Ну раз с конструктивом разобрались, можно вернуться к началу:
Цитата:
А момент сопротивления W - геометрическая характеристика сечения, и разумеется, при неизменении сечения этот параметр не меняется. Еще разрешите напомнить, что W=J/z max, т.е. характеристика ТОЛЬКО для наиболее удаленной, или наиболее уязвимой точки (крайнего волокна). На практике сечение способно работать не на пределе ОДНОГО волокна, а солидным пучком волокон. Это пластический момент. Для двутавра где-то 12% прибавки. И еще некий момент: если у круга срезать "горбушки" поперек плоскости изгиба, момент сопротивления УВЕЛИЧИТСЯ
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343
|
cveto4nica,