Глубина заложения ростверка
Deka
 
Регистрация: 30.04.2007
Сообщений: 32

Скажите какими требованиями необходимо пользоваться при назначении глубины заложения ростверка, при условии залегания в верхних слоях пучинистых грунтов.
Просмотров: 11470
 
Непрочитано 05.05.2007, 04:59 Re: Откуда вода-то течёт?
#21
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Александр Тверной
Но для этого случая учитывать отпор грунта в работе ростверка не советую - лучше взять в запас и считать балкой на двух опорах.
А разве где-то учитывается отпор грунта?.. Вроде бы ростверк всегда как балка считается.. многопролетная(?)
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 10:03
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от SergL
А чем ростверки-то выпучивало?
Ростверки выпучивало грунтом и льдом который образовался под ростверком.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 10:15
#23
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


DEM
Цитата:
Ростверки выпучивало грунтом и льдом который образовался под ростверком
По поводу льда Александр Тверной все доступно объяснил.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2007, 10:27
#24
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Блин Я ж говорю лед образовался под ростверком, далее происходило пучение грунта и ростверк от этого выпучило.
В принципе сам лед конечно же не выпучил ростверк, но вот совместное действие обоих факторов, выпучило ростверк на 15 см.
В общем Я имею свое мнение и никому его не навязываю.
Хотите делать воздушный зазор делайте, только уж рассматривайте конструктивно данные мероприятия, а не тупо как Глобус, типа сказано в СНиПе(или что у них там в Бобруйске) значит делай и не думай.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 09:47
#25
Flag


 
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 1


DEM, я читал и мне тебя даже жалко стало. Как тяжело же до людей доходит.)
В общем, делаем с зазором который заполняем пенополистиролом и будет гут.