Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки
Sitnik Dmitriy
 
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 2

Подскажите, есть ли в нормативной документации рекомендации по толщине защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки, а также от чего он считается - от стержня арматуры или от стальной накладки?
Столкнулся с этим вопросом когда начал применять механические соединения арматуры Lenton. Там в ТУ 4842-196-46854090-2005 есть такой пунктик 7.4: "Конструктивные требования при проектировании железобетонных конструкций с применением арматуры с с растянутыми механическими соединениями (в части защитного слоя бетона, минимального расстояния между стержнями и т.п.) принимаются такими же, как с арматурой соответствующего класса, имеющей стыковые соединения, выполненные ванной сваркой на стальной скобе-накладке".
Потратил кучу времени, прошерстил гору нормативной литературы (в т.ч. СП 63.13330.2012, пособия, руководства по проектированию железобетона). Вы последняя надежда =).
Просмотров: 6415
 
Непрочитано 06.03.2024, 21:51
#21
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
В таких случаях
Шесть диаметров надо брать защитный, по зоне взаимодействия. Утрировать в обе стороны нужно )). А лучше учитывать крупность заполнителя и наличие поперечной арматуры, не изобретая странное. Осматривал десятки старых конструкций с еще полосовой и с гладкой арматурой. Ничего там не трескалось в усиленном темпе за десятки лет, хоть иногда з.с. был близок к тому самому 0. Подавляющие повреждения - от коррозии.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Максимальная величина защитного слоя бетона AlisaChe Железобетонные конструкции 33 10.08.2020 14:53
Подкладки под арматуры для защитного слоя Fag Технология и организация строительства 10 21.10.2014 19:25
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах Builder Железобетонные конструкции 20 01.10.2010 09:32