Цитата:
от чего возможно "опрокидывание" тяги в вентканалах в многоэтажках, и как с этим "бороться" возможно?
|
1. По естественным физическим причинам. Тяга в канале с естественным побуждением зависит от разницы температур на входе (внутри здания) и на выходе и от высоты канала. Когда наружный воздух теплее, а высота канала недостаточна, тяга прекратится или даже "опрокинется". Борьба - увеличение высоты, что редко возможно. На вытяжном канале надо ставить специальные "канальные вентиляторы". Ранее в нормах прямо указывалось о необходимости установки канальных вентиляторов на 2-х последних этажах.
Радикальное решение - здания с "теплым чердаком" и высокой вытяжной шахтой.
2. Расположение вытяжных шахт в зоне аэродинамической тени на кровле. Там создаются неконтролируемые положительные давления, препятствующие естественной тяге.
3. Нерасчетное применение кухонных вытяжек с механическим побуждением. Большой расход через вытяжку в сочетании с герметичными окнами приводит к созданию небольшого разрежения в квартире. Его достаточно для опрокидывания и так неустойчивой тяги в других каналах.