Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия

Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2013, 09:39
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия
новострой
 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65

защемленная по четырем сторонам плита 6х8 м. толщина 200 мм армирование d12 шаг 200 арматура А500С, двойная сетка, бетон В25 (М350).
нагрузка бытовая - мебель, люди

Последний раз редактировалось новострой, 16.06.2013 в 11:09.
Просмотров: 16398
 
Непрочитано 17.06.2013, 18:32
1 | #21
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


новосторой, это robot structural/
рекомендую для ф12 уменьшить шаг раскладки до 150мм
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 18:34
1 | #22
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
новосторой, это robot structural/
рекомендую для ф12 уменьшить шаг раскладки до 150мм
Причем здесь А-III? Арматура А500С.
Не надо ничего уменьшать.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 19:03
1 | #23
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


-=Andrew=-, почти прав, если не брать во внимание
соотношение пределов текучести (А-400/А-500) 500/390 = 1,28 http://clip2net.com/s/5faamQ
соотношение площади арматуры ф14/ф12 1,54/1,131 = 1,36 http://clip2net.com/s/5facQM
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 19:23
1 | #24
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
-=Andrew=-, почти прав, если не брать во внимание
соотношение пределов текучести (А-400/А-500) 500/390 = 1,28 http://clip2net.com/s/5faamQ
соотношение площади арматуры ф14/ф12 1,54/1,131 = 1,36 http://clip2net.com/s/5facQM
То, что d14A400 "толще" чем d12A500 не значит вовсе что d12A500 мало для данного случая.
Лучше бы пересчитали на А500. В соответствии с моими нагрузками и защитными слоями...
Т.к. все-таки d12 A500 с шагом 200х200 "АРБАТу" достаточно при описаных мной недостающих данных.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 19:27
#25
новострой


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
рекомендую для ф12 уменьшить шаг раскладки до 150мм
уменьшить шаг уже не получится - перекрытие залито.
теперь нужно решить надо ли подпирать его ригелем, имхо - не надо
новострой вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 19:29
1 | #26
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


не надо..
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Монолитная жб плита перекрытия с отверстиями limonuwka Железобетонные конструкции 12 16.05.2013 11:54
Монолитная плита перекрытия Владимир Харчук Железобетонные конструкции 3 24.03.2012 21:32