Непрочитано 22.01.2015, 10:49
Максимальное значение воздушного зазора в вент.фасаде
St-renegat
 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 19

Добрый день!

Столкнулся со следующей проблемой, есть проект АР от проектировщиков, где показан узел вент.фасада(облицовка металлокассетами) с зазором в 260мм

Согласно, рекомендациям ЦНИИСК им.Кучеренко "Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором", указано, что максимально допустимый зазор для подконструкций из низкоуглеродистых сталей и алюминевых сплавов - 100мм, 200мм при применении с коррозионностойкой стойкой стали. В связи с пожарными требованиями.

Озвучив данную фразу проектировщику, который занимались разработкой здания, услышал ответ - "что это всего лишь рекоммендация, нужен конкретный документ, где будут указаны ограничения".

В Снип 21-01-97 ничего про это не указано, может быть еще есть документ, в котором будет ссылка на воздушный зазор?

Заранее благодарен
Просмотров: 17529
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 22:32
#21
St-renegat


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Рекомендации ЦНИИСК - это рекомендации, а если имеются достаточно весомые основания, то зазор хоть в метр можно сделать. Вопрос только в подсистеме и в крепеже - выдержат ли они нагрузки? В особенности, если облицовки тяжёлые.
а как же распространение пожара по зданию? ведь зазор играет роль вытяжки в вент.фасаде. Да и в зависимости от облицовки, при сильном ветре фасад может "гудеть". Так что зазор должен иметь ограничения, или я ошибаюсь?


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
еще раз.
как вы обычно подшиваете утепленные консольные нависания в зданиях с металлокаркасом?

определенное количество зданий с такими навесаниями и "подшивным" потолками вышло из под моей руки - и всегда их подшивали и вопросов не возникало

у Вас то в чем сложность?
Сложность в том, чтобы грамотно разработать узел для монтажа и конструкция была прочная
St-renegat вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 09:09
#22
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


St-renegat, пожар, при наличии горючего, будет распространяться и при 5 см и при 50. Для того, чтобы этого не происходило, применяют негорючие материалы и используют противопожарные отсечки. А чтобы фасад не гудел, надо как следует крепить облицовки и делать правильные зазоры. Так что, если в несущей стене имеется, к примеру, некий "карман", то на него вполне можно повесить облицовки с выносом в пол-метра
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 09:51
#23
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от St-renegat Посмотреть сообщение
Кстати, небольшой нюанс - данный зазор в 260мм, идет на отметке +6,500 под плитой перекрытия. Обшивка потолочного пространства.
У Вас будет следующий нюанс. Если такой подвесной потолок выполнен в помещении (т.е. в конструкции подвесного потолка имеется пространство), то это пространство при возгорании чего - либо будет создавать тягу, которая будет способствовать распространению пожара. Что согласно "пожарным" требованиям не допускается.

Вообще, Вы - подрядная организация и должны работать согласно выданному проекту, ответственность за который несут люди его подписавшие.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 19:24
#24
St-renegat


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
St-renegat, пожар, при наличии горючего, будет распространяться и при 5 см и при 50. Для того, чтобы этого не происходило, применяют негорючие материалы и используют противопожарные отсечки. А чтобы фасад не гудел, надо как следует крепить облицовки и делать правильные зазоры. Так что, если в несущей стене имеется, к примеру, некий "карман", то на него вполне можно повесить облицовки с выносом в пол-метра
Спасибо за ответ, Sunmart. Вообщем главное чтобы была разработана правильная и надежная конструкция.



Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
У Вас будет следующий нюанс. Если такой подвесной потолок выполнен в помещении (т.е. в конструкции подвесного потолка имеется пространство), то это пространство при возгорании чего - либо будет создавать тягу, которая будет способствовать распространению пожара. Что согласно "пожарным" требованиям не допускается.
Данный подвесной потолок снаружи.
St-renegat вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 14:29
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


СНиП 23-101-2004, п.8.14:
Цитата:
воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 09:53
#26
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


mainevent100, спасибо!
Sanmart вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальное значение воздушного зазора в вент.фасаде



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19