоянии и начинайте их нагружать как по технологии, оценивая влияние друг на друга. Таким образом определите осадки. По сути, величины должны быть с запасом. Еще бы попробовал связать сваи вместе жестким невесомым прямоугольником (для красоты), дабы оценить возможную неравномерность вдавливания, но если грунт однородный в пределах области влияния то смысла нет. Какие результаты приемлимы? Так видится, что на морских отложениях величины осадок должны измеряться метрами. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Думается мне здесь не осадки будут, а именно продавливание опорой грунта. Т.е. образуются пластические зоны, где грунт будет расходиться в стороны. Но на столько большие деформации Plaxis, мне кажется, не осилит. Решал задачи с деформациями до 1м на UM. Но чтоб там было до 15м и более
![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Что значит "приемлемые"? Вы сравниваете результат расчета в Plaxis с результатом, полученным каким-либо альтернативным путем по апробированной методике? Ведь в противном случае Ваш расчет теряет всякий смысл.
Методология конечно-элементного моделирования относительно сложных объектов предполагает обязательную калибровку модели для получения надежного результата. Если Вам не приходилось моделировать подобные ситуации (надеюсь, что это все же не так), то полученный в Plaxis результат осадки, к примеру, 5 м, вовсе не гарантирует что по факту осадка составит в пределах "плюс-минус" 15%. Это отклонение может возрасти и на порядок со всеми вытекающими последствиями. *** Что-то у меня выделение не работает *** Цитата от Сергей Юрьевич (#1248): "...здесь не осадки будут, а именно продавливание опорой грунта. Т.е. образуются пластические зоны, где грунт будет расходиться в стороны. Но на столько большие деформации Plaxis, мне кажется, не осилит..." Вот именно поэтому я и упомянул про MARC. В принципе, тот же ANSYS решает достаточно широкий спектр задач, но MARC - это специализированный решатель именно для задач с большими нелинейными и в том числе неупругими деформациями. Коллегу руководство поставило в довольно щекотливое положение. andrik, если Ваша организация является официальным пользователем, то , пожалуй, имеет смысл обратиться к разработкчику или его представителю (у которого приобретен пакет) на предмет возможности решения подобной задачи. Вполне может статься, что Вы только зря потратите время. Последний раз редактировалось selega, 17.01.2013 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 7
|
Шмидт Вы правы 3DF - это Founbation, просто писать полностью было неохота. :-)
Если честно то все мои попытки заканчиваются soil body collapse. Сергей Юрьевич здесь абсолютно прав на практике имеет место быть именно продавливание, а не осадка. А как Вы считаете, возможно ли пренебречь влиянием верхних слабых грунтов, тоесть верхние слабые слои я просто отключу, после завершения фазы gravity loading и буду считать что опора опирается на прочный грунт который залегает под ними. Или это слишком грубо? А что если верхние слабые грунты объединить в один слой с какими-то средними характеристиками? Selega Спасибо за рекомендацию, обязательно почитаю о программе, а вот насчет обратиться к разработчикам это идея хорошая, тем более что мы официально ей пользуемся, а не подскажите техподдержка платная? Да к сожалению это мой первый подобный расчет, что еще больше осложняет мое положение, но как только появится свободное время обязательно попробую сравнить величину задавливания в реальности с расчетом! А раньше было вообще просто мы считали за углубление опор по РД 51.36-81 "Опорные колонны само подъем ной буровой установки. Методика расчета глубины задавливания в грунт". Но теперь 21 век, как следствие заказчик хочет получить картину близкую к реальной, а по РД этого конечно не сделать, хотя безусловно дополнительно будем расчитывать и по СНиП и по РД. Последний раз редактировалось andrik, 17.01.2013 в 15:23. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Но....Не стоит обольщаться....На практике будем иметь продавливание, а в программе получим именно осадку. При продавливании появиться боковое трение по поверхности сваи по мере ее, собственно, вдавливания, что увеличит сопротивление дальнейшему продвижению сваи. Данное обстоятельство никак не учесть в плаксисе (хотя, может мне просто фантазии не хватает это замоделировать), поэтому цифру мы, скорее всего, получим в два раза больше, чем будет в реале. Для хоть какой то колибровки модели с правдоподобностью результатов, сделал бы ручной расчет, благо он нормативен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 7
|
Спасибо за рекомендации буду пробовать, может получится что нибудь дельное! Но если у Вас возникнут еще какие-нибудь предложения буду только рад!
Совсем забыл, что необходимость в подобных расчетах появилась по причине того,что слишком большое заглубление опор в грунт обязывает предусмотреть дополнительные мероприятия по извлечению опоры из грунта, например размыв грунта в районе опор! Все эти операции отнюдь недешево обходятся оператору платформы, вот и возникает необходимость оценить величину заглубления как можно более точнее! Последний раз редактировалось andrik, 17.01.2013 в 17:05. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Я три дэ плаксисом и фаундэйшеном не пользовался ни разу, поэтому не могу судить как оно там реализовано. А вот в 2д - теоретически можно. Надо заранее по оси опоры в грунте создать интерфейсы, чтобы внедряемая опора раздвигала грунт имеено по ним. Тогда соил боди колапса может быть и удастся избежать. Но это мои домыслы. Основаны они на экспериментах с моделированием сдвига грунта. Если по поверхности будущего среза задать интерфейсы, но Rinter задать =1.0 то снижения прочности грунта здесь не будет, зато будет возможность смещения слоёв однородного грунта по поверхности сдвига. Наверное то же самое сработает и в этом случае.
Даже любопытно стало... Попробовать чтоль ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
"техподдержка" = НИП ИНФОРМАТИКА в Питере. У них там по Плаксису ровно ТРИ специалиста. Если вы счастливый обладатель лицензионки - то на ваши вопросы они ответят бесплатно. Но сомневаюсь, что они что-то гениальное выдадут по вашему вопросу. Больно не характерная задача для Плаксиса. Да и специалисты эти... такие "специалисты"...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 16
|
А как правильно моделировать откос в 3d? На ум приходят колонки в углах котлована с разными устьями скважин (например 8 колонок для моделирования прямоугольного котлована) и кластеры-ступени вместо качественного откоса под углом...но как-то это всё геморно((
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
в 3DF откос не задать. Только ступенями. В 3D задается элементарно, когда выдавливаете поверхность то задаете не только z но и y (или x если у вас откос по х)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Шмидт, в 3D 2011 и старше в мануале приведен пример о засасываемой свае в морское дно. "Засасываемая свая представляет собой стальную трубу большого диаметра с закрытым верхним концом, которая погружается в морское дно за счет откачивания воды из полости сваи. Результирующий перепад давления внутри и снаружи сваи представляет собой силу, которая погружает сваю в грунт." (с)
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
![]() Вот смотрите. Свая при погружении проходит через несколько слоев грунта. Представьте сам процесс, как она лезет все глубже и глубже сминая грунт по бокам и уплотняя под подошвой. Это разве идентично тому, что мы ее нагрузили и все? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 12
|
Здравствуйте. Пытаюсь решить задачу расчёта сваи в Plaxis 3D при действии выдёргивающей нагрузки. Изначально смоделировал массив грунта и саму сваю. Произвёл расчёт на вдавливающую нагрузку. Всё ок. Результаты очень хорошие получились по сравнению с натурными испытаниями. А вот при действии выдёргивающей нагрузки результаты вертикальных перемещений значительно меньше натурных. Возможно ли вообще в Plaxis 3D корректно решить задачу при действии выдёргивающей нагрузки? Либо всё дело в самой модели? Возможно существуют особые принципы моделирования при такого рода нагрузках? Пробовал под пятой сваи задавать грунт со всеми харрактеристиками близкими к нулевым для того что бы избежать сопротивления под ней при вдавливании и учитывать только сопротивление по боковой поверхности, но... как кто-то писал, Plaxis 3D "калапсирует". Если кто-то знает или успешно решал подобные задачи, то прошу поделиться опытом. Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Прорезая ножом масло вы сильно масло сдавливаете? Надо понимать, что самозасасывающиеся сваи (Suction Piles) используются на шельфах в илистых (слабых) грунтах большой мощности. Там если и происходит сдавливание, то весьма условное. Самозасасывающиеся сваи (в проектном положении) в основном работают по боковой поверхности и пример Plaxis'a вполне применим, причем на сколько я помню в примере используется именно "быстрый сдвиг"
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
На счет свай и примера согласен. Но это то же самое, что сначала определяем отметку погружения, потом проверяем несущую способность. Основной интерес представляет же именно отметка. Да и в примере плаксиса, даже не свая, а какая то оболочка большого диаметра, причем на картинке в инструкции перемещения 3 см. Как то все это не для погружения ног платформы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
соглашусь только, что в результате большого давления происходит разрушения масла под нижним концом
может это кому-то и представляет интерес, но точно не конструкции, опирающейся на неё. Погружение сваи в данном случае - это отдельный расчёт, интересный только на стадии строительства. Из моего опыта - рассчитывается только необходимая сила для погружения сваи. Полгода назад участвовал в строительстве морского участка КТК на черном море, там самозасасывающиеся якоря погружались под собственным весом, пару раз пришлось включать насосы, чтобы как-раз "досасать" до проектных отметок. Это и есть самозасасывающаяся свая, которая всего лишь на всего является основанием для ног платформы. Последний раз редактировалось metod, 19.01.2013 в 15:03. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Цитата:
- не очень вяжется с тем, чего хочет получить автор вопроса Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Цитата:
Шмидт, ну почитайте же, http://kb.plaxis.nl/sites/kb.plaxis....al-Lesson3.pdf. Последний раз редактировалось metod, 20.01.2013 в 20:22. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
metod на мой взгляд нагружать сваю нагрузкой это не то же самое, что и физический процесс погружения. Согласен, что для поверхностных однородных отложений это правомерно, ввиду того что грунт - мыло. Но, платформа весит то много и заглублять то надо глубоко.
По мне так, не сможем этой методикой адекватно замоделировать серьезную сваю с защемлением в многослойный грунт около 20 м. Отметка будет явно завышена по причине переформирования окружающего грунтового массива. На эту тему куча есть работ, но однозначного решения нет. Часто делают испытание в натуре и смотрят хватит ли данной отметки или нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
Имеется такой вопрос...
Есть полевые штамповые испытания для определения модуля деформации. Есть параметры прочности, определенные испытаниями на срез (но это, собственно, к предмету вопроса не относится). Вопрос: можно ли, имея на руках эти чудесные данные, как-то задать увеличение модуля деформации с глубиной для модели Мора-Кулона? Всем заранее огромное спасибо! Последний раз редактировалось qwer, 24.01.2013 в 21:27. Причина: удалил свой бред, чтобы не путать потом людей, вопрос тем не менее остается открытым |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
Итак, на предыдущий свой вопрос ответа так и не дождался...
Сделаем вторую попытку... Итак, вопрос №2 - из верификационного мануала: http://kb.plaxis.nl/sites/kb.plaxis....%20FOOTING.PDF Задачка посвящена нахождению разрушающей нагрузки на основание от круглого жесткого фундамента (задача осесимметричная). Пытаюсь повторить верификационную задачку. Файл моей задачи во вложении. В первой части мануала по верификации авторы находят разрушающую нагрузку - 113.9 кН/рад. ![]() ![]() Как видно, оба графика совпадают один к одному, то есть разрушающая нагрузка находится верно. Далее авторы мануала, насколько я понимаю, прикладывают найденную разрушающую нагрузку к схеме и получают картинку деформаций в изолиниях при разрушении грунта: ![]() И вот тут возникает загвоздка... При попытке посчитать задачу с приложенной разрушающей нагрузкой, расчет обрывается с сообщением Soil Body Collapse. Причем этот самый пресловутый коллапс происходит уже на чуть более 30% от разрушающей нагрузки. И второе: картинка деформаций на последнем шаге расчета перед разрушением у меня серьезно отличается от приведенного в мануале: ![]() Вопрос: что я сделал не так? Всю голову себе уже сломал... |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
а плаксис каким образом догадается, что у вас ДВА модуля деформации, и какие они, если вы дадите ему один? думаете плаксис = искусственный интеллект с телепатическими способностями?
|
|||
![]() |
|
||||
геотехник Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Сообщений: 33
|
Что то не совсем понятная у Вас задача. Почему Вы задали перемещение 1 м? На картинке нарисовано 25 см, или это что то другое? А на счет заданной нагрузки, мне кажется что там не мешало бы плиту положить, иначе Вы совсем не то получите...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90
|
Добрый день. Подскажите, как моделировать шпунтовую стену из круглых стальных труб в Plaxis 2d?
Если задать стенку wall с характеристиками, например, как у трубы 426х12 с шагом 1 метр и заделкой в 6 м (EA (KH/m)=3172400, EJ (KH*m2/m)=20208.6, w(KH/m/m)=11, E(КПа)=206000000, J(m4/m)=0.000327, A(m2/m)=0.0154), то в слабых грунтах с высотой стенки котлована 5,7 м, получаются слишком маленькие перемещения шпунта- 50 мм. Может быть есть спец.инструкция, как моделировать именно шпунты из стальных круглых труб? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
2d и шпунт из труб несовместимы по одной простой причине: в плоской постановке невозможно правильно отыграть отпор грунта перед отдельно стоящими опорами. так что варианты у вас либо 3д, либо ручной счёт.
|
|||
![]() |
|
||||
геотехник Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Сообщений: 33
|
Коллеги, кому интересно как задавать армирующие элементы из геосинтетических материалов (геосетки, георешетки для армирования грунтовых сооружений в том числе на слабых основаниях) в Plaxis смотрите этот информационный листок.
Моделирование геосинтетического материала в PLAXIS.pdf Последний раз редактировалось geotehnik, 13.02.2013 в 09:03. Причина: добавление текста |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90
|
По ручному расчету вопросов нет, с ним все как раз понятно. А как тогда в plaxis 3d замоделировать шпунтовую стену из круглых труб, с шагом, допустим, 1 м ? Как piles? А как забирку между трубами учесть?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
geotehnik, спасибо, америку открыл)) как же мы раньше без этого жили...
![]() У меня к этому "информационному листку" пара вопросов: 1. Для песка на контакте с геосинтетикой интерфейс задавать с Rinter=0.98 - всё равно что вообще не задавть. 2% - меньше чем погрешность в расчётной схеме. 2. Для щебня с чего вдруг Rinter=0.86?! Сцепления он не имеет. Получается угол трения на контакте уменьшится условно с 42градусов до 36? Чем обосновано? 3. Для глинистых Rinter=0.7 - наверное соглашусь. Но с другой стороны, кто станет выполнять засыпку армогрунтовой конструкции глинистым грунтом, для которого расчётные характеристики очень сильно зависят от технологии производства работ и плохо прогнозируются? 4. И последний вопрос: на основании чего родилась последняя табличка в информационном листочке? Очень сомнительная информация, особенно при том, что не указано геосинтетику какого производителя испытывали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 39
|
Добрый день помогите разобраться:
При постадийном расчете устройства и откопки котлована, на каждом этапе вылазиет ошибка при нажатии ОК расчет идет дальше, сам расчет идет довольно медлено, по опыту подобные задачи считались раза в 2 быстрее. Версия плаксис 2D 8.6 Сам файл расчета: http://files.mail.ru/BEDC5FFD3DC44FADB2CCED93330CACFE |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
kinohd, при Вашем шаге труб, ИМХО, можно считать стенку как сплошную. А если уж учитывать разрежение (по "ручным" методикам), то оно только снизит перемещения, а не увеличит. Перемещения при "слабых" грунтах действительно маловаты. Может ошиблись где? Offtop: Эта конструкция не шпунтовой стенкой зовется |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
Цитата:
Цитата:
Если положить плиту, то результат не меняется. Все тот же Soil Body Collapse. Да и потом, если внимательно посмотреть картинку деформаций при разуршающей нагрузке в мануале (рис. 4.12), то можно увидеть, что там задана нагрузка именно в силовой формулировке. Да, действительно, прокладывать плиту нужно. Только картина деформаций, что вполне естественно, зависит от жесткостных характеристик плиты. Последний раз редактировалось qwer, 13.02.2013 в 17:37. Причина: задача решена |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Странно. Соотношение консоль/заделка=1:1 даже для хорошего грунта без нагрузки на бровке (например, песок фи=30, с=0, гамма=18) на пределе устойчивости стенки, если считать классическим методом предельного равновесия. А в плаксисе и того раньше разрушение наступает
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90
|
Цитата:
1. Я задал грунты 2. задал стенку 3. граничные условия 4. интерфейсы 5. мешинг 6. стадии - все как положено, только результат не правильный. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90
|
В общем, проще пойти от обратного. Попробуйте в плаксисе 2д посчитать шпунтовую стенку из круглых стальных труб (без распорок!). Попробуйте получить результаты хоть как-то приближающиеся к результатам численых методов.
Последний раз редактировалось kinohd, 14.02.2013 в 18:28. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Размеры стенки: 5.5м(консоль) + 6м(заделка) Е=30МПа, ню=0.3, фи=30, с=1кПа, гамма=18кН/м3 (то есть грунт "хороший"). Угол трения грунта по стенке 18 град (то есть большой). Изгибная жесткость стенки 7х10^4(кН*м2)/м для труб 426х12 с шагом 1м (то есть в 3.5 раза больше, чем у Вас). При этом перемещение верха ~100мм (в 2 раза больше, чем у Вас). Вся конструкция на пределе устойчивости: при 6м/6м уже обрушается. Ищите у себя ошибку, kinohd. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 39
|
Цитата:
Никто не знает, что за ошибка? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 39
|
Сечение расположено в углу котлована. Доступа к внутреннем фундаментам в это месте нет. Соответственно для минимизации осадок здание принято решение, с цементацией внутри котлована, устройством преднапрягаемых анкеров, и дополнительной установке раскосов, для придания большей жесткости закрепляющим элементам ограждения.
![]() Последний раз редактировалось RevlolveR, 15.02.2013 в 13:55. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Я бы на вашем месте сделал только распорки и может быть цементацию грунта в основании стенки ниже дна котлована. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 39
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
точно... домкратами гидравлическими можно только анкера натягивать, а распорки поджимать - никак
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
kinohd, любопытно. Может в поддержку? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 39
|
Цитата:
![]() А так да - вытягиваем дома из земли анкерами))) На одном из объектов эксперт из НИИОСПа проводил мониторинг, корни анкеров были в основании фундаментнов 5-ти этажного дома, в заключении написали, что дом "вылез" из земли на 0,05 мм после натяжки анкеров, заказчик посчитал это серьезным нарушением и не заплатил часть денег... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
![]() С анкерами Вы там такое "естественное" НДС создадите. О-го-го! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 39
|
Результатом этого будет снижение осадок здания. А вот говорить об "вытаскивании себя за волосы" в данной ситуации не уместно. Скорее наоборот следует говорить о грамотно приложенном усилии в основании фундаментов) Но это только в теории, на практике по моему опыту никаких подвижек здания не наблюдается, так как анкера устраиваются локально под защитой бентонита, либо проходными шнеками, а тяги вылазиют при преднатяжение на 1-2 см.
Оч конструктивно... Последний раз редактировалось RevlolveR, 15.02.2013 в 15:55. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 39
|
Цена за усиление здания и котлован договорная и от объема производимых работ не зависит, заказчик коммерческий и с нашими решениями получил двукратное снижение цены за котлован, проектирует и выполняет СМР одна наша организация. Поэтому все решения тут зависят только от смелости проектировщика). Но эт все лирика, вопрос то был, что там за ошибка при расчете выскакивает???
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Снижение, так снижение. Ваш проект - Вам думать и решать.
Цитата:
А-а-а. Так вы и строители. Вот откуда сферические кони скачут. ![]() Последний раз редактировалось RomanM, 15.02.2013 в 17:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158
|
Требуется разработать шпунтовую стену (возможно с анкером), служащую ограждением котлована
перепад высот 7 м 1 слой насыпь 4 м (мощность слоя) 2 слой глина полу твердая 5м IL=0,25 с=36кПа фи 21 Е=10Мпа 3 слой глина полу твердая 6м IL=0,09 с=45кПа фи 20 Е=18Мпа угв на 3,5 м от верха предполагаю что , глубина шпунта получиться не менее 14-15 м Вопрос 1 какой тип расчета Вы бы посоветовали выполнить в plaxis 2 могут ли быть такое характеристики глины если она в воде 3 насколько это реально (такая шпунт. стенка на Ваш взгляд)(пугает вода) |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
не очень понятен вопрос. что значит "тип расчёта"?
Цитата:
Цитата:
На глаз: безанкерная стенка может пройти и с длиной шпунта 12м. Но моменты будут большие в шпунте. 50...70т*м. Если с одним рядом распорок/анкеров - шпунт можно будет сделать покороче и полегче (т.к. меньше моменты). Надо считать, сравнивать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
"пластический" - это расчёт напряжений, усилий деформаций фи/це редакшн - это расчёт устойчивости системы последовательным снижением характеристик грунтов (фи и це). т.е. из первого расчёта вы получаете деформации и усилия в элементах конструкций, из второго - коэффициент устойчивости (имейте в виду, он "чистый" - для заключения допустим/недопустим нужно его ещё на наши СНиПовские коэффициенты разделить/умножить). |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Второй расчёт такой же обязательный как и первый. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2013
Сообщений: 11
|
Добрый день, пытаюсь разобраться в программе. Нигде не могу найти ответ на вопрос, как программа plaxis задает начальные напряжения в массиве. Вот делаю проходку тоннеля, получается, что разрушений в своде вообще не происходит( только по бокам). С точки зрения логики, думаю разрушения должны быть именно в своде( поправьте если не прав). По результатам задач складываается впечатление, что начальные напряжения в массиве заданы как множество векторов, но и с их направлением непонятно. Обычно при расчете обделки тоннеля задается квадрат вокруг тоннеля, к которому напряжения по нормали подходят (причем сверху больше чем по бокам) отсюда и получается эллипс в рассчетах. Такая схема очень грубая и приблизительная. А как Plaxis задает начальные напряжения в массиве не ясно. Помогите, пожалуйста, разобраться как задает и возможно ли исключить начальные напряжения в массиве вообще?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
irbisrzr, начальные напряжения генерируются гравитационным нагружением.
Т.е. ко всем кластерам расчётной области прикладывается вес (в приращениях от 0 до 1) в соответствии с заданными характеристиками. На каждом шаге нагружения вычисляются деформации расчётной схемы в соответствии с принятой моделью грунта, соответственно происходит перераспределение напряжений в массиве. Цитата:
А зачем вам вообще плаксис, если вы хотите выкинуть начальные напряжения в грунте из расчёта? - считаете сферического коня в вакууме? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2013
Сообщений: 11
|
Спасибо за пояснение. Т.е. если я правильно понял, то начальные напряжения возникают под собственной тяжестью веса. Получается, что напряжения в виде векторов все направленны вниз, и существуют силы реакций, которые направлены перпендикулярно им. Получается если нарисовать эти вектора,то получится множество векторов возле каждой ячейки решетки? Для себя плаксис так это представляет?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
Сообщений: 45
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2013
Сообщений: 11
|
Всем добрый день, возник следующий вопрос: когда меняю изгибную жесткость обделки тоннеля, то ее вес не меняется, они не зависят друг от друга? И этот вес можно ставить равным нулю и программа решает, значит можно решить с учетом веса обделки тоннеля и без его учета?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Цитата:
если задать числом - будет весить метр обделки сколько-то кН. Чаще всего вес обделки напрямую не связан с его жёсткостью, поэтому и разработчики не стали морочиться. да и вес обделки на усилия и деформации не сильно влияет (особенно для тоннелей глубокого заложения), поэтому разрабы оставили возможность задавать вес равным нулю. В этом случае усилия в конструкциях получаются в чистом виде от внешних воздействий (проще проконтролировать расчёт сравнивая с аналитическими методами - в них тоже вес обделки не учитывается обычно) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90
|
Добрый день.
Кто-нибудь делал расчеты осадок плитного фундамента в Plaxis 2d ? Если я задаю большой массив грунта, осадки плитного фундамента превышают осадки, посчитанные методом послойного суммирования в 2,5 раза. Но если я в плаксисе ограничиваю массив грунта глубиной сжимаемой толщи (вычисленной по методу послойного суммирования), то осадки становятся такими же как и в методе послойного суммирования. Кто-нибудь может это объяснить? Разве плаксис не может посчитать осадку нормально без условного ограничения глубиной сжимаемой толщи? |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
П.С. проблемы ограничения расчетной области стары как мир и однозначно не решены до сих пор П.С.П.С. модули деформации не всегда увеличиваются с глубиной, но это ближе к аду, что было обнаружено на Кольской сверхглубокой |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
А вот глубину сжимаемой толщи и метод послойного суммирования брать за эталон я бы не стал. Особенно учитывая тот момент, что параметры расчёта из СНиП перекочевали в СП с изменениями, хотя механика грунтов с законами физики вроде бы остались те же. Цитата:
сравнивать результаты расчёта по МПС ограниченной ГСжТ и расчёт в плаксис не корректно, так же как категорически не корректно делать расчёт в плаксисе на "массиве" грунта обрезанном размерами сжимаемой толщи из СП. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Зачем масштаб?! - ткните отображение вертикальных перемещений, сделайте отображение в цветах и смотрите - какого цвета изополя в нужном месте и какие перемещения этому цвету на шкале сбоку соответствуют.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2013
Сообщений: 11
|
Какие могут быть предложения по поводу создания строительного зазора между контуром выработки и тоннлем?Я пробовал создать вокруг тоннеля контур, но при расчетех не получается считать, когда отключаю слой между обделкой и выработкой, потому что получается тоннель в воздухе.Потом попробовал поставить тоннель в тоннеле(хотел отключить потом контур)но так не генерируется сетка. Помогите,пожалуйста,как сделать этот зазар между обделкой и выработкой?
Последний раз редактировалось irbisrzr, 20.03.2013 в 18:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2006
Сообщений: 35
|
http://www.plaxis.ru/news/114/
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2010
Сообщений: 13
|
Здравствуйте!
При моделировании котлована со стенками, закрепленных анкерами, возникли дилетантские вопросы: 1) правильно ли использовать тип анкеров (с защемленным концом)? 2) можно ли обойтись без использования инструмента "интерфейсы" и инструмента "геосетки" при моделировании простого анкера? С Уважением. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 23
|
Здравствуйте! Извините за глупый вопрос конечно, но меня заинтересовало вот что. Расчетная схема одна и та же, но увеличиваем мощность самого нижнего кластера грунта с шагом в 5 м скажем,то значения изгибающих моментов в сооружении с увеличением мощности слоя уменьшаются. Как правильно принять расчетную область чтобы показывались истинные моменты возникающие в сооружении? Plaxis 8
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Вообще советую провести сравнительный анализ: на сколько влияет на результаты размер расчётной схемы. Скажем на 20% увеличивает, смотрите на сколько изменились усилия/перемещения и т.д. Сможете определить, на какой величине стоит остановиться. Я делаю примерно так: По вертикали - толща грунта должна быть 3...5 (иногда 7) размеров подземной части сооружения (от отметки планировки до подошвы) По горизонтали - в каждую сторону от сооружения 5...10 его габаритов. Кстати, рекомендую обратить внимание и на крупность разбивки сетки КЭ. Забавная разница получается при Corse/Medium/Fine/Very Fine. Одна и та же задача при разной разбивке сетки решается с разницей в результатах плюс-минус 5-10%. Причём нет однозначной связи типа "мельче сетка -> больше моменты/перемещения". |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
а конкретные вопросы будут? или вам методику по пунктам изложить?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 23
|
Сергей Юрьевич по поводу разницы в первом случае под низом шпунта слой в 15 м момент в шпунте 300 кНм защемленная часть 138 и 2 вариант глубина под сооружением 35 м момент 233 кНм защемленная 316 и при увеличении глубины увеличивается момент защемленного конца, а момент в шпунте падает дальше. Буду дальше смотреть результаты. По вашему описанию еще не пробовал.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 12
|
Цитата:
по такой схеме обычно провожу расчет, проходил и Экспертизы и согласовывал в РЖД. Но сейчас столкнулся с объектом, где в результате расчета первой фазы (задана плита с нагрузкой) происходит подъем грунта аж на 30 см...естественно фаза не досчитывается. в связи с этим решил поинтересоваться кто как делает? по усадке вопрос-она оказывает большое влияние при расчетах нагрузок на тоннель, соответственно очень важно правильно ее задать..обычно у проходческих щитов процент усадки исходя из геометрических параметров получается 4-5% минимум. С такой усадкой нагрузки получаются небольшие, что сомнительно. Как правильно задать усадку?кто как делает? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
идея расчёта у вас правильная,BALoon88.
первая фаза коллапсирует видимо по причинам свойств грунтов на данном участке. если под нагрузкой происходит подъём грунта на 30см - это выпор, т.е. грунт под полотном ж.д. не держит расчётную нагрузку. ищите там косяки: неучтённая песчаная/щебёночная подушка, заниженные изыскателями характеристики грунта, или ещё что-то. по усадке. вопрос не столько к расчётам, сколько к реальной технологии. Идеология закрытой проходки тоннелей такова: необходимо "воткнуть" тоннель в массив грунта с минимальным изменением его состояния. В идеале надо так поставить обделку, чтобы она полностью собой заменила вынутый грунт и его жёсткость, тогда давление на обделку будет минимальным (не всегда, но так в большинстве случаев). Соответственно чем больше усадка, тем больше давление на обделку. Поэтому с усадкой борятся всеми возможными способами (контроль соотношения вынутого грунта и пройденной трассы, нагнетание тампонажного раствора за обделку и прочее). Но у микротоннелей заобделочного тампонажа по-моему не применяют т..к сложно дорого и не очень нужно, поэтому точно прогнозировать усадку сложно. Я бы задался "про запас", а если в реальности будет меньше - вам спать спокойнее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 12
|
Цитата:
по выпору грунта разобрался, геологи как обычно накосячили... По усадке не соглашусь с Вами. При усадке происходит разуплотнение окружающего тоннель грунта (процесс сводообразования), массив разгружается, нагрузки на обделку уменьшаются по сравнению с "идеальной схемой проходки без усадки". Нагрузки на обделку уменьшаются с увеличением процента усадки (подтверждено многократными расчетами Plaxis), но тогда возрастают просадки поверхности. Чтобы задаться "с запасом" надо усадку брать минимальную (т.е. смоделировать ситуацию максимально напряженного массива). И вопрос остается в том, какое минимальное значение возможно принять для усадки, если например исходя из геометрии щита она составляет 5% (по разнице площадей сечений план-шайбы и обделки тоннеля). Мы у себя принимаем на данный момент 2%, остается только понять насколько мы вправе брать это значение. Процесс регулирования перебора грунта при проходке представляю, но не совсем понимаю на какое максимальное значение его можно уменьшить по сравнению с исходным значением (5% из геометрии), другими словами насколько можно не "добрать" грунт... |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
по образованию - подземщик
по роду деятельности - проектирую гидротехнические сооружения (тоже во много "подземка"...) Цитата:
Цитата:
1. Как вы правильно заметили, из-за того, что план-шайба больше диаметра обделки. Этот перебор можно компенсировать нагнетанием за обделку тампонажного раствора 2. Перебор грунта вызванный тем, что из забоя грунта выбирается больше, чем нужно. Т.е. на 1 метр длины тоннеля вынимается объём больше, чем пи-де-квадрат/4. Вот это нужно именно контролировать. Т.к. если подобное происходит - значит в забой проваливает грунт из сводовой части, массив разуплотнился и теряет устойчивость, значит будет просаживаться поверхность. Контролируется это сверкой: сколько метров прошли, умножаем на площадь сечения, сравниваем с объёмом вынутого грунта. Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 04.04.2013 в 13:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 12
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
а сравнение Plaxis vs Wall-3 делали и мы сами, и не только мы. Если всё по уму делать - то результаты более-менее сходятся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 66
|
Добрый день друзья!
Подскажите как в Plaxis посчитать коэффициент устойчивости шпунта??? Сам шпунт просчитал-напряжения, деформации и смещения и эпюры все показаны,а вот где посмотреть коэффициент так и не нашел.Где то читал что Plaxis считает коэффициенты устойчивости.Знаю что Куст должен быть больше 1,а вот где это посмотреть в Plaxis??? И еще вопрос можно ли в Plaxis просчитать устойчивость армирующей подпорной стенки из габионов и узнать все тот же коэффициент устойчивости??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 12
|
Сергей Юрьевич, а оценкой влияния вы занимались? нужно посчитать влияние проходки тоннеля на существующий газопровод при его пересечении. Видимо газопровод тоже плитой надо задать? если тоннель идет вдоль газопровода, то газопровод можно задать также тоннелем с определенными свойствами. А вот как быть пересечением поперек?
Может быть подскажите, есть ли где норматив на допустимые перемещения для разных коммуникаций? спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
BALoon88, нет, влиянием тоннелей на тоннели/трубопроводы не занимался |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 66
|
[quote=Сергей Юрьевич;1073949]можно. нужно сделать ещё одну (или сколько надо) фазу расчёта, только в "Calculation type" вместо "plastic" поставить "Phi/c reduction". Результат расчёта (коэффициент устойчивости) смотреть в "Calculation info". Как этот коэффициент перевести в наши СНиПовские "величины" (с учётом коэф.надёжности) - ищите в этой теме, обсуждалось.
Т.е. если у меня 5 фаз расчета надо добавить 6-ую и поставить вместо "plastic" поставить "Phi/c reduction"???? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
обычно устойчивость проверяется не только для завершённого сооружения, но и на различных этапах строительства |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
ищите и обрящете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 66
|
Подскажите как задать в Plaxis стенку из габионов в модели? я так понял для этого есть режим Geogrid,только как тогда туда вписать заполнение камнем и все это включить в Material sets???Мне необходимо просчитать устойчивость стенки из габионов,никогда не делал такой задачи вот и спрашиваю совета у профи.Кто что скажет ?
и еще вопрос как посмотреть "Calculation info" после расчетов???, не нашел эту опцию(((( Последний раз редактировалось dimonzo, 07.04.2013 в 00:16. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Я смотрю количество чайников пользующихся плаксисом растёт... Господа frostik94, dimonzo, вы прежде чем с вопросами на форум лезть, да и плаксис ковырять, попробовали хоть открыть мануал по нему?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 9
![]() |
Ищу единомышленников желающих использовать Plx 2d и 3d. Помогу с решением unlim cosmos-29@ya.ru
Последний раз редактировалось cosmos-29, 07.04.2013 в 13:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 23
|
Сергей Юрьевич я прочел что вы занимаетесь гидротехническими сооружениями, так вот вопрос по причалу одноанкерному больверку с надстройкой. Возможно ли вообще сравнить моменты получаемые в надстройке и шпунте построенные по методу упругой линии и значения получаемые в plaxis и если да то какие допущения при построении схемы надо учитывать? Может конечно и глупый вопрос так как методы расчета разные, но истинное значение все равно одно.
Последний раз редактировалось rewet, 07.04.2013 в 15:35. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
frostik94 вопрос то в чем? при чем тут вообще сейсмичность района при решение задач?
если же планируется делать расчет на сейсмическое воздействие в рамках квазистатики, тогда и спрашивайте что конкретно интересует. rewet само собой будут разные, метод упругой линии это именно расчет в рамках определенных представлений о работе конструкции, плаксис - моделирование на основе физических законов; дабы их как то сравнивать надо изучить откуда методика появилась, какие допущения и т.п. dimonzo стенки изгабионов уже неоднократно обсуждались, делает линейно-упругим материалом. Подписываюсь под обращением Сергей Юрьевич , коллеги отвечать на подобные вопросы неинтересно, удручающе и пахнет тролингом, так что прошу не удивляться на отсутствие ответов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 38
|
Добрый день!
Объясните мне следующие вопросы: 1) как по-русски понятие "Sequential Excavation Method" в тоннелестроительстве ? 2) как моделировать pipe arch canopy в программе Plaxis 3D Tunnel в виде типа элемента "Beam" ? Посмотрите рисунок: |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
отвечаю только по собственной воле и только на интересные вопросы. направление поисков я вам дал в посте №1377 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 23
|
Всех приветствую, вот сейчас пытаюсь осмыслить результат расчета, но чтот мне не нравятся деформации в 0,5 м так как сооружение существующее, и что та там такого нет (просадок или что та типа того), да и напряжения все получаются в толще грунта, может для оценки надо не тотальные деформации,а increments или перед каждой фвзой перемещение на 0 сбрасывать?(расчетная схема в каждую сторону по 7 размеров сооружения)
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
rewet, какая-то картина деформаций у вас странная. откуда максимальные перемещения в центре?!
Сбрасывать перемещения нужно только тогда, когда они не имеют значения. Например после начальной фазы - гравитационного нагружения. Что-то мне кажется именно это вы и забыли сделать... Вторая мысль - нагрузка сколько? Третья - со свойствами грунтов не напороли? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 23
|
Сергей Юрьевич на счет гравитационного нагружение, в начальных напряжениях я должен задать весь массив грунта с засыпкой и сооружением (если я не задам сооружение фаза непроходит так как засыпка сваливается) не создавая процедуру Ко перехожу в расчет ставлю галку отключить недренирующие свойства, ставлю M weight=1, создаю 2 фазу обнуляя перемещения, в этой фазе убираю всю конструкцию и засыпку, 3 фаза забит шпунт, 4 фаза добавлена плита, анкер и часть засыпки, 5 фаза надстройка и 2 плита с анкером засыпка. Надеюсь все верно сделал. С нагрузками вот какая ситуация при 40 вроде смотреться как надо, а если добавить складскую в 153 то деформации в 0,68 м
Всё я сдаюсь, незнаю уже (тупик) Если кому будет интересно скидываю ссылку на свою схему 20 раз переделываемую http://yadi.sk/d/WC8SuSzT3vSv0 А есть у кого подобные работы посмотреть бы фазы расчета. Последний раз редактировалось rewet, 09.04.2013 в 22:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Здравствуйте все! Вот понадобился мне задать вес для шпунта ж/б кто подскажет кж или сортамент где его взять, в мануале написано что к шпунту его пишут на пог.м., а для массивных конструкций можно высчитать как приведенная толщина на удельный вес материала (можно ли это и для шпунта считать если да то в 2 т на пог.м. нормально ли)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 23
|
Прошу посмотреть и сказать где мог ошибиться, вот фазы которые я делал 1-гравитационное нагружение 2-обнуляю перемещения такая же схема как у GL 3-активировал шпунт нижнюю плиту анкерную тягу и часть засыпки 4-активирована надстройка верхняя плита анкер 2 часть засыпки 5- активирована нагрузка в 40 кПа 6- активирована складская нагрузка в 153 кПа
Характеристики грунтов и элементов конструкции проверены Последний раз редактировалось rewet, 10.04.2013 в 20:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 23
|
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
История стара как мир ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 23
|
Я пробовал меньше, границы от модели метров по 10 брал(хотя очень влияют границы), но перемещения мне не нравятся, на самом объекте такого отклонения конструкции нет, да и осадок тоже. Проштрудировал весь мануал от корки до корки, но чувствую что то я упускаю постоянно при моделировании
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
У меня была проблемма в 3D http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81076. Сейчас она решена, но точность расчета достигнута для теоретического решения.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
мне кажется на HS модели не получилось бы такого косяка при большом размере расчётной области. это скорее болезнь стандартной модели кулона-мора |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 23
|
Да, для задания грунта использовал модель мора-кулона, так как трехосных испытаний грунта не было и для HS данных нехватает, а опыта в приближенном введении данных у меня нет. По опыту проектирования гидротехнических сооружений и работы в plaxis как считаете нормальны ли данные перемещения?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
Зоны, в которых грунт переходит в пластическое состояние - это не зоны разрушения. Так что, скорее всего - нет.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2013
Сообщений: 11
|
Но в книге пособия написано, что красные квадраты-это разрушения от сжимающих напрящений,а белые-от расиягивающих. Значит это же разрушения, иначе что значит в переходит в пластическое состояние?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Чтобы было проще понять, представьте диаграмму напряжения/деформации стали. Пластические деформации стали это ещё не разрушение. Многие конструкции считаются с учётом развития пластических деформаций. Почему то же самое не применить к грунтам? Особенно учитывая тот момент, что переход из упругой стадии работы в пластическую у грунтов не так ярко выражен, как у стали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2013
Сообщений: 11
|
Цитата:
Тогда получается в программе нельзя оценить зону разрушения? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
если разрушение произошло - вы первым об этом узнаете, увидев внезапно вылезшую табличку "Soil body collapsed и т.д..."
и зону разрушения (обрушения) при просмотре результатов этого незавершённого расчёта тоже увидите. и пластические точки там будут. |
|||
![]() |
|
||||
А если считать с обновляемой сеткой? Когда-то пробовал (в Плаксисе, в основном, считаю штампы на предельные нагрузки для учёбы) - кажется, обрушения выч. процесса так и не произошло. Хотя шаги увеличивал сильно, нагрузка в разы выше Прандтлевской, деформации безумные. Да и не совсем ясно - что понимать под разрушением (за исключением появления растяжения).
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я это к чему - не совсем понятно - как рассчитывать в МКЭ грунт на потерю несущей способности. Тут на форуме и ветка была очень интересная на близкую тему (Оценка осадки от штампа в нелинейной постановке, вроде). И далеко не всегда получался график с "классическим" вертикальным участком графика нагрузка-осадка. Offtop: Речь, в основном, про штампы. С тонелями я, к сожалению, не знаком.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Потеря устойчивости (например откоса) - само по себе уже обрушение, и в результате расчёта вы его увидите. Тут всё понятно.
Работа конструкции за пределами допустимых (нормами и здравым смыслом) деформаций интересна для чего? Познать предел прочности? Можно. Но что дальше с ним делать будете? Рассчитать грунт на потерю несущей способности? Штамп берёте, и грузите нагрузкой в приращениях. Можно смотреть графики нагрузка-деформация, можно ещё и зоны выпора смотреть (в плаксисе очень наглядно получается). |
|||
![]() |
|
||||
Ну вот, например - получил я в плаксисе обрушение (Soil body ... ) при некой нагрузке. Нагрузка эта отличается на 30-40% от СНиПовской. Т.е. график нагрузка-осадка в плаксисе неверен? Если это так, то и осадка при непредельной нагрузке будет несколько неверной. И чем ближе к предельной, тем больше будет неточность.
Да, зоны выпора там видно. Но ведь при этом - по графику - грунт ещё в упругой стадии работы (вертикального участка нет).
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
СНиПовская несущая способность - совсем не то, что реальная несущая способность. 30-40% разницы - это примерно тот запас, что даёт нам СНиП относительно реальности. Сравнивать результаты расчёта в Плаксисе нужно не со СНиПовскими расчётами, а с реальными испытаними. Те же штамповые испытания весьма неплохо сходятся с моделированием той же задачи в плаксисе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 8
|
Подскажите как смоделировать подпорную стенку в Plaxis. Стенка монолитный ж/б на одном ряду буронабивных свай. Также стенка усилена анкерными сваями Titan. Как я понимаю стеновую часть и фундамент можно задать с помощью инструмента плита, а вот как быть с анкерной сваей?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 8
|
Пробую смоделировать в Plaxise учебную задачу (выемка грунта насухо с использованием анкерной стенки) Во время расчетов на 3 и 5 фазах выскакивают ошибки. На 3 фазе: Prescribed ultimate state not reached! Not enough load steps. Soil body seems to collapse Inspect output and load-displacement curve Add more load steps. На 5 фазе Prescribed ultimate state not reached! Soil body collapses Inspect output and load displacement curve. Почему так происходит? Помогите пожалуйста. Скриншот выходных данных на 5 фазе прилагаю
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.03.2011
Владивосток
Сообщений: 11
|
Это не значит, что ошибка. На третьей фазе не хватает шагов для расчета, попробуй добавить шагов, там кажется 1000 max, но можно сразу же ту же фазу следом выставить, программа должна совместить расчет (не уверен). На 5 фазе происходит критическое обрушение грунта следовательно нужно вводить поправки в конструкцию.
Красненьким то, что в ходе расчета должно стать равным 1 при условии, что хватит шагов расчета. Если не равно - то не хватает шагов. Последний раз редактировалось kolukia, 05.05.2013 в 19:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 8
|
Добавил количество шагов, в итоге разрушение происходит на третьей фазе. Странно просто, пример учебный по идее должно все быть нормально. Пробовал самостоятельно создавать модель, то же самое при приложении нагрузки грунт разрушается. Может че ввожу не так? И еще такие вопросы: 1) Как в Plaxise посчитать устойчивость склона (получить коэффициент). Как понял необходим расчет phi/c reduction. Только почему то задаю геометрию склона, задаю параметры грунтов, а в расчете все по нулям. 2) Как задать сейсмику 8 баллов?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.03.2011
Владивосток
Сообщений: 11
|
Моим ответам сильно не верь, я только изучаю программу и вообще студент, работаю в 3D Foundation 2.2.
В твоей модели по контуру стоят закрепления, для чего они? Возможно от этого и вылезает ошибка. Я в своей задаче пытался их ставить, пытаясь таким образом граничные условия создать, но тоже ошибку выдавал, убрал, ошибка ушла и стадия расчета прерывалась только по достижению действительно критического нагружения, при котором конструкция теряла устойчивость. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 8
|
Разобрался в учебной задаче! Мною не были сгенерированы начальные напряжения. В итоге результаты расчетов получились как в примере. А все таки не подскажешь по моим вопросам в предыдущем посте. На счет устойчивости откоса: задается склон, генерируются начальные напряжения и расчитывается методом phi/c reduction. ∑ msf и есть коэффициент устойчивости? Как учесть сейсмику (8 баллов)?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Добрый день! Возник вопрос по легетимности программы Plaxis. В перечне ЦПС от 05.04.2013 г(центр сертификации Москва) отсутствует эта программа. Планировал изучать этот комплекс. Очень хорошая программа для определенных задач. Но вот насколько правомерна она в смысле применения ее и сдаче расчетов в экспертизу. По факту-не сертифицированна в России.
Насколько ограничивает ее использование отсутствие сертификата ? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Эпюры - в старых плаксисах только по отдельности для каждого элемента. Склеить вручную можете в фотожопе. В новых версиях плаксиса вроде можно выводить эпюры сразу для нескольких элементов. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 03.03.2011
СПб
Сообщений: 26
|
Всех приветствую! С недавних пор осваиваю инженерную защиту территории...наконец дочитал тему... но остался ряд вопросов по плаксис 2д
Учет сейсмики (акселелограмм не имею): В соответствии со СНиПом по сейсмике в Project Properties/X-acceleration задаю ускорение 0,4g (9 баллов)...далее уже с фазе расчета Plastic/total multipliers/суммМaccel = 0.25 (табл. допустимые повреждения для жб к примеру) с плюсом или минусом. Результаты в тестовых расчетах, на мой взгляд, получаются адекватными - к примеру, момент в подпорке возрастает на треть по сравнению с Основным РСУ. Дайте, плз, оценку такого метода...есть ли альтернатива в отсутствии акселелограмм? Грунтовые анкера: В последней версии плаксис 2д появились Embendded Pile Row (ряд погруженных свай), которыми плаксис рекомендует задавать корень анкера + нод-ту-нод анкер (тяга). Собственно вопрос: От чего зависит длина участка тяги (т.е. нерабочего участка анкера)? тягу вводить по всей зоне призмы обрушения или есть другие рекомендации? как быть с тем фактом, что реально анкер титан имеет цементное тело от начала и до конца? Может ли кто-то поделится результатами реальных испытаний или ситуаций подпорных стен из БНС - интересуются реальные деформации Кто имел дело с проектированием подобных объектов? Как результаты плаксис соотносятся с реальной картиной, с учем того, что в справочном пособие написано, что Embendded Pile Row некорректно использовать для восприятия бокового давления и еще в догонку... нигде не нашел в нормах максимально допустимые деформации подпорных стен?! Последний раз редактировалось Bumbastic85, 14.05.2013 в 16:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 39
|
Цитата:
Основной областью применения Плаксиса является оценка влияния проектируемых конструкций на существующие сооружения, сети и.т.п. Так модель Кулона Мора дает заниженные усилия в ограждении и анкерных конструкциях, а для применения более адекватной модели упрочняющегося грунта как правило не возможно из за недостаточности материалов инженерно геологических изысканий и нежелания заказчика проводить дополнительные изыскания на объекте. Поэтому для оценки усилий и действующих моментов лучше пользоваться классическими методиками: круглоцилиндрические поверхности, метод логарифмических спиралей и.т.п. Ниже фото реального объекта на котором выполнялась подпорная стена из БНС. Конструктив: Подпорная стена из БНС диаметром 600 мм шагом 800 мм, проходящая в ~3,5 м от существующей стены здания с фундаментами на отметке -2,5 - 3,0 м от дневной поверхности грунта. Глубина котлована составляла порядка 12 м. по всему котловану выполнялась двухярусная распорная система. При откопке до 2-го этапа (-10 м) дом начал "трещать", ширина раскрытия трещин на настоящий момент достигает 3 см дом признан аварийным, до реконструкции нахождение людей в части помещений здания запрещено. Перемещения подпорных стен в наших нормативных документах не регламентируется. Из опыта советую их ограничивать 3-5 см. Последний раз редактировалось RevlolveR, 15.05.2013 в 23:17. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
По моему опыту для глубоких котлованов деформации и усилия больше получаются при использовании модели Кулона-Мора. А с HS моделью ситуация становится более выгодной (деформации меньше, усилия тоже меньше). А "классические" методики - они, по-вашему, какие-то другие теории используют? - Боковое давление грунта на шпунтовое ограждение по СНиПу не на основе модели грунта Кулона-Мора определяется? ![]() Цитата:
Цитата:
Если это исключительно временная конструкция (ограждение котлована) и без окружающей застройки - то допустимые деформации ограничиваются технологическими допусками (чтоб, например, наклонившаяся стенка не мешала производимым работам в котловане). Если это ограждение котлована, но за стенкой существующее здание - Вас больше должна беспокоить его сохранность. Нужно выполнить его обследование, у собственника здания запросить тех.условия, и в итоге разработать проект ограждения котлована так, чтобы деформации фундаментов и конструкций существующего здания не привёл к аварийной ситуации как в предыдущем посте. Обычно в этом случае деформации существующих фундаментов не должны превышать 1см (бывает и более жёстко). Если же ограждение котлована потом станет частью здания (например ограждение выполненное стеной в грунте и станет стеной подземного паркинга), или подпорная стенка является постоянной конструкцией - то к ним предъявляются требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Если подпорная стенка является элементом какого-либо специализированного сооружения (моста, причала, или ещё чего-то из этой оперы) - то там имеются свои допуски на предельные деформации, их надо смотреть в соответствующих СНиПах/СП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
Если говорить про ограждающие конструкции, то там действительно меньшее значение, чем давление покоя по СНиП, но оно не занижено, оно как раз более реалистично. Последний раз редактировалось MrWhite, 15.05.2013 в 15:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 39
|
Цитата:
Цитата:
Ниже пример изгибающих моментов в ограждающей конструкции на последнем этапе разработки котлована - одно и тоже сечение с абсолютно одинаковой геометрией и характеристиками грунта рассчитано в Plaxis 2D (Мор-Кулон) и Wall 3 (СНиП балка на упруго-пластическом основании) Как и кем выполнялось проектирование и расчеты я пока не в курсе, известна лишь история строительства и результат... |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Мы проводили сравнение Wall-3, Plaxis и некоторых других расчётных программ, реализующих СНиПовские методики расчёта подпорных стен. Результаты были примерно те же, что и MrWhite писал выше - сходимость в пределах 5...10%, что достаточно неплохо для столь разноуровневых программ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 03.03.2011
СПб
Сообщений: 26
|
ооо...прорвало
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
А свои результаты выкладывать не вижу особо смысла. Сравнения проводили для себя, презентационных материалов не делали, а сейчас тратить время, чтобы всё это выложить на форум в удобоваримом виде не хочу. Да и выкладывали относительно недавно в другой теме про расчётные программы сравнение Wall-3 Plaxis и ещё чего-то. Там тоже всё достаточно близко и похоже получалось. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
в процессе нагружения, будет изменения давления в порах, будет меняться пористость и так далее.... спустя несколько суток - обычно не менее 5 суток - получите "стационарный" режим.... но если глина - процесс консолидации может быть на много дольше.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2012
Сообщений: 33
|
Подскажите пожалуйста, как именно задается временная нагрузка от автотранспорта. Проектируется автодорожный тоннель. Вручную понятно - рассчитываются нагрузка АК14 и Н14, через сочетание нагрузок берется наихудший вариант..
а вот что именно задается в плаксисе? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
нагрузка. равномерно распределённая.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90
|
Добрый день.
Плаксис 3Д версия 2.2. При проектировании котлована со стеной в грунте на последней стадии, кода задана фунд. плита с нагрузками, становится очень отчетливо видно, что грунт в точке примыкания к стенке (внутри котлована) жестко привязан к этой стенке. И соответственно, деформация происходит от края котлована (деф =0) и к центру котлована (деф больше 0). Rinter 0.75. Фунд.плита замоделирована с отступом в 1 метр от стены в грунте. Подскажите, как это побороть? |
|||
![]() |
|
||||
Интерфейс задавали? В 3д не работал, а в 2д это решается интерфейсом.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 9
![]() |
Цитата:
Да и вообще имеет ли смысл рассчитывать данную схему в трехмерной постановке, к тому же в такой "сырой" программе как Plx Foundation 2.2? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 9
![]() |
Цитата:
К тому же не забывайте, что значение ускорения принимаются разными в зависимости от категории сооружения. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Очень интересно. Поделитесь, пожалуйста.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 9
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 56
|
красивая картинка))))Тут материал свай не выдержал на перерезывающую я так понимаю...
А я бы хотела спросить как кто моделировал шпунт Ларсена в 2D.У меня такой шпунт только из композитного материала фирмы PulTech. По характеристикам очень похож на металл...пишут , что очень жесткий и момент пердельный 237кН*м. Конструкция получается пространственная и моделирую плитой. Правильнее я думала всего задавть толщину плиты равной толщине конструкции и варьировать модулем упругости(так предлагают делать голландцы). Здесь жесткость получается очень маленькая...И получившиеся моменты очень маленькие ...Моделирую крепелние берега. Вначале воды нет...есть грубо говоря котлован 4 м. глубиной, шпунт длиной 9.5м, потом котлован грубо говоря заполнен водой на 3 м.Т.е. пришла вода.На фазе котлована напрашивается анкер...или двух рядный шпунт с зацепкой по верху....А по их картинркам и презентациям должен держать без анкера и всяких других приспособлений.. Последний раз редактировалось svetilo, 24.06.2013 в 10:32. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Е - модуль упругости материала, из которого он изготовлен А - площадь поперечного сечения шпунта на погонный метр стенки I - момент инерции 1 погонного метра стенки Т.к. производители/продавцы КОМПОЗИТНОГО шпунта - чаще всего нагло врут в отношении несущей способности своего материала выдают желаемое за действительное, скорее всего Е Вам не скажут. Потому как А и I вычислить самостоятельно, имея образец, не составляет труда. А Е - компрометирующая характеристика, т.к. любому инженеру понятно, что Е самой хреновой стали в разы больше Е самого крутого пластика. А раз так - то даже при одинаковом сечении прогибы пластикового шпунта будут сильно больше. Но попытайтесь, может чего и узнаете... Посмотрел на сайте - для данного шпунта они декларируют (на метр стенки): А=84,48см2 W=332,61см3 Ммах=374,52кНм При этом, наиболее ходовой стальной шпунт Ларсен 5 имеет: А=303см2 W=2962см3 Ммах=650...680кНм Получается, пластиковый шпунт имея момент сопротивления в 9 раз меньше чем у стального "имеет" максимальный изгибающий момент только в ДВА раза ниже, чем у стального. Видно не вооружённым глазом, что это туфта. Цитата:
P.S. Вот здесь нашёл какой-то странный протокол испытаний, в нём есть ДВА модуля упругости (материал-то ОРТОТРОПНЫЙ! ![]() Ех = 46 200 МПа Еу = 18 100 МПа R1 = 1 126 МПа R2 = 262 МПа У стали Е = 206 000 МПа Ry = 230...240 МПа (для обычной стали) Е стали в 5 раз больше, момент инерции в 20 раз больше. Итого, изгибная жёсткость композитного шпунта в 100раз меньше, чем стального. Вывод - делайте сами... Про прочность - ну тут сами решайте, верить или нет в то, что композитный шпунт имеет прочность в 5 раз больше чем сталь... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Коллеги, я внимательно читаю Ваш форум, хотя и не использую Plaxis. Но здесь нахожу для себя много полезного, что можно так или иначе применить на практике и в других программных продуктах.
Так вот, по поводу материала пластиковых шпунтов. Не знаю, из чего их делают, но прочитав Ваши посты, хочу заметить, что в последние несколько лет в надземном строительстве на постсоветском пространстве наметилась тенденция к применению стеклопластиковой арматуры (СПА) где только можно. Причем ее весьма настойчиво предлагают именно коммерческие структуры как производителей (что понятно), так и просто торговцы стройматериалами (что понятно тоже). Основной аргумент их доказательств преимущества СПА заключается в том, что ее прочность при разрыве сопоставим с прочностью высокопрочной стальной арматуры. При этом они так же, как и в упомянутом выше случае, "скромно" умалчивают о модуле упругости, который составляет всего 50 000 МПа, или в 4 раза меньше, чем у стальной. СПА (на основе алюмобюросиликатного волокна) при таких характеристиках должна применяться только с преднапряжением в конструкциях 1-й категории трещиностойкости, что и было зафиксировано в ряде руководящих документов, разработанных в СССР (в то числе и в ИСиА Госстроя БССР, в котором мне довелось начинать свою трудовую деятельность). Это связано с тем, что алюмоюоросиликатное волокно само по себе не щелочестойко. Без преднапряжения можно использовать СПА на основе углеродных волокон, однако она намного дороже первой. Извините за пространность реплики, но приведенные Сергеем Юрьевичем данные по модулю упругости пластика шпунта вполне соответствуют известным данным по СПА. "Не все золото, что блестит". |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
selega, Ваши предположения вполне логичны и извиняться не надо. Я думаю этот шпунт, к котором выше идёт речь, имеет в себе как раз некую арматуру, вполне возможно именно стеклопластиковую. Т.е. В пластик закатана арматура, и она обеспечивает прочность. Именно поэтому материал получился ортотропный - разные прочности и жёсткости в продольном и поперечном направлении.
Но давайте подумаем: а хороша ли идея и что из неё может получиться? Уже не раз говорили о том, что стеклопластиковая арматура хорошо держит растяжение, но вообще не держит сжатия. А как же тогда работать арматуре в шпунте в сжатой зоне?! - Получается там держать будет только пластик (который не держит почти ничего). Вот поэтому в результатах испытаний по ссылке выше есть испытания только на растяжение (т.к. с этим всё в порядке), а на изгиб испытывать не стали - чтоб не скомпрометировать самих себя. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Держит-то она держит, но при одних и тех же усилиях деформации у СПА в несколько раз больше. Значит, для обеспечения необходимой деформативности конструкции в общем случае стеклопластиковой арматуры требуется в соответствующее количество раз больше. А для шпунтовых конструкций, если я правильно понимаю, собственная деформативность имеет не последнее значение.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
короче мутный материал (я про композитный шпунт) доверия ему нет, поэтому в топку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 9
![]() |
Очень полезна информация по пластиковому шпунту, спасибо всем за инфу
По просьбе трудящихся. Учет сейсмического воздействия в Plx 2d. 1)X, Y - проекции вектора ускорения http://cs416729.vk.me/v416729584/54b5/cpQhOjIZRB4.jpg Направление ускорения – параллельно развитию склона. На счет значений ускорения, это 0,1G и ниже, подробнее читай СП 14.13330.2011. 2) http://cs416729.vk.me/v416729584/54be/OzzYDoY8WZc.jpg http://cs416729.vk.me/v416729584/54ae/mn2DLBF039A.jpg tm = 1 Последний раз редактировалось cosmos-29, 25.06.2013 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 9
![]() |
Цитата:
К тому же вы всегда можете проверить себя, просмотрев направление деформации и усилия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
При расчете Safety (Безопасность) при достижении значения Stiffness 0 значение продолжает снижаться. В месте с этим начинает падать значение ΣMsf и растет Global error. Результатом расчета фазы сообщение Severe divergence (40).
p.s. Отвратно работает поддержка НИП-Информатики. Последний раз редактировалось Antoni, 25.06.2013 в 16:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 9
![]() |
Цитата:
На счет НИП-Информатики поддерживаю. В этом плане намного лучше работать с поддержкой GTS, быстро и оперативно помогают решить возникающие проблемы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Проблема решена.
После того как модель материалов изменил с Кулона-Мора на Hardening soil расчет пошел. UPD. Расчет пошел и не заканчивается эрорром 40, но ΣMsf в начале растет до 1.8 потом упал до 0.5. При этом перемещения в конце расчета составляют 24 метра 0_о Последний раз редактировалось Antoni, 26.06.2013 в 09:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Цитата:
Если Вы про расчет в целом - устройство котлована двух уровней с шпунтовыми стенками с раскреплением в плиту фундамента. Модель грунта и цель расчета - не связанны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Хорошо, тогда какой закон прочности используется в модели грунта Hardening soil? Раз уж Вы хотите определить запас прочности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Т.е. вы сменили Кулон-Мора на Hardening soil (пластическая модель Кулона-Мора+упрочнение) и добились тем самым решения задачи? Простите выглядит очень неправдоподобно. Деформационная модель материала конечно оказывает влияние на прочностную, но чтобы так - для меня это сюрприз. Впрочем если Вы уверены в правильности решения я больше не навязываюсь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Я добился всего лишь того что мне перестал выпадать эррор 40. Что же до решения задачи то результат расчета кажется мне мягко говоря сомнительным. Не понятно почему например в описании программы сказано что Жесткость = 0 - разрушение. На мой взгляд при достижении этого значения программа должна завершить расчет, но расчет продолжается и со значением <0 при этом начинает расти Глобал эррор. Возможно дело в том что при расчете Безопасность должны быть просчитаны все шаги которые указаны в настройки фазы (по умолчанию это 100 шагов). Т.е. видимо на шаге 25 жесткость достигает значения 0, но так как необходимо просчитать еще 75 шагов программа продолжает фурычить и выдает такое вот месиво.
|
|||
![]() |
|
||||
Для контроля. Насколько я понял - суть в следующем: у вас есть паспорта испытаний грунтов на трёхосное сжатие. Вы задаёте все параметры в плаксис и проводите испытания там. Графики и промежуточные значения должны совпасть. Если нет - подгоняете (хотя вот этот момент неясен)
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65
|
Цитата:
Т.е. для Soil test Вам необходимо ввести параметры данных грунта. Как вариант можно подкручивать параметры приближая к результатам лабораторных испытаний. Но скажем имея данные для модели Кулона-Мора нельзя получить данный для HSM. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Снова здравствуйте! Незнаю в какой теме писать так что извините если что. Хотелось бы знать plaxis внесен в всеросcийский реестр программ для эвм и где его вообще можно посмотреть, а то инет облазил и ничего
Последний раз редактировалось geotex, 03.07.2013 в 16:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45
|
Подскажите подалуйста, есть ли в литературе пример расчета устойчивости откоса в Plaxis.
Пролистал те материалы , что выложены в dnl - не нашел(( Есть ли возможность расчета в plaxis устойчивости по круглоцилендрической поверхности с определением коэф. запаса, как например в slope/w ? Последний раз редактировалось 3,1415926..., 09.07.2013 в 08:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Круглоцилиндрическая поверхность это всего лишь допущение. Plaxis процедурой phi\c reduction находит поверхность скольжения, которая не является круглоцилиндрической, и коэффициент запаса, читайте форум.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45
|
Да это понятно.
Цитата:
Как я понял, здесь можно получить коэффициент - который можно сравнивать со СНиПовским коэффициентом (СНиП по проектированию плотин из грунтовых материалов)? Читаю, кроме этой темы - не густо информации( Последний раз редактировалось 3,1415926..., 09.07.2013 в 08:29. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
а в чём смысл искать пример, если можно самому задачу сформулировать (придумать) и решить в ручную и в плаксисе? быстрее будет, конечно, наоборот: сначала в плаксисе решить, а потом по его "подсказке" в ручную просчитать коэф.устойчивости, имея форму поверхности обрушения и примерный центр поворота.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 45
|
Дело в том, что в PLAXIS я только хочу научится работать.
И выполнять расчет на устойчивость в Plaxis не умею, вот в чем проблема(( В первую очередь хотел разобраться именно с расчетами которые знаю, которые не раз решал в ручную. Логично начать обучение с простого, но пока я не нашел простого и часто нужного в практике расчета устойчивости. Вот и задал свой вопрос, где раздобыть информацию по этому вопросу? ------------------------------------ UPD: Сейчас нашел в мануале расчет, где решается вопрос устойчивости дорожной насыпи с применением процедуры phi/c reduction (с учетом теории фильтрационной консолидации) буду изучать его ![]() |
|||
![]() |
|
||||
геотехник Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Сообщений: 33
|
посмотрите здесь:
ОДМ 218.2.006-2010. Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог. М.: РОСАВТОДОР, 2011. есть немного информации. или у В. Ван Импе и Р.Д. Верастеги Флореса в книге по насыпям на шельфе.... подробнее тут: G. Beer Computer Methods and advances in geomechanics. А вообще при желании можно найти даже статьи, в которых приводятся сравнительные расчеты Плаксиса и других программ, например ГЕО 5 и SLOPE/W. Удачи! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 26
|
Считаю ограждение котлована.
вопрос такой: 1 В пособии к СНиП 2.09.03 "проектирование подпорных стен и стен подвалов", в п.5.9, приведен расчет Рw - дополнительное горизонтальное давление грунта. Т.е. к основному давлению я приплюсовываю Рw. Чем выше УГВ, тем больше Pw. 2 В Plaxis при решении одной и тойже задачи, при добавлении УГВ или без оного разница равна 0. В чем может быть дело? Предполагаю что дело в разнице между значениями гамма unsat и гамма sat. Чем разница между этими значениями больше, тем отличия в наприжениях без учета УГВ и с оным будет больше, я прав? (сейчас эта раница минимальна). И еще... может влияет проницаемость kx и ky? У меня оба равны 1 м/день. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Прошу помочь работающих в 3D версии. Вопрос заключается в том, что для построения эквивалентного сечения ограждения котлована требуется задаться d таким образом чтобы E1A был равен EA1
но чтобы подсчитать E1 требуется I1-момент инерции при изгибе относительно 1 оси, эта ось направлена вдоль (ограждение представляет собой трубы 530х8 длиной 15 м) т.е. ось снизу вверх. Как я понял это осевой момент инерции проходящий через центр масс трубы и равняется 1/2m(R1^2+R2^2), m-масса i-го элемента. Так вот сколько эта масса и вообще я мыслю в том направлении? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2012
Сообщений: 2
|
Здравстрвуйте!
Моделирую в 8 версии выработку в массиве горных пород на глубине 560 м. Провел расчет, а в выходных данных не понятно как отображать подписи изолиний (напряжений или смещений). Нашел только "scan line", но по этой линии не охватишь напряжения с двух сторон(у меня выработка пересекает разрывное нарушение и напряжения с двух сторон отличаются) эта линия может быть только одна. Щас одним из выходов вижу сделать несколько рисунков с раличными скан.линиями, по ним сделать в пейнте один рисунок, или в пэйнте сделать подписи изолиний вручную. Пробовал еще табличные значения напряжений сохранять в MS Word, а от туда импортировать в Surfer. В Surfer изолинии рисует совсем не те. Наверное в Плаксисе особая система отображения изолиний. Изолинии хочу подписать, чтоб было наглядно видно распределение напряжений. При этом для оценки напряжений в массиве в окне вывода эффективных напряжений(я так понял это главные напряжения, массив дренированный) в подписи окна вывода пишеться максимальное значение напряжений, но где это значение трудно понять. Нужно делать разные варианты скан линий, чтоб понять где они. Подскажите, можно в плаксисе делать подписи изолиний? И еще один вопрос. Когда создается отчет в таблице напряжений появляются точки выходящие за пределы созданной модели(у меня модель -50;50-50;50, а в таблице есть значение координат 80, 100 и 140. Может это у меня программа барахлит? Конечно еще может быть Плаксис экстраполирует, но зачем мне непонятно. Может кто нибудь объяснить это? Последний раз редактировалось Sevrjukov, 19.08.2013 в 06:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Друзья, подскажите кто знает! В новых версии программы 2D в свойствах материала плита и геосетка появилась возможность задания анизотропного поведения материала, т.е. снимаем галочку с "изотропии" и появляется возможность задать жесткостные характеристики EA1 и EA2! Подскажите в каких случаях оно применимо и что конкретно нужно вводить на каком либо примере?? Т.е. E-модуль деформации-const, а вот A1 и A2......площадь чего?? Заранее благодарен.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2012
Сообщений: 3
|
Добрый день, уважаемые форумчане. Я новичек, и передо мной стоит задача расчета осадки ленточного в програме plaxis, хочу попробывать в 2d и 3d. Не могли бы подсказать какой литературой лучше воспользоваться. Я ознакомился с пособиями на руском языке, выполнитл несколько упражнений в примерах, но, вот возникло несколько вопросов, где можно посмотреть величину осадки ленточного ф-та в 3d версии, на каком из графиков, а в версии 2 d, вообще не могу запроектировать, т.к. выдает какуюто ошибку. Вроде задача простая, а в примерах подобной простой задачи нет...
|
|||
![]() |
|
||||
Вот с этого места подробнее. Что за ошибка? Как задан фундамент? Как учли заглубление? Зачем считать осадку ленты в Плаксис? Для чего считать в 3д?
А у меня такой вопрос - такое возможно? Предельная нагрузка уж очень сильно зависит от размеров сетки...
__________________
Archicad, Smath, VBA Последний раз редактировалось Brandashmыg, 01.10.2013 в 00:45. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2012
Сообщений: 3
|
стоит задача определения зависимости величины дополнительной осадки двух соседних фундаментов, их взаимное влияние, в зависимости от нагрузки, ИГЭ, расстояния м-ду ними, расположения друг к другу, и разной глубины заложения. за основу принят ленточный фундамент. считал руками, очень расчетов очень много, дополнительную осадку расчитывал методом кгловых точек, но у меня есть некоторые сомнения, и потому хочу все повторить в plaxis, в плаксис 3д, он учитывает длину, т.к. от этого зависят коэф-ты затухания. В 3д получилось построить, получил результат в виде 3д модели, но т.к. никогда не работал и в институте не обучали этой программе не знаю, а в примерах не описано, то полученные результаты даже не знаю как расшифровать. в 2д просто рисую контур ф-та шириной 2 м, арикладываю равномерно распр нагрузку, фунд распологаю без заглубления, просто на поверхности, т.к. это пока для меня не принципиально, и он и при расчете рограмма показывает красный крестик...
|
|||
![]() |
|
||||
Гуру ШТС. Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
![]() |
Добрый день. Есть вопрос по выводу результатов.
Результаты в рамках одной задачи разнятся в стадиях расчета. В стадии Plastic одни перемещения и усилия, а в стадии Safety - другие (гораздо больше). Подскажите, пожалуйста, как правильно понимать это. Рассчитываю шпунтовое ограждение котлована. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Гуру ШТС. Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
![]() |
Да. Большое спасибо за ответ! Смутило то, что результаты пластического расчета весьма разнятся с ручным расчетом. Зато результаты последнего крайне приближены к расчету на устойчивость (я говорю про изгибающий момент и перемещения в шпунтовой стенке).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Всех приветствую! Занимались расчетами в plaxis 3d и что я могу сказать программа выдает кучи ошибок в плоть до отказа разбить сетку на самой простой задаче, изменение внесенные в модель могут сразу сказаться на отказе файла в будущем вообще открыться, изменение хоть 1 линии приводит к отказу сохранить модель и приходится сначала перейти во вкладку mesh чтобы сохраниться, бывает что сохраняешь по многу раз, закроешь модель, открываешь, а там все то что ты думал что сохранилось нету и дата последнего сохранения оказывается на момент открытия модели когда начал в ней работать. Так же иногда сгенерируешь сетку - все нормально, потом попытаешься еще раз все генерировать отказывается такую же в точности модель, cамый интересный случай был что объем не хотел разрезаться, то есть пытаешься разрезать и часть объема исчезает (писали проблему разработчикам, они сказали что незнают в чем проблема). Я привел список, может быть кто сталкивался с подобным проблемами и как кто решает их
Последний раз редактировалось geotex, 02.10.2013 в 10:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Какой версией пользуетесь, а то такие проблемы у нас в 2013 и 2012 версиях, еще было когда в 12 версии разбивается сетка, а на 13 при той же крупности вылетает ошибка и закрытие plaxis3dmesh.exe с чем связано так и не понимаем. Каждый раз перед тем как считать думаешь впишет объем или часть удалится, сгенерирует хоть 1 тип сетки или нет
|
|||
![]() |
|
||||
Гуру ШТС. Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
![]() |
Добрый день, форумчане. Есть вопрос по 2012 2D. Результаты 2-ой и 3-ей фаз смущают. Судя по 3-ей фазе, грунт "улетучивается", перемещаясь по Y вверх. А на 2-ой фазе в областях монтажа будущих геотехнических элементов образуются отличные от типичных перемещения. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело.
2 фаза ![]() 3 фаза ![]() Последний раз редактировалось freshbox, 11.10.2013 в 08:49. Причина: 2-ой вопрос |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Здравствуйте, коллеги. Помогите кто знает. Есть физико-механические характеристики грунта при естественной влажности (удельный вес, фи ,це, и модуль деформации) и есть теже самые характеристики при полном водонасыщении этого же грунта ( ниже УГВ)!! ВОТ! Вопрос заключается в чём....Стоит ли или может надо, создавать для этого ИГЭ два отдельных клястера грунта с разными характеристиками, т.е. нудно ли разделять один ИГЭ на два - выше УГВ и ниже УГВ??? Или же достаточно просто ввести значение удельного веса при естественой влажности и при полном водонасыщении.......потом задать уровень УГВ и программа Плаксис сама пересчитает и определит эти значения?? Как работает программа в этом случае? Спасибо заранее за ответ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 39
|
Я имел ввиду, что при расчете вертикальных напряжений будет учтено взвешивающие действие воды в предалах УГВ, и соответственно вес воды ниже водоупора, не понятно только зачем нужно задавать пористость самому...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 2
|
Доброго времени суток. Прошу не судить строго) Самостоятельно знакомлюсь с Plaxis v8. При решении примера осадки основания во время строительства туннеля (из учебного пособия) возникло несколько вопросов:
-как проверить смещение концов свай после возведения туннеля -по деформированной сетке на последнем этапе расчётов видно осадку поверхности земли, которая возникает под влиянием присутствия здания, но как эти конечные осадки грунта получить численно (допустим над туннелем и по углам здания) Может есть какая-то дополнительная литература(кроме пособия прикреплённого к программе), скиньте ссылку, пожалуйста Заранее всем, кто отзовётся, благодарна |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
До запуска расчета в plaxis calculations можно задать точки (пункт меню Select points for curves), для которых в дальнейшем в модуле curves можно построить графики и таблицы перемещений.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 2
|
это я делала, но на графике деформаций от шагов итерационного процесса получаю кривую, которая возрастает, а потом уменьшается. Отсюда и вопрос, какие деформации принять конечными, т.к. нужны полные деформации грунта после возведения туннеля. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
varich, это вопрос не по Plaxis, а по логике расчета. Например, деформации могут сперва возрастать при генерации начального НДС (уплотнение грунта под действием собственного веса), потом уменьшаться из-за приложения каких-то нагрузок, экскавации грунта. Практически всегда деформации перемещения при генерации начального НДС на последующих стадиях нужно обнулять.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Ребята, кто сталкивался с моделью Хека- Брауна (HB) поделитесь опытом? Интересуют два параметра при вводе данных модели:
- параметр дилатансии при нулевом уровне напряжений; - уровень напряжений, при котором дилатансия полностью подавлениа (=0). какие значения принимать и как высчитывать? Заранее благодарен. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2012
Воронеж
Сообщений: 49
|
Появилась возможность поработать в Plaxis 3d Tunnel Version 1.2 (Build 1.296).
Читаю все что удалось найти, но даже простейшую схему построить не получается. Хотелось бы освоить на примере - металлическая труба под слоем насыпного грунта. Длина трубы, диаметр, толщина стенки, отметка засыпки, уровень воды -произвольные. Товаришчи, помогите со схемой в виде файла Труба.PL3 и папки Труба.DT3, буду очень признателен... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
EI - изгибная жесткость. E - модуль упругости, I - момент инерции поперечного сечения. Длина трубы ни при чем. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
А = a * b I = (b * h^3)/12 a = толщина стенки трубы b = длина трубы (1м) h = a = толщина стенки трубы все размеры в метрах |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 12
|
Добрый вечер. Искал (читал) в форуме подобные вопросы и ответы, но не нашёл. Пытаюсь освоить Plaxis 3D. Установил версию 1.1. По примеру "НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ БУРОНАБИВНОЙ СВАИ (УРОК 2)" учебного пособия создаю схему. Вроде всё 1 в 1, но перемещения получаются почти в 2 раза больше... проверял перепроверял, но не могу найти ошибку. Возможно где-то какой-то коэффициент необходимо поменять или ещё что-то? Если кто-то знаете, то прошу подсказать! И ещё вопрос. Что значит в окне задания фаз эти параметры(на картинке отмечено красным цветом)? У меня так, а в примере там цифры. Вроде всё делаю как в примере пошагово один в один.
----- добавлено через 50 сек. ----- Заранее спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Результаты могут зависеть от железа (типа процессора), если производятся вычисления с плавающей запятой. Но от удалённых файлов/кривого кряка значения, имхо, меняться не могут. Они либо будут - либо нет.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Возможно на втором шаге не сделан сброс перемещений. Offtop: А вообще - данных мало.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Цитата:
![]() ![]() Прилагаю изображение изополей перемещений. По полям видно, что "интерфейсы" вокруг сваи работают неправильно (трение отсутствует совсем). Значение Rinter в материалах пробовал также вручную задать равным 1, но картина не изменилась. Также пробовал сделать расчет сваи совсем без "интерфейсов", но тогда получается, что грунт как бы приклеен к свае, и перемещения получаются уже в два раза меньше, чем должны быть. Прикладываю в архиве расчетную схему в plaxis 3d, а также сам урок в PDF. Последний раз редактировалось Dyuk, 03.03.2014 в 12:20. Причина: добавление информации |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Цитата:
моё сообщение от 01.03.2014 переношу сюда Цитата:
Активное давление на подпорную стенку я получил из разницы полных напряжений между фазой полезной нагрузки и фазой бытовых напряжений (от собственного веса грунта). По поводу урока со сваей: я пришёл к выводу, что в самом уроке приведены неверные исходные данные - вероятно характеристики грунтов, или свая должна была задаваться без внешнего интерфейса. Последний раз редактировалось Dyuk, 03.03.2014 в 13:01. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Подскажите, правильно ли я понял: рассчитываю фундамент дымовой трубы 90 м, фундамент диаметром 15 м и глубиной 4 м, нагрузка приложена по окружности 9 м; получается, чтобы определить сосредоточенную нагрузку в осесимметричной задаче, надо суммарную вертикальную нагрузку (вес дымовой трубы) разделить на длину окружности диаметром 9 м, т.е. на пи*9 м? И верно ли я понял, что в центре осесимметричной задачи при задании сосредоточенной нагрузки имеет место точка разрыва: на ненулевом расстоянии от оси осесимметричной задачи суммарную силу надо делить на 2*пи*r, а в центре - на 2*пи, т.е. в центре сосредоточенная сила будет численно равна силе, приложенной на расстоянии 1 м от центра для того, чтобы суммарная сила, приложенная к фундаменту, была одна и та же?
И ещё такой вопрос: в Плаксисе давление под подошвой фундамента и осадка получились меньше (раза в полтора), чем в расчёте по СНиП ОиФ, это из-за сцепления грунта с боковой поверхностью фундамента? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
В смысле? Я делал расчет активного давления (напряжений) от дополнительной нагрузки на подпорную стенку. Сами перемещения стенки, конечно должны влиять на эту картину, но в моём расчете это сознательно не учитывалось, так как не учитывалось и в ручном расчете. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
То, что Вы считали вручную - это как раз активное давление, которое имеет место при смещении подпорной стенки от грунта и образовании призмы обрушения. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Цитата:
Чтобы получить давление на подпорную стенку только от нагрузки я исключал давление грунта путем вычитания напряжений полученной в первой фазе расчета из второй. На мой взгляд результат в plaxis вышел удовлетворительным, так как максимальное давление совпало с расчетом вручную, да и площади эпюр в примерно одинаковы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2012
Воронеж
Сообщений: 49
|
Как задать обычную воду выше грунта водоема? Какую модель материала выбрать?
Linear elastic Mohr-Coulomb Hardening soil, или какую то другую? Undrained A?, вес 10kN/m3, Dilatancy cut-off?, е=1,0?, E=10kN/m2? ню=0? с=0? фи=0? Может быть есть какой-то аналог, кто знает, подскажите... |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
![]() в плаксисе воду принято моделировать задавая уровень воды (не важно в грунте он или снаружи) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2012
Воронеж
Сообщений: 49
|
Plaxis 2011.02. Пытаюсь построить модель шпунтового ограждения, расположенного в акватории, шпунт выше грунта. Но Плаксис не принимает построений выше уровня сыпучей среды, кроме того, при установке верхнего яруса обвязки получается замкнутый геометрический контур, который он тоже требует заполнить. Построим вопрос по другому - как создать модель ограждения с ярусами обвязок в водотоке? Сергей Юрьевич, я руководствовался Вашей же логикой, Вы советовали заполнить полость трубы воздухом, если помните?
Последний раз редактировалось 77867026670, 06.03.2014 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
нарисовали схему - задайте всем кластерам материалы. если даже там нет материала по факту (воздух/вода) - задайте, что там грунт (лубой из имеющихся в расчёте). задайте закрепление по краям расчётной области. сгенерируйте сетку. в initial conditions отключите все кластеры, которые вам не нужны в расчёте воду задавайте тоже там же проведя линию поверхности воды всё, начальные условия заданы, можно переходить к расчётам Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2012
Воронеж
Сообщений: 49
|
Спасибо за конкретный ответ, все понятно. Причина в том и состоит, что нет таких примеров для шпунта в акватории, поэтому и обратился за помощью. Мне так и пришлось поступить, как Вы посоветовали, задал песок голубым цветом, чтобы картинка выглядела правильно. Иначе не поймут - почему модель не соответствует реальным условиям.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1543 Вроде бы всё так, но мне для уверенности. |
|||
![]() |
|
||||
Если я ничего не путаю, то в 3D Foundation такой прием не срабатывал, гидростатика задавалась только там где в кластере был включен грунт. В пределах воды водоема гидростатику я задавал как горизонтальное внешнее давление.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2012
Воронеж
Сообщений: 49
|
Подскажите, как корректно задать подушку подводного бетона в шпунтовом ограждении? 1. Задаю в виде слоя материала, отделенного интерфейсом от шпунта, толщиной h=1,5м с характеристиками бетона Linear elastic Non-porous Е=30,00E6kN/m2 ню 0,1000, но как-то подозрительно эластично его выпучивает. 2. Задаю слой в виде элемента плиты с характеристиками жесткости бетона, но это линия, не имеющая толщины. Где ее расположить? По оси слоя? Но дно котлована ниже на 0,75м.
Последний раз редактировалось 77867026670, 09.03.2014 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42
|
есть тут кто-нибудь, кто переходил с 3d версии 2.2 на новый плаксис 3d? подскажите по паре вопросов:
1. как в новом плаксисе теперь моделируются сваи? я не нашел в мануале volume pile. значит ли это, что теперь сваи моделируются только инструментом embedded pile? 2. чем отличается embedded pile новой версии от старой? есть какие-нибудь усовершенствования? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
2. Не помню, как старая, но новая версия embedded сваи позволяет задать трение по боковой поверхности: по линейной зависимости, по мультилинейной зависимости (любая ломаная кривая) и soil depended, т.е. согласно Мору-Кулону, в зависимости от НДС массива грунта и его прочностных характеристик. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Только я точно знаю, что embedded pile нельзя использовать для моделирования забивных свай так как при забивке очень сильно меняется ндс грунта, а embedded pile не учитывает это. Такие сваи можно только делать объёмами (тело), но при этом скажем 200 свай не загонишь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 12
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что значат коэффициенты KOx и KOz при задании грунтов и как ох значения влияют на расчёт? Возможно это коэффициенты бокового давления (активного и в состоянии покоя) и тогда имеет ли смысл пересчитать их вручную? Если кто-то владеет информацией, то пожалуйста поделитесь. Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2012
Воронеж
Сообщений: 49
|
В базе Plaxis приведены типы грунтов:
Chapter 1A - Lacustrine day Chapter IB - Lacustrine day Chapter 2 - Fill Chapter 2 - Sand Chapter 2 - Soft day Chapter 3 - Interface Chapter 3 - Sand Chapter 4 - Clay Chapter 4 - Embankment Chapter 4 - Peat, и т.д., с ГОСТ 25100 не стыкуется, например Lacustrine day и некоторых других просто нет. Кто знает - какой классификатор грунтов взят за основу в Plaxis, или такового нет, и примеры не привязаны ни к чему? Где почитать? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
изучаете буржуйскую программу и удивляетесь, почему в ней названия не соответствуют Советскому стандарту? да, беда. - надо внешней разведке жалобу написать, пусть товарища Исаева премии лишат за недоработку
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 29.03.2014 в 13:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2012
Воронеж
Сообщений: 49
|
Сергей Юрьевич, я конкретный вопрос задаю, (почитайте последнюю строчку предыдущего поста), мне флуд про Штирлица не интересен.
И попутно вопрос - возможно ли использование разных слоев грунтов по принципу Mohr-Coulomb и Hardening soil в одной модели? Последний раз редактировалось 77867026670, 29.03.2014 в 12:17. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
бетонный фундамент, моделируемый упругим материалом может существовать в задаче вместе с песчаным грунтом основания, реализуемым моделью Кулона-Мора? Скальный грунт может быть в задаче одновременно с сыпучим? По-моему ответ на ваш вопрос очевиден: йес оф кос
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2012
Воронеж
Сообщений: 49
|
Кто сравнивал - зависят ли результаты расчета в Plaxis 3D от выбора нулевой отметки? Например: 1) за 0 можно принять отметку подошвы насыпи, а массив наыпи заключить в интерфейс; 2) за 0 можно принять отметку верха насыпи, и "откопать" грунт до низа подошвы на этапе расчета, интерфейсом ограничивать массив здесь не требуется. Уровень воды задается в отметках, соответствующих варианту выбора, то есть как бы не влияет на расчет. Что правильнее взять за ноль?
Отвечаю на свой же вопрос - разница есть. Ноль нужно задавать на отметке подошвы насыпи, верх насыпи выше нуля, иначе в результате расчета получается чушь. Последний раз редактировалось 77867026670, 04.04.2014 в 09:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2014
Сообщений: 2
|
Прошу помощи!!)) точнее подсказки. я задала все параметры грунтов, расчет проходит, но у меня в естественном состоянии получается коэффициент устойчивости 0,5...а схему он выдает такую, что по ней видно, что не какого обвала и ничего подобного не будет. я больше чем уверена, что коэффициент должен быть приблизительно 2,0. может быть вы мне подскажите как быть?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2014
Сообщений: 1
|
Ребята здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Задача состоит в том, чтобы смоделировать усиление грунтов основания армирующими грунтоцементными элементами (ГЦЭ). Чем можно задать ГЦЭ в горизонтальном направлении. В вертикальном нашел как задают - сваями. Использую Plaxis 3D. Заранее спасибо
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 39
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48
|
Считаю в плаксис ограждающую стенку (стена в грунте) железобетонная, с распорками из труб. Начертил разрез, показал распорки ( node-to-node anchor). Поэтапный расчет, на одном из этапов выдает ошибку Stiffness matrix is nearly singular and cannot be solved.
* Prescribe enough displacements on ACTIVE mesh * Avoid very slender elements * Refine around tunnel(s) * Reduce stiffness differences Что это может быть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48
|
В 2Д версия 8,1 вроде как.сильно прошу не ругать за расчет, это миллионная проба , и водопонижение показал чисто условно, пытался найти почему не считает, но так и не получилось((
https://cloud.mail.ru/public/7ef9df1...%D1%82%202.plx |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Aleksig700, может это
Цитата:
Там рядом с 64 узлом близко есть ещё два узла, может они образуют какой-то кластер? Очень близко узлы и не увеличить изображение. Сгущение сетки 14, 27 и 35 кластеров вроде как ничего не даёт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
А еще вот такой тревожащий вопрос))) Ситуация: стена в грунте, защита от воды делается путем песко-цементной прослойки по дну ( технологией джет). и вот в процессе расчета, поровое давление используя Ko надо делать? или в самом начале, при построении модели сделать и хватит) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Я бы тоже послушал про давление воды, не очень знаком с этим аспектом расчёта.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
Но если чисто теоретически: при устройстве стены в грунте с уровня природного рельефа, и с этого же уровня мы делаем фильтрационную завесу, а только потом откапываем котлован, то получается, уровень грунтовых вод при первом этапе понижаем до уровня планировки ростверка, и поровому давлению внутри не от куда взяться)))) мое мнение такое сложилось ))) ----- добавлено через ~22 ч. ----- товарищи спасайте.))))) одна сторона стены уходит вниз) разрушается грунт. мистика какая то. https://cloud.mail.ru/public/55b57f0...0%BE%D0%BA.rar Последний раз редактировалось Aleksig700, 16.04.2014 в 14:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
![]() ![]() Но в рай она так и не попала Это да заметил. ТОгда вопрос. в характеристиках. EJ и EA . это рассматриваем сечение : ширина стены на рассчитываемую длину 1 метр? А то меня проконсультировали не правильно сказали сечение смортеть, как ширина на высоту. Изменил это, но все равно что то не идет. И все понять не могу, производим экскавацию грунта, устанавливаем распорку, и показывает у меня что грунт наверх выпирает. от чего это? от действия воды? уровень воды в самом начале понизил ( будет делаться отсечная гидроизоляция, технологией джет.) https://cloud.mail.ru/public/ca81124...0%BA%D0%B0.rar |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
1. Грунт прет вверх, потому что математическая модель такая. Хотите сгладить этот эффект, переходите на Hardening Soil. Но так как вы это вряд ли сделаете, для начала попробуйте обнулять перемещения после каждой фазы экскавации.
2. Сетка очень мерзкая, необходим рефайн хотя бы в области котлована. Идеальный плаксисовский конечный элемент - это равносторонний треугольник, близкие к вырождению игольчатые элементы негативно сказываются на НДС, не в запас. 3. Первая фаза - собственный вес - при таком напластовании грунтов должна вычисляться через gravity loading, К0 не годится. ----- добавлено через ~1 мин. ----- 4. EI и EA в плоской задаче задаются на погонный метр. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
Со временем думаю научимся отлично считать в этой программе)) Выношу на суд людской свой расчет)) может кто нибудь посмотреть и сказать правдивость его))) По сути мне от него требуется узнать только усилие в распорках, и эпюру стенки, для ее дальнейшего армирования))) Такой информации думаю для диплома будет предостаточно))) https://cloud.mail.ru/public/ca81124...0%BA%D0%B0.rar |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Разрабы почему-то на это дело забили. Наверное понадеялись на быстрый рост вычислительной мощности компутеров. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
metod, матчасть
Паша, если тебе действительно интересно - позвони, в личку напиши если тупо языком почесать на ночь глядя - лесом ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48
|
Развейте мои сомнения и тупость
![]() ![]() С какого сечения мы берем характеристики? Предположим линия 1-2 фундамент, шириной b, высота у него h. Характеристики EA и EJ мы берем от куда)))) A=b*h или b*1м длины? J=(B*h^3)/12 или вместо h берем 1 метр длины? Туплю но не могу полностью понять))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
Имеете ввиду, просто линиями вычертить кластер с параметрами фундамента, ширина высота, и задать ему характеристики как для грунта? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Не угадал. Есть третий вариант.
Тоже самое, отмотай на пару страниц назад, там уже спрашивали. Чтобы получить сечение для получения геометрических характеристик надо разрез провести перпендикулярно к оси стержневого элемента. Если размер b задаётся крайними точками отрезка, то значит размер h будет задаваться геом. хар-ми сечения и значит h, а не b войдёт в выражения площади и момента инерции. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Поясни, что ты имел в виду под "задать ему характеристики как для грунта"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
Для плиты J=(3000*220^12) /12 для стены в грунте J = (1м*0.62^3)/12 По поводу как для грунта. Сказали упругое тело. Тесть геометрической линией вычерчиваем контур, и задаем кластеру характеристики, через mesh - soil interface - non porous ? или как понять упругое тело? , |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48
|
точно точно на метр делаем)))
----- добавлено через ~12 мин. ----- Намучался я с плаксисом, у меня топит котлован)))) порядок работы: 1. делаем модель 2. генерируем сетку 3. inital conditions - показываем уровень грунтовых вод - water pressure generation - groundwater calculation. ko - не делаем , так как не горизонтальное залегание грунтов 4. первый этап, ставлю галочки - ignore undrained behaviour и total multipliers, далее define, в значении Mweight уже стоит 1, он везде стоит крове Maccel и Msf. 5. второй этап ( исходная реальная картина, от которой надо будет вести расчет), задаю нагрузку от здания. 6. ставлю галочку reset displacements to zero. заменяю грунт на недринированный (горизонтальная противофильтрационная завеса,) 7. активирую стену в грунте, опуская уровень грунтовых вод, расчет оды по groundwater calculation. 8. выямка грунта. 9. установка распорки. 10. опять выямка. расчет. И у меня по стене показывает синими эпюрками давление воды, тоесть вода есть в котловане, что не так делаю? И скажите обнуление деформаций на каких этапах расчета ставить? ( по вышеизложеным номер) А то у меня когда ставлю либо какая то часть модели пойдет плясать волнами, а другая на место становится , либо еще какие чудеса происходят) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59
|
Доброго времени суток, коллеги.
Нужна помощь в составлении ТЗ на инженерно-геологические изыскания. Котлован 14,0м - планирую использовать модель HS. Есть ли у кого-нибудь образец задания с указанием необходимых входных параметров модели, чтобы не пользоваться потом "переходными коэффициентами"? Заранее благодарен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2013
Сообщений: 48
|
----- добавлено через ~1 мин. -----
Я делал через node-to-node ancho |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Зачем расспорки моделировать плитой если они( распорки) временное крепление котлована? если работаете в 2д, то необходимо моделировать так, как написал Aleksig700. это факт не аспорим....и в рукаводстве об этом пишется, НО если у вас расспоркой выступает перекрытия постоянного сооружения из ж/б, ТО разумеется и ваш вариант возможен. есть "кнопочка" на панели инструментов Hinge and rotation spring....."тыкаете" на неё, а потом выбираете узел соединения и будет вам счастье))
|
|||
![]() |
|
||||
студент. Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 5
|
Доброго времени суток, Уважаемые. Всех с первомайскими праздниками! Благодарю за отзывы )
Цитата:
Кнопочку нашел, поставил шарнирные соединения - все замечательно получилось... Не понятна следующая ситуация: если рассматривать устройство стены по этапам (разработка грунта до отм. установка первого яруса распорок, разработака грунта далее, установка второго яруса распорок и т.д.) то, в конечном итоге получаются одни напряжения. А если же рассматривать устройство стены в один этап, т.е. она уже стоит, система распорок по всем ярусам установлена, грунт разработан до проектной отметки - получаются другие напряжения... Как я понимаю это как-то связано с наложением начальных напряжений от грунтового массива? Где истина? направьте в нужном направлении, плз ![]() Прикладываю вложения. |
|||
![]() |
|
||||
студент. Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 5
|
Доброго времени суток всем, Уважаемые. Снова - с наступающими, спасибо за отзывы.
Вопрос по заданию геометрических характеристик. Cтенка из буросекущих свай, вырезаю в плане элемент длиной в 1 м и определяю для него соответствующие характеристики? Система распорок устраивается из двутавров. Тогда для распорок характеристики задавать как для обычного поперечного сечения в данном случае? не совсем понял. Также, хотелось бы узнать, как программа определяет связный грунт или несвязный? при назначении удельного сцепления грунта или все таки расчетная модель здесь тоже фигурирует? Просвятите, плз! P.S.: Прилагаю эскизы. Благодарю заранее. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование (КЖ, КМ, АС) и инженерные изыскания на закарстованных территориях Регистрация: 05.12.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 37
|
Доброго времени суток!
Решаю задачу о Фундаментной плите на однородном песчанном основании. Вода отсутствует. Эпюры от веса грунта (сигма zg) и дополнительных напряжений (сигма zp) я построил по СП 22.1330.2011. Теперь хочу их найти в плаксисе 3Д и столкнулся со следующими проблемами: 1. Полные Напряжения (сигма z) я нашел, а вот как найти дополнительные напряжения (сигма zp)? 2. Эффективные напряжения - это напряжения в скелете грунта. а какие именно сюда относятся напряжения? 3. Почему на глубине 10 м разница между полными и эффективными напряжениями составляет 100 кПа? это как раз и есть поровое давление? Поясните пожалуйста, очень хочется разобраться и понять) Если не сложно посоветуйте литературу) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 56
|
Плаксис показывает только тотальные общие напряжения, получить отдельно дополнительные нельзя. Как мне объяснил индийский профессор, это можно сделать с помощью дополнительных программ. Из плаксиса берутся табличные значения бытовых давлений и общих, вычитаются значения в каждой точке и строится график. Такую весчь можно сделать в программе Sarfer. У меня к сожалению не получилось. Может я чот-то не то делаю. И спросить не у кого. Если только в голландию писать письмо. И тоже бы пообщалась на эту тему.Очень уж хочется графики получать.
----- добавлено через ~3 мин. ----- В НИП Информатика почему то неохотно делятся информацией. Хотя и являются местным распространителем программы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ну не совсем все на столько печально... если поискать в ГУГЛе - то оказывается иностранцы вполне успешно пишут собственные уравнения состояния, пишут методики для определения констант для собственных уравнений состояний и так далее... (модели эндохринной теории , дискретной памяти нагружения и еще как минимум десяток подходов) - это модели, которые для сложных нагружений используются, а некоторые учитывают повторные нагружения *** при чем написание собственных уравнений состояния и включение их в какие-то программы - часто выполняется студентами и аспирантами ВУЗов, под руководством научных руководителей. вот пример: http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/v...df/DeJonge.pdf появились даже модели для разжижения грунта при циклической нагрузке (liquefaction model - это для тех кто хочет поискать такие публикации). Кое-что из обзорных материалов можно почитать в публикациях Строковой Л.А. (Томский политехнический университет) Кстати, если в поисковиках набрать слова "computational geotechnics" увидите огромное кол-во ссылок на интересные публикации Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 19.06.2014 в 00:17. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
хммм... а арматуры в вашем бетоне не будет? просто бетон? он же просто от усадки треснет, прямо по холодному шву
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Всем привет! Подскажите кто знает как получать в plaxis 3d характеристики (E1, E2, E3, G1, G2, G3) геометрической ортотропии шпунтовых стенок? В теорию упругости полез, нечего толкового для себя не нашёл кроме матриц жесткостей, которые я так и не понял.
|
|||
![]() |
|
||||
geotex,
Эти кофф. взяты из руководства, и означают, судя по всему то, что жёсткость на изгиб "вокруг замков" в 20 раз ниже чем "поперек замков". Имхо, это справедливо для всех стальных шпунтов.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Ну руководству я бы так не доверял. Там написано предположим, что в одном направлении одна жесткость больше чем другая во столько то раз, а это предположим как например в СП или СНиП пишут, как правило или рекомендуется, что не является жестким условием. ИМХО я могу тогда любые коэф принимать и получать результат который меня устроит, а не который является реальным. Полез я дальше в теорию упругости.
|
|||
![]() |
|
||||
geotex,
Имхо, стенка должна быть запроектирована так, чтоб изгибаться только вокруг оси 1, все остальные жесткости должны оставаться невостребованными, и задаваться только для галочки...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Ну тогда уж можно не заморачиваться и делать как изотропный материал. Меня этот вопрос просто интересует ради "спортивного" интереса, частенько встречаются допущения, а их заказчику сложно доказать (почему взято то то, а не другое)
Последний раз редактировалось geotex, 22.06.2014 в 20:52. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
geotex, ты какой-то странный:
сам говоришь: "Искал и не нашёл. Подскажите" тебе дали ответ: "Вот формула, взята оттуда, значение Х принято потому что..." а ты отвечаешь: "Не верю" - ну не веришь - твоё дело. Цитата:
Цитата:
Если не согласен - посчитай согласно теории упругости, как будто шпунт - стальная плита, одинаково работающая во всех направлениях. Кому от этого будет хуже? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Может для стального шпунта справедливо, но кроме него существует забитые трубы которые соединены между собой не замками, а поясами или тот же самый шпунт ж/б который вообще без замков и соединён лишь шапочным брусом либо надстройкой и к этому не применишь эти коэф. А говорить, что жёсткость в одном направлении в 1000 раз больше или меньше другого как написано в руководстве - это надо быть Вангой
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
при решении задач фильтрации (совместно с задачей прочности) нужны данные по абсорпции\эксорпции (для учета капилярного эффекта).
Вопрос: Есть ли у кого-то информация о том - какие экспериментальные работы и на каком оборудовании нужно выполнить, что бы получить данные для построения "кривых" абсорпции\эксорпции? в осях :насыщенность - поровое давление Отражены ли вообще эти вопросы в какой-либо нормативной литературе по геомеханике? я имею ввиду описание экспериментов и обработка результатов Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 17.07.2014 в 14:49. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 1
|
Здравствуйте!Если кому известно или сам встречался с данной задачей на практике, подскажите! Стена в грунте представляет собой массивную двухрядную конструкцию выполняемую по технологии Jet-2. Диаметр намыва в песках принят 1800 мм, таким образом рабочая толщина с учетом перехлеста свай получается порядка 2300 мм. Даже с учетом низкого модуля упругости грунтобетона, значения EJ и EA у плитного элемента высокие, в следствии чего моменты plaxis выдает больше 3000кН*м/м. От сюда возникают проблемы с армированием. Теперь сам вопрос. На сколько это правильно задавать данное ограждение плитным элементом? Мне подсказали как считают в другой организации, грунтобетонный массив задается кластером в натуральную его величину, в центре которого задается плитный элемент моделирующий армирование. Во втором случае тоже не все понятно, моменты в армирующем элементе получаются очень низкие порядка 10кН*м/м
|
|||
![]() |
|
||||
Гуру ШТС. Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 6
|
Прошу помощи в следующем вопросе. Нужно произвести расчет величины и времени осадки земляного полотна. Грунтовое основание сложено глинистыми грунтами, имеются небольшие прослойки песчаных. Ввиду ограниченности исходных данных в качестве модели поведения грунтов назначена модель Мора-Кулона. Теперь собственно вопрос: при приложении нагрузки от веса насыпи + транспорта в глинистых грунтах возникает поровое давление, время рассеивания которого составляет огромный промежуток времени. По глубине поровое давление при приложении нагрузки распространяется до нижней границы модели (то есть задаю нижнюю границу 300 м - на этой глубине генерируются поровые напряжения
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Прежде всего определитесь с нижней границей.... чем больше размер схемы (глубина), тем больше осадка.... таков закон МГ.
Время зависит от коэффициентов фильтрации. Поровое давление от типа расчета, соответственно нужен Undrained A. Ну а дальше... дальше все дело в том, что Plaxis - это сложный инструмент анализа, и поэтому, когда Вы что то посчитали, то надо в окне результатов посмотреть 4-5 параметров (как минимум), что бы понять все ли верно и нет ли каких ошибок.... как то так) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Куда Вы задаете влажность и что это за глина у Вас с таким коэффициентом? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 6
|
Вопрос в этом и состоит, каким образом определиться с нижней границей. Фильтрация имеет значение 10 в -6 степени, поэтому время консолидации получается огромным. Влажность и пористость я использую для задания веса sat и unsat. Глина - тяжелая слюдистая полутвердая среднедеформируемая.
|
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Вам многое предстоит познать. Если бы все было так просто: зашел на форум спросил, тебе ответили...
Так можно перепечатать учебник по механике грунтов. Все же рекомендую пройти обучение классическим расчетам и анализу результатов в Plaxis. Надумаете - пишите в "личку". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 6
|
Спасибо за предложение и за ответы. Считать глубину активной зоны ручками это конечно здорово, но вопрос в теме по Плаксису и интересно было бы узнать кто сталкивался с подобным вопросом и как моделировать данную ситуацию в Плаксисе.
|
|||
![]() |
|
||||
Гуру ШТС. Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
![]() |
Цитата:
И ещё по поводу моделирования арматуры плитными элементами: плиту нужно ставить не в середине, а по краям (2 шт). В моём случае я поставил плитные элементы на расстоянии 1,0 м от центра тяжести 2,3-метрового кластера. получился "защитный слой" по ~150 мм. Усилие в арматуре получилось около +/- 850 кН/м. Не стесняйтесь, пишите больше исходных данных - свободная высота стенки, общая высота, какой модуль деформации для раствора задаёте и пр. |
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
вообще в этом вопросе нет окончательной ясности...
Что касается Plaxis, то могу сказать следующее: Вы можете использовать мощный 4 ядерный компьютер как калькулятор для сложения простых чисел, как аналогию ручному счету, а можете использовать его для сложных и громоздких вычислений с учетом всех его возможностей. Так и Plaxis: можно сделать упрощенную задачу теории упругости и сравнить с аналитическим решением, а можно взять продвинутую модель, провести эксперименты по испытаниям грунта с целью получения математической модели, сделать их сверку в виртуальной лаборатории и тогда получить результат. И обойтись без счета "ручками", а положиться на Plaxis. как то так) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 6
|
Понимаете, у проектировщика есть только те исходные данные, которые он получил от геолога. Геолог не проводил испытания, которые помогли бы задать усовершенствованную модель грунта. Есть стандартный набор Е, фи, С и т.д. То есть входящие данные для Мора-Кулона. Для расчета осадки вручную этих данных тоже не достаточно. Поэтому как Вы выразились в мощный компьютер задана примитивная схема.
А вопрос - есть ли возможность при такой упрощенной модели поведения грунта сделать так, чтобы Плаксис считал активную зону основания, а не ограничивать ее принудительно границей снизу. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Мора-Кулона вообще лучше не использовать - по многим причинам - более подробно см. "недостатки и ограничения модели Мора-Кулона" в интернете. "стандартные" данные по свойствам грунтов согласно нормативной литературы = беда российской реальности: хочется быстро, дешево и качественно... (на халяву в общем) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
У Вас судя по всему правильный к-т фильтрации, соответственно время будет "огромным"... что собственно Вас удивляет? "примитивное" представление "sat и unsat" для глин такое примитивное представление не проходит.... там все на много сложнее.... в процессе деформирования у Вас будет меняться пористость и давление в порах будет менять еще и от этого! ----- добавлено через 35 сек. ----- Цитата:
*** такое расстояние уж очень большое.... Вы ничего не путаете? и еще вопросы: 1. на самой поверхности, Вы какое условие задаете? там нужно задавать не просто "нулевое давление на поверхности", а ставить условие свободной фильтрации. 2. у Вас нагрузка как задается - если это транспорт? ведь скорость приложения нагрузки от транспорта - сопоставима со скоростью распространения волн сжатия в порах! Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 24.07.2014 в 14:16. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 6
|
Вот я и говорю - это более чем странно. То есть выходит что волна порового давления не затухает с глубиной... Граница на поверхности - Seepage, если Вы об этом. Транспорт учтен путем приложения равномерно распределенной эквивалентной нагрузкой согласно ГОСТа.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
"другие" - это в смысле инженеры в промышленно развитых странах - используют другие уравнения состояния (УрС)- либо "стандартные, либо пишут собственные УрС, потому что у них - ТАМ - давно проводятся экспериментальные работы в более широком диапазоне, позволяющие получать большее кол-во данных для УрС.
Если у Вас проводились 3-х осные испытания, то можно получить данные для модифицированной модели Cam-Clay - она для глин вполне подходит, ЕСЛИ НЕТ ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ нагрузки *** процесс многократного нагружения-разгрузки - на сколько я понимаю - "стандартными" УрС коммерческих программ нельзя описать. нужно для каждого случая нагружения - писать "индивидуальное" УрС и потом его отлаживать - калибровать в соответствии с результатами экспериментальных данных. *** судя по публикациям в иностранной печати - написание собственных (пользовательских) УрС - это дело более-менее обычное для грамотного иностранного инженера. *** я видел что даже студенты старших курсов иностранных пытаются начинать писать собственные УрС - более подробно - см. публикации работ студентов профилирующих кафедр варианта два: 1. - либо разбираться с механикой грунтов и проведением нормальных экспериментов по иностранной литературе 2. - либо изучать СНиП и писать в отчетах "... согласно п. тра-ля-ля СНиП все хорошо или все плохо... прекрасная маркиза..." Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 25.07.2014 в 18:37. |
||||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Цитата:
А Вы принимали участие на этапе составления технического задания на изыскания? Геолог не задумывается для чего он делает испытания, это Ваша задача! Не обязательно использовать усовершенствованные модели, хорошо хотя бы понимать как работают обычные. В той же МК, что Вы задаете в качестве модуля Юнга: одометрический, компрессионный, секущий или касательный? Это терминология ГОСТ и это то, что может выдать Вам геолог, если Вы ему задачу поставите. А то, что он Вам дал в таблице, одной цифрой, может быть любым из перечисленного и это надо хорошо понимать! А ведь речь идет только о деформационных характеристиках... Для насыпей осадка не так важна, первостепенно обеспечение устойчивости! А там с характеристиками еще большая путаница! Так что надо разобраться с механикой грунтов, с методами расчетов, как ни крути, а потом уже и Plaxisом сможете пользоваться. Цитата:
Вот пример вспомнился: очень серьезная московская лаборатория выдала консолидационные испытания при 0,2 МПа, а у нас насыпь от силы 0,,04 МПа... Никаких расчетов консолидации не выполнить, не смотря на высокую научность и остепененность лаборатории. Все дело во взаимопонимании. |
|||
![]() |
|
||||
мне кажется что проблема тут не техническая, а принципиальная: в России запрещено все - что не разрешено!
т.е. у российских инженеров нет никаких причин изучать что-либо кроме нормативных документов и методов "расчетов" разрешенных этими нормативными документами! вот самый простой вопрос: если вести речь о консолидации водонасыщенных грунтов, то необходимо иметь графики абсорбции/эксорпции по грунтам, иначе нельзя решать задачи с учетом капиллярного эффекта. Знает ли кто-либо где в российской нормативной документации говорится о необходимости учета капиллярного эффекта и если такое положение где-то есть, то какие эксперименты по определению абсорбции/эксорпции нужно проводить? во "внешнем" мире инженеры придумывают ДЕСЯТКИ типов (семейств) самых различных моделей грунтов, потому что невозможно описать поведение грунтов - даже на пример той же глины - одной моделью, даже при условии изменения одного параметра - на пример водонасыщенность! Создаются все более современные экспериментальные комплексы, разрабатываются методики проведения экспериментов под вновь создаваемые мат.модели грунтов. дай бог что бы я ошибался, но со стороны "взаимодействие" проектировщиков и геологов в России выглядит так: Вопрос: Приборы? Ответ: Пять! Вопрос: Чего Пять? Ответ: а чего приборы? Вместо того, что бы учить инженеров физике, механике, вычислительной математике и пр..., студентам подсовывают калькуляторы "ручного счета" времен Прандля, и соответственно простейшие методики проведения экспериментов! Следствием такого вот "упрощенного" мировозрения, явилось формирование "упрощенной" структуры цены - где "как всем известно" - ни времени, ни денег на эти работы толком не выделяется, потому как "все понимают" - что вот такие расчеты и эксперименты - реальную ситуацию с грунтами не проясняют - т.е. делается все "для соответствия форме". как результат таких вот усилий в течении ДЕСЯТИЛЕТИЙ, в России сформировалось "упрощенное" мировозрение как по вопросам самих расчетов, так и по вопросам проведения натурных эспериментов! Проектировщики, особо не замарачиваясь, делают то - чему их учили, а любое их действие за границами "разрешенного" предается анафеме шаманами от геомеханики бдительно следящие за исполнение нормативных документов ими же и написанных! Геологи, тоже особо не замарачиваются - так как все что не разрешено в нормативных документах - запрещено! А значит оно никому не нужно! Таким образом, годами - культивируется чтение и изучение только утвержденных нормативов, доступных для чтения проектировщикам. Любое действие инженера "не соответствующее" фактически узаконенного "упрощенного" мировозрения - считается "подозрительным" и "не одобряется".... а между тем, Россия с каждым годом все больше и больше отстает от уровня развития промышленно развитых стран .... Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 27.07.2014 в 14:16. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
CAE_Engineer, такой глубокий и эмоциональный месседж у Вас вышел
![]() только прочитав его не понял: а что конкретно должен делать правильный инженер, собираясь проектировать здание с серьёзной подземной частью? - о чём писать задание геологам? какую геофизику делать? какие данные с них требовать, чтобы потом на их основе разработать адекватную математическую модель для каждого(?) грунта на рассматриваемой площадке? и ключевой вопрос: а имеются ли на просторах бескрайней родины изыскатели и лаборатории, которые смогут в приемлемые для проектирования сроки сделать эти иследования и выдать приемлемый для дальнейшей работы результат? |
|||
![]() |
|
||||
Уважаемый "Сергей Юрьевич",
почти 40 лет никто ничего реально не делал в России .... даже книг толком не писали, не говоря уже о реальной работе... Почему же Вы именно мне задаете такие сложные вопросы, на которые очевидно нет однозначного ответа? я всего лишь "любитель", который года 3-4 назад начал реанимировать те немного знания, которые я имел работая по этой тематике в период 1986-1995 г.г. наверно в данной ситуации - самый простой путь - это скопировать технологии промышленно развитых стран, однако - где взять значительное кол-во грамотных геомехаников в России, что бы применять эти технологии? ну экспериментальное оборудование можно теоретически купить....., а людей где найти? И потом, поколения инженеров в России привыкли к "иной" технологии таких работ - Что с ними делать? Десятилетиями, проектировщикам предлагали "легкие" решения для столь сложных задач - в виде формул, волшебных к-тов и так далее... и всячески внушали что "Это Вы можете"! А теперь вдруг надо тем же людям сказать, Это Вы не можете, потому что для решения таких задач нужен совершенно иной технологический уровень и совершенно иные знания! Как сейчас можно объяснить такой факт - что "вчера" такие работы делали за несколько дней , а "сегодня" эти же работы будут делать в разы дольше! к сожалению, практически такая же ситуация не только в области строительства, но и в остальных отраслях промышленности.... так что увы, что сейчас делать - лично я не знаю.... боюсь что "точку невозврата" Россия уже прошла, ну это когда еще была возможность что-то изменить в принципе. Образование и наука - это прерогатива государства, если таковое конечно существует.... и если данному государству вообще нужна наука и образование у меня же конкретный - личный интерес - научиться решать задачи геомеханики хотя бы на минимально-приемлемом уровне. Хорошо бы еще найти хотя бы несколько инженеров, которым интересны реальные расчеты в этой области. а на вопрос: - Что конкретно делать тем, кто хочет какие-то реальные расчеты в области геомеханики сделать для серьезного проекта - думаю ответ однозначный: Обращаться к иностранцам - которые имеют опыт , знания, оборудование, квалифицированный персонал и так далее. Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 27.07.2014 в 17:09. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
посчитать "сарай" - я могу даже без геологических изысканий и лабораторий, и стоять будет, просто потому, что на глаз определить тип грунта в шурфе и по справочнику принять Rc - большой ошибки не будет. И высокотехнологичных программ для этого не требуется. Миллионы многоэтажек в нашей стране построены в соответствии с требованиями СНиП и стоят, и ещё ... лет простоят. Чего ради обращаться к иносранцам, которые "имеют опыт, знания, оборудование, персонал" и т.д.? - чтобы они, проведя изыскания по расширенной программе за десятикратный бюджет обычных ИГИ, создали разнородные модели для каждого из грунтов и выдали в итоге результат расчётов расходящийся со СНиПовским на 10-20%? Кто от этого выиграет? - по-моему только варяги, приглашённые на распил бабла. С Вашим мнением соглашусь только в одном: озвученный подход может быть применён только при проектировании уникальных объектов в особо сложных условиях, когда своими силами реально не справиться. |
|||
![]() |
|
||||
я не претендую на истину ... это всего лишь мое мнение....
а пословица: ... то что было хорошо для наших дедов хорошо и для нас ... " - увы не нова в этом мире Ошибка - отличается от незнания тем, что проектировщик понимает степень корректности принятого решения. А вот незнание - это когда проектировщик совершенно не понимает что он делает... Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 28.07.2014 в 12:24. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
CAE_Engineer, еще дополню...
Вы говорите Цитата:
И даже для самых уникальных сооружений все не намного сложнее, чем в РФ - тот же cctv - http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?...language=en-GB p.s. Ваш поход напоминает Hexa, дело даже не в Abaqus... Они тоже говорят, что пора выполнять расчеты в строительстве как "за рубежом в развитых странах" и ... делают их так, как там никто не делает. вот еще ссыль на pdf - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGQ&cad=rjt там можно увидеть какие модели использует тот же Arup в LS-Dyna - не так их и много, и не такие они сложные. И это одна из ведущих фирм, видать они знают что делают? Последний раз редактировалось 7404307, 27.07.2014 в 23:41. |
|||
![]() |
|
||||
прошу понять меня правильно ,я не хотел бы здесь далее - обсуждать такие вопросы, поскольку все эта ветка форума посвящена исключительно программе Plaxis
*** к сожалению - отчасти и по моей вине - здесь возникла переписка не имеющая прямого отношения к программе Plaxis - за что я приношу свои извинения могу лишь отметить, что у меня иное мнение по поводу ситуации с расчетами в промышленно развитых странах, в том числе и в области геомеханики. квалификация сотрудников фирмы "Геореконструкция" лично у меня вызывает уважение *** кстати - это фактически единственный коллектив квалифицированных геомехаников в России Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 28.07.2014 в 12:21. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
с "ихними" фирмами я работал с 1995 по 2008 год - был сотрудником немецкой фирмы
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
Цитата:
т.е. если о Германии, то нужно "пробовать" не CADFEM, а абстрактные: http://www.wernersobek.de/ http://www.bollinger-grohmann.com/de http://www.hochtief.com/ http://www.boll-und-partner.de/ http://www.sbp.de/ http://www.ssf-ing.de/ Любая из них подойдет для оценки ситуации... Впрочем, это глубочайший оффтоп... все что хотел я написал |
|||
![]() |
|
||||
Вопрос:
Есть ли у кого-то СФОРМУЛИРОВАННАЯ задача (желательно в 2-х мерной постановке) из области консолидации водонасыщенных грунтов. *** хорошо бы - "верхняя" часть частично насыщенная, а нижняя часть полностью насыщенная - т.е. уровень грунтовых вод ниже поверхности. нагрузка любая - либо "структурная" нагрузка , либо дополнительное поровое давление на каком-то участке главное, что бы в задаче имелись данные по абсорпции\эксорпции - так как цель этой тестовой задачи - учет капиллярного эффекта. к сожалению, в публикациях аналогичных задач - авторы обязательно что-то из данных по грунтам не указывают *** самостоятельно "придумать" такую задачу для меня оказалось весьма сложно, ибо сходимость решения очень сильно зависит от исходных данных , в том числе от РЕАЛИСТИЧНОСТИ (физичности) свойств грунтов м.б. те - кто пользуется Plaxis , уже решал такие задачи? *** было бы интересно сравнить результаты решения и обсудить их. Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 28.07.2014 в 16:08. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
CAE_Engineer, по консолидации - есть не только задача, но и сами расчёты. Выполняли товарищи из МГСУ (МИСИ). Капиллярного эффекта они, по-моему, не учитывали. Если интересно - скиньте после 5-ого августа (сейчас в отпуске) мне в личку свой e-mail, могу поделиться информацией.
|
|||
![]() |
|
||||
добрый день "Сергей Юрьевич",
спасибо за любезность координаты мои послал что касается задач консолидации, то если часть расчетной области не полностью насыщена, то надо задавать абсорпцию\эксорпцию, иначе программа не сможет решить такую задачу - без этих данных.... (надеюсь что я не ошибаюсь ...) если же не задавать эти данные, то программа (неважно какая) должна будет либо выдать ошибку, либо самостоятельно переопределить всю расчетную область - как полностью насыщенной. расчет полностью насыщенных грунтов - на много проще и понятнее.... (эти задачи я уже давно решаю) |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
ВНИИГ Веденеева занимался подобными вопросами (А.Л. Гольдин), читал их статью Построение траектории напряжений для ненасыщенного грунта при консолидированно-недренированных испытаниях в стабилометре.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
в зависимости от "условий" - можно задавать "не стандартные" законы фильтрации - связи между давлением и скоростью течения ... ну и так далее... в идеале - правда я не уверен что такое возможно реализовать будет - хорошо бы менять законы фильтрации для отдельных областей течения... в процессе решения, ибо области активной деформации будут двигаться по расчетной области. собственно иного пути решения вроде бы и нет... или я не верно Ваш вопрос понял? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
но это немного не то.... тут речь идет об "стандартных" испытаниях ... т.е. или/или или полностью изолированный объем или полностью не изолированный. кроме того там используется Кулон-Мор - это не интересно .... задачи фильтрации с учетом капиллярного эффекта интересны для меня - как предисловие к задачам об изменении уровня грунтовых вод и получения напряжений в заглубленных резервуарах и подходящих трубопроводах для этих же задач хочу научиться писать собственные граничные условия (ГУ), ибо "стандартные" ГУне могут полностью описать задачи есть еще одна интересная задача - это аккумуляция отфильтрованной жидкости в скважине - задача казалось бы простая, однако уровень жидкости в скважине будет меняться по мере фильтрации и будет меняться ГУ на внутренней поверхности скважины..... - т.е. нужно будет переопределять область нулевого давления (которая выше текущего уровня жидкости) и задавать на каждом шаге новое гидростатическое давление. При чем - теоретически возможна ситуация, когда в какой-то части скважины (ниже уровня жидкости) жидкость будет не прибывать в скважину, а уходить из скважины.... *** но это пока только мои мечты..., надо сначала разобраться с менее сложными задачами фильтрации Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 28.07.2014 в 19:51. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Если вы смотрите шире - можно продолжить в личке или создать тему в ОиФ |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
я не пользуюсь Plaxis но вероятно и в Plaxis есть какие-то модели грунтов, которые позволяют учесть изменение пористости в процессе деформации и как следствие изменение "качества и колличества" движущейся жидкости в порах м.б. Вы знаете какие-то верификационные примеры по этому классу задач? вообще-то такие верификационные задачи хорошо бы проводить с участием людей, которые хорошо знают не только механику, но и вычислительную математику - которые пишут собственные программы для решения таких задач, ибо как и что реализовано в коммерческих программах - никто не знает.... приходится догадываться об этом - лишь по косвенной информации *** но прежде всего , если говорить о сравнениях и анализе результатов полученных по двум программам - надо разобраться с моделями материала - которые эти программы будут использовать для решения верификационной задачи - т.е. можно ли вообще проводить сравнение? Если ли в данных программах идентичные модели? да, думаю о конкретных вопросах и задачах лучше писать не на форуме - я Вам послал свои координаты Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 29.07.2014 в 11:55. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
Добрый день!
подскажите Rinter = 0,67-0,7 задавать этот параметр для всех слоев или только для того,в котором залегает конструкция? если кластерным элементом задан материал по свойствам похожий на тощий бетон, какую модель принять для него? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Если же в кластере нет ни одного интерфейса - хоть зададите, хоть не зададите этот параметр - абсолютно ничего не изменится. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
Цитата:
Под упругой Вы что имеете ввиду? linear elastic? Конструкция находится в слабых водонасыщенных грунтах,суглинки и глины, правомерно ли применение модели упрочняющегося грунта? Что посоветуете? Если известен модуль деформации то это E(oed), он равен Е(50), правильно ли его будет разделить на 3 и получить Е(ur)? коэффициент горизонтального напряжения Ko_nc = 1-sinphi всегда так? Если сначала вырывается котлован, то использовать параметр недренированный? а в кластерах которые не затрагивает отрывка котлована дренированный? Может ли плаксис учесть тиксотропность грунтов? Последний раз редактировалось Vasara, 30.07.2014 в 13:03. |
|||
![]() |
|
||||
добрый день "Vasara",
вопрос про глины - разве можно глины моделировать линейной упругой средой? ведь в рекомендация везде пишут - надо применять как минимум Cap-model - и или нечто более сложное! что касается тиксотропии - я бы с удовольствием в перерывах между текучкой этим бы вопросом занялся - очень занятная эта тематика - судя по иностранным публикациям. "Тиксотропия (тиксотропность)" — способность субстанции уменьшать вязкость (разжижаться) от механического воздействия и увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя. Это фактически задача о разжижении водонасыщенных грунтов под воздействием вибрационной (знакопеременной) нагрузки. если набрать в Гулге слова "liquefaction soil models" - будет много ссылок на публикации по этой теме. Любопытства ради, я прочитал несколько статей, посвященных двум типам моделей: Kondner и Ramberg-Osgood а вообще - моделей, которые созданы для этого класса задач довольно много - несколько десятков..., но с ними надо внимательно и не торопливо разбираться..... "наскоком" осознать их возможности и области применения не получится... Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 30.07.2014 в 13:49. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
да
Цитата:
Цитата:
конечно нет. разве что создадите под это дело собственную модель грунта, как агитирует CAE_Engineer ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
"Учесть тикстотропность" - это не галочку поставить в опциях, а добыть некие специфические характеристики грунта - условие перехода в тиксотропное состояние, физико-механические характеристики в этом измененном стостоянии. Это при том, что даже определить физмех таких грунтов в ненарушенном состоянии - крайне трудно.
Но если вы сможете, то плаксис может вам помочь - при использовании пользовательской модели, как написал Сергей Юрьевич. Создавать может и не понадобится - такие модели есть, на недавней конференции в СПб коллега из Японии показывал |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
Цитата:
в таком случае отчего зависит параметр drained, undrained? Цитата:
да,пока по июньской конференции ничего не нашел,кроме трудов Вавринюк |
|||
![]() |
|
||||
верифицированные , а так же вновь разрабатываемые модели для грунтов никто не скрывает - наоборот - их активно рекламируют!
так же никто не прячет методики и методологию проведения экспериментов для получения данных - для таких моделей все как говорится открыто - только пойми как и для каких условий применима данная модель.... для каких грунтов все это написано и пожалуйста - пользуйся! к сожалению, в России такие работы практически отсутствуют... наверно СНиПа всем хватает.... |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Цитата:
Когда создадите - киньте в личку ссылку, пожалуйста. Все что нужно есть - модели, методики, КЭ-комплексы. И вопросов для дальнейшего развития достаточно,для интересующихся. Нет рук, денег и времени. Vasara, я почти уверен - вашу задачу можно решить более простым способом, чем возиться с тиксотропностью. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
нет никаких регламентов. есть инженерное понимание задачи.
вы, если инженер, должны сами для себя понимать, какая модель подходит для конкретной задачи. например расчёт осадки фундамента в соответствии со СНиП (и актуализироанным СП) можно выполнять методом послойного суммирования, который сам по себе подразумевает УПРУГУЮ работу грунтов основания, и ничего более. Т.е. для вашей задачи модель упрочняющегося грунта кулона-мора - как бы и не нужна. достаточно линейно-упругой. дренированный и недренированный применительно к плаксису означает, что в кластере либо НЕ возникает избыточного порового давления, либо избыточное поровое давление возможно. |
|||
![]() |
|
||||
ну если почитать книги, даже ликбез...
и даже на русском языке.... то вроде бы как и доказывать ОЧЕВИДНОЕ не имеет смысла... или читать лень? на пример цитата: ... при расчете глинистых грунтов (особенно слабых и водонасыщенных) , илов, торфоф рекомендуется применение CAP-моделей (на пример модели семейства Cam-Clay), так как более простые модели не отражают реального поведения вышеупомянутых грунтов даже для простых условий нагружения. наберите в поисковике на пример вот такие слова (на английском конечно): определяющие уравнения состояния для глин увидите много полезных материалов, прочтя которые Вы поймете что доказывать собственно ничего и не нужно.... нужно только знать и понимать механику грунтов |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Еще раз предлагаю создать тему и разминаться там. Но я вам отвечу, тоже цитатой: |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
если Вы в качестве аргументов приводите этот бред ... о чем же можно дальше то говорить? Лучше наберите в Гугле на пример вот такие слова determine the equation of state for clay и ЧИТАЙТЕ!!!! вот совсем простой и понятный ликбез: http://digitalcommons.unl.edu/cgi/vi...t=civilengdiss или Вы считаете что читать нужно только СНиП 50-х годов, а все что противоречит СНиПу - оно враждебное и его надо немедленно сжечь? программа Plaxis - написана "ТАМ" и совсем не на основании "святого писания" - он же СНиПа, а на основании знаний вычислительной математики и механики Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 31.07.2014 в 14:06. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
CAE_Engineer, вы сейчас спорите с госстроем и минрегионом, а не с отдельно взятыми инженерами.
В СНиПе (действующем) написано то, что привел vanAvera, и это означает, что всё остальное, что Вы предлагаете - факультатив, а линейно-деформируемое полупространство - обязаловка. Миллионы зданий построены на основании этих расчётов, и стоят. А более точная модель - совсем не означает, что результат расчёта будет катастрофичен для конструкции. А теперь Вы ответьте на вопрос, на сколько будет отличаться результат определения осадки фундамента по упругой модели грунта, от расчёта с использованием Cam-Clay? Мы не берём какие-то экстраординарные задачи. Грунт работает упруго, т.е. диаграмма сигма-эпсилон - линейная, получена в лаборатории для грунта естественного сложения (водонасыщенной глины). |
|||
![]() |
|
||||
мда... с ГосСтроем и МинРегионом спорить и правда сложно... власть однако..... (см. п. 1 устава вооруженных сил РФ)
извиняюсь, но ФАКТЫ - говорят о том, что весь промышленно развитый мир уходит все дальше и дальше от России - ВПЕРЕД....... линейно-упругое полупространство не в коем случае применять для расчетов в геомеханике нельзя! Попробуйте на каком-то иностранном форуме для геомехаников - ТАКОЕ написать??? ГАРАНТИРУЮ - смеяться будут долго... и возможно , что человек - который такое там напишет - долго останется в памяти иностранных инженеров.... точен или не точен... - это слова, а есть аргументы! Опять же - достаточно поискать в ГУГЛе верификационные расчеты на тему сравнения различных моделей грунтов и Вы легко найдете АРГУМЕНТЫ, которые позволят Вам сделать правильный вывод... *** только боюсь что сравнения на тему применения линейно-деформированного пространства Вам придется искать где-нибудь в публикациях 50-60-х годов.... Ваш Вопрос: Цитата:
***Ваш вопрос простите - "абстрактный".... Простите, но Ваша идея - если я Вас правильно понял звучит так: Надо использовать Plaxis в рамках дозволенных СНиПом? но если это так - то зачем нужен тогда Plaxis? Вполне можно обойтись СНиПом и калькулятором.... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Грунт - является сильно нелинейной средой, при чем нелинейным он является с самого начала нагружения! Линейная часть деформаций для грунтов ничтожно мала! Преобладают необратимые пластические деформации с самого начала нагружения, как для простых условий нагружения, так и для сложных. а можно привести эту саму диаграмму и описание опыта - где она линейная для глины, тем более водонасыщенной? я что-то наверно опять не понимаю...., но разве такое может быть? ну что диаграмма для водонасыщенной глины - линейная? ----- добавлено через ~1 мин. ----- ну зачем Вы так? я вроде бы никого не оскорблял и не обижал..... Вы уже прочитали хотя бы насколько статей на тему - почему для глины нельзя использовать линейные уравнения состояния? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Уважаемые "участники форума", Вы не обижайтесь на меня..? я ведь всего лишь привожу аргументы и пытаюсь научиться решать хотя бы средненькие по сложности задачи в области геомеханики.... Если вдруг я в чем-то не прав - пожалуйста - я буду рад поучиться, узнать что-то для себя новое .... вдруг я и правда заблуждаюсь? Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 31.07.2014 в 15:06. |
||||
![]() |
|
||||
Уважаемая "Lina-6",
мне 52 года - но учиться люблю... читать и учиться никогда не поздно, так что дерзайте! кстати, я вот сейчас набрал два слова в ГУГЛе Plaxis clay увидел много полезных публикаций.... вечером почитаю.... вот кстати весьма доступно и просто написано: http://publications.lib.chalmers.se/...ext/147786.pdf http://web.natur.cuni.cz/uhigug/masi...ypo-Plaxis.pdf Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 31.07.2014 в 15:25. |
||||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Уважаемые коллеги, с большим интересом читаю Ваши дебаты уже почти четыре страницы и с Вашего позволения вставлю свой "пятачок" в части методологического подхода.
Полносью согласен с Сергеем Юрьевичем, в том плане, что Цитата:
Если необходимо определить просто осадку или крен объекта, то расчет по СНиП (в Беларуси - ТКП) в общем случае дает вполне приемлемый результат. Другое дело, если в зоне влияния сооружения оказываются подземные объекты и коммуникации - тут, как правило, без адекватных моделей грунта не обойтись. То же самое будет и в случае влияния новостройки на уже существующие объекты. А теперь непосредственно по методологии (в качестве примера). Расчет каркаса здания подавляющее большинство инженеров выполняют с помощью программных продуктов в линейно-упругой постановке. Такой подход в общем случае не позволяет получить экономичное решение, но он, как правило, обеспечивает безопаное решение, и к тому же достаточно прост в реализации. К сожалению, расчет с учетом физической, а то и геометрической нелинейности остается лишь декларацией, поскольку требует куда больших вычислительных способностей и затрат времени на анализ возможных расчетных ситуаций и подготовку расчетных моделей, поскольку, как известно, принцип суперпозиции в нелинейных задачах в общем случае не применим. Только ни средств, ни времени для решения подобных задач заказчик не предоставляет. Поэтому не стоит ломать копья по поводу "кто правее". Инженерная деятельность - это техническое творчество, основанное на знаниях, опыте и интуиции. Если чего-то не хватает, лучше использовать проверенный, пусть и весьма консервативный подход. Впрочем, это всего лишь мое личное мнение ![]() P.S. Спасибо коллегам за интересные ссылки! |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте уважаемые форумчани... На форуме я новый пользователь и как инструмент для своих исследовании начал пользоваться программой Plaxis 8.2. Я для своей работы хотел бы применить данную программу в расчетах напряженно-деформированного состояния в освоении систем разработки месторождения подземным способом. Система добычи такова, что к красной области работники бурят и взрывают потолок(рудное тело), потом откаточным штреком вывозят раздробленные(разрыхленные) горные породы. Но возникает вопрос... Как в программе указать пустое пространство, где введется работа буро-взрывные работы(типа как тоннель, но имеющую форму параллелограмма). Данный вопрос попытался указать на чертеже. Кто что знает, плиз помогите с моделированием. Буду очень признателен. Последний раз редактировалось Stal, 01.08.2014 в 12:01. Причина: не отразил состояния вопроса полностью |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Stal, в исходной модели этот кластер задаётся тем материалом, которым он является по факту до его выемки.
далее генерируются бытовые напряжения (те, которые есть в массиве грунта до проходки штрека). потом разрабатываемый кластер "выключается" - тем самым создаётся "дырка", и для изменённой схемы просчитываются напряжения, деформации и т.д. но это очень упрощённо. реально: 1. при таком напластовании грунтов генерация бытовых напряжений явно не отразит реальных напряжений, и результат расчётов будет не объективен. Чтобы получить правдоподобный результат нужны данные о напряжениях в реальном массиве грунта, чтобы их сгенерировать как исходные (что тоже задача не для новичка) 2. Размеры расчётной области очень малы в вашей задаче очень малы. Для более-менее вменяемых результатов границы нужно расширить. раз в 5-10. 3. разработка такого объёма наверное происходит не в один приём? для приемлемого результата надо моделировать производство работ максимально приближенным к реальности. |
|||
![]() |
|
||||
Сергей Юрьевич, Хотя бы упрощенный способ моделирования научиться бы ))). Я С вами согласен с тем что геометрические величины указанные на чертеже малы - это чисто для примера на чертил. А так реальные данные реального разрабатываемого месторождения есть и геометрия и физ.-мех. свойства слагающих пород.
Вот в начале вашего сообщения вы практически отразили последовательность процесса моделирования словами )), а в программе этот же процесс с какими функциями выполняется? |
||||
![]() |
|
||||
у Вас от взрывов - очень сильно меняются свойства породы в области активной деформации ....
мы такие задачи пытались решать для Взрывгеофизики.... - очень тяжело было.... главная причина - это непонимание заказчика важности получения достоверных данных о свойствах породы и главное о том, ЧТО с этой породой происходит при воздействии на неё столь интенсивных скоростных нагрузок раньше такие задачи пытались решать в институте геофизики... но это было очень давно, там сейчас судя по нулевым публикациям никого уже и не осталось много таких задач решают китайцы и японцы - см. публикации в интернете |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
такие задачи сложные....
моя специальность была вот какая: расчет, испытание и диагностики специальных и фортификационных сооружений на воздействия ударных волн от обычных и ядерных боеприпасов. в молодости помогал старшим товарищам решать как раз такие задачи - работая в военном НИИ (1986-1995) Вам одному не справиться - если конечно Вы реально хотите такие задачи решать тут нужен научный руководитель..., нужны люди имеющие знания и опыт в области решения волновых уравнений... нужны геологи - понимающие как механику, так и математику... в общем - таких думаю в россии уже не осталось... их и было то совсем чуть-чуть еще нужна серьезная вычислительная техника, ибо задачи будут решаться с очень маленьким шагом по времени... к тому же значительная часть энергии взрыва будет затрачиваться на разрушение породы = > переходить в тепло и так далее.... в общем - Вам нужно сначала ГРАМОТНО расписать возможные постановки задач, а уж потом думать как решать задачу в этих постановках Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 01.08.2014 в 13:39. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
ядерное оружие, как и другие ВВ служащие начинкой боеприпасов - служат для того, чтобы максимальное эффективно разрушить всё и вся (узкоспециализированные боеприпасы я сейчас не имею в виду). кроме того используется боеприпас с большой массой ВВ сосредоточенной в одной точке, что создаёт мощную взрывную волну. в горнопроходческом деле используются иные ВВ, обладающие хорошей бризантностью и низким фугасным эффектом. к тому же ВВ рассредоточено по площади забоя, и подрывается не всё разом, а с задержкой в миллисекунды, в результате чего формируется не одна мощная ударная волна, а несколько слабых, которые за счёт задержки частично гасят друг друга. кроме того, раз для проходки используется буровзрывной способ - значит породы скальные или полускальные. а для них динамическое воздействие не так критично, как для дисперсных грунтов. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
|
|||
![]() |
|
||||
пожалуйста подскажите - в Каких российских нормативных документах описаны эксперименты - которые нужно провести для получения данных для задания закона пластического течения данной модели?
Есть ли какие-то "сертифицированные" эксперименты - описанные в российской нормативной литературе, для получения данных для задания закона пластического течения каких-либо других уравнений состояний? *** т.е. Где пользователи Plaxis берут данные, что бы задавать законы пластического течения? Есть ли в российской нормативной литературе описание экспериментов по определению свойств грунтов для: - абсробции(адсорпции)\эксорпции - набухания для ползучести нашел вот это: http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/41/41608/index.htm но в этом документе говорится о модели Кулона-Мора, при этом пишут о глинах?! (вроде бы эта модель для глин не годится?) вот краткая (обзорная) статья Строкой Л.А. (Томский политехнический университет) http://cyberleninka.ru/article/n/opr...nistyh-gruntov Существует ли вообще нормативная литература, касающаяся проведения экспериментов с жидкостями (содержащимися в порах грунта), которые сильно влияют на свойства самого грунта? Есть ли вообще рекомендации по проведению таких расчетов? (Можно даже "формулы"). Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 04.08.2014 в 18:55. |
||||
![]() |
|
||||
пообщался с несколькими преподавателями профилирующих кафедр - предварительная информация такая:
в России нет никаких "сертифицированных" методик проведения экспериментов с целью получения данных для законов пластического течения ни по одной модели грунтов!!! Более того - даже просто описания проведения подобных экспериментов - в российском интернете мне не удалось найти! Есть только положение о ГОСТ 12248-2010 на механические свойства в лаборатории, ГОСТ 20276-2012 - полевые есть (см. вложенные файлы). Все остальное - научные изыскания .... => Мораль: в случае необходимости - обращайтесь к иностранцам. далее, в интернете не смог найти ни одной российской фирмы, которая бы предлагала такого рода услуги.... (тешу себя надеждой, что я просто смог найти... но такие фирмы все же есть нашел единственную вразумительную и толковую статью - м.б. она как раз будет полезна пользователям Plaxis http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bul...v315/i1/13.pdf *** кстати, у Строковой Людмилы Александровны (Томский политехнический университет) - есть еще несколько весьма полезных статей, написанных простым и понятным языком - кто интересуется может легко найти в интернете вот кстати, весьма полезная - обзорная статья - так сказать "ликбез нулевого уровня": http://unistroy.spb.ru/index_2014_21/7_maskaleva_21.pdf Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 06.08.2014 в 17:56. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
CAE_Engineer - все модели, особенно plaxis, хорошо описаны, испытания для определения характеристик для них тоже. Soil Hardening прекрасно вытаскиваются из стандартных испытаний. Если нужна литература - смотрите книги Шашкиных, Улицкого (Геореконструкция) и профессоров СпБГАСУ. Конкретно по plaxis - есть курсы от нип-информатики.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Цитата:
То, что об этом не знают некоторые "преподаватели профилирующих кафедр" - лишь прекрасно подтвержает ваш тезис о падении уровня образования Последний раз редактировалось vanAvera, 06.08.2014 в 18:10. |
|||
![]() |
|
||||
простите, а можно конкретнее?
где именно обо всем этом можно прочитать? книги Шашкиных, Улицкого и много еще кого из российских авторов - я читаю последние 3-4 года.... - про подобные эксперименты не смог найти даже "следов" - упоминаний - что такие эксперименты проводятся в россии! при чем тут курсы продавца программы Plaxis? у меня ведь простейшие вопросы: 1) - Кто , Где , Как может провести необходимые эксперименты? 2) - Где можно прочитать описание этих экспериментов? ("добрым людям" верить на слово - я уже давно не верю...) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
большое спасибо.... но я в школе хорошо учился.... и полностью согласен с Вашими словами.... но у меня более простые вопросы: - в Какой именно (конкретно) российской литературе - описаны методики проведения экспериментов? *** бог с ней... с литературой - пусть будет не нормативная.... - Где и Кто - такие эксперименты проводил или проводит? Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 06.08.2014 в 18:12. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
Характеристики находятся или по стабилометрическим испытаниям (ГОСТ 12248) или по "подобным" данным. "Подобные" данные приведены в книге, которые продают в НИП-Информатике (в руках держал - купить не дали
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Как именно из испытаний получить данные закона пластического течения - ну хотя бы для Кулона-Мора ? КОНКРЕТНО - Как именно? *** я ведь и правда не знаю как это делается.... ну не экспериментатор я... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Описание лабораторного оборудования? я ничего даже похожего в ГОСТ 12248 не нашел! что значит "подобные данные" приведенные в книгах продавца Plaxis (дай бог ему здоровья) - там что есть описание методики проведения экспериментов? Есть описание обработки экспериментальных данных? Есть описание лабораторного оборудования - которое нужно использовать? Или м.б. НИП-Информатика - проводит такие эксперименты? я задавал эти вопросы в МГСУ (Научно-Образовательный Центр "Геотехника") - ничего полезного и внятного мне никто там не сказал.... предложили провести стандартные эксперименты - по определению трех параметров и все. *** м.б. мне к кому-то там еще обратиться нужно? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Уважаемые коллеги, я прошу прощения... я ведь и правда хочу для себя разобраться - ОНО есть в России или ЕГО нет?! еще раз простой вопрос: Как именно из испытаний получить данные закона пластического течения - ну хотя бы для Кулона-Мора ? КОНКРЕТНО - Как именно? Какое нужно оборудование? Какая методика проведения таких экспериментов? Как обрабатывать результаты экспериментов? Для каких условий нагружения такие эксперименты могут выполняться? Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 06.08.2014 в 19:00. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Вы явно не смотрели на сайте авторов плаксис: http://kb.plaxis.nl/sites/kb.plaxis....erfication.pdf
И посмотрите в ГОСТ на испытания, все же. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
в добавлении к 1721 http://www.nipinfor.ru/publications/10063/ там есть ссылки
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
А вот просто интересно, возвращаясь к холиварному вопросу о моделях/программах. Plaxis, Tochnog (открытый/закрытый), еще навскидку несколько программ - в основном все голандские. Если учесть особенности геологии этой страны (половина которой насыпная), то наверно не случайно, что там этот вопрос очень актуален и соответственно - сильные научные школы и специализированные программы.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
*** м.б. там использовались жестко-пластичные модели? - ну т.е. совсем без упрочнения.... *** но если это так - то статья совершенно бессмысленная - ибо какой смысл писать про пластичность, если сам закон пластичности не задают вообще? ОЧЕВИДНО, что там не хватает "эталона" - это эксперимент - с которым и нужно сравнивать эти две модели! Какой смысл сравнивать две математические зависимости между собой, если не доказано, что одна из них хорошо описывает данные грунты, при данных условиях нагружения? ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
но там ни слова нет о том: - КАКИЕ НУЖНО ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЧТО БЫ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ ЗАДАТЬ ЗАКОН ТЕКУЧЕСТИ! *** у иностранцев я пока не искал предложения от фирм, которые проводят экспериментальные работы с грунтами *** хочу сначала понять - в России кто-то этим занимается вообще? *** д-р геологических наук Строкова Л.А. (Томский университет) была несколько раз на стажировке в Штутгартском университете - много чего интересного и полезного там узнала и многому научилась.... как раз у д-ра Вермеера - который один из авторов этой статьи ======================================================================= еще раз простые вопросы: Как именно, из испытаний- получить данные закона пластического течения - ну хотя бы для Кулона-Мора ? КОНКРЕТНО: - Как именно испытания нужно провести? - Какое нужно оборудование? - Какая методика проведения таких экспериментов? - Как обрабатывать результаты экспериментов? - Кто в России может такие работы выполнять? - Для каких условий нагружения такие эксперименты могут выполняться? Уважаемые пользователи Plaxis - Кто-то же решает задачи пластичности с учетом упрочнения?! Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 07.08.2014 в 16:51. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
А ваши простые вопросы расписаны в ГОСТе очень обстоятельно. Последний раз редактировалось vanAvera, 06.08.2014 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
добрый вечер "vanAvera",
меня уже сейчас устроит любая модель грунта, для который будет понятно - как получали данные , что бы описать закон пластичности и какие проводили эксперименты. я сейчас разбираюсь с задачами фильтрации при одновременном воздействии структурных нагрузок и "гидравлических" - там весьма сложно настроить решатель - если есть большие градиенты порового давления - а если к тому же в модели использовать НЕ ФИЗИЧНЫЕ характеристики - то решение вообще получить невозможно..... - т.е. сходимости не будет вообще. Кроме того, очень хотелось бы пообщаться с теми - кто такие же задачи решает , а еще лучше кто проводит такие эксперименты.... - потому как понять правильность и "добротность" решения - без сравнения с экспериментами весьма сложно, а часто невозможно. очень хочется найти тех - кто в России проводит такие эксперименты. в задачах фильтрации - при изменении пористости - возникают дополнительные "сложности" со сходимостью, и именно тут очень важно иметь достоверные характеристики по среде, в первую очередь как происходит уплотнение - т.е. изменение пористости. если я плохо читал ГОСТ - пожалуйста помогите мне найти там то место - где я могу получить ответы на мои вопросы: - Как именно испытания нужно провести, получить данные для задания закона пластического течения - ну хотя бы для модели Кулона-Мора ? - Какое нужно оборудование? - Какая методика проведения таких экспериментов? - Как обрабатывать результаты экспериментов? - Кто в России может такие работы выполнять? - Для каких условий нагружения такие эксперименты могут выполняться? Приведенный Вами отрывок из текста статьи - можно перевести так: ".. как всем известно.... суп варят из мяса, овощей и картошки...." т.е. я нисколько не сомневаюсь, что раз написано значительное кол-во мат.моделей для разных грунтов и разных условий нагружения - то вне всякого сомнения - иностранные инженеры - авторы этих мат.моделей - умеют получать из экспериментов необходимые данные - иначе бы просто никто в мире этими моделями не пользовался.... Весьма вероятно, что в промышленно развитых странах есть фирмы, которые такие эксперименты на заказ выполняют..... но меня сейчас - на данном этапе интересует Россия - кто-либо в России такие работы делать умеет? И еще вопрос: Как решают задачи пластичности многочисленные пользователи Plaxis в России? или никто законы текучести не задает? (т.е. используются жестко-пластичные модели - совсем без задания законов упрочнения?) Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 10.08.2014 в 12:56. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2014
Сообщений: 1
|
Люди добрые! Помогите пожалуйста! учусь на магистратуре необходима программа плаксис для написания диссертации, но мой ВУЗ дал мне самую старую версию этой программы. Подскажите мне, где я могу скачать хотя бы версию 8.5. Заранее благодарен.
|
|||
![]() |
|
||||
наконец подобрал "нужные" слова для поиска литературы по экспериментальным работам в Гугле:
- оказывается существует огромное кол-во понятных, даже для моего понимая публикаций и книг по этой тематике Matching experimental triaxial test data Mohr-Coulomb осуществляя поиск литературы - вместо Mohr-Coulomb - можно ставить название любой иной модели грунта! прочитав всего 2 книги и несколько статей, у меня возник вопрос: а в россии же почему нет даже переводов этой информации? ЭТО никому не нужно? Ведь даже я, почти все понимаю что там написано - хотя я не экспериментатор-геолог!!! хотя квалификация у меня весьма "скромная", если сравнивать с квалификацией авторов этих работ. Неужели ЭТО никому больше в россии не интересно и главное не нужно??? вот по этим словам - в Гугле есть огромное кол-во методических материалов по калибровке принятых моделей: Calibration methodology Mohr-Coulomb на пример - в приложении ПРОСТЕЙШАЯ калибровка модели Mohr-Coulomb Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 14.08.2014 в 23:43. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 1
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 9
|
Всем доброго времени суток!
Я новичок в работе с Plaxis, столкнулся с проблемой в Plaxis 3D Foudation. Проверяю устойчивость волнолома. С начала с помощью скважин сделал котлован с откосами(на рис. зеленым), после этого сделал песчаную подушку (на рис. желтым) и вот такая сетка получилась. Так же при добавлении скважин, правки существующих, либо при создании сетки меняются отметки в некоторых скважинах и во всех скважинах с подушкой пропадает слой песка. Но это происходит периодически, не могу понять чем это вызвано. Подскажите пожалуйста, почему песок вылазит за пределы скважин с ним, а также почему изменяются параметры скважин. Может кто-то сталкивался с подобными проблемами. Надеюсь на ваш опыт) [IMG]http://www.pictureshack.ru/images/218_Poperechnik.jpg [/IMG]http://www.pictureshack.ru/images/5458_Setka.jpg Последний раз редактировалось Philip93, 25.08.2014 в 01:11. |
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Вот, Валерий Николаевич, есть книга одна, достаточно свежая (не 85 года) Иосилевич В.А. Об особенностях развития поверхностей нагружения при пластическом упрочнении грунта МГУ 2005
Используемые модели грунтов основаны на ассоциированном законе течения. Взять ту же CamClay о которой мы с Вами говорили на другом форуме. Все ее боятся потому, что не знают как задать, хотя это есть обыкновенная компрессионная кривая в полулогарифмической шкале.... Так вот, проблема этой модели и основанной на ней SoftSoil и других шатровых в том, что область упругого состояния развивается в пределах поверхности шатра. Ассоциированный закон пластического течения, как и многие другие вещи, заимствован из теории металлов. Некоторые современные геосинтетические конструкции усиления, например тенсаровский геоячеистый матрас, до сих пор рассчитываются по теории металлов... Естественно, что для грунтов это не приемлемо! Иосилевич проделал много опытов на стабилометрах и доказал, что вектор пластических деформаций не является перпендикуляром к поверхности упругого состояния, как это принято, а зависит от траекторий нагружения. Этот недостаток в большей степени проявляется при разгрузке модели, поэтому для нас, например, занимающихся транспортным строительством (насыпи) сказать сильно ли это плохо - сложно... HS модель хоть и близка к шатровым, все же является совершенно иной. Для ее задания необходимы стабилометрические испытания, поскольку компрессионные испытания и одно значение модуля деформации не позволяет описывать поведение грунтов. Вводится дополнительный параметр - опорное давление, при котором задаются текущие значения жесткости, а в процессе расчета производится пересчет. К слову сказать, ведь нелинейный расчет основан на линейном... Такое отличие HS от SS позволяет избежать недостатков шатровых моделей, но и здесь не все так гладко... Так что как я уже говорил Вам, в нашей стране все только начинается! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Добавлю к предыдущему посту, что можно посмотреть не очень свежую, но интересную книгу С.С.Вялова по реологии (http://dwg.ru/dnl/5735), глава 1.3 и вообще.
|
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
даже у самой примитивной модели Мора-Кулона: - поверхность текучести Кулона-Мора. - закон пластичности неассоциированный. - поверхность пластичности - гиперболического типа. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
*** сама по себе книга интересна - что там написано? все же МГУ! *** для информации - в интернете сотни великолепных книг по моделям грунтов - на английском! ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
разве что исторический экскурс в прошлое? там же просто "общий" ликбез и ничего более... правда для обучения вполне годится, написана понятно и более-менее доходчиво.... и потом - на пример раздел "механика ползучести грунтов" в данной книге: Ну кто сейчас решает такие задачи в России?! Такие книги наверно нужно называть на пример вот так: "... идеи, которые так и не были реализованные в России ...." Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 03.09.2014 в 12:08. |
|||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Други, я только начал изучать Плаксис. Моделирую пример из мануала, задаю область 100х60 шагов, но при сохранении выдаётся ошибка list index out of bounds (4276380) Как это понимать? все исходные данные из руководства
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Я уже вам и здесь и в личке писал, что проблема не в моделях, а в изысканиях (и даже книги скидывал - чтобы вы оценили проблематику), причем как у нас так и не у нас (информация из первых рук, если вам аббревиатура ISSMGE о чем-нибудь говорит). Да и сами грунты - неблагодарные, имеют, понимашь ты, разброс характеристик. А единой модели всея грунта как-то не предвидится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 6
|
Добрый день, только начинаю знакомиться с Плаксис. Пробежав по форуму, что-то не нашел ответа на вопрос, как замоделировать в Плаксис 2d в осесимметричной задаче обсадную трубу (ну или например колодец). Плитой? Как задавать изгибные и сжимающие жесткости, на дугу трубы (колодца) в 1 радиан?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 6
|
Еще раз добрый вечер. Решаю задачу штампового испытания в скважине буронабивной сваи в ПК Плаксис. Для грунтов принял модель Кулона-Мора. В первой фазе производится разработка скважины с помощью обсадной трубы, далее пошагово прикладываю нагрузку, и уже при нагрузке 0,84Мпа (сопротивление грунта при фактическом испытании 1,8МПа) программа определяет разрушение грунта...Хотя груфик осадка штампа - шаг линейный. В чем может быть причина?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 6
|
Разобрался с проблемой. Дело в том, что диаметр скважины, по условию, 1,5м, а штампа 35см. В руководстве по проведению полевых испытаний для оболочек просвет между штампом и обсадной засыпается песком на определенную высоту для корректности расчета, и действительно, после догрузки "просвета" результат приобрел иной вид, при 40мм осадке (этот критерий брала испытывающая организация) нагрузка 1,74МПа. Теперь меня интересует следующий вопрос. В этой же задаче разрушение наступило на последней фазе (программа выдала ошибку 101 "разрушение грунта") при нагрузке от 2 до 2,4МПа (где то в середине фазы, как посмотреть критическую нагрузку пока не разобрался) при осадке 74мм. По какому критерию программа плаксис определяет разрушение элемента?
|
|||
![]() |
|
||||
Всем привет! У меня сложился такой вопрос. Я где то читал, что в модели Jointed Rock Model можно учесть такие параметры как анизотропия и трещиноватость массива. Но не могу разобраться ку да надо ввести эти параметры: коэффициент анизотропии и модуль(интенсивность) трещиноватости. Подскажите плииз.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Всем привет! Вот задался вопросом расчёта ограждения котлована. Проектировщики дали по своим расчётам ограждение из труб внутри залитых бетоном. Как всё это учесть при расчёте эквивалентного сечения? Или моделировать как экв стенка из металла, а за ней экв стенка из бетона и за ними грунт?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Совершенно не верный ответ. Если не знаем "как"- это не значит ,что этим нужно пренебрегать! Существуют даже методички по расчёту конструкции с ЖЕСТКОЙ арматурой или "Бетон в трубе"...так она и называется...можете поискать на форуме...когда-то качал..не могу найти сейчас этот файл, к сожалению. А я вообще пользуюсь формулой для определния приведенного модуля деформации ж.б. крепи с жестой арматурой. находите E, ну а остальные значения площади и момента инерции берем по геометрии общего сечения.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
butch, да, вполне себе вариант.
только как оно потом на самом деле выйдет, если бетон в трубе "зависнет" и пустоты образуются? Их авторский надзор глазами не увидит и никак вообще не проконтролирует. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Сергей, а как сваи вибрируют БНС? а бывает что обсадку вообще зажимает давлением грунта....ее вообще выдернуть не получается. там и хоронят. Получается "случайная" конструкция БЕТОН В ТРУБЕ)) Почему когда сваи делают у вас не возникает вопросов? Можно методов ВПТ бетонировать. Вибрировать не надо. А "стены в грунте" глубиной 30м делают...тоже нельзя провибрировать? Вибрировать незачем просто!! Технологии другии.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
butch, "стандартное" ограждение котлована из труб - это 325 или 426 трубы с толстой стенкой. А БНС - это от 600мм и более (чаще от 800). Стена в грунте тоже "тощей" не бывает - от 500мм и выше.
Разница в живом сечении между трубой 426 и обсадной 600 - в ДВА раза. Чтобы бетонировать БНС/стену в грунте методом ВПТ ширина/диаметр полости должен позволять это сделать. Обычно используется труба 200-300мм и на её нижний конец цепляется вибрик, чтобы укладываемый бетон сразу же и уплотнялся. Для трубы малого диаметра это уже весьма не просто. ну дык конечно... видели и такое - арматура снаружи, бетон внутри ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Всем привет.У меня такой вопрос. Имеется ограждение котлована из буросекущихся свай d=620 мм. Крепление ограждения котлована осуществляется дввумя ярусами грунтовых анкеров. Предняпряжение анкера составляет 300-400 кн. Шаг анкеров - 3,2 м. Обвязочный пояс - два швеллера 30.Веду расчет в plaxis 2d, применяю модель Кулона-Мора. Сам вопрос заключается в следующем. Какую величину преднапряжения задавать для элемента межузловлй анкер, абсолютную (т. е. 300 кн), или размазанную на шаг анкеров? Размерность стоит кн/м. Как мне кажется, вся суть данной задачи сводится к одному вопросу - о распределительной способности пояса. Если предположить, что усилие от преднапряжения анкера через пояс равмомерно передастся на стенку ограждения по ее ширине, то целесообразно задавать "размазанное значение". если пояс не достаточно жесток, то будут возникать пики передаваемых усилий в местах расположения анкерных тяг. В любом случае, внутренние усилия получаются больше, если задавать абсолютную величину преднапряжения.
----- добавлено через 23 сек. ----- Цитата:
Вообще-то никогда не применял данную модель в реальных расчетах., т. к. для скалы для основного круга инженерных задач можно обойтись моделью LE. Последний раз редактировалось студент строяка, 23.10.2014 в 20:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Во первых, если бы величина преднапряжения была нужна "неразмазанная", то почему размерность кН/м?. Есть элементы, для которых действительно задаются абс. величины и шаг, а программа их раpмазывает (например, элемент погр. свая для plaxis 2d). Но там эти величины задаются с абсолютной размерностью (не кн/м). Во- вторых. Допустим, вы правы. В таком случае, если учесть, что обвязочный пояс имеет достаточную распределительную способность, то усилие от преднапряжения анкером должно распределяться по ширине шага анкеров вдоль обвязочного пояса. В таком случае, скачок поперечной силы Q в ограждении должен составлять именно "размазанное значение".
анкер.docx Провел небольшой расчет, в результате которого получено, что скачок поперечки в случае задания абс. значения преднапряжения и шага анк. тяг составляет величину данного усилия. Почему, если вы говорите, что программа сама распределяет значения, получается такое? Получается, что величину преднапряжения программа не делит на шаг, а вот жесткостные характеристики - делит. И это не удивительно, потому как размерность EA - кН (не кН/ м) ----- добавлено через 19 сек. ----- я приложил файлик с расчетом Последний раз редактировалось студент строяка, 24.10.2014 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
студент строяка, правильно делаете ,что сомневаетесь! В пособии действительно написано "черным- по- белому" задавать преднапряжения на 1 анкер, НО с условием указания точного его шага. Лучше и понятнее ,на мой взляд, всё задавать с 1п.м., (жесткостные параметры анкеров), а в указании шага задавать значение 1м. Тогда, вы точно знаете, что преднапряжение соответственно нужно тоже задавать на 1п.м. Вот и все. Вы уверены на 100% что программа вас поняла. А потом просто полученные усилия по факту умножаете на тот проектный шаг, с которым хотите поставить анкер в документации, предварительно ещё раз пересчитав на тип анкера по факту.
ВАЖНО! В 2д нету ПОЯСА как такового, это в 3д вы можите его замоделировать и указать всё фактическое и "не парится"! А в 2д необходимо изощрятся вот таким не хитрым методом с неким % допущений.)) Последний раз редактировалось butch, 24.10.2014 в 12:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось студент строяка, 24.10.2014 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
студент строяка, что вы хотитет от нас услышать?)) Давайте не будем философствовать. Если хотите чтобы всё было чики-пики - пользуйтесь 3д! Повторюсь в 2д нету пояса!! А значит если нету пояса, то анкера/ раскосы ставятся с шагом 1п.м. В практике так и есть. Пояса служат для распределения усилий при шаге анкеров/раскосов больше 1п.м. Пояс можно не делать, если сделать шаг анкеров 1м. Просто шаг 1м никто не делает по другим причинам, а именно чтобы не было взаимного влияния одного анкера на другой.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Отличный вывод-заключения. расчитать в Plaxisе, а потом сесть и сделать расчет в "рукапашку"!)) Последний раз редактировалось butch, 24.10.2014 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
студент строяка, думаю вы слишком "глубоко капаете". В ручном расчёте существует множество других допущений, которые ещё больше влияют на результат. Кстати, в плоскую постановку можно «перевести» 80% всех расчётных задач, при условии умения правильно сделать этот «перевод». А умение – это искусство и профессионализм.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
Это по-типу такого: Если сел в трамвай, и он посреди пути сломался, будет быстрее выйти и дойти пешком, а не ждать, когда он еще и загорится) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
студент строяка, не хочу с вами дискутировать, потому что это переходит уже в базар! Все ручные расчёты также построены на определении давления через фи и це! только в плаксисе вы можете литологию задать какую хотите, ввести напорный водоносный горизонт, любые виды нагрузок на бровке, фильтрацию воды учесть....дальше перечислять? "что врукапашку" вы не сделаете, или сделаете но, с вашими любимыми допущениями! И что вы выиграли? В ручную можно простенькие расчётики делать, аля 2-3 параллельных горизонтальных слоя+ 1 нагрузочка и.т.п. А таких задач простеньких-не существует, если вы конечно не дипломчик делаете или курсовую.
Нагрузку на бровке вообще нужно собирать самому (человеческий фактор). в плаксисе нагрузка распределяется в грунте передает давление на подпорную стенку. И последнее, я бы посмотрел на лицо эксперта, которому вы бы принесли, ручной расчёт на защиту! Самое безобидное что он бы сделал - это представил вас жителем "каменного века". Компьютер тоже может зависнуть или файл не открылся ,но Вы же на кульманах не чертите? Это раньше в проектных институтах было 1-2 объекта....и люди сидели на них по пол года. Сейчас с нашими темпами если хочешь зарабатывать, нужно брать объемы на себя все больше и больше.....считать в ручную 5-6 объектов??...... у меня преподаватель в универе был..ему 80 лет)) доктор наук он вообще отлично считает "все в ручную", только пока он считает, я уже 5-6 таких расчётов делал! Кстати, читал статьи где по плаксису сравнивали модели МС и HS, так усилия в конструкциях в МС больше были чем в HS. Тобишь "в запас"....но эта статья, конечно, не последняя инстанция. Резюме: Нужно 1 раз просчитать вручную "для себя" в институте и отложить его на полку, и начинать осваивать программы! Последний раз редактировалось butch, 24.10.2014 в 15:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
Я был бы вам крайне признателен, если бы вы скинули ссылку на ту статью, в которой говорится о том, что усилия в конструкциях в МС больше были чем в HS. Был бы очень признателен! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Прав только в этом? в посте про эспертов?
![]() студент строяка, вы все равно не согласны, что ручной расчёт отходит на задний план с нинишними темпами проектирования и с заданиями аля "выполнить-на вчера!"? Я вас не убедил? ![]() Последний раз редактировалось butch, 24.10.2014 в 16:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Зависит от того, какая задача поставлена. Есть задачи, которые действительно целесообразнее решать аналитическими методами, а есть такие, в которых без численного моделирования не обойтись. Я процитирую одного человека по этому поводу: "Метод конечных элементов ─ могучий инструмент геомеханика, в неумелых руках приобретающий огромную разрушительную силу и обеспечивающий автоматическое получение неправильных результатов с высокой точностью!"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 2
|
Уважаемые коллеги, не разъясните ли такой вот момент ... в окне Materials->Plates при создании нового материла Diaphragm wall есть параметр EA - normal stiffness (kN/m). На русский язык это коэффициент жесткости. Вот вопрос как мне его определить для бетона ?
У меня есть модуль упругости бетона равный 42 кН. Передо мной стоит та же задача , что и в учебной задаче 2 на сайте plaxis. Вот только хотелось бы разобраться как эти параметры определять. Спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
"известный модуль деформации" скорее всего компрессионный, приведенный к штамповому, а значит не одометрический. Модуль Е50 относится только к трехосным испытаниям. А для того, что бы использовать модель HS для слабых грунтов надо иметь компрессионные и стабилометрические испытания. Потом надо сделать виртуальные испытания в лаборатории и сравнить поведение модели и лабораторного образца. Если будет близко, то можно использовать модель. А вообще HS для песков и полутвердых глин создавалась.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
E(oed) (одометрический модуль при первичном нагружении) элементарно определяется из компрессионных кривых. Насколько правильно назначать спотолка (по данным зависимостям) другие параметры-вопрос спорный (на мой взгляд-это совершенно неправильно, уж лучше использовать более простые модели). Что вы имеете ввиду под " учесть тиксотропность"? в плаксисе? Пытаетесь какие-то запредельно сложные задачи решать в астролябиях. Касаемо тиксотропных свойств была тема - http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-52690-p-5.html |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Всем здравствуйте! Вот начал расчёты в Plaxis 3D и как всегда не обходится с проблемами связанными со сложными фундаментами зданий. Хочу узнать кто как решает данные проблемы с ленточными фундаментами, ростверками? Со зданиями имеющие простой каркас на фундаментной плите или сваях есть упрощения которые можно применять в расчёте (Приведённый массив, СГМ)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 9
|
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с рядом проблем при расчете металлической трубы под землей. Дело в том что труба переменного сечения, лоток 3мм, а щелыга 8мм.( снизу прогнила) Я так понял что задать такую трубу с помощью тоннеля нельзя, попробовал сделать ее полигональной, в следствии чего получил не понятные деформации. (Схемы а архиве) И еще, если я хочу посчитать просто тоннель с постоянной толщиной стенки (также и полигональную), на выходе мне показывает деформацию сетки, а когда включаю поля перемещений почему то сбрасывается и выдает ошибку. Если кто то сталкивался с подобными проблемами, напишите пожалуйста где я ошибаюсь. Интересует, почему полигональная схема так странно деформируется и почему не могу посмотреть перемещения. Благодарю! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Удалось побывать на конференции, где все это демонстрировалось. Без подвижной нагрузки от транспорта время расчета составляет 10-15 минут, а с нагрузкой-около 4 часов). Получилась очень хорошая рекламная презентация с анимашками.
Последний раз редактировалось студент строяка, 23.01.2015 в 12:02. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
![]() или я не правильно понял вопрос? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А какова цель данного расчета, если не секрет? Последний раз редактировалось студент строяка, 05.02.2015 в 03:29. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
МАВР87, какая перегруппировка частиц? О чём ты? Никаких частиц НЕТ в методе конечных элементов.
Зато есть тензор напряжений. Когда по краям штампа касательные напряжения в грунте становятся много больше главных, происходит выпор грунта. А под плоскостью штампа наоборот, главные напряжения всегда (почти) будут больше касательных, поэтому под штампом и образуется "ядро" в виде клина, в котором благодаря большим напряжениям грунт уплотняется а не разрушается. Но только не путайте, что было раньше - яйцо или курица. Перегруппировка частиц под штампом - это уже нелинейная работа грунта, т.е. это происходит после того, как будет выбран запас упругих деформаций и образуются призмы выпора по бокам. доберусь до компа с плаксисом - скину пример. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Может я вас не так понял. Но давайте попробуем разобраться. В срединой области жесткого штампа имеет место объемное сжатие-увеличение шарового тензора. Похожее НС мы имеем в одометре. Компрессионная кривая имеет линейный характер? Кроме этого, нелинейная работа грунта наблюдается еще до по появления выпора по бокам
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 1
|
Как смоделировать испытание на выдергивающую нагрузку грунтового анкера Titan?
Задавался георешеткой и коротким анкером (только для того, чтобы приложить силу) с одинаковым EA. Если силу задействовать на на последнем этапе и не обнулять вес грунта - анкер перемещается вниз , и эти перемещения очень малы, что не соответстувует реальным условиям. Или задавать нагрузку предварительным напряжением, но это же не совсем то. Цель - получить графики нагрузка - перемещение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2015
Сообщений: 1
|
Сделан расчет причальной стенки в Плаксис (2д). Где и какие в отчетах программы взять цифры для проверки условия, обеспечивающего недопущение наступления предельных состояний по формуле СНиПа 33-01-2003? (фиF<Rфи/фи) Не могу правильно для начальства донести результаты расчета в программе. Требуют именно СНиПовскую формулу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
И что тут непонятного? Усилия в конструкции должны быть меньше чем несущая способность сооружения! Усилия имеете по расчёту.....несущую способность находите по материалу и геометрии ограждения.....коэффициенты принимаете в зависимости от типа нагрузок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
Может ли кто-нибудь подсказать?
На стадии откопки происходит обрушение стенок котлована, (в реальности же такого не происходит), - Prescribed ultimate state not reached!Load advancement procedure fails,try manual control. Inspect output and load-displacement curve. что стоит предпринять,чтобы расчет продолжался? использую 3d foundation, updated mesh в ней как я понял нету, есть ли похожая функция в этой программе? Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
[quote=Vasara;1377380]Может ли кто-нибудь подсказать?
Трехмерным плаксисом никогда не пользовался, ошибки именно в таком виде не встречались никогда. Но попробуйте следующее: 1. Проверьте, включена ли у вас опция контроля длины дуги; 2. Посмотрите по этой ссылке http://www.plaxis.nl/files/files/3D2013-2-Reference.pdf пункт 7.6.2., стр. 208. Там даны указания по анализу ошибок. Опция "изменяемая сетка" тут не при чем. |
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Для начала попробуйте увеличить количество дополнительных шагов.
А на сколько процентов Вы уверены в соответствии принятых в расчете характеристик реальности? И разрушения у Вас нет, по крайней мере пока (при такой ошибке). то, что такая ошибка появилась при разгрузке, скорее всего указывает на какие-то ошибки на предыдущих стадиях: характеристики, грунтовые воды и пр... В программе OutPut много различных параметров отображения результатов. Смотрите основные: напряжения, поровое давление, обводненность, сдвиговые деформации и полные перемещения. Проанализировав Вы поймете, где допущена ошибка. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
но будь готов, что объём файлов задачи на харде сильно вырастет |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
А кто нибудь имеет опыт расчетов на сейсмическое воздействие в Plaxis? Не имея файла с записью акселлелограммы, как можно задать землетрясение 7 баллов?
----- добавлено через ~3 ч. ----- Вопрос немного видоизменяется, по той причине что воспользовался поиском в данной ветке и кое что прояснилось. Возник вопрос связанный с динамическим модулем деформации грунта - увеличивается ли автоматически модуль (дин модуль всегда больше статического) или расчет производится с начальными параметрами (статическими)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Доброго времени суток! Помогите разобраться. В настоящее время среди пользователей plaxis широкое распространение получил прием моделирования, в котором пытаются учесть разгрузку грунтового массива, используя модели грунтов, не позволяющих учитывать изменение жесткости при изменении НС, в частности, модель MC. Суть приема состоит в следующем. Например, необходимо смоделировать процесс откопки котлована. На стадии разработки для грунтового массива задается не модуль деформации, а модуль упругости при разгрузке (Еur = 3Е...5E). Есть даже интересная статья, презентованная специалистами НИП-Информатика, в которой так же рассматривается этот прием и сравниваются выходные данные (http://www.nipinfor.ru/publications/10063/). Больше всего в этом приеме меня беспокоит то, что пользователи рассматривают всю модель в состоянии разгрузки. Почему так? Например, мы имеет процесс откопки котлована под защитой ограждения. Логично, что область грунта под дном котлована будет разгружаться, об этом свидетельствуют и опытные данные (фиксация подъема на строительных площадках), да это и не противоречит теории упругости. Но почему для области за стенкой ограждения котлована также принимают эти условия. Разве там разгрузка? Мы имеем неизменное вертикальное напряжение и уменьшение бокового давления. В стабилометре это соответствует траектории сжатия при неизменном σ1 и уменьшении σ2=σ3 (именуется как RTC). Получается, что мы имеем снижение шарового тензора (объемную разгрузку) и увеличение девиатора (сдвиг). Разве можно получить для таких траекторий разгрузку?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
студент строяка, по-моему вы либо не внимательно читали статью, либо не правильно поняли суть.
А то, что господа Голубев и Селецкий в "своей" статье написали - это пример задачи "фор олл пипл", суть которой прожёвана до них уже 1000 раз. Модель грунта HS в Plaxis существует уже 10 лет точно (ранее не знаю, т.к. познакомился с ней 10 лет назад), и существованием своим эта модель грунта обязана именно несоответствию расчётов по модели Кулона-Мора и натурных наблюдений за котлованами. Тупо: по Кулону-Мору при вскрытии котлована 10м глубиной дно котлована и окружающий массив грунта должен подняться на 0.5м. А реально - рядом с котлованом ничего не поднимается, а дно - лишь на "чуть-чуть". При проектировании тоннеля массив грунта тоже разгружается. Ровно на разницу между весом вынутого из сечения грунта и весом помещённых в это пространство конструкций. По расчёту в модели К-М у меня два тоннеля д14.2 на глубине 30м поднимают дневную поверхность над собой на 4см. Верите в такое? Чтоб тоннель под Лефортово ПОДНЯЛ грунт и здания над ним? А по расчёту по HS-модели результат уже нормальный - осадка поверхности земли на 4мм за счёт деформации обделки тоннеля. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
[quote=Сергей Юрьевич;1379341]студент строяка, по-моему вы либо не внимательно читали статью, либо не правильно поняли суть.
Я спрашивал, почему считается, что за стенкой котлована происходит разгрузка? Разгрузка происходит в зоне, расположенной под дном котлована и еще в некоторой области сбоку. Так наз. модуль при разгрузке в таких случаях большинство назначают полностью для всей модели (и в области дна котлована, и за стенкой, и вообще везде). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я попросил помочь мне разобраться, почему для области за стенкой котлована назначают модуль упругости при разгрузке. Для меня не очевидно, что там она происходит. Последний раз редактировалось студент строяка, 10.03.2015 в 14:01. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
студент строяка, в HS модели деформация определяется с Е при нагружении и с Еur при разгрузке. А где происходит разгрузка, а где нет - это уже от конкретного расчёта зависит.
Сам же пишешь: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
Если же взять стабилометр, то никакой ниспадающей при уменьшении всестороннего давления и неизменности вертикального (НС, наиболее близкое для области за стенкой ограждения при откопке) мы не получим, а только наоборот (только лишь при уменьшении осевого давления). Действительно, в теории упругости разгрузка-это уменьшение объемной деформации. |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Уважаемые коллеги! Осваиваю Plaxis, считаю шпунтовую ячейку с учетом сейсмики. Как и где задавать параметры вроде бы разобрался, но расчет прерывается на ошибке Soil body collapse, не могли бы Вы пояснить с чем чаще всего связана эта проблема и как ее решить, может стоит изменить какие то параметры или например увеличить размеры модели? Заранее спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Сергей Юрьевич, спасибо. Подскажите как правильно задать характеристики чтобы учесть взвешивающее воздействие воды на грунт? Может программа сама пересчитывает удельный вес из водонасыщенного веса за счёт уравновешивания гидростатическим давлением?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
в Initial conditions у тебя шпунта нет, а засыпка грунта внутри шпунтовой двухрядки - есть. естественно у тебя на начальном этапе грунт под собственным весом расползается в стороны. 10м крупнообломочного грунта не стоит с вертикальным откосом. изучай тему "Поэтапное возведение конструкции". |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Спасибо за совет, я все примеры уже прорешал, до этого
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Dansds, и тем не менее, если хочешь быть инженером, а не "тем парнем, который кнопочки в программе тыкает"
начальным этапом должно быть ОТСУТСТВИЕ КАКИХ ЛИБО СООРУЖЕНИЙ. дальше шпунт, поэтапная засыпка до какой-то отметки, тяги, засыпка на полную. а про твою конкретно проблему: ну да, не стоит твоя двухрядка при такой "сейсмике". не хватает пассивного давления для удержания от сдвига лицевой грани, и общей жёсткости конструкции - для того чтобы тыловая держала лицевую. см.картинку |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Не надо Сергей Юрьевич, наберитесь терпения. Без Вас тут вообще нечего делать будет. Не все тут профессионалы, кто то молод и учится. Для этого, в том числе ,форум и создан. Тут не кандидаты наук защищаются.... У меня по поводу этой картинки свои выводы есть, но чтобы их подтвердить или откорректировать, хотел узнать Ваши.
|
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Так как задача учебная и можно повариировать параметрами,то хотел бы узнать каким образом можно именить параметры (E,Ню) грунтов чтобы сооружение стало устойчивым?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 39
|
Жесткость анкеров(распорок) в плаксисе задается на 1 элемент, и в расчете программой переводится на 1 п.м. ограждения автоматически в зависимости от заданного вами шага. Усилие их преднатяжения, наоборот необходимо задавать на 1 п.м. периметра ограждения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
это больная тема.....чисто теоретически вы правы, но в основном ситуации на практике в 70% случаев котлованы,камеры имеют неправильную форму в плане и с разным шагом расстрелов и т.п.по этому логичнее. задать значения жесткости на 1п.м. стены тобишь размазать по длине и в графе шаг также указать шаг 1м. так точно не будет ошибок, т,к. программа вас может просто не понять. после расчета умножаете полученные усилия на шаг и подбираете. полученные деформации же являються фактическими.
а вобще лучше считать в 3д плаксе....я вот сейчас полностью на 3д перешел. Последний раз редактировалось butch, 18.03.2015 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Доброго времени суток. Вопрос такой. Допустим, мы имеем водонасыщенный глинистый грунт с очень низким коэффициентом фильтрации, а также очень быстрые темпы строительства, например, участок склона, на котором залегают такие грунты и на этом участке производят планировку высокими темпами. В таком случае, при расчете устойчивости (прочности) нам необходимо учитывать нестабилизированное состояние, а именно, оценивать устойчивость в неконсолидированном недренированном состоянии. Для этого нам необходимы результаты лабораторных испытаний по НН- схеме и определенные в ходе них величины обобщенного параметра прочности (Su). Но их как правило нет. Имеются только результаты по КД – схеме.
Насколько корректно оценивать устойчивость в таком случае, применяя тип поведения – “недренированный А” и вводя эффективные параметры прочности, полученные при КД – схеме? Логично, что единственное, что позволяет нам как-то учесть снижение сдвиговой прочности, используя данный тип поведения материала – это параметр Скемптона, учитывающий долю общих напряжений, приходящихся на избыточное поровое давление свободной воды. Хотелось бы узнать мнение людей, имевших возможность произвести расчеты устойчивости, используя тип поведения - недренированный А и недренированный С, используя, соответственно параметры прочности, полученные по схеме КД и НН испытаний Последний раз редактировалось студент строяка, 18.03.2015 в 22:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
Цитата:
Цитата:
1)При снятии галочки контроля дуги, время расчета увеличивается в 4 раза. На выходе снова ошибки, добавилось Soil body seem to collapse. 2)При увеличении числа шагов с 250 до 400, время расчета еще больше, деформации стали больше. Log info осталось неизменным, с теми же ошибками.Что посоветуете сделать? ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Vasara, 20.03.2015 в 12:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
[quote=Vasara;1383822]Спасибо, но..
1)При снятии галочки контроля дуги, время расчета увеличивается в 4 раза. На выходе снова ошибки, добавилось Soil body seem to collapse. Контроль длины дуги наоборот необходим, просто, нужно было проверить наличие этой галочки. Еще раз повторюсь, 3D никогда не пользовался, но слышал о нюансах для старых версий, при которых геометрию естественного откоса нельзя задать непосредственно, а только ступеньками. Как мне кажется, у вас две ступени снизу попросту разрушаются при заданной величине вертикальной стенки. Если это возможно, то может быть лучше задать их в большем количестве, но меньшего размера? |
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Цитата:
В общем тип поведения Undrained A позволяет выполнять промежуточные расчеты, для которых по упрощенной инженерной методике Н.Н. Маслова требуются зависимости прочности от влажности и влажности от нагрузки (по крайней мере в транспортном строительстве). Я пока не встретил ни одной лаборатории, которая выдавала бы эти характеристики, а не имея их приходятся делать сверхосторожный расчет, проектируя мероприятия на нестабилизированное состояние. Да, Plaxis не снижает прочность, он использует понятие мобилизованной прочности, т.е. делает расчет НДС в эффективных и полных напряжениях. Как то так. Тем, кто пользуется Plaxis для расчета земляных сооружений, могу предложить информацию об обучении: Анализ исходных данных; работа в виртуальной лаборатории; основы нелинейной механики грунтов; модели грунта MC, SS, HS; расчеты осадки, устойчивости стабильности, анализ и интерпретация результатов. Пишите в "личку". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Это как посмотреть... Этот раздел форума есть реклама Plaxis...
Не все ведь умеют как Вы считать и в Абакусе и в Plaxis. В транспортном строительстве специалистов по численному моделированию очень мало. |
|||
![]() |
|
||||
Vasara,
Посмотрите не полные перемещения, а приращение перемещений на последнем шаге расчета, оно Вам сразу покажет что именно" поползло"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
Цитата:
![]() Как можно увидеть что именно поползло, и что это даст? Спасибо. Последний раз редактировалось Vasara, 24.03.2015 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Vasara,
К сожалению, я уже очень давно Plaxisom не считал, но вроде это называлось increment displacement. Показывает какая часть модели имела наибольшие перемещения на последнем удачном шаге расчета, соответственно что "ползет" то и имеет наибольшее перемещение. И еще, имхо, у Вас очень грубая сетка, если ее измельчить то возможно все обвалится еще раньше.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Сергей Юрьевич, здравствуйте. Прочитал форум и заметил, что Вы работаете с модулем динамика. Есть вопрос касательно получения сейсмограмм. Как Вы или если знаете можно получать сейсмограммы для забивки сваи, вибропогружения или землятрясения? Проводятся какие-нибудь испытания или что то подобное?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
Цитата:
Сергей Юрьевич, Добрый день! Не будете ли Вы так любезны, изложить свой взгляд на мой вопрос касательно данного расчета в Plaxis 3d Foundation? Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
[quote=Vasara;1385631]Последняя картинка как раз и есть incremental dispacement. Сползают стенки котлована в средней части, это понятно. Вопрос в том, как сделать чтобы такого не происходило, и отвечало ситуации в реальности.
Проверьте и откорректируйте в случае необходимости: 1. Характеристики принимаемых ИГЭ; 2. Изменение порового давления на разных фазах расчета; 3. Размеры расчетной модели. Если с характеристиками ИГЭ, гидрогеологией и размерами расчетной модели все в порядке, то нужно оценить, что конкретно у вас разрушается; ступеньки, посредством которых вы назначаете геометрию откоса, или же непосредственно сам откос теряет устойчивость. Нужно посмотреть области сгущения т.н. пластических точек, или по характеру относительных напряжений сдвига τrel. Если теряет устойчивость откос, нужно менять угол заложения (судя по картинкам у вас угол заложения не маленький). Если разрушение происходит в локальных областях ступеней, то нужно с ними что-то делать, менять геометрию опять же. При применении критерия ограничения области растяжения, при откопке котлована разрушение может произойти в области граней ступенек из за возникающих растягивающих напряжений (белый пластические точки) Что еще немаловажно, проверьте, нет ли у вас в расч. модели ИГЭ с уд. сцеплением =0, если есть, увеличьте до 0.2 (плаксису иногда это не нравится) |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Хочу понять для себя. Не могли бы пояснить, получается что в зоне где увеличенное количество пластических точек происходит интенсивный сдвиг, т.е. разрушение?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Цитата:
Бог в помощь ![]()
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
Но для выявления возможной зоны разрушения эту опцию можно использовать. ----- добавлено через ~30 мин. ----- В режиме гидрогеологии выделяете кластер грунта, для которого характерен напор, щелкаете правой клавишей мыши и из всплывающего окна выбираете опцию “Cluster phreatic level”, после чего задаете нужный вам напор подземных вод. Так же величину напора можно ввести непосредственно (опция user-defined pore pressure distribution) |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
"гравитация" будет действовать избирательно: вода станет давить "вверх", а грунт - по-прежнему "вниз"? Какой-то, мягко говоря, странный совет...
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2015
Сообщений: 3
|
Ребята, подскажите пожалуйста, как перенести сваи их автокада в плаксис. У меня их более 500, если я буду их вбивать по кординатам в плаксисе, я сойду с ума. Верю, что есть другой способ. Если знаете, подскажите!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
----- добавлено через ~28 мин. ----- Иногда большеразмерные свайные фундаменты (поля) в трехмерке моделируют как анизотропный массив с приведенными жесткостными характеристиками. И это порой делают с целью снижения времени расчета. Есть всякие статьи на эту тему (тер-мартиросян и прочие). Поищите в инете Последний раз редактировалось студент строяка, 26.03.2015 в 22:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.d24&cad=rjt
Что-то в этом духе, это автореферат какого-то диссера, но были еще и всякие статьи и поубликации Надо в инете поискать |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2010
Сообщений: 13
|
Под дном котлована залегает пласт напорных артезианских вод, ограниченный сверху и снизу водоупорными глинами. При решении плоской задачи его можно рассматривать как водовод. Поэтому если моделировать возможность прорыва, то напор будет сосредоточен в одном месте (т.е. точечно либо на локализованном участке). А давление подземных вод на вышележашие суглинки будет равно величине напора подземных вод в пласте 45 м, что в пересчете на МПа составит 0,450 МПа.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Лучше замоделировать прорыв узким, не более полуметра, вертикальным кластером с высоким коэффициентом фильтрации, а не посредственно под ним - кластер напорных артезианских вод с заданным давлением. При решении задачи стационарной фильтрации прорыв будет "фонтанировать" в ваш котлован. И по скоростям определите суффозионную прочность. Если зададите вертикальное давление в 450 кПа, то расчет у вас никогда не сойдется.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Всем здравствуйте! Может уже спрашивал, но все же. Есть у кого наработки в области расчётов влияния строительства на окружающую застройку? Т.е. как можно упростить введение здание окружающей застройки, чтобы в полной мере описывало работу реального здания, а то я вычерчиваю фундаменты и т.п. и это очень затяжной процесс при том не факт, что сетка КМ разобьется. Например НОЦ "Геотехника" использует замену реального каркаса на массив с эквивалентными характеристиками жёсткости, но это подойдёт лишь для плитного фундамента как я думаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
импорт геометрии из CAD-приложений сделали по-моему лет пять (?) назад
Цитата:
Цитата:
Думаете есть секретная красная кнопка, которая из трёх линий делает модель окружающей застройки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Сергей Юрьевич, CAD импорт имеется, но привязка объектов происходит в разных системах координат, что в AutoCAD (0;0;0), то в Plaxis может (10;-10;0) (по крайней мере я не смог добиться нужного результата). Также КЭ разбивается в автокаде и если мне надо будет в модели что то подправить то сетка будет разбиваться заново. Про упрощение я спросил не просто так. Если Вы знаете, то в старых версиях Plaxis была методика приведения свайного основания к приведенному массиву и результат практически не отличался при расчёте массива и свай. Также многие практикуют методы упрощения.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
можно таким же методом как и для свай (и для чего угодно) определить деформативные характеристики этого "соседнего здания" и задать их приведённым не_совсем_массивом. Только для этого нужно сначала в сторонней программе, ориентированной на ПГС, создать модель этого "соседнего здания", а это само по себе уже никак не тянет на "упрощение". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
fasol, а по факту в углу котлована у вас шарнир? ) Т.е. в водонасышенных грунтах вы в углу шпунт не соединяете и оставляете зазор? если брать обычные ларсены 5 а не всякие примочки с хоешами и.т.п. то более верное решение сделать жесткую связь разрезав шпунтину попалам и соединить уголком на всю высоту и погрузить таким пакетом!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
По факту в проекте нарисовано просто соединение, даже без стыковки замков (Ларсен 4-5). Я даже не знаю, как это будет производиться в реальности на стройке. Возможно, именно так, как вы описали, единым уголковым пакетом. Грунты неводонасыщенные, по периметру обвязка, которая и должна воспринимать весь момент. Пока что в модели сделал двадцатисантиметровый разрыв (грунт не проваливается и элементы не сильно вырождаются), но считается оооочень неохотно, плюс появляются жуткие концентраторы в вертикальном направлении.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Цитата:
картинка для наглядности ниже ИМХО такое решение - это сам собой образующийся пластический шарнир. Т.к. несущая способоность на изгиб данного "узла" примерно соответствует стальному листу толщиной равной толщине стенки шпунта. Именно СТЕНКИ, НЕ полки. На картинке красным выделил элементы, которые потекут первыми. Никакого изгибающего момент этот узел держать не будет. Мне кажется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Все это сплошная жесткая стена....с такой логикой вы должны считать что у вас в каждом соединении шпунтин - шарнир, а это не так. При подборе шпунта вы Wберете 1п.м. шпунта ,т.е. считается что это сплошная стена.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
butch, стена работает на изгиб в вертикальном направлении. а момент в углу стенки "складывает" этот угол в горизонтальной плоскости. я об этом говорю.
и жёсткости в этом узле - 11мм стального листа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Сергей, т.е. вы считаете что там будет шарнир и моделировать нужно в углах шарнир? В 95% случаев по периметру ограждения идут 1 или 2 яруса поясов из двутавра с расстрелами и раскосами или без.....вся эта конструкция не даст сложится в углу так как вы написали.
Последний раз редактировалось butch, 10.04.2015 в 12:06. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
butch, ВОТ! Вот если есть распредпояс, на который передаются поперечные силы, нарисованные на моей картинке - тогда другое дело. Но в этом случае реально по барабану, как смыкаются шпунты в углу - шарнирно или жёстко, потому что распредпояс в 1000 раз жёстче в горизонтальном направлении, и все усилия он возьмёт на себя.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
они не добавляют, а имеют свою собственную жёсткость
в распредпоясах как вам угодно, дальше убеждать не намерен)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
[quote=geotex;1392697] Т.е. как можно упростить введение здание окружающей застройки, чтобы в полной мере описывало работу реального здания
А что понимать под "в полной мере"? И какие здания? Например, если вы имеете дело с рамным каркасом, то определить приведенную жесткость верхнего строения вполне реально. Подобная методика описывается в "Руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа", разработанном в НИИОСПе. Последний раз редактировалось студент строяка, 11.04.2015 в 02:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог. Думаю, в нем должны быть основные ссылки на нормы Последний раз редактировалось студент строяка, 11.04.2015 в 13:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
Еще попробуйте посмотреть на сайтах производителей таких материалов, они иногда дают некоторую инфу. Например, здесь http://miakoming.ru/InfoTech/Ledovie_perepravy/ Последний раз редактировалось студент строяка, 19.04.2015 в 21:53. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
удлинение при растяжении - формула на картинке берём "рекламную листовку" продаванов георешёток и видим там следующее Цитата:
остаётся дело за малым: вывести из формулы a/b=c искомое b=EA, которое очень хочется подставить в Plaxis |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Уважаемые форумчане. Кто-нибудь сталкивался с моделированием переуплотненных грунтов в plaxis 2d? Нужно смоделировать переуплотненные грунты с OCR равным примерно 3. Как это сделать корректно? Какую модель применять? Как правильно смоделировать начальное напряженное состояние?
|
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Для Philip93
Напишите почту, я Вам отправлю брошюру: Справочник по техническим характеристикам геосинтетических материалов. Основные положения по расчету земляного полотна. Там есть график для Plaxis. Для студент строяка А какие исходные данные кроме OCR есть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Ситуация такая. О том, что есть переуплотненные грунты известно из материалов ранее выполненных изысканий, в полном объеме которых нет, к сожалению. Сейчас проводятся новые изыскания, в частности, лабораторные испытания. Типичный геологический разрез скинул (+таблица с коэффициентами переуплотнения).Окончательных данных о том, какой будет фундамент пока нет. Но нагрузки от проектируемого косплекса довольно приличные - 200-800 кПа (ориентировочно для стилобата и высотной части). Глубина котлована - 10-12 м. Наиболее вероятно - свайный фундамент (буронабивные сваи) нижние концы которых будут заглублены в ИГЭ-7.
|
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Пока получается ничего нет... Если сделать испытания на срез с учетом переуплотненного состояния, то прочностные будут выше, чем при обычных испытаниях.
А на счет моделей, так тут все достаточно однозначно: HS или HSS. А учет OCR по сути только на начальной фазе, когда формируется НДС. Для OC-грунтов К0 вычисляется уже не по формуле Jaky, а с учетом OCR. Правда там целая куча разных формул от разных авторов.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 2
|
Здравствуйте, умные люди. Помогите пожалуйста. А именно с заданием свойств материалам в PLAXIS 3D, делаю курсовую работу. Где их можно найти, может есть какая-нибудь база данных материалов именно для PLAXIS, если есть, то как к ней подобраться?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 5
|
Здравствуйте!
Интересует вопрос правильности постановки задачи по расчету обделки тоннеля. Материал обделки-бетон, задается с помощью меню soils&interfacec по модели linear elastic (undrained). Грунт, соответственно, по Мору-Кулону. Суть вопроса в том, насколько правилен подход к построению расчетной модели и насколько верны напряжения, полученные расчетом? Судя по напряжениям, шелыга свода растянута, стены с внутренней стороны сжаты, что соответствует стандартной эпюре моментов для подковообразных обделок. ----- добавлено через ~11 ч. ----- И еще вопрос. Можно ли в Plaxis 3D foundation рассчитать ствол шахты смоделировав его как сваю-оболочку,а обделку задать элементами plate? Последний раз редактировалось АЛИХАН, 08.05.2015 в 09:19. Причина: Добавлен текст |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Ребята, посмотрел предыдущий пост с анкерами, моделируемыми геосеткой +тягой и вспомнил возникший давно вопрос! Встречал неоднократно расчёты авторитетных организаций, которые моделировали САМОЗАБУРИВАЮЩИЕСЯ анкера (с теряемой шарошкой) элементном Plate+интерфейсы на контакте грунта с буровым ЦП раствором в 2d. Т.е. задавали EA и EI стальной тяги, размазаной на шаг анкеров в продольном направлении, а контакт цементной обоймы с грунтом - интерфейсом. Хочу услышать ваше мнение по этому поводу и насколько технически правильно такое решение?? Лично мое мнение - что это вполне возможно!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 9
|
Господа, будьте добры, помогите советом
Есть волнолом на 20м толще илов, веду расчет консолидации с пошаговым строительством. Подскажите, правильно ли я делаю задавая фазу с песч. подушкой в несколько дней, затем фазу с ней же на срок консолидации до 0, затем фазу с кам. постелью на пару дней, и фазу со сроком консолидации и т.п.? получается такая вот картинка |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
основное - это прочность и устойчивость основания и сооружения. если технология производства работ разработана (и в плаксисе смоделирована) так, что при ненулевом поровом давлении в процессе консолидации грунта устойчивость сооружения обеспечена с требуемым запасом, и осадка сооружения после завершения консолидации не превышает допустимой - то вполне нормально. Объективно - да, поровое давление в ноль может уходить годы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 9
|
И правда, Вы правы, сроки консолидации можно принимать с учетом устойчивости сооружения. Я больше хотел узнать правильно ли принимать сначала короткую фазу с загрузкой, затем фазу с длительностью срока консолидации и так далее с остальными стадиями строительства?
Столкнулся с очередной проблемой, расчет волнолома прошел гладко, решил посмотреть как песчаные дрены повлияют на срок консолидации, и при том же расчете только с дренами, посыпалась секта и пишет ошибку с колапсом грунта. Пробовал менять размер элементов, не помогло. Может кто то сталкивался с подобным или имеет какие то мысли по данной проблеме, поделитель пожалуйста) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
попробовал смоделировать что-то похожее. На рисунках - изополя избыточного порового давления |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2015
Сообщений: 7
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в PLAXIS 2D можно задавать сваи? или как быть, если нужно смоделировать геотехническую ситуацию, где заведомо известно, что фундамент будет свайный? (из результатов расчета значимость имеет только поведение ограждающих конструкций котлована)
Последний раз редактировалось Студентишка, 19.05.2015 в 02:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Именно, элемент свая имеет версия АE и 2015....но свайный фундамент, если он второстепенный в расчёте (например здание на сваях вблизи котлована - основной акцент это котлован) можно задавать по-разному и в более поздних версиях.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
Смысл с защемленным делать? Вам же наверное нужно посмотреть деформации под нижним концом сваи? А как вы написали - этого увидеть не получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
[quote=Студентишка;1407761]Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в PLAXIS 2D можно задавать сваи?
А элементом "plate" никак? У которого EA=EAсваи/(шаг свай) и EI=EIсваи/(шаг свай). Если нагрузка прикладывается непосредственно к сваям, то: N=N (на сваю)/(шаг свай) [кН/ п.м.] Но способов действительно много |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Всем здравствуйте! Видел некоторые работы Научно-Образовательный Центр "Геотехника" и меня очень заинтересовал вопрос. Как же моделировать здание что бы было так же красиво (рисунки прилагаю)? Так же интересовал вопрос при задании эквивалентной стенки плитным элементом (её толщина бесконечна мала), а по факту, скажем, имеет толщину 0,5 м, то где будет располагаться эквивалентная стенка по отношению к реальной (по центру, по дальней грани, по ближней)? Я чаще располагал её в зависимости от работы конструкции и более не выгодных для неё условий.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 36
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
geotex, смотря какую задачу Вы решаете. Как правило достаточно линейно-упругой модели с модулем упругости (для уплотненного грунта). Можно и HS задать, но для этого нужны испытания. Опыт показывает, что характеристики такой модели отличаются от тех представлений, что есть у многих у нас. Например Е50=70 МПа, фи=48, а у щебня, например, фи=55. Это по данным исследований.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 87
|
Уважаемый leon2410, боюсь plaxis не подходит для решения ваших задач. Если реально надо "показать распределение раствора" думаю вам стоит посмотреть в сторону более мощных комплексов, например Ansys. Ну и по моему мнению, если вы объективно решите эту задачу, можете смело если не докторскую, то кандидатскую смело защищать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 10
|
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой при расчете в ПК Plaxis 8.2. Есть здание, которое нужно "врезать" в склон. В итоге с одной стороны получилось консольное крепление котлована трубами, с другой - с одним ярусом анкеров. Фундамент здания свайный. Гидрогеологические условия характеризуются наличием 2-х водоносных горизонтов. В общем на финальной стадии расчета после приложения расчетных нагрузок на фундамент, вместо осадки получаю подъем здания. В чем может быть причина. Моделирование работы свай проводил с применением интерфейса. Моделирование начальных напряжений производил с помощью Emweight=1. Расчетная модель грунта, использованная при моделироваии - Hardering soil.
P.S. Про то, что моделирование свайных фундаментов в плоской постановке производить некорректно, я в курсе))) Просто эксперт сказал, что для него плоской постановки будет достаточно, поэтому для ускорения процесса, решили "прогнать" схему в 2Д. Задачу прилагаю. Последний раз редактировалось By@ha, 17.06.2015 в 08:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
У вас на фазе устройства котлована по вполне объяснимым причинам на пару сантиметров выпирает дно (глубинный сдвиг).
А перемещения на следующей фазе не обнулены. Они-то и демонстрируются на тотальных деформациях финального этапа, фазовые осадки при этом отрицательные. Если поставить галочку reset displacements to zero и выделить обратную засыпку в отдельную фазу, осадка составит около миллиметра. Ну и сетка у вас тоже не сахар, мягко говоря. Со таким большим количеством некрасивых элементов особой точности и адекватности ждать не стоит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
1. Можно. Расчет устойчивости производится методом снижения фи и с. Причем, есть немало преимуществ по сравнению с аналитикой. Например, можно учесть фильтрацию, консолидацию, и получать очертания потенциального оползня самых сложных форм. Но есть свои подводные камни.
2. 2d версия - расчет в плоской постановке и осесимметричной. 3d - в пространственной. Естественно включает! НЕ все задачи попадают под критерий плоского и осесимметричного НДС. Поэтому и деление 3. Зависит от сложности конкретной задачи. Важно не только программу освоить (на кнопочки научиться нажимать), а иметь понимание механики грунтов, МДТТ, МКЭ и тд Последний раз редактировалось студент строяка, 23.06.2015 в 00:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54
|
Вопрос к спецам: возможно ли в PLAXISе получить диаграмму напряжение-осевое перемещение для сжатого тонкостенного С-образного профиля с учетом нелинейности физической и геометрической? Будет ли на данной диаграмме отображаться реальная работа сжатого профиля: наличие площадки местной потери устойчивости стенки сечения, скачок напряжений при смене деформированного состояния, а также последующей холмообразной линии диаграммы..
__________________
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
При разрушении грунта предлагают посмотреть результаты. Какие буквы смотреть, что бы понять где collapse. Подозреваю заниженные харпктеристики ИГЭ, т.к . проблемма на первой стадии. Спасибо, люди добрые.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Восстанавливайте логическую цепочку в обратную сторону с проверкой на каждом шаге:
пластические точки - соотношение мобилизованной и максимальной прочности - соотношение между эффективными напряжениями (главными 1 и 2). Они в свою очередь взаимозависят через К0 и Пуассона. Как то так) на Ваш общий вопрос - общий ответ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Есть в СП на геологические изыскания требование выполнения обратных расчетов устойчивости для подтверждения характеристик ИГЭ. Нормой считается 0,95-1,0. Как пройти начальную фазу?
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Если можно еще "про деформацию сетки" общий ответ. Видимо логическая цепочка проходит через Е, но ведь это бытовой откос, и вот он-стоит.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Первоначально у Вас был другой вопрос...
Что касается СП и обратных расчетов: почему Вы решили делать расчеты устойчивости в Plaxis? Сложность программы требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ проверки методами предельного равновесия (МПР). А логичнее делать расчеты МПР, а потом проверять их МКЭ. Вы можете сделать расчет Sensitivity в Plaxis и определить какая характеристика (трение или сцепление) какого ИГЭ больше влияют на результат. Ну а далее привести к 1 (так принято в инженерно-дорожной практике, 0,95 это у геологов). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
То есть результаты Safety нужно еще проверять иными методами
![]() Да, есть такие буквы в мануале, проверить не могу отлучен. Отпуск... Вопрос в сущности один и остался. Не могу пройти начальную фазу. На мой взгляд, геологи при испытаниях приняли некорректную схему испытаний (неконсолидированно-недренированный сдвиг) получили заниженные характеристики ИГЭ. При расчете по Можевитинову 0,80. Если брать [характеристики по СП (типа СНиП) получается 0,95 (все хлопают: истина близко), а Plaxis при них выдает ошибку 101-SBC.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
[quote=ZamGT;1433539] Не могу пройти начальную фазу. На мой взгляд, геологи при испытаниях приняли некорректную схему испытаний (неконсолидированно-недренированный сдвиг)
Применение параметра недренированной прочности (по схеме НН) правомерно при моделировании процессов, сопровождающихся резким изменением НДС, например, при быстрых темпах строительства насыпей, сооружений или быстрых темпах планировок склонов. А на начальной фазе (формирование начального НДС) не следует применять этот параметр. Следует понимать, что привело к потере устойчивости и на последующей фазе это смоделировать. Например, имеется склон, сложенный водонасыщенными глинистыми грунтами (Sr>0.85, Ii>0.5 ) и произошел процесс, резко изменивший НС, например, выемка грунта или планировка. На фазе моделирования данного процесса и следует использовать параметр недренированной прочности. Но это моя точка зрения, может я и не прав ----- добавлено через ~4 мин. ----- Пройти фазу "plastic" для массива грунта, у которого фактический к-т устойчивости =0.95-1.00 и получить "выход на полку" на фазе saffety возможно только при очень грубой сетке конечных элементов... Последний раз редактировалось студент строяка, 02.08.2015 в 16:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Речь в том, что при определении характеристик в лаборатории применен ННсдвиг, в результате
![]() =грубая точность расчета??
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Представьте себе, методы предельного равновесия делятся на три вида: только по условию моментов, только по силам и по силам и моментам одновременно. И все будут давать разный результат... Где прочитать подробно я Вам написал в личном сообщении.
По сути Вашего вопроса ситуация не изменилась: общий вопрос, общий ответ. Если Вы хотите что то конкретное, пишите подробно ситуацию, что Вы там считаете, какие условия, грунты и т.д. и т.п. А говорить, что характеристики заниженные или некорректные пока не стоит. А смысл делать грубую сетку? Если фаза не прошла, а все задано верно, то и так ясно, что меньше 1. А какая разница на сколько процентов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Ну да???
![]() Видимо имелись в виду проекции равнодействующих сил. А с этим как быть? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Так я же писал, что при расчете по методу Можевитинова (наклонные силы взаимодействия) получаем 0,80 ![]()
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 8
|
День добрый.
Решаю тестовую задачу в plaxis 2d АЕ в рамках будущей работы. Расчетная схема представляет собой участок скального массива на глубине порядка 500м (размер схемы примерно 100х100м), в этом в массиве расположено сечение горизонтальной выработки (сечение 20х40м). Для того чтобы учесть давление скалы, на расчетную схему по периметру прикладываю нагрузки (кроме нижней границы). Собственно вопрос: какие граничные условия задать при таких условиях? Наилучший вариант который мне пришел в голову такой: -по бокам дать свободное заданное перемещение по х и у; -по низу поставить интерфейс с маленьким коэффициентом (не по самой границе а чуть выше). Подскажите, правильный ли такой подход или нет? Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
На мой взгляд, прикладывать давление от скалы по боковым границам совершенно не обязательно при достаточной ширине расчетной области.
Смысл нижнего интерфейса вообще неясен. Обычной заделки будет достаточно. Хотите сделать максимально адекватно - замоделируйте сначала массив грунта 600х600, а на нужной глубине расчертите интерфейсами без снижения прочности квадратик 100х100. И снимите на него в аутпуте напряжения, которые потом приложите как нагрузку на укрупненную модель с выработкой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 8
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Горизонтальные напряжения в скальном грунте зависят только от коэффициента поперечной деформации и одинаковы на одной и той же глубине. Поэтому боковые границы достаточно просто разнести на расстояние, которое обеспечит отсутствие влияния на выработку.
Цитата:
Данных о глубине заложения выработки вполне достаточно для определения напряжений в заданной точке. Разнородное геологическое строение верхних слоев не внесет особой погрешности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 10
|
Приобрели последнюю версию Plaxis 2D. До этого пользовались версией 8.6. В общем вопрос в следующем. В Plaxis 2D есть такой элемент как embedded beam row. В его свойствах есть параметр Axial Skin Resistance (боковое сопротивление сваи) и Lateral skin resistance (сопротивление по боковой поверхности). Про боковую поверхность понятно, как посчитать по глубине, а вот с боковым сопротивлением сваи по глубине я чего-то завис. В мануале про это тоже ничего не нашел. Подскажет кто, как определять этот параметр?
|
|||
![]() |