Дефекты в безбалочной плите перекрытия. Причины? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дефекты в безбалочной плите перекрытия. Причины?

Дефекты в безбалочной плите перекрытия. Причины?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2013, 09:27
Дефекты в безбалочной плите перекрытия. Причины?
ooze
 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714

Доброе утро.
Хотел бы услышать ваше мнение по поводу следующих дефектов:

1. Разрушение защитного слоя снизу вдоль рабочего шва. Не совсем понял зачем там штукатурная сетка (видимо забыли убрать перед заливкой следующей части плиты).

2. Трещины в верхней части плиты вокруг пилонов. Вообще на фото не видно, но когда смотришь - в этих местах явные такие холмики, а в пролетах - хорошие прогибы, но связываю это с ползучестью бетона, может рано опалубку сняли. Таких деформаций быть не должно, да и трещин силовых не видал.

Здание - соответственно ж.б. безбалочный каркас.

Изображения
Тип файла: jpg шов.jpg (531.9 Кб, 632 просмотров)
Тип файла: jpg пилон.jpg (495.2 Кб, 560 просмотров)


Последний раз редактировалось ooze, 09.12.2013 в 10:19.
Просмотров: 5035
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 10:45
#21
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
За 2-ую фотку не беспокойтесь - бетон сел немного при застывании, и судя по всему дальше уже не раскроется - если нагрузки увеличивать не будете. По 1-ой фотке - у вас сетка плашмя лежит и не натянута (ромбы сложены) - не похоже на шов. По схеме - шов на 1/3 пролета - теоретически вроде верно, а практически - по моему его там никто не делает (ИМХО).
Тем не менее таких швов - 2 штуки примерно 1/3 пролета и на всю ширину здания. Чем это может еще являться если не рабочим швом?

p.s. может сетку просто отогнули перед укладкой нового бетона.

Последний раз редактировалось ooze, 09.12.2013 в 11:38.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 11:44
1 | #22
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Да все может быть, согласен. Тогда надо это все зачищать, вырубать и заделывать ремсоставами. Это концентратор напряжений. Пройдет еще лет 5-7-10 с этого места пойдет прогрессирующее - не отмоетесь - будете "на старости лет ...."!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 09:24
#23
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


по 2 вопросу, холмики у колонн могут быть признаком очень опасного явления - продавливания, которые образуются в стадии близкой к разрушению
трещины на верхней поверхности образуются намного раньше, где то на 20-25% от предельной нагрузки и затем раскрываются...наибольшее раскрытие имеют трещины вокруг колонны в углах
An2 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 09:35
#24
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
холмики у колонн могут быть признаком очень опасного явления - продавливания,
Но там же по моему виден оплыв граней трещин? То есть трещины образовались до застывания бетона? И идут они квадратами по сетке?
Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
наибольшее раскрытие имеют трещины вокруг колонны в углах
А там разве трещины не диагональные должны быть? От углов под 45 град?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 17:45
#25
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


На продавливание вроде не похоже, да и не та нагрузка. Пилон где-то 0,9х0,2м. Продавливающая нагрузка, ну пусть 250 кН. Навскидку.

----- добавлено через ~18 ч. -----
Всё-таки к продавливанию тоже вопросы есть. Могут ли такие трещины быть связаны с продавливанием?

Последний раз редактировалось ooze, 12.12.2013 в 11:51.
ooze вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дефекты в безбалочной плите перекрытия. Причины?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тележка г/п 10 т Ваше мнение.. Меня очень смущает схема. rusinzhener Машиностроение 95 26.12.2014 17:01
Любители фитнеса раскачали небоскреб? Интересно ваше мнение. art Конструкции зданий и сооружений 27 18.10.2013 18:20
Русский BricsCAD V12: ваше мнение? VetalBY Другие CAD системы 72 24.10.2012 20:32
Ваше мнение о таком высказывании? Зяблик Разное 48 21.01.2009 12:44
Коллеги конструктора из Екатеринбурга (и не только), ваше мнение об ОИК? Armin Разное 7 23.05.2008 14:48