Непрочитано 18.06.2014, 20:36
Возможно ли обойтись без ригеля?
Valenok
 
Проектирование
 
Алматы
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 53

Возможно ли пропустить на одном этаже ригель? район сейсмический 9 баллов, картинка прилагается

Изображения
Тип файла: jpg Graphic1.JPG (555.2 Кб, 331 просмотров)


Последний раз редактировалось Valenok, 18.06.2014 в 22:48.
Просмотров: 5019
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 23:29
#21
Valenok

Проектирование
 
Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А наличие сдвоенных колонн, потеря площади - не является удорожанием? Бредовое правило, впервые о таком слышу... Из области городских легенд.
Это как дешевле устроить колонны по 4м чем 1 восьмиметровый пролет
Valenok вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 23:31
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
пункты нормы
п. 1.2.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 23:33
#23
Valenok

Проектирование
 
Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Сообщений: 53


В общем завтра конструктор ответит, тут отпишусь если вам будет интересно
Valenok вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 23:41
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
п. 1.2.
Любого СП или СНиПа? Ты даже четко и однозначно пункт указать не можешь. А лезешь поучать...

цитата из п.1.2 СНиП II-7-81:
- принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;

Ну и расскажи мне, как отсутствие/присутствие ригеля перекрытия кардинально скажется на общей жесткости здания. В отличии, например, от отсутствия диафрагмы на отдельном этаже...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 12:37
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Да причём тут ригель, когда куска перекрытия не хватает?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 13:10
#26
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да причём тут ригель, когда куска перекрытия не хватает?
Ну и дальше что? А под коммуникации проемов в перекрытии не делают? Причем на разных этажах проем может меняться прилично... Второй свет делать, значит, категорически запрещено... Бахил как всегда - выдавить ничего путного и вразумительного из себя не может, выбрасывает только одинокие и никчемные предложения. Убедителен, просто браво. Просим, просим еще.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 20:41
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ну не нравится мне левая часть. Слишком несимметричная. Если без сейсмики, то пожалуйста. Ты наверно плохо представляешь что такое 9 баллов.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли обойтись без ригеля?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD. Примыкание ригеля к колонне Голубев Алексей SCAD 27 28.02.2013 06:24
Закрепление сборного ригеля на монолитные стены Brodyaga78 SCAD 5 26.02.2012 22:23
Стык ригеля с колонной при не полном каркасе Shuriak Конструкции зданий и сооружений 2 03.04.2011 07:12
Как задать несимметричное (уголковое) сечение ригеля в Лире? 4elenger Лира / Лира-САПР 1 22.12.2010 14:28