Правильность "флажка" и отметки "чистого пола" - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правильность "флажка" и отметки "чистого пола"

Правильность "флажка" и отметки "чистого пола"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2014, 10:30
Правильность "флажка" и отметки "чистого пола"
Seredin
 
Регистрация: 05.05.2014
Сообщений: 4

Здравствуйте! Вопрос следующий увидел разрез по стене панельного здания (квартира), возник вопрос о правильности расположения "слоев пирога", пароизоляция укладывается разве на плиту перекрытия? или пок покрытие пола? И на счет отметки чистого пола, она указывается на поверхности покрытия, а не на поверхности перекрытия? Спасибо

Изображения
Тип файла: jpg фото.JPG (212.3 Кб, 1063 просмотров)

Просмотров: 10934
 
Непрочитано 28.05.2014, 05:46
1 | #21
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Цитата:
Сообщение от onokilis Посмотреть сообщение
может получится и 79мм и 81 мм но берем 80 и получаем "красивую отметку пола.
Когда я работал в "чисто проектной" организации, то тоже делал 80 мм. не задумываясь.
Работая в строительной конторе приходится иметь определённые неудобства от плавающего ноля. А если
Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
толщина берется немного с запасом и отметка регулируется стяжкой
то тебе этот запас включат в зарплату.

Последний раз редактировалось arch, 28.05.2014 в 06:29.
arch вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2014, 11:18
#22
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Когда я работал в "чисто проектной" организации, то тоже делал 80 мм. не задумываясь.
Работая в строительной конторе приходится иметь определённые неудобства от плавающего ноля. А если
то тебе этот запас включат в зарплату.
По личному опыту - карманных проектировщиков в строительных конторах все время пытаются нагнуть хоть в чем нибудь
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 11:48
#23
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Offtop: Есть такое дело
arch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правильность "флажка" и отметки "чистого пола"



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое "выполнить четверть по порогам шахт 150Х50 мм от отметки чистого пола" (лифты KONE) ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 3 09.07.2010 13:11