Как лечат трещины монолитных плит перекрытий - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как лечат трещины монолитных плит перекрытий

Как лечат трещины монолитных плит перекрытий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2013, 12:19
Как лечат трещины монолитных плит перекрытий
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Всем привет.
В плитах перекрытия монолитного здания образовались трещины. Причина - повышенные нагрузки, вызванные бездумным складированием строительных материалов.
Ситуация банальная.

Как вы решаете подобные проблемы? Что с этими трещинами можно сделать такого интересного и эффективного?

Спасибо за советы.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 9346
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 12:41
#21
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Деформация изгибаемого элемента зависит от изгибной жесткости. Изгибная жесткость зависит от модуля деформации сжатого бетона и момента инерции поперечного сечения относительно центра его тяжести.
Модуль деформации бетона на разных стадиях набора прочности отличается от бетона прочность, набравшего.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 13:11
#22
ёйте

обыватель
 
Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
В плитах перекрытия монолитного здания образовались трещины. Причина - повышенные нагрузки, вызванные бездумным складированием строительных материалов.
Ситуация банальная.
арматура "потекла"... пока бетон не достиг своих прочностных характеристик... если ещё пролеты в пределах 6-8 м как в современных монолитных зданиях... необходимо обследование и на крайний случай усиление...
ПС: видимо автора не так сильно интересует вопрос... раз не указал... ни пролеты... ни систему перекрытия (балочная, безбалочная, безбалочная с капителями)...
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»
ёйте вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 13:22
#23
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от ёйте Посмотреть сообщение
ПС: видимо автора не так сильно интересует вопрос... раз не указал... ни пролеты... ни систему перекрытия (балочная, безбалочная, безбалочная с капителями)...
Вы правы, не особо интересует.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как лечат трещины монолитных плит перекрытий



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен swell{d} Конструкции зданий и сооружений 30 22.05.2013 16:47
Продольные трещины пустотных плит перекрытий Regby Конструкции зданий и сооружений 23 26.11.2010 12:00